Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od ACDC »

Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
TomZL22
Příspěvky: 38
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:30 pm
Lokalita: Zlín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlin

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od TomZL22 »

Jenom taková chybička. Na tom Axpertu jsou přehozené PE a L .Elektrikář to pochopí ale kazí to dojem ;)
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Skrat píše:co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Nemám tam stykač, ale dvojitý jistič https://www.oez.cz/lte-16b-2 s vyrážecí cívkou. Podle parametrů to odpojí 144V DC, je tam sice 300V, ale prostě doufám, že to zhasne. Když bude v měniči zkrat tak tam bude malé napětí. Když jiná cívka odpojí zátěž, tak klesne proud.

Je to havarijní odpojení, jen tak pro radost to zkoušet za plného loadu rozhodně nebudu. Tady se nebojím o tyhle kontakty, ale o měnič jako takový ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Pawel píše:A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
Ano, dělám druhý string, ale ještě tam není zapojený. Je potřeba 2x12A minimálně. S tou 10A kou to sezonu přežilo pro 3kWp na jih, dle měření špička 3200W. Což bude více než 10A.

Předělám to.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

ACDC píše:Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
Vypnutí může sepnout BMS1, BMS2, havarijní tlačítko nebo požární čidlo. To je zatím vše :-)

O odpojení všeho na základě vypadnutí vstupního jističe jsem zatím neuvažoval.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Opravil a aktualizoval jsem schema.
Jištění stringů jsem rozdělil a udělám ho podle schematu. Taky mám zapojené špatně přepěťovky, ty přehodím přímo na vstup střídače.
FV_mika_2.drawio.png
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od PetrDubi »

Podle parametrů je jeden pól na 72V a těch 144V je při sériovém zapojení obou kontaktů. Pokud ho zapojíš tak, že bude vypínat + i - tak budeš mít pěkný ohňostroj, protože povolené napětí překročíš 4x...
Nebylo by lepší koupit rovnou DC jistič - třeba ETI?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Napětí překročím 2x , ale to je jedno, stejně to je moc. Koukal jsem se na DC jističe a není to tak drahé, asi to příležitostně vyměním.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od marko250 »

Předělali už to CPM na plynule nastavitelné hodnoty,konzultoval jsem to s GWL a bylo mi řečeno s odstupem, že se na tom pracuje (rok a něco zpět)?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od Skrat »

Re: moje malá kumbálová

Nový příspěvek od mika » stř zář 28, 2022 9:07 pm
Napětí překročím 2x , ale to je jedno, stejně to je moc. Koukal jsem se na DC jističe a není to tak drahé, asi to příležitostně vyměním.

Jestli budete měnit ty jističe,tak dejte jen jeden.Zapojte ho až za přepěťovky na vstup do měniče.Vyrážecí cívka jistič schodí a do měniče nepude žádný napětí.Ušetříte za jeden jistič s vyrážecí cívkou. Jistič na DC ale stejně bude drahej.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od ACDC »

Tak já mám jen požární čidlo, ale těch bídných 2,5 kW max, co mi to dá, se nějak už nebojím.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Skrat píše:Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
Znovu jsem to prošel a vstup pro panely se nesmí niky přizemnit, takže proto byly pojistky mezi měničem a přepěťovkou.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od cipis »

Ono by to mělo nejlépe být tak, že jsou pojistky na přívodu z panelů, pak přepěťovky a pak jističe na již spojené stringy. A jistič nejlépe s vyrážečem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: moje malá kumbálová

Příspěvek od mika »

Report za 2023.
Vyrobených a spotřebovaných 2MWh. Plný ostrov od dubna do konce října. Spokojenost.
Teď před Vánoci jsme měli velký výpadek DS a já měl baterky vybité, tak jsem změnil zimní strategii a držím to s nabitými bateriemi v bypassu.
Solar ve dne pokrývá spotřebu měniče, baterka necykluje. Nabíječka jí drží na 53.9V +-0.01V. Takže taková velká UPSka.
Další možnost je to úplně vypnout (v nouzi ručně zapnout), protože vlastní spotřeba měniče je 1.8kWh denně.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587