Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:30 pm
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlin
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Díky za informace , pohledám na netu . Když bude čas tak i vykradu komunikaci pokud by chtěl někdo psát program pro něco jiného
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Díky moc, prográmek pohledám. Každopádně rozdíl skutečného napětí baterie a napětí, které naměří měniče není velký cca 0,3V. Tak nerozumím tomu, proč měnič odpojí nabíjení z panelů, když ukazuje napětí baterie 51,8V a SOC ukazuje 85%. Zvláštní je, že když jsme měl měniče zapojené paralelně na 3 fáze tak se to odpojování nestávalo. Projevuje se to až teď, když jsem je zapojil paralelně do jedné fáze.sisdale píše:Ano, hledej program CommConfigV41.exe pro Windows. Da se kalibrovat temer vse. Meli by to kalibrovat u vyrobce, ale obcas na to kaslou a menice dorazi uplne nekalibrovane (v defaultu). Da se kalibrovat: napeti baterie, proudy baterie, AC napeti vystupu invertoru, AC proud, a na MPPT se da kalibrovat napeti BUS, napeti PV a proud PV. Napeti jsou menicem merene pomerne stabilne. U proudovych mereni je to horsi. Ty jejich shunty a A/D nejsou moc presne a teplotne stabilni. Takze je nejlepsi kalibrovat na hodnoty proudu, kde menic provozujes nejcasteji. Od spravne kalibrovanych napeti a proudu se pak odviji taky spravne reportovani vykonu ve vsech castech.TomZL22 píše:EASUNy umí kalibraci měření napětí baterie přes RS232. Psal jsem si na to program v rámci pokusů ale myslím že někde jde stáhnout hotový program pro PC.
Kalibrovani napeti baterie se mi odsvedcilo zejmena pri paralelnim spojovani menicu. Chovaji se pak spravne pro omezovani dobijeciho proudu do baterie pri dosazeni ciloveho napeti a vyhnuti se predcasnemu prepnuti do floatu jednoho z menicu, protoze si mysli, ze ma baterie napeti nad limit nabijeni. Control board v menici pouziva odecet napeti baterie na regulaci stridy pro buck convertor ve smeru z BUS do 8:1 prevodniku napeti na baterii (v obracenem smeru z baterie do BUS se vyuziva dioda v MOSFETu mezi D-S - jakmile control board detekuje vybijeni a pokles napeti baterie pod bulk/float sepne MOSFET buck convertoru, aby srazil zbytecny ubytek na diode; na miste buck convertoru tecou proudy delene osmi oproti baterie, ale i tak tam jsou velke tepelne ztraty).
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Jinak je jasné že ta hodnota SOC je úplně mimo. Aktuálně mám napětí baterie 50,9V a SOC ukazuje 65%.Slavek77 píše:Díky moc, prográmek pohledám. Každopádně rozdíl skutečného napětí baterie a napětí, které naměří měniče není velký cca 0,3V. Tak nerozumím tomu, proč měnič odpojí nabíjení z panelů, když ukazuje napětí baterie 51,8V a SOC ukazuje 85%. Zvláštní je, že když jsme měl měniče zapojené paralelně na 3 fáze tak se to odpojování nestávalo. Projevuje se to až teď, když jsem je zapojil paralelně do jedné fáze.sisdale píše:Ano, hledej program CommConfigV41.exe pro Windows. Da se kalibrovat temer vse. Meli by to kalibrovat u vyrobce, ale obcas na to kaslou a menice dorazi uplne nekalibrovane (v defaultu). Da se kalibrovat: napeti baterie, proudy baterie, AC napeti vystupu invertoru, AC proud, a na MPPT se da kalibrovat napeti BUS, napeti PV a proud PV. Napeti jsou menicem merene pomerne stabilne. U proudovych mereni je to horsi. Ty jejich shunty a A/D nejsou moc presne a teplotne stabilni. Takze je nejlepsi kalibrovat na hodnoty proudu, kde menic provozujes nejcasteji. Od spravne kalibrovanych napeti a proudu se pak odviji taky spravne reportovani vykonu ve vsech castech.TomZL22 píše:EASUNy umí kalibraci měření napětí baterie přes RS232. Psal jsem si na to program v rámci pokusů ale myslím že někde jde stáhnout hotový program pro PC.
Kalibrovani napeti baterie se mi odsvedcilo zejmena pri paralelnim spojovani menicu. Chovaji se pak spravne pro omezovani dobijeciho proudu do baterie pri dosazeni ciloveho napeti a vyhnuti se predcasnemu prepnuti do floatu jednoho z menicu, protoze si mysli, ze ma baterie napeti nad limit nabijeni. Control board v menici pouziva odecet napeti baterie na regulaci stridy pro buck convertor ve smeru z BUS do 8:1 prevodniku napeti na baterii (v obracenem smeru z baterie do BUS se vyuziva dioda v MOSFETu mezi D-S - jakmile control board detekuje vybijeni a pokles napeti baterie pod bulk/float sepne MOSFET buck convertoru, aby srazil zbytecny ubytek na diode; na miste buck convertoru tecou proudy delene osmi oproti baterie, ale i tak tam jsou velke tepelne ztraty).
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Škoda že tam nemáš port pro BMS, potom by šlo posílat do všech tří stejný informace přes CAN a bylo by to vyřešený (u komunikace přes CAN se měnič na nic neptá, jenom očekává informace který mu posílá baterka).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Port na BMS mám, ale na bateriích nemám BMS, jen aktívní balancéry. Myslel jsem že dobíjení podle napětí bude dobře fungovat, ale asi špatně.PetrDubi píše:Škoda že tam nemáš port pro BMS, potom by šlo posílat do všech tří stejný informace přes CAN a bylo by to vyřešený (u komunikace přes CAN se měnič na nic neptá, jenom očekává informace který mu posílá baterka).
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Tak to potom jo.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Přesněji BMS na bateriích mám, ale používám je jen k monitorování napětí na jednotlivých článcích. Do budoucna asi, budu i propojovat s měniči.PetrDubi píše:Tak to potom jo.
Každopádně teď by bylo fajn, kdyby šlo SOC nějak vypnout, protože mám baterie nabité na 50,7V a SOC ukazuje 65%. Potom mám napětí 52,9V a měniče jsou do Float.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Existuje nějaká možnost dostat se u tohoto měniče IGrid-VE II-16.5KW-48V-WIFI do servisního nastavení?
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
O zadnem servisim nastaveni u tohoto menice nevim. Co by se tam melo nasstavoval? Standardni parametry se nastavuji uzivatelem pres menu. Specialni parametry (treba kalibrace) se nastavuji pres RS-232. Co dal by se tam melo nastavovat?Slavek77 píše:Existuje nějaká možnost dostat se u tohoto měniče IGrid-VE II-16.5KW-48V-WIFI do servisního nastavení?
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Potřeboval bych nějak nastavit SOC, při napětí necelých 53V mi měniče přecházejí do float, protože SOC ukazuje 100%.sisdale píše:O zadnem servisim nastaveni u tohoto menice nevim. Co by se tam melo nasstavoval? Standardni parametry se nastavuji uzivatelem pres menu. Specialni parametry (treba kalibrace) se nastavuji pres RS-232. Co dal by se tam melo nastavovat?Slavek77 píše:Existuje nějaká možnost dostat se u tohoto měniče IGrid-VE II-16.5KW-48V-WIFI do servisního nastavení?
Upřímně jsem moc nepochopil nastavení SOC přes display měniče. Nastavuje se DisCharge a Charge, ale pořád nevím co tam nastavit a jak to ovlivní chod nabíjení? V manuálu k tomu nic není.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Na SOC se vykašli stejně to měnič nepoužívá, řídí se dle napětí.
Takže si nastav správné napětí.....
Takže si nastav správné napětí.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Ahoj, mám na počítači prográmek comconfigv41 na kalibraci měniče, ale nikde jsem nenašel návod na použití. Chápu jak kalibrovat napětí baterie a invertoru, ale nerozumím co znamenají zkratky ostatních hodnot. Máte prosím někdo nějaký manuál ?
Děkuji.
Děkuji.
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Potřeboval bych info jak jsou na tom u Easunů USB porty, zda jsou napájecí. Chtěl bych připojit tablet který má pouze jeden USB port jak na nabíjení tak i na připojení. Poradí někdo než ho koupím?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: stř črc 05, 2023 9:37 am
- Lokalita: Nová Role
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Chtěl bych jenom upozornit, že EASUN, Powland aj. nejsou kopie, ale jsou to pouze prodejci a střídače jsou HW úplně stejné (stejný výrobce), liší se převážně pouze verzi FW. Výrobky jako MPPT Solar a Axpert jsou stejný prodejci jako EASUN aj. Je to pouze obchodní nálepka. Samozřejmě je problém v podpoře, Čínská podpora EASUN je velice mizerná, v podstatě žádná. Rozdíl ceny v ČR o 15tis.KČ u modelu SMW-8KW je pouze v podpoře produktu. Problémy s kvalitou výrobku mají všichni cca 4%. U nás to prodejce řeší vyšší cenou. Jinak rozdíl MPPT Solar a EASUN je cca 200USD. Výrobce pro všechny tyto prodejce je Voltronic a dodává je ve stejné HW konfiguraci pro všechny. Není pravda, že je to levnější verze, nebo padělek, je to pouze jiný prodejce s jinou podporou.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Provozuji EASUNa a Sorotec v paralelnim provozu uz dlouho, nijak je nesetrim a jsem spokojen. Ackoliv to jsou zdanlive ruzne znacky, uvnitr jsou totozne. Maji nabehano pres 10 MWh, a nemyslim, ze by se jakkoliv blizily sve smrti. Pri cene tech zarizeni se nebojim do nich zasahovat, protoze riziko je v porovnani se zasahy napriklad do Victronu o stejnych vykonech zanedbatelne. Mimoto cena velmi priznive ovlivnila ROI model moji FVE.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Vlastním eaSun 24V 3Kw a zjistil jsem, že pokud je spotřeba menší jak 100W, tak se na displeyi zobrazi spotřeba 0W, jakmile zatížím spotřebu nad 100W ihned zobrazuje správně.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Tak já mám Easun iGrid VE II 5.5k 3 Ks v palalerním zapojení. Mě ukazuje dobře i u nízké spotřeby. Ono jde koupit Easun za 10.000,- a taky za 25.000,-. Ty levné jsou podle mně hodně ořezané, ale spousta lidé je používá a jsou spokojeni.
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
To já jsem taky spokojen, jen mě vadí ten ukazatel, protože si stavy načítám do HA a když je spotřeba pod 100W tak se zapíše jen jednou za hodinu..
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
- Bydliště: Brno
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
mohl bych poprosit o ten prográmek? Hledal jsem a nenašel. Nabíjení mě také zatím "houpe" nevím proč se to tak chová...Slavek77 píše:Ahoj, mám na počítači prográmek comconfigv41 na kalibraci měniče, ale nikde jsem nenašel návod na použití. Chápu jak kalibrovat napětí baterie a invertoru, ale nerozumím co znamenají zkratky ostatních hodnot. Máte prosím někdo nějaký manuál ?
Děkuji.
Díky
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte bře 14, 2023 8:19 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Ahoj, mám střídač IGrid-VE II-16.5KW-48V-WIFI. Používám BMS Daly. Teď jsem si koupil KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ CAN/RS485 DALY https://www.mivvyenergy.cz/cs/153-bms-p ... ky-lifepo4 a rád bych přes něj propojil střídač s BMS.
Střídač má CAN port a RS 232. Potřebuji komunikační kabel mezi střídač a to Komunikační rozhraní přes CAN port. Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojit jednotlivé piny na koncovkách RJ45?
Díky.
Střídač má CAN port a RS 232. Potřebuji komunikační kabel mezi střídač a to Komunikační rozhraní přes CAN port. Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojit jednotlivé piny na koncovkách RJ45?
Díky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Hybridní střídače EASUN rozdíly?
od karelmrak » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Hybridní střídače EASUN rozdíly?
- 1 Odpovědi
- 480 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od karelmrak
-
-
- 4 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-
- 0 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jmachi88
-
- 0 Odpovědi
- 563 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
-
Testování střídače
od sikec » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Testování střídače
- 25 Odpovědi
- 1862 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-