budování ostrovní fve
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Jinak z ordinary jsem to prepl zpet na interval a ze 7 stupnu na P01 nastavil 5 .. Teplotu snizil na 45 stupnu a za dnesek si cerpadlo vzalo 27kWh ...
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Podľa manuálu sa k Wattrouteru dá pripojiť 4ks čidiel DS18x20 a 4ks PT1000. Ja tam mám pripojené len PT1000.Screemy píše:Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?Diablo1st píše:Podľa manuálu sa k Wattrouteru dá pripojiť 4ks čidiel DS18x20 a 4ks PT1000. Ja tam mám pripojené len PT1000.Screemy píše:Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Ne, není to možné!
Provozní termostat ano, ale ne havarijní.
V každém ohřívači vody musí být havarijní termostat, který odpojí napájení v obou pólech, když se dosáhne v bojleru teploty 80-90°C.
Bez toho havarijního termostatu se z takové nádrže může stát bomba. Krásně to exploduje, bohužel, pokud to člověk vůbec přežije, tak už moc krásně nevypadá. Měli jsme takovou kolegyni, naštěstí to přežila a dokonce po x plastických operacích vypadala tak, že se jí člověk nelekl.
Provozní termostat ano, ale ne havarijní.
V každém ohřívači vody musí být havarijní termostat, který odpojí napájení v obou pólech, když se dosáhne v bojleru teploty 80-90°C.
Bez toho havarijního termostatu se z takové nádrže může stát bomba. Krásně to exploduje, bohužel, pokud to člověk vůbec přežije, tak už moc krásně nevypadá. Měli jsme takovou kolegyni, naštěstí to přežila a dokonce po x plastických operacích vypadala tak, že se jí člověk nelekl.
Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
U bojleru musí být kromě havarijního termostatu, hlavně pojistný ventil, který v případě růstu tlaku, který samozřejmě při přehřátí nastane, tento tlak vypustí. Právě kvůli tomu, aby k výbuchu nedošlo.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Rozhodně bych to využíval, navíc máš takto několik zátěží, které můžeš spínat dle sluníčka.
A myslím si, že to bude v přechodném období, kdy ještě/už dostatečně svítí, lepší a jednodušší než ten nenažraný vergl
Rozhodně s tím bude mnohem míň práce, tak bych to zprovoznil, zároveň s tím zateplením samozřejmě
A myslím si, že to bude v přechodném období, kdy ještě/už dostatečně svítí, lepší a jednodušší než ten nenažraný vergl
Rozhodně s tím bude mnohem míň práce, tak bych to zprovoznil, zároveň s tím zateplením samozřejmě
Screemy píše: Podlahovka má takovéto termostatySchopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Tak to bez diskuze, v provozu funguje jako kompenzace rozpínání teplé vody, kdy ji nikdo neodpustí, plus samozřejmě i případný přetlak z řadu. A ještě funguje jako zpětná klapka.
Nicméně bych rozhodně u toho nechtěl být, když ten malinkatý čuráček odpustí tu vařící vodu/páru.
Nicméně bych rozhodně u toho nechtěl být, když ten malinkatý čuráček odpustí tu vařící vodu/páru.
brin píše:U bojleru musí být kromě havarijního termostatu, hlavně pojistný ventil, který v případě růstu tlaku, který samozřejmě při přehřátí nastane, tento tlak vypustí. Právě kvůli tomu, aby k výbuchu nedošlo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Jop uz na tom pracuji, kazda podlahovka ma 1kw a mám jich dohromady 5 ... takze kde vyuzit to mam ...cipis píše:Rozhodně bych to využíval, navíc máš takto několik zátěží, které můžeš spínat dle sluníčka.
A myslím si, že to bude v přechodném období, kdy ještě/už dostatečně svítí, lepší a jednodušší než ten nenažraný vergl
Rozhodně s tím bude mnohem míň práce, tak bych to zprovoznil, zároveň s tím zateplením samozřejmě
Screemy píše: Podlahovka má takovéto termostatySchopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
Ted vymyslim automatizaci jak to spustit na slunicko, ale to uz mam v hlave vyresene. Na automatizaci pouzivam homeassistant a pres shelly rele si to budu spinat podle hodnot z pretoku na hlavnim jistici
Je to asi nejlepsi mozne vyuziti (v lete to budu poustet do el patrony v bazenu, pomoci wattrouteru)
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Manuál k WattrouterMX strana 14.Screemy píše: Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?
DS18x20 čidlá sa pripoja na zbernicu DQ, +5V a GND.
PT1000 sa pripoja na GND a na vstup ANDI 1-4. Tuto je treba nastaviť vo Wattconfigu na daný ANDI vstup čidlo PT1000.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Jsem slepy ...Diablo1st píše:Manuál k WattrouterMX strana 14.Screemy píše: Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?
DS18x20 čidlá sa pripoja na zbernicu DQ, +5V a GND.
PT1000 sa pripoja na GND a na vstup ANDI 1-4. Tuto je treba nastaviť vo Wattconfigu na daný ANDI vstup čidlo PT1000.
Takže když tam napojim toto cidlo + nastavim wattrouter, tak to bude vse v pohode?
V prvnim otvoru na cidlo je cidlo pro tepelko, tohle hodim do druheho (je uprostred) a nastavim tam 65 stupnu (60 stupnu je desinfekce jednou za 30 dni), bude to takto ok?
Cidlo bych koupil original 3m dallas https://www.laskakit.cz/dallas-ds18b20- ... eploty-3m/
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Tie digitálne čidlá si asi Wattrouter adresuje sám, takže tuto asi netreba nič robiť. Istý si tým nie som, keďže ich nemám zapojené (možno v budúcnosti), ale v manuále nič o nastavovaní digitálnych čidiel nepíšu.
U môjho bojleru (Dražice OKCE 2,2) je maximálna teplota na termostate cca. 72°C, kde je čidlo úplne dole. Ak to má byť len na funkciu "havarijného" termostatu, išiel by som s teplotou vyššie na tých 80°C. Ale treba mať za bojlerom zmiešavací ventil na zamedzenie obarenia! Ak tento zmiešavací ventil nie je, treba poučiť všetkých členov domácnosti, že môže dojsť k obareniu!
U môjho bojleru (Dražice OKCE 2,2) je maximálna teplota na termostate cca. 72°C, kde je čidlo úplne dole. Ak to má byť len na funkciu "havarijného" termostatu, išiel by som s teplotou vyššie na tých 80°C. Ale treba mať za bojlerom zmiešavací ventil na zamedzenie obarenia! Ak tento zmiešavací ventil nie je, treba poučiť všetkých členov domácnosti, že môže dojsť k obareniu!
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Bojler žádný směšovací ventil nemá. Přijde mi zbytecne to topit tolik? Nestačilo by opravdu těch cca 65 stupňů?Diablo1st píše:Tie digitálne čidlá si asi Wattrouter adresuje sám, takže tuto asi netreba nič robiť. Istý si tým nie som, keďže ich nemám zapojené (možno v budúcnosti), ale v manuále nič o nastavovaní digitálnych čidiel nepíšu.
U môjho bojleru (Dražice OKCE 2,2) je maximálna teplota na termostate cca. 72°C, kde je čidlo úplne dole. Ak to má byť len na funkciu "havarijného" termostatu, išiel by som s teplotou vyššie na tých 80°C. Ale treba mať za bojlerom zmiešavací ventil na zamedzenie obarenia! Ak tento zmiešavací ventil nie je, treba poučiť všetkých členov domácnosti, že môže dojsť k obareniu!
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Jasné, že to bude stačiť, len budeš mať menej energie uloženej v bojlery, t.z. menšie využitie FVE.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
U 200l bojleru rozdíl teplot 70 a 80st jsou navíc 2,5kWh.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nj ale taky jsou pak mnohem větší ztráty nahřívat to tolik podle mě na smysl když mám malý bojler a velkou spotřebu vody.Pawel píše:U 200l bojleru rozdíl teplot 70 a 80st jsou navíc 2,5kWh.
já bych to nenahrival o moc víc než teď tím TC. Řešit nějaký směšovací ventil. Elektrický bude za deset. Nějaký automaticky termostatický taky může do roka zarůst kamenem. Možnost opaření veliká. Já tepelkem nahřívám 200l bojler a vezme to tak 2-3kw denně. TC pustí 6x denně na 12 minut. Já se chystám tam taky posílat prebitky ale jen na pokrytí ztrát v recyrkulaci a šetřit tím tak TC.
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
No já budu nahřívat bojler do 65 stupnu, zbytek budu pooustet do podlahy (do tech el rohozi)
Dodelavam ted shelly a automatizaci (hlidani pretoku vetsich jak 1kw aby to utopilo tu rohoz).
Staci zapojit a mam hotovo
Dodelavam ted shelly a automatizaci (hlidani pretoku vetsich jak 1kw aby to utopilo tu rohoz).
Staci zapojit a mam hotovo
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nepomohlo by nastavit ještě: Ambient temp compensation?
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Tak dokonáno … bez jakékoli jiného zásahu teď vidím chybu na TC, restart nepomohl a na servise nikdo nebere …
-
- Příspěvky: 113
- Registrován: pon dub 11, 2022 8:05 pm
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Je řešení osadit akumulackou patronama na wattrouter?
Tc nespusti ani elektrokotel, jelikož nejde oběh …
Takže jsem vlastně bez topení
Tc nespusti ani elektrokotel, jelikož nejde oběh …
Takže jsem vlastně bez topení
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Strategie při budování baterie z článků
od andelex » » v Baterie, úložiště energie
Strategie při budování baterie z článků
- 2 Odpovědi
- 762 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
-
Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
od bosman » » v Elektroporadna
Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
- 76 Odpovědi
- 7519 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
-
- 14 Odpovědi
- 2343 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lukasl
-
- 110 Odpovědi
- 2679 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavel281185
-
- 17 Odpovědi
- 1515 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny