Správné zacházení s LIFePO4
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Vyuzijem tuto temu k svojej otazke v karavane mam LIFePO4 200Ah bateriu tato by sa nemala dobijat pokial je teplota pod nulou kedze karavan este nemam zazimovany tak vcera rano sa mi stalo ze bateria sa dobijala zo solaru no kedze bolo zamracene tak len nejakych 40W pricom teplota baterie bola este v norme 2 stupne nad nulou preto sa chcem opytat ze ak by som si toto neustrazil a teplota by klesla pod nulu mohlo by dojst k poskodeniu baterie aj pri tak nizkom nabijacom prude?
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
BMS (pokud je správně nastavená) by měla zabránit dobíjení při mínusových teplotách (buď odpojí baterku úplně nebo jenom nabíjení - podle konstrukce BMS). Jen by mohlo (při odpojení baterie) dojít k poškození MPPT regulátoru, pokud na to není stavěný (mělo by to být napsané v manuálu) - pokud BMS baterii neodpojí, ale jenom vypne napájení, tak není problém ani s tímhle.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Diky za info v manuale som tuto informaciu nejak prehliadol: Nabíjení baterie je zastaveno při nízké teplotě.
Regulator mam XTRA221ON myslim ze ten by s tym nemal mat problem?
Regulator mam XTRA221ON myslim ze ten by s tym nemal mat problem?
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ku správnemu používaniu LiFePo4 by som mal jednu otázku z praxe. Pridal som ku štyrom panelom ďalšie, čím sa nabíjací prúd batérie 200Ah / 24 V zvýšil z cca 30 A (0.15 C) na cca 50 A (0.25 C). Výrazne sa tým však znížilo nabitie batérie, pretože cieľové napätie článku 3,425 sa dosiahne veľmi rýchlo - články držím na ňom 15 minút a potom púšťam do floatu na 3.35.
Kapacita batérie sa znížila z 5.2 kWh na možno 2 kWh. Predpokladám, že je to očakávané, ale silno ma to prekvapilo. Balancery nehlásia žiaden problém s článkami. Čo s tým: plánujem čím skôr doplniť elektrický bojler, ktorý budem držať na float napätí, medzitým sa články dobijú nižším prdom a po ohriatí bojleru sa články na záver dotlačia a dobalancujú na absorption napätí.
Ako to vidíte vy? Je to správanie batérie očakávané?
Kapacita batérie sa znížila z 5.2 kWh na možno 2 kWh. Predpokladám, že je to očakávané, ale silno ma to prekvapilo. Balancery nehlásia žiaden problém s článkami. Čo s tým: plánujem čím skôr doplniť elektrický bojler, ktorý budem držať na float napätí, medzitým sa články dobijú nižším prdom a po ohriatí bojleru sa články na záver dotlačia a dobalancujú na absorption napätí.
Ako to vidíte vy? Je to správanie batérie očakávané?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
pak ti regulator prepne na float mozna moc rychle. Pridej cas na absorbci. Mozna mas tenke vodice mezi MPPT a bateriemi a pak tam je moc velky ubytek.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Absorbciu mám na 15 minút. Neviem, či je OK nechávať na dlhšie... Raz som nechal batérie na absorbcii aj 60 minút, prúd na nej klesal veľmi pomaly, batéria brala a brala. Za hodinu prúd klesol z cca 45 na možno. 25 A. Potom zapadlo slnko, a pokus sa skončil.
Prepájacie vodiče by mali byť OK, sú 35mm2 a spoje sa nehrejú.
Prepájacie vodiče by mali byť OK, sú 35mm2 a spoje sa nehrejú.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak to je teda veľmi divné správanie batérie. Je možné, že sú články rozbalancované.
Skúsil by som posunúť napätie vyššie na 3,5V na článok s aspoň 1h absorpciou, aby mal balancér čas zrovnať články.
Len teraz je troška problém spraviť TOP balancing zo slnka, takže na to bude treba externá nabíjačka.
Skúsil by som posunúť napätie vyššie na 3,5V na článok s aspoň 1h absorpciou, aby mal balancér čas zrovnať články.
Len teraz je troška problém spraviť TOP balancing zo slnka, takže na to bude treba externá nabíjačka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Je to pravděpodobně způsobeno nedostatečnou dobou nabíjení při tom menším napětí,ona by se ta baterka dobila i tak,jen to dobíjení skončí dříve,než se stačí dobít.Já bych klidně v zimním odbobí nechal tu vyšší hodnotu trvale,ono časem jak bude nabití stoupat zcela jistě dojde k snížení nabíjecího proudu a baterkám toto napětí trvale neškodí a nesnižuje ji životnost.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Správné zacházení s LIFePO4
A toto je presne ten problém u LiFePo. Ak nabíjaš na tak nízke napätie musíš posunúť čas absorpcie, lebo článku trvá o dosť dlhšie prijať energiu. Ak by si nabíjal na 3,5V resp. 3,55V stačí ti kratšia absorpcia - odporúčam pozrieť video od Andyho.ixo píše: ↑stř lis 29, 2023 8:26 pmAbsorbciu mám na 15 minút. Neviem, či je OK nechávať na dlhšie... Raz som nechal batérie na absorbcii aj 60 minút, prúd na nej klesal veľmi pomaly, batéria brala a brala. Za hodinu prúd klesol z cca 45 na možno. 25 A. Potom zapadlo slnko, a pokus sa skončil.
Prepájacie vodiče by mali byť OK, sú 35mm2 a spoje sa nehrejú.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Články vyzerajú byť zbalancované, neulietavajú...
http://demo.homeinfo.sk/, po prekliknutí na "Elektráreň" - napätia, prúdy, miera dobitia...
Celý dnešný deň (29.11.2023) sa dá vidieť tu: 1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Páni, ďakujem za vaše odpovede spred môjho posledného príspevku. Som teda s tým správaním OK a zvážim posunutie dĺžky absorption na napríklad 30 minút, kým napríklad nedoplním vyťažovač / bojler.
Naposledy upravil(a) ixo dne stř lis 29, 2023 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
nejak nevim, jak ti pomzue bojler s tim, ze se ti nestihnou dobit baterie. Jako jo, vic energie ulozis z panelu do bojleru ale v bateriich budes mit stejne malo jako predtim. Ja mam nastavene podobne napetove hladiny jak ty a mam absorbci asi 2hodiny 20minut. Cas jsem odladil sledovanim grafu napeti a SOC.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Absorption 2 hodiny 20 minút? Tak to sa naozaj nemusím báť predĺženia floatu z mojich 15 minút na viac. Zjavne články príliš šetrím, idem to predĺžiť. Dík.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Stačí zvýšit nabíjecí napětí na 3,5, jak psal Diablo1st. Dostaneš tam víc Ah za kratší dobu.
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Čas absorbcie treba mať nastavený tak, aby pred prepnutím do float klesol prúd. Problém môže robiť aj úbytok napätia na kábloch od regulátora. na regulátore vyššie napätie ako na baterke. Pri vyššom prúde dosiahneš cielové napätie rýchlejšie ale to neznamená že baterka je nabitá. Preto treba odsledovať aj ten prúd kedy poklesne pri danom napätí a až potom prepínať do float. Absorbcia na 15 minút to by si musel ísť hodne vyššie s napätím aby baterku nabilo.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Áno, vďaka... Princíp mi je síce jasný, ale obával som sa napríklad predĺžiť čas absorption na dlhšiu dobu, než 15 minút, nech náhodou neublížim článkom. Teraz ju už nastavím v pohode na dlhšie, alebo zvýšim napätie ABS, alebo oboje.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
U lifepo4 se články nabíjí i při 3.40V na článek na 100%.
Problém je že čím menší napětí tím to déle trvá a nabíječka se řídí dle napětí, takže třeba vyzkoušet jaká délka absorpce je vhodná - prostě jak baterka přestane brát proud.....
Takže klidně nastavit napětí na 3.45 - 3.5V na článek a klidně se nebát tam nechat 2h absorbce.
Problém je že čím menší napětí tím to déle trvá a nabíječka se řídí dle napětí, takže třeba vyzkoušet jaká délka absorpce je vhodná - prostě jak baterka přestane brát proud.....
Takže klidně nastavit napětí na 3.45 - 3.5V na článek a klidně se nebát tam nechat 2h absorbce.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Použil jsi na Tristaru vodiče po přesné snímání napětí baterie (SENSE) a jsou zapojeny přímo na svorky krajních článků?
Popsané projevy při nabíjení totiž vypadají jako by nebylo použito přesné snímání napětí baterie.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Hm, sense nemám tak použité - lebo sense používam na núdzové odpojenie dobíjania, ak BMS zahlási, že pri balancingu uletí niektorý z článkov smerom hore. Vtedy relé BMS pripojí na sense svorky mnou "bokom" generované o niečo vyššie napätie než je napätie ABS - tristar na to zareaguje odpojením panelov.
Vodiče medzi regulátorom a batériou majú cca 2 m a prierez35mm2. Je vidieť, že pri maximálnych prúdoch okolo 40 - 50 A Tristar detekuje o niečo nižšie napätie, než hlási balancer - o cca 0.05 V menej. Ako prúd klesá, rozdiel napätí (balancer vs Tristar) sa zrovnáva.
Nepovažoval som to za veľký problém, práve kvôli tomu neskoršiemu zrovnaniu napätia pri nižšom prúde. Pokiaľ nechám ABS na dlhšiu dobu, prúd sa zníži a presnosť napätia sa vráti do normálu. Alebo sa mýlim?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Doporučil bych vodiče SENSE použít k původně plánovanému účelu. Pro snížení napětí při přebíjení některého z článků lze použít teplotní senzor (původně určený pro olověné baterie), který je tepelně spojený se společným chladičem balancérů. Pokud se nastaví vysoká strmost závislosti napětí na teplotě a některý z balancérů výrazněji přitopí, tak Tristar zkoriguje výstupní napětí. Uvidíš, že až zapojíš vodiče SENSE tak, jak by měly být, popsané problémy se odstraní. Pokud máš zapojení slušně udělané, pak předpokládám, že mezi Tristarem a baterií je ještě minimálně pojistka a odpínač, na kterých je také nezanedbatelný úbytek napětí (možná i větší než na přívodních vodičích).
Pokud se problémy s nabíjením připojením vodičů SENSE neodstraní, může být příčina ve zvýšeném vnitřním odporu článků. To se dá ověřit měřením. Stává se to u článků, které již absolvovaly velký počet cyklů, případně se nabíjely v chladu velkým proudem a nebo dostaly zabrat jiným způsobem. Zdravotní stav takových článků je potom výrazně zhoršený.
Pokud se problémy s nabíjením připojením vodičů SENSE neodstraní, může být příčina ve zvýšeném vnitřním odporu článků. To se dá ověřit měřením. Stává se to u článků, které již absolvovaly velký počet cyklů, případně se nabíjely v chladu velkým proudem a nebo dostaly zabrat jiným způsobem. Zdravotní stav takových článků je potom výrazně zhoršený.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od timpomat
-
-
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Správné uzemnění zařízení
- 3 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Toul
-
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 19 Odpovědi
- 3091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 42 Odpovědi
- 3356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC