Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

gupa píše: úte lis 05, 2024 2:30 am Přímo PWM asi určitě ne...
Grundfos Alpha má samostatný vstup pro řízení PWM. Běžně jsem ho frekvencí řídil. V aktuálním TČ je nějaké čínské čerpadlo a také má vstup PWM - 100-4000Hz. Jen musím vyzkoušet, jestli to má nějakou zpětnou vazbu do regulace. Pokud ne, tak to přehodím na vlastní řízení. Příkon 120W fakt nechci.
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Nezkoušel někdo čerpadlo v Tč odpojit a průtok nahradit jiným?? Jestli se nepletu má 3 dráty. Pokud nemá zpětnou vazbu mohlo by to být OK.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
gupa
Příspěvky: 2510
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od gupa »

soami píše: úte lis 05, 2024 9:18 am Grundfos Alpha má samostatný vstup pro řízení PWM. Běžně jsem ho frekvencí řídil. V aktuálním TČ je nějaké čínské čerpadlo a také má vstup PWM - 100-4000Hz. Jen musím vyzkoušet, jestli to má nějakou zpětnou vazbu do regulace. Pokud ne, tak to přehodím na vlastní řízení. Příkon 120W fakt nechci.
Díky za info, potom stačí za 30Kč sehnat generátory a přes jejich napájení je přepínat podle nějaké jiné veličiny bez digitálních fičur. Ještě by to mělo mít něco jako přepínání režimů přes spínače. Ta zpětná vazba je vazba je čeho vazba, jakého analogového původu? Teplota, rezistence, tlak?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1604
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Tyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.

Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
A co mi dost vadí, je absence jakékoliv topné křivky. Musí se to vyloženě ručně přepínat. Prostě krám.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
a1bert
Příspěvky: 125
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od a1bert »

eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
potvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlu
Pajavk
Příspěvky: 240
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

když budete dovnitř něco umisťovat, tak bacha při defrostech tam "prší"
Přílohy
1.png
Pajavk
Příspěvky: 240
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am Tyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.

Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
A co mi dost vadí, je absence jakékoliv topné křivky. Musí se to vyloženě ručně přepínat. Prostě krám.
bojlery a nádrže od dražic jsou největší sračka, hrdla navařené všechny křivě, občas chčije svár, síla plechu naprosté minimum, popraskané smaltování, Dražice vůbec nebrat kvalita horší jak z Indie...

na fotce OKC 500 po 7 měsicích v systému.....
Přílohy
144612736_10218482342624981_6483960845931404087_n.jpg
Naposledy upravil(a) Pajavk dne úte lis 05, 2024 11:11 am, celkem upraveno 3 x.
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

a1bert píše: úte lis 05, 2024 11:00 am
eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
potvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlu
Já mám jenom 200L a nemám s tím problém nad bojlerem mám 1/2 ventil a ten na pár sek otevřu a proudem vody se to odvzdušní.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mihlit
Příspěvky: 653
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mihlit »

eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
Máš tam dle doporučeného schematu v horním připojení šneka ten automatický odvzdušňovací ventil? Ani ten problém nevyřeší?
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: úte lis 05, 2024 11:03 am
eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am Tyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.

Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
A co mi dost vadí, je absence jakékoliv topné křivky. Musí se to vyloženě ručně přepínat. Prostě krám.
bojlery a nádrže od dražic jsou největší sračka, hrdla navařené všechny křivě, občas chčije svár, síla plechu naprosté minimum, popraskané smaltování, Dražice vůbec nebrat kvalita horší jak z Indie...

na fotce OKC 500 po 7 měsicích v systému.....
Já mám okc 200, 12 let a zatím žádný problém. Na chalupě 125L mám od roku 1999 a na zimu ho nevypouštím, kamarád vyhazoval 150L po 35 letech a pořád fungoval. Asi to začali dělat v té Indii :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Taky mam drazice 5 let a zatim drzej😂Rodice asi 12 let a taky zatim pohoda ale jedny drazice uz jsme menily zacali tect dole u priruby😂 Dalsi bojler uz asi nerez:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

gupa píše: úte lis 05, 2024 10:12 am Díky za info, potom stačí za 30Kč sehnat generátory a přes jejich napájení je přepínat podle nějaké jiné veličiny bez digitálních fičur. Ještě by to mělo mít něco jako přepínání režimů přes spínače. Ta zpětná vazba je vazba je čeho vazba, jakého analogového původu? Teplota, rezistence, tlak?
Výstup z oběhu bývá DC, kdy přes hodnotu V předává provozní režim nebo chybu. U Grundfos i průtok, ale s tím jsem nikdy nepracoval. S proměnlivým průtokem pracovat nepotřebuji, stačí mi ho o 1/3 snížit, na 1200l. To je pořád zhruba 2x nad minimální požadovaný průtok. Navíc defrost jede konzervativně, s chladivem kolem 0st.
eman
Příspěvky: 1604
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

a1bert píše: úte lis 05, 2024 11:00 am
potvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlu
To sice ano, ale druhý den jsou tam litry vzduchu znova. Buď vyrábím minerálku nebo už nevím. Je to takhle zapojené třetí rok a pořád stejný problém. :wall:

Mám tam 4 odvzdušňováky. Když pustím oběhovku, tak si zasičí, ale stejně je slyšet šplouchání vody z bojleru, jak to ten oběh nemůže dostat z nějakého záhybu. Když plyn projde až k oběhovce, tak se zavzdušní tak, že TC občas vypne senzor průtoku.

Obecně co slyším, tak Dražice se značně začali zhoršovat poslední roky. Já měl špatně vyřezaný závity na dvou nátrubkách, jeden byl křivě a hlavně na dně bandy byl bordel. Kusy izolace, špony, kusy dřeva. Kdybych nezapojoval přírubovou jednotku, tak si toho nevšimnu a zničím si rozvod vody.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

To Eman: Jak často dopouštíš vodu?? Dobře udělaná soustava se v podstatě nedopouští jenom se dofukuje vak.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 1604
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Nedopouštím vůbec. Respektive, kvůli tomu zaplynování jsem musel po dvou letech trochu dopustit TUV okruh, ale to byly cca 3l. Zjistitelný únik nikde není.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: úte lis 05, 2024 8:38 am
a1bert píše: úte lis 05, 2024 8:26 am
Pajavk píše: úte lis 05, 2024 7:15 am potom nemusíte řešit otáčky čerpadla a hučící topení. Určitě o tom věděl i Woltair a proto ty anuloidy lidem dával, přesně aby pak na reklamacích neřešil tyhle problémy. :D
nekdo resi huceni, nekdo spotrebu* :lol: :

Kód: Vybrat vše

100%        90W
50%         22W
20%          7W
10%          5W
*spotreba cele jednotky - mereno pomoci standby (parametr 51)

BTW: vypada to, ze ten debilni defrost - cerpadlo na 100% se nespusti, pokud nastavim chod cerpadla ve standby na "vzdy zapnuto" parametr 34=3, a necham ho ve standby, dnes mi to celou noc jelo na 20% (parametr 51) se spotrebou 7w venku 0C + se k tomu pripinal vyhrev kompresoru


Screenshot_2024-11-05_08-23-27.jpg
a to ještě nevíš co za další srandy se bude zapínat s klesající teplotou :D ale jinak Číňan v kódu tedy odvedl precizní práci :lol:


Já měl originál nastaveno na položce 34 za 3 a 51 za 35%. Divný, že to má každý jinak nebo jsi to experimentování přepl. :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3201
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

eman píše: úte lis 05, 2024 12:33 pm Nedopouštím vůbec. Respektive, kvůli tomu zaplynování jsem musel po dvou letech trochu dopustit TUV okruh, ale to byly cca 3l. Zjistitelný únik nikde není.
Z čeho to topení je udělané a jaký je provozní tlak??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 125
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od a1bert »

Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 12:45 pm Já měl originál nastaveno na položce 34 za 3 a 51 za 35%. Divný, že to má každý jinak nebo jsi to experimentování přepl. :lol:
mel jsem to stejne a prepinam co me napadne :)

BTW: uz jste nekdo zkouseli "EEPROM Reset" (parametr 50) ??
eman
Příspěvky: 1604
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od eman »

Měď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto. :D
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mihlit
Příspěvky: 653
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mihlit »

Pozor na to, že vzduch by se tam neměl nikde okdud brát, pokud nemáš díru v expanzce. Taky pozor, že by se mohlo jednat o díru ve výměníku a únik chladiva do topného okruhu. No a to je dle chladiva jedovaté a/nebo výbušné.