Baterie "chudého solárníka."
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 2394
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie "chudého solárníka."
Pro Hopecke není problém vybití na 50%, DOD je cca 2500 cyklů, při 40% DOD 3200 cyklů a 20%. DOD 7000cyklů.vlkazajac píše:Technická poznámka k FRSOvmu príspevku.
"...šmejd AGM Hoppecke, ........ Varty 232Ah staniční-ty sračky....."
Staničné batérie - AGM či gelové - sú batérie prívlastkové ( ako kvalitné vína ) a ako také sú drahšie, podľa názvu témy sú z kola von. Majú rádovo nižšie samovybíjanie, ako vieme. Ale elévovi s odhodlaním ísť s kľudom večer spať na 50% vybitých baterkách by som ich neodporúčal.
Já vždy počítám u tohoto olova do 40% denní odběr, tj asi tak 100Ah z aku 250Ah (K20 je 243Ah). To je ale za podmínky, že slunce nesvítí. Za slunečného dne je pak skutečný odběr z aku jen cca polovina, od večera do rána. Takže nějaká zásoba v aku je ještě na pár dnů.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
"... 40% denní odběr, tj asi tak 100Ah z aku 250Ah..."
Ale potom zaručene na druhý deň dodať 2,5 kWh * 1,2 = 3 kWh. Z dvoch panelov. To musí byť deň ako ušitý pre solárnika a na ďalšiu dennú spotrebu už nezostane.
Nutno dodať.
Ale potom zaručene na druhý deň dodať 2,5 kWh * 1,2 = 3 kWh. Z dvoch panelov. To musí byť deň ako ušitý pre solárnika a na ďalšiu dennú spotrebu už nezostane.
Nutno dodať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
Jen jeste info knolovu. Kdyz jsem mel.jeste olovo tak.v zime sem.byl s vyrobou v kinusu. Fve sezrala na udrzbu olova vic nez vyrobila. S life uz sem minus nikdy nevidel...
Tak jen a ys s tim olovem nebyl pak zaskocenej, ze to v zime sezere to co pres leto vyrobilo.
Tak jen a ys s tim olovem nebyl pak zaskocenej, ze to v zime sezere to co pres leto vyrobilo.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2394
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie "chudého solárníka."
Máš to nějak špatně spočítané, 100Ah x 14V x 1,2 =cca 1,7Kwh, takže běžně za slunečního dne jen cca 0,85Kwh, což 2 panely 280Wp není problém. Ale to jsem uváděl pro denní odběr chaty lednice a tv led. Takže u něho cca 600Wp by mělo stačit pro jeho sezónní provoz, v zimě bude mít solár odstavený a pojede z DS.vlkazajac píše:"... 40% denní odběr, tj asi tak 100Ah z aku 250Ah..."
Ale potom zaručene na druhý deň dodať 2,5 kWh * 1,2 = 3 kWh. Z dvoch panelov. To musí byť deň ako ušitý pre solárnika a na ďalšiu dennú spotrebu už nezostane.
Nutno dodať.
Mám ověřené na jedné chatě, že 2 panely Amerisolar 280Wp v sérii na 24 V systému na téměř rovné střeše na J za slunečního dne vyrobyli bez problému 3Kwh za den a to opakovaně. To mu ale nestačilo, tak jsem ještě další rok dva přidal, aku má AGM Enersys 24V/200Ah, po dvou sezónách zatím ok, to mu jede čerpadlo v bazénu denně 10 hodin 150W a celý mobilheim, lednice, vodárna, tv, světla, druhé čerpadlo, atd.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát led 24, 2020 11:28 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
No áno, ja som uvažoval nominálnych 24 resp. 25 V.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
Teoreticky by měly jít použít tyhle. https://www.aliexpress.com/item/3264362 ... 4c4dl1d3fb mám je na 24V systému, kde jsou baterie 4x 6V.vlkazajac píše: Chatař, ešte malý detail k 8 V blokom. Ak budeš mať potrebu dať medzi batérie balancéry ( dva ), neviem, či budú nejaké vhodné dostupné.
Tady je novější verze s BT a sledováním napětí. https://www.aliexpress.com/item/4000416 ... 73c1o5zqXQ
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Baterie "chudého solárníka."
Zeptám se: jaká je funkce balanceru u zalévaných baterií?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2394
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie "chudého solárníka."
Můžu odpovědět ?, žádná, u uzavřených AGM a GEL to smysl má, čím více článků v sérii, tím větší smysl.ota píše:Zeptám se: jaká je funkce balanceru u zalévaných baterií?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Baterie "chudého solárníka."
Ked sa pouziva u viacclankov (viacaku) v serii vhodny desulfator ziadne balancovanie netreba ani pri uzavretych Pb akumulatoroch s velmi nizkym samovybijanim. Tuto funkciu ma aj Matejov desulfatorFRSO píše:Můžu odpovědět ?, žádná, u uzavřených AGM a GEL to smysl má, čím více článků v sérii, tím větší smysl.ota píše:Zeptám se: jaká je funkce balanceru u zalévaných baterií?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 483#p21483
aj ked v mozno az prilis zvyraznenej forme.
Co sa nesmie dopustit je prepolovanie niektoreho clanku v serii pri vybijani baterie. A tu (najma pri pouziti viacclankovych akumulatorov) nepomaha ziadny balancer.
Balancovanie sestice seriovo zapojenych clankov jednym balancerom je dobre kvoli dobremu pocitu, ze som nieco spravil pre svoju bateriu. Zvycajne to uzivatelovi postacuje a bateria to nejak pretrpi... jednoznacne znicujuce je prepolovanie niektoreho clanku prilisnym vybijanim baterie.
Samozrejme zalievane clanky maju autobalancovanie akosi priamo v konstrukcii (pokial niekto nezabudne doliat vodu). Nativne vodne autobalancovanie maju aj vsetku Pb clanky uzavrete zatkou s katalyzatorom alebo clanky s vnutornou strukturou zabezpecujucou rekombinaciu plynov (napr. nove clanky C-Pb Narada). Tu sa prebytocna energia prejavi zahrievanim zatky alebo zahrievanim tela akumulatora.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: Baterie "chudého solárníka."
Ahoj Chatar. Pred necelým rokom som sa rozhodol zadovážiť si solárny systém , a presne ako ty som chcel upliesť z hovna bič. No poviem ti zázrak sa nekonal. Začínal som s dvoma pb Vartami 180Ah ktoré som dostal za fľašku vína, a neskôr k nim pribudli klasické startovacky z auta. Teraz po roku môžem povedať, že ono to síce fungovalo ,ale len tak ako ten bič z hovna, upliesť sa to dá ale plieskať to nebude! Ako to tu už zaznelo, niektoré dni som bol rád že som vykryl spotrebu meniča a samovybíjanie. A to ani nehovorím o tom vždy myslieť a sledovať ako na tom baterky sú. A že z papierových 4kW využiješ možno jeden .Ak by si sa ale naozaj rozhodol pre olovo, odporúčam ti na začiatok nejaké vyradenky, na ktorých sa naučíš čo a ako. O novom olove by som na tvojom mieste ani nerozmýšľal. Za tie prachy si vyskladáš li-ion, či už z nejakých blokov z eauta, alebo 18650 , trochu potrénuješ popajkuješ a je to. Hlavne vieš že keď máš 1 kW tak ten jeden kW vieš aj použiť a nestarať sa či máš batérie vybité a bude týždeň pršať.chatař píše:Tak hledám na netu levnou a přitom použitelnou baterii ve smyslu rčení: "uplést z hovna bič a ještě s ním práskat", až jsem narazil na tuhle Vartu:http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-400170/. Tři takové baterky v sérii dají blok 24V/170Ah. To jsou 4kW uložené energie. O.K. úplně ne, nelze vybíjet do mrtva, ovšem datasheet mluví o 700 cyklech při vybíjení na DoD 80%! Vzhledem k tomu, že asi málokdo bude takto hluboko vybíjet - těch cyklů může být víc, by ta baterka nemusela být úplně špatnou volbou. A to všechno za 9 tis. Balancery netřeba, občas se to všechno pěkně probublá, a když některá z baterek začne ztrácet dech, za necelé tři tisíce se dokoupí nová. Má někdo lepší tip na baterii chudého solárníka?
Čo sa týka panelov, tak čím viac tým lepšie. Teda pokiaľ je priestor. Dosť nechápem miestne zmýšľanie niektorých členov. Keď podľa nich panel pod 300 Wp sa neoplatí.
Pokiaľ je priestor a málo peňazí nevidím dôvod, prečo nebrať aj slabšie bazárovky za tretinu ceny/Wp nových.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
Děkuji za názor, Joskobe.
Použití víc panelů není zadarmo. A nejde jen o cenu panelů. Při sériovém zapojení ti naroste napětí. Už při 3 panelech musíš použít regl na 150V. (mluvím o Victronu). Při paralelním zapojení ti zase naroste proud, takže regl na 50A. No a oni ty regly něco stojí, a já se zase tak moc rozjíždět nechci.
Použití víc panelů není zadarmo. A nejde jen o cenu panelů. Při sériovém zapojení ti naroste napětí. Už při 3 panelech musíš použít regl na 150V. (mluvím o Victronu). Při paralelním zapojení ti zase naroste proud, takže regl na 50A. No a oni ty regly něco stojí, a já se zase tak moc rozjíždět nechci.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: Baterie "chudého solárníka."
No nehnevaj sa, ale na jednej strane ideš šetriť na batériach ako sa dá, lebo li-ion su pre teba zbytočne drahé, a na druhej strane tu hovoríme o victrone a ešte k tomu zrejme mppt. Osobne si myslím, že pokiaľ je napätie panelov blízke napätiu batérii tak sú mppt regulátory zbytočne vyhodené peniaze. Za ušetrené peniaze radšej kúpim viac panelov ,s ktorými podľa mňa daleko preštím nejaký smiešny 20% zisk MPPT reglu . Navyše ak si v lese a hrozí zatieňovanie panelov, tak tie sériové stringy narobia len šarapatu, nie úžitok.chatař píše:Děkuji za názor, Joskobe.
Použití víc panelů není zadarmo. A nejde jen o cenu panelů. Při sériovém zapojení ti naroste napětí. Už při 3 panelech musíš použít regl na 150V. (mluvím o Victronu). Při paralelním zapojení ti zase naroste proud, takže regl na 50A. No a oni ty regly něco stojí, a já se zase tak moc rozjíždět nechci.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 2024
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Baterie "chudého solárníka."
já pokud bych byl v kůži chataře,bych volil ze zdejšího schopu tento měnič Kombi měnič Axpert VP 24V 3000W PF1,dovede obsloužit až 4 panely,není tedy třeba regulátor a za ušetřené kačáky si zakoupil co mi finance dovolí baterii podle mého výběru,šel bych bo lion poskládaných z článků z e auta,dají se zde sehnat levně a mají velkou výhodu při každém došetření sadu přidat a pokud mě to přestane bavit dá se to i za nějaký obnos prodat.Tento měnič má můj syn a je schopen utáhnout skoro všechny spotřebiče co má.Pokud se chatař rozhodne tento měnič koupit,tak jsem ochoten ho za stejnou cenu od něj koupit pro mladého jako rezervní zpět,pokud mu nebude vyhovovat,podotýkám,že nejsem chudý solárník,jen obyčejný důchodce...hezký večer
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
Když já radši MPPT, a něco jako Axpert je na mě moc složité. Ještě bych tam něco špatně nastavil, a přijelo by pro mě komando NTZ z EONu.jahodovák píše:já pokud bych byl v kůži chataře,bych volil ze zdejšího schopu tento měnič Kombi měnič Axpert VP 24V 3000W PF1,dovede obsloužit až 4 panely,není tedy třeba regulátor a za ušetřené kačáky si zakoupil co mi finance dovolí baterii podle mého výběru,šel bych bo lion poskládaných z článků z e auta,dají se zde sehnat levně a mají velkou výhodu při každém došetření sadu přidat a pokud mě to přestane bavit dá se to i za nějaký obnos prodat.Tento měnič má můj syn a je schopen utáhnout skoro všechny spotřebiče co má.Pokud se chatař rozhodne tento měnič koupit,tak jsem ochoten ho za stejnou cenu od něj koupit pro mladého jako rezervní zpět,pokud mu nebude vyhovovat,podotýkám,že nejsem chudý solárník,jen obyčejný důchodce...hezký večer
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2024
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Baterie "chudého solárníka."
Nechápu proč,měnič nám jak já tak mladý zapojen na vybranou fázi kterou napájí jen tento měnič a pokud není napětí na baterce,přepne se do baypasu a jde vše na sít a tím pádem nehrozí jakýkoliv přetok,měnič je v režimu UPS.Nastavení je jednoduché,zvládne ho každý kdo umí číst,pokud se náhodou něco splete,prostě se nic nestane jen to nebude chodit,případně není problém poradit co kde nastavit.Jedinej problém co by mohl snad nastat je v nastavení nabíjení baterií ale pokud je znám typ a kapacita baterek ani to není až zas tak složité...Pro nedostatek svitu a možnost vypnutí měniče na zimu se po jeho vypnutí vybrané spotřebiče přepnou ručně přepínačem zpět na sít,systémem zapnuto,z měniče,vypnuto,přepnuto na sít,takže ani v tomto případě nemůže dojít k žádnému přetoku,mám takto zapojeny oba měniče už několik let a žádný problém s čezem nemám ač u mě byly kontrolovat spotřebu ze začátku 2 krát a ted už je pokoj...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 3285
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Baterie "chudého solárníka."
Nastaveni hybridu nebyvaji zase tak zapeklite. Chatari otevri mysl a zkus to.
Vsak pokud je solarni vykon a baterie maji dostatecne soc tak ani neni duvod aby byl hybrid pripojen k siti.
Vsak pokud je solarni vykon a baterie maji dostatecne soc tak ani neni duvod aby byl hybrid pripojen k siti.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Baterie "chudého solárníka."
Já si myslím ze zádný chatař neexistuje.
Myslím si ze to je někdo kdo si z nás legraci nebo nějaký rozvratník fóra.
Tolik rad, tolik alternativ, tolik pokusů vymyslet to nejlepší řešení a nic mu není dost dobré, všechno je špatně, cokoliv zde navrženého má nějakou chybu.
To co tu píše přeci nikdo nemůže nikdo myslet vážně.
Končím s příspěvky v tomto vláknu.
Myslím si ze to je někdo kdo si z nás legraci nebo nějaký rozvratník fóra.
Tolik rad, tolik alternativ, tolik pokusů vymyslet to nejlepší řešení a nic mu není dost dobré, všechno je špatně, cokoliv zde navrženého má nějakou chybu.
To co tu píše přeci nikdo nemůže nikdo myslet vážně.
Končím s příspěvky v tomto vláknu.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Baterie "chudého solárníka."
Jestli ty se nám nesnažíš něco naznačitota píše:Já si myslím ze zádný chatař neexistuje.
Myslím si ze to je někdo kdo si z nás legraci nebo nějaký rozvratník fóra.
Tolik rad, tolik alternativ, tolik pokusů vymyslet to nejlepší řešení a nic mu není dost dobré, všechno je špatně, cokoliv zde navrženého má nějakou chybu.
To co tu píše přeci nikdo nemůže nikdo myslet vážně.
Končím s příspěvky v tomto vláknu.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Baterie "chudého solárníka."
K tomuhle se radši vyjadřovat nebudu...ota píše:Já si myslím ze zádný chatař neexistuje.
Myslím si ze to je někdo kdo si z nás legraci nebo nějaký rozvratník fóra.
Tolik rad, tolik alternativ, tolik pokusů vymyslet to nejlepší řešení a nic mu není dost dobré, všechno je špatně, cokoliv zde navrženého má nějakou chybu.
To co tu píše přeci nikdo nemůže nikdo myslet vážně.
Končím s příspěvky v tomto vláknu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Baterie "chudého solárníka."
Oto, je celkom mozne ze mas pravdu. Ale v tomto vlakne je sustredene dost vela celkom dobrych rieseni. A ked nepomozu chatarovi1 pomozu mozno chatarovi99. Pokial admin udrzi server v prevadzke.ota píše:Já si myslím ze zádný chatař neexistuje.
Myslím si ze to je někdo kdo si z nás legraci nebo nějaký rozvratník fóra.
Tolik rad, tolik alternativ, tolik pokusů vymyslet to nejlepší řešení a nic mu není dost dobré, všechno je špatně, cokoliv zde navrženého má nějakou chybu.
To co tu píše přeci nikdo nemůže nikdo myslet vážně.
Končím s příspěvky v tomto vláknu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1080 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Hledám zkušeného elektrikáře a solárníka :)
od Napajedlak » » v Ostrovní elektrárny
Hledám zkušeného elektrikáře a solárníka :)
- 9 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
-
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
od Samjbc » » v Plánované elektrárny
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
- 34 Odpovědi
- 4881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 0 Odpovědi
- 727 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bob143
-
-
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
- 22 Odpovědi
- 3330 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-