705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Tak som sa začal pohrávať s vyťažovaním prebytkov. Zostrojil som kybosov vyťažovač a objednal z ebayu
https://www.ebay.com/itm/1PCS-24V-380V- ... 321cc3d404
a
https://www.ebay.com/itm/SSR-40A-DD-DC- ... e5ef1ecf9a
Namiesto 3,3K trimru som použil viacotačkovy 5K ako mobilik a jonaspp
Regulácia však neprebieha tak ako by mala alebo vôbec.
Z vyťažovača lezie do SSR pri zmene napätia na batérii od 0, niečo V po 9V.
No SSR 40A DA síce reaguje ale bez plynulej regulácie ,buď 0% alebo 100% pri simulovaní so 60W 230V klasickou žiarovkou.
SSR 40A DD nereaguje vôbec pri simulovaní so 40W 24V žiarovkou.
Robím niekde chybu ja, alebo mi Číňania poslali nepodarky?
https://www.ebay.com/itm/1PCS-24V-380V- ... 321cc3d404
a
https://www.ebay.com/itm/SSR-40A-DD-DC- ... e5ef1ecf9a
Namiesto 3,3K trimru som použil viacotačkovy 5K ako mobilik a jonaspp
Regulácia však neprebieha tak ako by mala alebo vôbec.
Z vyťažovača lezie do SSR pri zmene napätia na batérii od 0, niečo V po 9V.
No SSR 40A DA síce reaguje ale bez plynulej regulácie ,buď 0% alebo 100% pri simulovaní so 60W 230V klasickou žiarovkou.
SSR 40A DD nereaguje vôbec pri simulovaní so 40W 24V žiarovkou.
Robím niekde chybu ja, alebo mi Číňania poslali nepodarky?
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
ak chces plynule riadenie potrebujes rele s fazovym riadenim, toto co mas spina v nule
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
"Z vyťažovača lezie do SSR pri zmene napätia na batérii od 0, niečo V po 9V."
Veď meraj, či zastabilizuje napätie batérie, o to ide. Záťaž musí byť pochopiteľne väčšia, ako lezie z regulátora.
Ja som v popise toho SSR nezbadal, že spína v nule, možno som prehliadol.
Veď meraj, či zastabilizuje napätie batérie, o to ide. Záťaž musí byť pochopiteľne väčšia, ako lezie z regulátora.
Ja som v popise toho SSR nezbadal, že spína v nule, možno som prehliadol.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Ahoj, je to tak jak píše "rege",
kybosův vytěžovač jede v žežimu 0 nebo 100%, tedy pošle do zátěže jednu nebo více celých sinusovek dle napětí baterie a nastavené hranici sepnutí,
taky jsem si s tím hrál ale nelíbilo se mi blikání žárovek tak jsem to udělal úplně jinak a spojitě 0-100%
kybosův vytěžovač jede v žežimu 0 nebo 100%, tedy pošle do zátěže jednu nebo více celých sinusovek dle napětí baterie a nastavené hranici sepnutí,
taky jsem si s tím hrál ale nelíbilo se mi blikání žárovek tak jsem to udělal úplně jinak a spojitě 0-100%
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 1052
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
a co spínaš AC nebo DC?....más tam DC/DC relé
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
tu je katalog...
- Přílohy
-
- SSR-80LA.pdf
- (1.06 MiB) Staženo 132 x
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Mam dc/dc aj dc/ac relé. Ako som sa s tým hral tak na chvíľku mi to fungovalo že s klesajúcim napätím na batérii pozvoľna uvoľňoval záťaž na tom dc DC relé . A teraz to zase zblblo. Mám také podozrenie že problém bude v použitej LED dióde keďže som mal po ruke len modrú miesto klasickej červenej.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Takže výmena za červenú LED nepomohla. Ale keď som zamenil odpor 820ohm za 200 ohm tak to funguje. Len neviem či to môže tak byť a nebude to mať "vedľajšie účinky"
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Ahoj Jozef. Ja som sa presne na toto pýtal Kybosa ako to funguje... z vyťažovača lezie nejaké napätie priamo úmerné vstupnému... SSR relé je od určitého napätia bud otvorené, alebo pod týmto napätím úplne zavreté. Nič medzi tým...
Ja som si ho postavil, ale nakoniec ani nepoužil... Keby si chcel môžem požičať ked pôjdeš cez LM
Ja som si ho postavil, ale nakoniec ani nepoužil... Keby si chcel môžem požičať ked pôjdeš cez LM
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
No ked som vymenil ten odpor tak mi to pekne plynulo chodí ako sa napätie batérie blíži nastavenemu, tak sa ssr postupne otvára. Pozor, jedna sa ale o SSR DD . To druhe SSR DA ide ako popisujes bud 0 alebo 100%antoni_sk píše:Ahoj Jozef. Ja som sa presne na toto pýtal Kybosa ako to funguje... z vyťažovača lezie nejaké napätie priamo úmerné vstupnému... SSR relé je od určitého napätia bud otvorené, alebo pod týmto napätím úplne zavreté. Nič medzi tým...
Ja som si ho postavil, ale nakoniec ani nepoužil... Keby si chcel môžem požičať ked pôjdeš cez LM
Ale čo ma zaráža, že aj len pri 2A záťaži sa poriadne hrialo kým nešlo na 100 %. Takže neviem ako sa popasuje s dajme tomu 20A. Aby neurobilo len baf
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Tak som sa konečne dokopal ako tak zakresliť zapojenie FVE.
Prekrásne to dielo
Prekrásne to dielo
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
na můj vkus ti tam chybí poměrně hodně jisticích prvků, a taky ochrana proti přepětí, uzemnění...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Prepäťovky neriešim a uzemnenie mám v pláne ale ešte neviem ako by som to. Asi by som len z konštrukcie zviedol lano k zemi kde by som nabil zemniacu tyč. Bleskozvod na dome ani garáži nie je. Najbližšie je vedľa na budove školy.kodl69 píše:na můj vkus ti tam chybí poměrně hodně jisticích prvků, a taky ochrana proti přepětí, uzemnění...
Prečo myslíš ,že chýba veľa istiacich prvkov? Každý komponent má svoju poistku. Čo podľa teba chýba?
Schéma je len prehľadová.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Keďže môj tracer RN série nevie komunikovať s Pc chcel by som aspoň nejak zaznamenávať čo z neho lezie. Stačilo by mi niečo takéto? Alebo je niečo rozumnejšie A lacnejšie? https://www.ebay.com/itm/PEACEFAIR-DC-V ... %3A2334524
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Konečne sa mi podarilo vyčítať BMS do Reliance.
Mám však problém s vyčítaním prúdu.
Ak je kladný tak je všetko ok, dostanem hodnoty ako napr.
0 tj. *0,01 =0A
650 tj * 0,01 =6,5A
1350 tj *0,01 = 13,5A
ale ak prejde prúd do zápornej hodnoty tak dostanem hodnotu
65535 (zrejme maximum registra) minus hodnota prúdu v mA
čiže napr.
65335 tj -2A
64335 tj -12A
64115 tj -14,2A
Dá sa s tým niečo robiť aby som dostal normálne kladné aj záporné hodnoty ? Poraďte prosím
Mám však problém s vyčítaním prúdu.
Ak je kladný tak je všetko ok, dostanem hodnoty ako napr.
0 tj. *0,01 =0A
650 tj * 0,01 =6,5A
1350 tj *0,01 = 13,5A
ale ak prejde prúd do zápornej hodnoty tak dostanem hodnotu
65535 (zrejme maximum registra) minus hodnota prúdu v mA
čiže napr.
65335 tj -2A
64335 tj -12A
64115 tj -14,2A
Dá sa s tým niečo robiť aby som dostal normálne kladné aj záporné hodnoty ? Poraďte prosím
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
0000 0000 je 0
0000 0001 je 1
0111 1111 je 127
1000 0000 však nie je 128 ale -127,
1000 0001 = -126
lebo MSB most significant bit je znamienkový bit. / najľavejší bit /
podobne pre 16 bit.
0000 0000 0000 0000
0111 1111 1111 1111
1111 1111 1111 1111
65535 - 65335 = 200
65535 - 64335 = 1200
65535 - 64115 = 1420
0000 0001 je 1
0111 1111 je 127
1000 0000 však nie je 128 ale -127,
1000 0001 = -126
lebo MSB most significant bit je znamienkový bit. / najľavejší bit /
podobne pre 16 bit.
0000 0000 0000 0000
0111 1111 1111 1111
1111 1111 1111 1111
65535 - 65335 = 200
65535 - 64335 = 1200
65535 - 64115 = 1420
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Rika se tomu "komplement" a jde o zpusob, jakym se binarne ukladaji zaporna cisla. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement)Joskob píše:Konečne sa mi podarilo vyčítať BMS do Reliance.
Mám však problém s vyčítaním prúdu.
Ak je kladný tak je všetko ok, dostanem hodnoty ako napr.
0 tj. *0,01 =0A
650 tj * 0,01 =6,5A
1350 tj *0,01 = 13,5A
ale ak prejde prúd do zápornej hodnoty tak dostanem hodnotu
65535 (zrejme maximum registra) minus hodnota prúdu v mA
čiže napr.
65335 tj -2A
64335 tj -12A
64115 tj -14,2A
Dá sa s tým niečo robiť aby som dostal normálne kladné aj záporné hodnoty ? Poraďte prosím
Nejrychlejsi zpusob prevodu byva ten, ze to pretypujes na Integer, Int, Longint atd. Nebo udelas novou promenou typu Integer a nastavis jeji pointer tam, co ukazuje pointer te puvodni unsigned promenne.
Konkretni zpusob reseni zavisi na pouzitem jazyku, princip je v zasade stejny.
Bud rad, ze to neni v BCD kodu
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
řešení od Rkiwi je pro amaréra asi nejjdenodušší, podle tohohle je nejvyšší proud korektně zobrazený 32767, takže stačí pro blbce:
if (hodnota>32767) proud =65535-hodnota else proud=hodnota
a máš vymalovaný na jednom řádku. Ty bitový operace nechápu, možná by to šlo jednodušej...
if (hodnota>32767) proud =65535-hodnota else proud=hodnota
a máš vymalovaný na jednom řádku. Ty bitový operace nechápu, možná by to šlo jednodušej...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Pani nič v zlom ,ale pol roka mi trvalo kým som vôbec dokázal vyčítať dáta z tej BMS , i keď chýba nebola u mňa ale číňan poslal absolútne zlý protokol . Nemám tušenie ako nastavím novú premennú typu integer ani jej pointer. Ale snáď za ďalší polrok na to prídem. Jedná sa o software reliance 4 a netuším aký jazyk používa. BMS je z lithiumbatterypcb cez rs232.youda píše:
Rika se tomu "komplement" a jde o zpusob, jakym se binarne ukladaji zaporna cisla. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Two%27s_complement)
Nejrychlejsi zpusob prevodu byva ten, ze to pretypujes na Integer, Int, Longint atd. Nebo udelas novou promenou typu Integer a nastavis jeji pointer tam, co ukazuje pointer te puvodni unsigned promenne.
Konkretni zpusob reseni zavisi na pouzitem jazyku, princip je v zasade stejny.
Bud rad, ze to neni v BCD kodu
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
od JozefSK » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
- 25 Odpovědi
- 3752 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JozefSK
-
-
- 40 Odpovědi
- 4542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 28 Odpovědi
- 1758 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
-
- 3 Odpovědi
- 730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StefanK
-
-
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
- 26 Odpovědi
- 1234 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-