20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Vyšší kapacita menší proud. Ty A123 byly fakt hooodně tvrdý.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
pezizka> a je proveditelný a zaplatitelný měnič s aspoň 90% účinností 3.3VDC>230VAC ? To by byl sen pro zdravou paraelní baterku,ale z toho pólu baterky by lezlo u mě 2300A,to je mazec ne?A pak protipól, panely mají min 30V jmenovitých a ty konverzovat na 3.3V s účinností 98-99%? Takže za mě by mělo být napětí obou stran blízko sebe,ale zase vznikají komplikace se stíny na panelech,složitá baterie,oblouky atd.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
marko250- Je mi to jasné. Napral jsem to jako extrém a vím, že to není reálné. Ale o ten jeden článek by se staralo luxusně Z těch 2kA bych zas takové obavy neměl, pokud se na to myslí při umísťování komponent, je to dle mne řešitelné za rozumných podmínek.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Jednoducha vec. 11.12. a 12.12. je workshop Victronu ve Fulde kde jsem. (Kdyz jsem zene rikal, ze jedu do Fuldy, tak mi odpovedela ze to zni jako zenske pohlavi)pezizka píše: K tomu jsem se vyjádřil výše. Jen znovu upřesním.. Tupý Phoneix do 17,4V jedu na 17,2V, no problem... Žádná magoriáda.
https://www.victronenergy.de/informatio ... 4-2019-360
Uz to mam na seznamu, a zeptam se rovnou i na 12V systemy. Uvidime. Ale ze zkusenosti vim, ze rada je vzdy konzervativni. Na druhou stranu je pravda, ze v takovem systemu uz neni menic ta nejdrazsi vec.
Rozhodne tato uvaha je pro mne prinos, ale snad chapes ze nemuzeme jen tak zmenit koncepci systemu,
protoze jeden clovek na internetu rekl, "ze u nej (u jine produktove rady) 'uz roky zadny problem'".
Ale uvaha otevira novy parametrovy prostor, a to se mi libi, takze se v tom budu vrtat.
Zacal s tim jeden klient Victronu - ne uklizecky a my to pouze sledovali.No o 72V se asi bavily jen ty uklízečky, nebo ne? A nezapomeňme zmínit, že pro vyšší výkony má smysl jen těch 48V... To je naprostá blbost.. Snad vše dotáhnu do konce a "pochlubím" se svými 15V... Ještě nechci zmínit kW
No... a je tu prvni problem s > 58V: Mega Fuse jsou specifikovany do 58V
https://www.victronenergy.de/upload/doc ... ers-EN.pdf
ANL fuses jsou do 80V ale jen pro vyssi proudy nez napriklad potrebujeme pro MPPT.
Prakticky kazdy vetsi system ma busbar
https://www.victronenergy.de/upload/doc ... bar-EN.pdf
s tema pojistkama. A tam je u 58V konec. Jo, jasne jsou na proud a clovek by mohl rict "so what?"
ale vse leze na zaruky a to, ze dame 10 let neznamena ze chceme 0 let od dodavatelu.
Reknu to velmi zjedodusene. Bude to vypadat, ze jsem tu odpoved odbyl ale ja si myslim ze v ni je dostatecne oduvodneni:Proč by neměl být srovnatelný 12 a 48V systém? V čem je vlastně rozdíl? Doufám, že mi nikdo nemíní vysvětlovat vyšší proudy, měď, víc regulátorů a tak... To je o efektivnosti pořízení a ekonomice...
Kdyz odsroubuju z naseho systemu 48/5000 Quattro, a prisroubuju tam 12/5000 Quattro, tak to v nejlepsim pripade nebude fungovat, v nejhorsim pripade to bude rozbity.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... kVA-EN.pdf
Ono by tam to 12/5000 ani neslo, protoze ma uz jine rozmery. Ale dobra, vyvrtali bychom nove diry do zdi. Vazi o 4kg vic a ma uz jinou specifikovanou ucinnost (nizsi).
Rovnez plati "principle of diminishing returns"
12V -> 17V +41%
57V -> 66V +15%
Takze minimalne je rozdil v pomeru risk/reward. A to snad uznas. U Tebe (12V system) se to "vic vyplati".
Zeptam se jeste jinak. Pokud mas zarovku, uz jedno jestli jeste starou (230V wolfram) nebo uz LEDku (12V). Taky se lisi - ze? No. Kdyz vezmes 12V LEDku a soupnes do ni 14V, bude pomerne dost vic svitit. A to vim z vlastni zkusenosti. Totez plati pro klasickou zarovku a 250V. Zivotnost?
To jsem nějak nepobral, čím je zahozena ta kapacita, můžeme konkrétněji?PetaJoule píše: Pokud je tedy výhoda nízké napětí, proč tedy ne 3,3V?. Ať natnu druhý extrém.
To ale viz nahore. Tim zahazujete kapacitu clanku.
[/quote]
No, ja byl jeste u tech 3V (57V/19S) A pak tím:
Zatizim li clanek vice, vzdy mi tam to napeti bude litat. A s prominutim je blbost, abych clanek zatizil, dejme tomu 1.5C, on mi klesne na X, pak zatez odpadne, clanek se zotavi a vlitne hned do BMS balanceru (nezapomen, ze tam nejsou jen odberatele ale i generatory). To je pak dost namahana kazajka.
Nepamatuju si, ze bych nekde mluvil o 48V rovnych. Ba naopak nahore vidim jak mluvim o 48V-57V. Budu celou vec investigovat, zatim to opravdu bylo tak, ze jsme se pokouseli mrcasit se kolem 52V plusminus 5V.Prostě odmítám názor, že jediný smysluplný slušně výkonný systém je na 48V... A proč? Jen kvůli ekonomice? Kvůli panice z vysokých proudů? Je to snad méněcenný systém? Dokonce i pár V navíc je vlastně taky problém... Tak teda nevím
Tyka se to hromady komponent, nejen pojistek. MPPTcka vubec nemaji rozsah U_bat ve specifikaci. Je jasny, ze tam nejaky musi byt, ale musim nejdrive zjistit jaky. I z toho hlediska je to prinos, clovek zacne kladst nove otazky (sobe i Victronu).
Jinak k odmitani nazoru ma kazdy pravo. Jak Ty, tak ja. Sice se nepovazuji za extremne konzervativniho cloveka, ale nejake "hej hrr hrr, vystabime vse na kraj specifikace" mi pripada v systemech za 1M+ prece jen trochu neco jineho nez "u pitomyho Phoenixu za 200 EUR".
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 1243
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
konečne sa už píše k veci a s normálnou komunikáciou,až sa mi to dobre číta
PS:pardon za spam,ale musel som to napísať
PS:pardon za spam,ale musel som to napísať
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Částečně beru. Netvrdím, že je rozumnější na základě mého názoru předělat na XX V To je samozřejmě pitomost. Ta pojistka je dobrá připomínka, to jsem si ani neuvědomil, s mými napětími to holt neřeším... To srovnání s žárovkou není košer, ten Phoneix si při vyšším napětí sosne zase míň A, to mám změřeno. Takže W jsou nastejno. To klasická žárovka nedá. Srovnání by byla LED s driverem, ta podá stejný výkon ať na 110 či 220V. Možná je v některém momentě účinnost trošku lepší, ale to jsou mouchy nikoliv hlavní princip. Ten graf nabíjení je prima, ale furt mně to nebere... Jestli použiji identické články 16S a beru 0,5C a nebo 4P4S opět při stejném výkonu z každého článku stejných 0,5C. Nebo něco chápu blbě?
Těch 48V jsem myslel spíš obecně, pochopitelně už jen kvůli akumulátorům je vždy rozsah napětí.
Taky uznávám, že zahánět u komerční montáže parametry do hranic rozumné není, ale přesto věřím a prozatím mi to moje zkušenosti s Victronem potvrzují, že deklarované hraniční parametry jsou použitelné i stabilně. Tam to neberou tak že papír snese vše, alespoň jsem o tomto přesvědčen. Jde jen o to je uhlídat. A to by dle mne měla být priorita už jen kvůli AKU a to už na jakémkoliv napětí.
Těch 48V jsem myslel spíš obecně, pochopitelně už jen kvůli akumulátorům je vždy rozsah napětí.
Taky uznávám, že zahánět u komerční montáže parametry do hranic rozumné není, ale přesto věřím a prozatím mi to moje zkušenosti s Victronem potvrzují, že deklarované hraniční parametry jsou použitelné i stabilně. Tam to neberou tak že papír snese vše, alespoň jsem o tomto přesvědčen. Jde jen o to je uhlídat. A to by dle mne měla být priorita už jen kvůli AKU a to už na jakémkoliv napětí.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
8000VA menic na 12V uz nedostanu, 10kVA a 15kVA uz take jen 48V.pezizka píše:Jestli použiji identické články 16S a beru 0,5C a nebo 4P4S opět při stejném výkonu z každého článku stejných 0,5C. Nebo něco chápu blbě?
Těch 48V jsem myslel spíš obecně,...
Taky si uvedom, ze skutecnost, ze delame "drahe systemy" neznamena ze jsme velika firma
co ma neomezene zdroje. Takze je nutne mit fokus. Nedelame Axperty a jine menice
(krom Fronius teda - ale jenom protoze umoznuje ve spolupraci s Victronem zero-feed in)
ne ze by se jednalo o spatne komponenty, ale cim sirsi sortiment, tim vetsi problemy s
know how (je pak siroke nikoliv hluboke), nahradni soucastky atd.
A to se tyka i sortimentu jednoho vyrobce. Pokud ted nejakemu klientovi odejde 48V 5kVA
Quattro, tak dnes vecer ma nahradu. Radeji mam na sklade 5 x 48V 5kVA nez
1 x 12V , 2x 24V a 2x 48V - to je snad jasny ne?
Jak jsem uz v mych odkazech uvedl, ucinnost 12V menice je uvedena jako 94%
u 24V a u 48V (oboji) je uvedeno 95%.
Je jasne, ze kdyz se hrabes s tvym 12V systemem na 17V a tudiz prakticky uz smerem 24V systemy
(19V-33V - takze uz jen 2V rozdil k minimu u 24V systemu), ze si mozna ucinnost o nejake procento zvednes.
No jak jsem psal, mam pro workshop pripravene nasledujici otazky:
* U_bat rozsah MPPT a krivka ucinnosti nabijecky v tomto rozsahu
* krivky ucinnosti nabijecky a menice u Quattra
* jaky je nazor na dlouhodobe uzivani menice/nabijecky na horni hranici specifikace
A neboj, nenecham se odbyt, budu investigativni. To zase budu oblibeny.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Ale jo, dyť říkám že to chápu. Moje šmudlení a komerce je rozdíl, to beru, já sklad držet nemusím. Taky podpora Victronu na 12V není taková jak u vyšších napětí. Ty křivky účinnosti jsu docela zvědavý, i když nepředpokládám že to bude vítr do mých plachet. No a abych nedal úplně pokoj tak ještě otázečka. Jaké jsou plánované max. nabíjecí proudy a jak bude zajištěno aby neutekl jeden článek? Pochybuji že jsou to zmiňované balancéry podchytit. Jestli teda netahám nouháu
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Je to uz uvedeno v tomto vlakne. Hledej smudlo.pezizka píše:No a abych nedal úplně pokoj tak ještě otázečka. Jaké jsou plánované max. nabíjecí proudy a jak bude zajištěno aby neutekl jeden článek? Pochybuji že jsou to zmiňované balancéry podchytit. Jestli teda netahám nouháu
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Kdyz jsme tu nacali tema profi vs. amater. Takovy maly kviiiz:
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Obojí je blbě. To oko by mělo jít přímo na tu měď jinak tam bude vždy přechoďák přes tu podložku.PetaJoule píše:Kdyz jsme tu nacali tema profi vs. amater. Takovy maly kviiiz:
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
To je spatna odpoved, nebot oko ma M10, dira je M14, podlozka tudiz lepsi nez vzduch.beethowen píše:Obojí je blbě. To oko by mělo jít přímo na tu měď jinak tam bude vždy přechoďák přes tu podložku.PetaJoule píše:Kdyz jsme tu nacali tema profi vs. amater. Takovy maly kviiiz:
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
Lepsi by samozrejme byla podlozka z medi - kdyby byla.
Jinej tip?
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 1483
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Protože pozink a měď k sobě prostě nepatří. Galvanická koroze je svinstvo.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
I to je spatna odpoved, protoze behem tech 8mi hodin iniciacniho nabijeni k zadne korozi nedochazi, nebo je nepatrna.unicast píše:Protože pozink a měď k sobě prostě nepatří. Galvanická koroze je svinstvo.
Dalsi napoveda: Topologie
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Pokud jde o dvě kabelová oka Cu pocínovaná, tak nepovažuji ani jedno zapojeni za úplně nejlepší provedení. Udělal bych to napojení kabelů osobně jinak.PetaJoule píše:Kdyz jsme tu nacali tema profi vs. amater. Takovy maly kviiiz:
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Dobra, vysvetlim jeste jednou.
Jde o temporarni (docasny?) zapojeni 2 x 35mm² behem iniciacniho nabijeni.
Ano, oka jsou Cu pocinovana. Cu uz je videt. Ne, draty se nebudou spojovat.
Ano, jeden z tech obrazku je pro danou docasnou situaci iniciacniho nabijeni spravne, druhy spatne.
(ktery je ktery - vzhledem k tomu, ze i kdo bude hadat ma 50% sanci, chtel jsem vedet "proc")
Jde o temporarni (docasny?) zapojeni 2 x 35mm² behem iniciacniho nabijeni.
Ano, oka jsou Cu pocinovana. Cu uz je videt. Ne, draty se nebudou spojovat.
Ano, jeden z tech obrazku je pro danou docasnou situaci iniciacniho nabijeni spravne, druhy spatne.
(ktery je ktery - vzhledem k tomu, ze i kdo bude hadat ma 50% sanci, chtel jsem vedet "proc")
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Tak ty dvě oka na sobě dotažená je lepší volba jestli jsou 2 packy paralelně zapojené a nabíjené.PetaJoule píše:Dobra, vysvetlim jeste jednou.
Jde o temporarni (docasny?) zapojeni 2 x 35mm² behem iniciacniho nabijeni.
Ano, oka jsou Cu pocinovana. Cu uz je videt. Ne, draty se nebudou spojovat.
Ano, jeden z tech obrazku je pro danou docasnou situaci iniciacniho nabijeni spravne, druhy spatne.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Souhlasi s tim kazdy?FRSO píše: Tak ty dvě oka na sobě dotažená je lepší volba jestli jsou 2 packy paralelně zapojené a nabíjené.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
A já bych řekl, že by to mohlo být obráceně. Proud protékající šroubem. Přeci jen ty dvě oka na sobě používají šroub jako přenos do ploché mědi.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Tak bych se vůbec nebavil o profi. Chtělo by se to mrknout do nějakého slušného rozvaděče a je jasno.PetaJoule píše:To je spatna odpoved, nebot oko ma M10, dira je M14, podlozka tudiz lepsi nez vzduch.beethowen píše:Obojí je blbě. To oko by mělo jít přímo na tu měď jinak tam bude vždy přechoďák přes tu podložku.PetaJoule píše:Kdyz jsme tu nacali tema profi vs. amater. Takovy maly kviiiz:
Ktere z techto zapojil profik, a ktere amater? A proc?
Drobna napoveda: Jeden ze sroubu ma 40°C, a jeden 80°C.
Lepsi by samozrejme byla podlozka z medi - kdyby byla.
Jinej tip?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 909 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 0 Odpovědi
- 423 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Modrina
-
- 1 Odpovědi
- 900 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaXXXXX
-
- 13 Odpovědi
- 994 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 4 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomanjan