Vytěžování přímo z baterií na 48V

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od Neo »

ZdZ píše:
protože bych musel koupit další měnič - minimálně 11 tisíc + součástky na 7 vytěžovačů a ještě to všechno vyrobit, protože budu mít 7 spirál

takhle to bude cenově někde jinde
Trochu jsi to nepochopil, SSR Fotek.... DD je určen ke spínání DC. Takže žádný měnič nepotřebuješ
++
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od ZdZ »

psal jsem to jako reakci na vytěžování extra měničem
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od ZdZ »

tak jsem se zaradoval, že jsem našel na ali 3kW spirály na 48V ale oko z Kašparovy krávy špatně zaostřilo. Mají tam jen 1500W. Nevíte o něčem výkonějším (2,5-3kW) do max tisíce kč ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od beethowen »

ZdZ píše:
tak jsem se zaradoval, že jsem našel na ali 3kW spirály na 48V ale oko z Kašparovy krávy špatně zaostřilo. Mají tam jen 1500W. Nevíte o něčem výkonějším (2,5-3kW) do max tisíce kč ?
Až něco takového objevíš, tak mi dej vědět. ;)
Jinak v reálu mě tyto tělesa dělají skoro 2x1100W při 56V.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od ZdZ »

hledal jsem to několik hodin a dál už se tomu nebudu věnovat, koupím je a hotovo
jestli dá 2kW při 54V tak to bude v pohodě
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Nezapomeň, že jsou to čínské watty ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Martin P
Příspěvky: 634
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od Martin P »

Dobrý den.
Letos plánuji doma vyměnit bojler za nový 300 litrový. Bude mít jak napojení na kotel, tak i ohřev z FVE. Zde do dolní příruby plánuji dát vložku na tři jednofázová topná tělesa s tím, že do dvou jímek dám dvě trojitá topná tělesa 3x800W na 56VDC a do poslední jímky přijde 2kW těleso na ohřev z DS.
Obě trojitá tělesa na DC z baterií tak budou tvořit šest sekcí po 800W, kdy bude každá sekce spínána zvlášť dle napětí baterie. Tímto způsobem plánuji vyřešit vytěžování do vody přímo na napětí baterií.
Topná tělesa na DC plánuji dát do dvou sekcí spínaných samostatnými 200A DC jističi (doma mám dva 200A GWL DC stykače). V sérii s cívkou stykače budou propojeny oba termostaty (pracovní a havarijní) a SSR relé ovládání řídící jednotky.
Vlastní topné spirály těles plánuji spínat pomocí SSR relé (typ jsem vypsal na schéma).

Jako řídící jednotku uvažuji raspberry.

Postup funkce bude takový, že po dosažení patřičného napětí raspberry sepne DC stykače sekcí. Pokud napětí poroste dál dojde postupně k sepnutí DC SSR spirál. Ty budou hřát pokud buď nerozepne termostat dané sekce topných spirál (zde budou nastaveny by termostatech různé teploty kvůli postupnému odpojení), nebo pokud dojde k poklesu napětí baterie pod nastavenou hodnotu. Zde bude odpojena topná spirála tělesa s nastavenou hodnotou napětí baterie.

Jako řídící jednotku uvažují raspberry, u kterého se mi líbí reléová jednotka se čtyřmi relátky na spínání SSR relé.
Akorát už nedokáži posoudit, jaký typ raspberry bude na tento úkol vhodný a jaký zdroj použít na jeho napájení. Případně jestli je někde návod na naprogramování raspberry.

Děkuji za odpovědi. Martin P.
16751704299104282163799484335944.jpg
16751707436626633759073342844114.jpg
Přílohy
16751705304097544247361493450646.jpg
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Havarijní máš na špatném místě, musí odpínat oba póly, plus samozřejmě musí odpínat spirály, ne relé, co odepne spirály.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Martin P
Příspěvky: 634
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od Martin P »

Takovéto zapojení termostatů řeším kvůli proudům. Protože nevím, který termostat dokáže odepnout cca 50A 54V DC.
Proto jsem to řešil tak, aby termostaty odpojovaly cívku DC stykače.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Jenže to pak už není havarijní termostat ...
A zvlášť u toho DC přes kontakt stykače se ti může stát, že to zůstane svařené.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

A celkově mi to přijde zbytečně složité, jak mlátička. Všechna ta relé, stykače, tuna spirál ...
Plus teda zásadní problém s havarijním termostatem.

Obyčejný levný měnič extra pro vytěžování, k tomu fázově řízené vytěžování, a k tomu standardní zapojení normálních 230V spirál s původním hav. termostatem. Cokoliv se ti posere, ihned nahradíš běžně dostupným na trhu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od beethowen »

Jako havarijní prvek by tam mělo být něco co určitě přeruší přívod a standardně to může být klidně pořád sepnuté.
Ideálně DC jistič s vyrážecí cívkou, kterou bude ovládat ten havarijní termostat.
Potom ten silový stykač postrádá smysl. Otázka co by udělal, když by měl rozepnout v plném proudu při DC 55V, možná by ani nerozepnul.
Pokud budeš používat nějaké Raspberry, nebo tak něco, tak je lepší teplotu v jímce asi měřit třeba přes nějaké digitální 1wire čidlo a můžes s tím potom líp pracovat než s termostatem, který jenom při nějaké mech, nastavené teplotě přepne.
Ty SSR co máš namyšlené jsou asi ty slavné Foteky, nebo jak jse to jmenu, nebo spíš ještě kopie. To úplně nedoporučuju. Já s tím nemám moc dobrou zkušenost. V tomto počtu by se to asi vyplatilo řešit spíš přímo z Mosfetů a odpovídajícího okolí k nim (drivery, snuber obvody, atd). Ze samotných SSR DC, které to budou zvládat to bude celkem dost drahé.
Ono je to lákavé spínat to přímo na tom DC, ale přeci už je to 56V a ty proudy nejsou zanedbatelné.
Ještě jednou sem dám toto video, aby bylo jasné oč hlavně jde: https://youtu.be/Zez2r1RPpWY
Někdy prostě vyjde líp třeba úplně obyč trapéz střídač a SSR, třeba fázově řízené. Nebo i napřímo po sekcích SSR AC, nebo obyč relé.
dusanmsk
Příspěvky: 390
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od dusanmsk »

cipis píše:
A celkově mi to přijde zbytečně složité ... Obyčejný levný měnič extra pro vytěžování, k tomu fázově řízené vytěžování
Presne toto si hovorim ked citam vsetky tie zlozitosti a riesenie dc do spiraly a havarijne termostaty a neviem este co. Bazarovy menic za par supov, pred neho stykac, za neho ssr a pripojit k normalnej AC spirale. Ze menic nema 100% ucinnost a stykac pred nim berie 10W je mi u prdele v momente, ked nemam co s elektrikou robit od toho ako svieti. A ked nesvieti, stykac je dole a a spotreba celeho vytazovaca je 0.
Naposledy upravil(a) dusanmsk dne úte led 31, 2023 3:47 pm, celkem upraveno 1 x.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od Soban »

Taky nějak nechápu?

Já mám oba bojlery připojené na měnič, ten velký aby spínal pouze jak svítí (soumrakový spínač). Teď odstaven a přepnut na DS.

Pokud to nechceš na měnič od fve tak pořiď přímo pro bojler, a nemusí to být sinus :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Ne, tak to být nemůže.
Havarijní termostat musí přímo odpojit oba konce spirály a nesmí jít znovu zapnout. Proto jsou s čudlíkem, který se musí zpátky zamáčknout, když se to aktivuje.
beethowen píše:
Jako havarijní prvek by tam mělo být něco co určitě přeruší přívod a standardně to může být klidně pořád sepnuté.
Ideálně DC jistič s vyrážecí cívkou, kterou bude ovládat ten havarijní termostat.
Potom ten silový stykač postrádá smysl. Otázka co by udělal, když by měl rozepnout v plném proudu při DC 55V, možná by ani nerozepnul.

V tomhle případě je to evidentní :)
Někdy prostě vyjde líp třeba úplně obyč trapéz střídač a SSR, třeba fázově řízené. Nebo i napřímo po sekcích SSR AC, nebo obyč relé.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od beethowen »

cipis píše:
Ne, tak to být nemůže.
Havarijní termostat musí přímo odpojit oba konce spirály a nesmí jít znovu zapnout. Proto jsou s čudlíkem, který se musí zpátky zamáčknout, když se to aktivuje.
beethowen píše:
Jako havarijní prvek by tam mělo být něco co určitě přeruší přívod a standardně to může být klidně pořád sepnuté.
Ideálně DC jistič s vyrážecí cívkou, kterou bude ovládat ten havarijní termostat.
Potom ten silový stykač postrádá smysl. Otázka co by udělal, když by měl rozepnout v plném proudu při DC 55V, možná by ani nerozepnul.
Tak jistič s vyrážecí cívkou je přeci to samé. Taky musíš přijít a jistič znovu natáhnout, sám se nenahodí. Když použiješ 2-pólový, tak odpojí oba přívody, ne?
Naposledy upravil(a) beethowen dne úte led 31, 2023 5:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 500
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od Lubik »

Je to marný, je to marný, je to marný....
Kdo tomu pořádně nerozumí tak bude vymýšlet ptákoviny a nenechá si poradit.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od jahodovák »

Ono někdy kdo si nenechá poradit občas přijde na zajímavé netradiční řešení,které může být i velice přínosné,nedá se upřít,že se velice snaží.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Ani omylem !!!!!!
Vyrážecí cívka je už na něčem dalším závislá.
Havarijní termostat je od toho, aby vypnul při havárii, tedy čistě teplotně/mechanicky, ne elektricky, protože už také nemusí jít elektřina ...
Prostě kus bimetalu, co se odepne, když se dosáhne teploty 95-99°C.

Je to zásadní bezpečnostní prvek (spolu s pojistným ventilem na vstupu studené), tak přestaňte vymýšlet pičoviny!

S cenovkou řádných DC jističů, co jsou schopné odpojit DC napětí pod zátěží několika kW, vyrážeči a dalšíma sračkama, tak jste na ceně (nejen) 5kW měniče ...
beethowen píše:
Tak jistič s vyrážecí cívkou je přeci to samé. Taky musíš přijít a jistič znovu natáhnout, sám se nenahodí. Když použiješ 2-pólový, tak odpojí oba přívody, ne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Nový příspěvek od cipis »

Co je kristapane přínosné na tom, ojebat totálně bezpečnost?
jahodovák píše:
Ono někdy kdo si nenechá poradit občas přijde na zajímavé netradiční řešení,které může být i velice přínosné,nedá se upřít,že se velice snaží.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek