GTI invertor s omezovačem přetoků

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
jiri59
Příspěvky: 62
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od jiri59 »

GTI 1000/22-65 V mám v provozu od ledna 2018, od června 2018 i s baterií 48 V (LI-on z 18650 - 14s 36p). Za to dobu natočeno 910 kWh na výstupu. Panely 3s polykrystaly 250 W směr jih.
Po roce a půl provozu se ozývají větráky - za studena již začínají pískat, asi bude nutné je vyměnit. Větráky zapínají pokud teplota měniče přestoupí 55°C, vypínají při 50°C, nebo trvale běží pří výkonu nad 500 W. Jinak funguje dobře. Co se týká přetoků tak malé přetoky jsou pokud je v připojen pouze jeden větší spotřebič, ten vypne a není žádná stálá spotřeba, tak to nestačí ubrzdit a přetok asi po dobu 1 sec cca 20W, je to vidět i na elektroměru.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

jiri59 píše:
GTI 1000/22-65 V mám v provozu od ledna 2018, od června 2018 i s baterií 48 V (LI-on z 18650 - 14s 36p). Za to dobu natočeno 910 kWh na výstupu. Panely 3s polykrystaly 250 W směr jih.
Po roce a půl provozu se ozývají větráky - za studena již začínají pískat, asi bude nutné je vyměnit. Větráky zapínají pokud teplota měniče přestoupí 55°C, vypínají při 50°C, nebo trvale běží pří výkonu nad 500 W. Jinak funguje dobře. Co se týká přetoků tak malé přetoky jsou pokud je v připojen pouze jeden větší spotřebič, ten vypne a není žádná stálá spotřeba, tak to nestačí ubrzdit a přetok asi po dobu 1 sec cca 20W, je to vidět i na elektroměru.
Máš smlouvu na pretoky nebo new?
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ota »

Mám modráska namontovanýho 2 roky a žádný přetoky elektroměr neregistruje.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
jiri59
Příspěvky: 62
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od jiri59 »

Smlouvu na přetoky nemám. Před dvěma měsíci mi vyměnili elektroměr, který už přetoky zapisuje a zobrazuje https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... ze314.html , ale zatím se přetok drží na stejné hodnotě jako při výměně = 0 kWh přetok. Snad to tak zůstane celý rok. Při tom nepříznivém stavu (mikropřetok) se na malý okamžik změní šipka směru toku energie.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

No ono ku to nějaký ten pátek asi bude trvat než se dostane na hodnotu kterou zaznamená ale v jeho prospěch hraje ten že má celkem dost času
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ota »

Nejspíš ani nikdy přetok nezměří.
Bylo mi vysvětleno ze měří takto:
Elektroměr zapisuje výkony do paměti každých 5 sekund a pokud během těch 5 sekund převýší odběr nad přetokem ( což se stane vždy), tak přetok přemaže v paměťovém klastru.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
ikovlabs
Příspěvky: 572
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ikovlabs »

Neverim ze to takto maze - respektive by to museli tak nastavit - a to neudelaji....
Pisi
Příspěvky: 29
Registrován: sob čer 23, 2012 4:46 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Pisi »

Zdravím,
nevím v jaké periodě dochází k ukládání, ale rozhodně je na každou ukládanou hodnotu zvlášť registr.
Přílohy
výpis elm.png
výpis elm.png (93.33 KiB) Zobrazeno 1329 x
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od xmasin »

Pokud vím, tak se neměří v 5 sekundovém, ale v sekundovém intervalu a podle toho jaký je výsledný součet energie (spotřeba - dodávka), tak se výsledek zapíše do příslušného registru. Viz prezentace https://www.cez.cz/edee/content/file/o- ... a_2_cz.pdf strana 20 a dále.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

A v sekundovem intervalu už zaznamenání přetoku reálné je nebo ten limiter z výkonu 2kw padne na nulu v setinách či desetinách sekundy nevím jak rychlou reakci má
Jozef51
Příspěvky: 493
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Bydliště: Rosovice

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Jozef51 »

xmasin píše:
Pokud vím, tak se neměří v 5 sekundovém, ale v sekundovém intervalu a podle toho jaký je výsledný součet energie (spotřeba - dodávka), tak se výsledek zapíše do příslušného registru...
Ono asi v konecnom vysledku je jedno ci elektromer meria v sekundovych alebo 5 sekundovych intervaloch. Zrejme GTI je rychlejsie ako elektromery a v ramci meracieho cyklu elektromera vie vykompenzovat pretoky. Co je dolezite.
Ale vobec by som nezavrhoval myslienku, ze CEZaci ten povodne sekundovy interval natiahli na 5 sekund.
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od petrd »

Trochu offtopic ale jake mate zkusenosti s MPPT tohoto bazmeku ?
Zkusebne jsem objednal na jare jeden modrasek a na balkone s 200W panelem z neho vytahl asi 150W na primem slunci..

Tak jsem se zaradoval, prikoupil 3 dalsi panely a hodil na bocni strechu - tedy dva "stringy" kazdy po 2 ks panelu.. No a vysledek katastrofa. Protoze od sousedovi plane visne chodi na panely ruzne stiny modrasek se porad preladoval od 25V do 40V tam a zpet a nedaval vubec nic.. Do doby nez budu mit panely na hlavni strese kam nepadne stin jsem jej odlozil...

//Nakonec jsem panely castecne pod visni dal paralelne a pripojil na maleho PWM Axperta coz je sestava kterou jsem puvodne nechtel ale samozrejme funguje OK ( a namisto maleho bojleru - puvodni zamer - taha momentalne lednicku a svetla :) )
RadekS
Příspěvky: 109
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od RadekS »

mopadzi píše:
můžete někdo potvrdit životnost těchto modrásků? Má to někdo i s baterkou?
Mám ho na 40 článkové NicD baterii,paralelně s APC smart 3000,podle displeje na něm jsou občas přetoky cca 20W ,LF APC to zatím ustála,letos na něm natočeno cca 900KWh,zatím bez problémů.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Igy »

GTI 1000 od 09/2017 vyrobene 2,2MWh. Bezi v podstate naplno s vypnutym obmedzovacom pretoku.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
skiam
Příspěvky: 14
Registrován: stř zář 07, 2016 10:11 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od skiam »

So susedom mame na spolocnej streche dve polia FV + kazdy ma vlastny GTI 1000. Jeden vyuzije celych 100% FV pola, druhy je napojeny na klasicku domacnost - t.j. 40% ostane na streche. Uvazujeme nad tym, ci by sa FV polia nedali spojit.
1) Ma niekto skusenosti s napojenim dvoch modraskov na jedno pole FV panelov? Vie to takto fungovat?
2) Ma niekto skusenosti s prepanelovanim modraska? Ak ano, o kolko?
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ota »

Přepanelovat se dají do nekonečna. Klidně i zapojit baterku.
2 stroje na jedno pole není možné. Přetahování by se a rozladili by MPPT.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od petrd »

ota píše:
Přepanelovat se dají do nekonečna. Klidně i zapojit baterku.
2 stroje na jedno pole není možné. Přetahování by se a rozladili by MPPT.
k tomu prepanelovani - mam s tim trochu spatne zkusenosti, pokud jsou nektere panely pristinene neumi se naladit mppt. Jako vubec, muj neda ani 10W i kdyz na panely jde realne dohromady treba 300W slunce.
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Igy »

Prikladam pre lepsiu predstavu merania z 1kw modraska a z oficilaneho elektromeru distribucky:
spotreba.png
44% z vyrobenej EE som nespotreboval a teda dodal do siete. Toto by mohla byt teoreticky dodatocna uspora ak by som mal baterky, do ktorych by som tento prebytok ukladal (-straty). Z toho si viete vypocitat navratnost investicie do baterii.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

Buď investice do baterií a nebo do lepšího vytěžování. Každopádně pokud se systém doplní o baterie musis jim předřadit mppt které je bude nabíjet že?
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Igy »

Ano, mppt regulator nabijania je investicia spojena s bateriami, rovnako ako balancer a pod. Vo vyssie uvedenej tabulke je uz aj snaha o lepsie vytazovanie (casovanie spotrebicov na prevadzku pocas dna, vychladenie domu pocas dna a pod.), ale je tam este nejaky priestor ako rozumnejsie vyuzit prebytky nez ich dodat do siete. Len to su dalsie investicie kde je ta navratnost tiez otazna...
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V