GoodWe 3648
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm
Re: GoodWe 3648
Podle mě ANO. I když tam necháš v nastavení us2000c tak se nic nestane, protože ta má dvoutisícovka nabíjecí a vybíjecí proudy menší. Musíš jí ale dát jako první a zbytek ostatní ty menší.
FVE
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: GoodWe 3648
Teď jsem našel někde na webu, že už někdo má firmware 2525J. Má ho někdo ze zdejších uživatelů?
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm
Re: GoodWe 3648
Zdravim.
Mate take takovy postreh po pridani dalsich cihel do 1f take vam baterky us2000c trci dlouho podle slunicka na 89% , nez to pak rychle prejde po procentech k stovce?
Napr hodinu. Diky
Mate take takovy postreh po pridani dalsich cihel do 1f take vam baterky us2000c trci dlouho podle slunicka na 89% , nez to pak rychle prejde po procentech k stovce?
Napr hodinu. Diky
FVE
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: GoodWe 3648
Já mám sice Pylontech H2, ale tohle se mi celkem běžně stává. Zůstane to viset a pak to skočí klidně po víc jak 5% ke 100. Tam už BMS omezuje proud a řeší balancování.
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm
Re: GoodWe 3648
Díky.
Už je to dost dlouho po dodání dalších kusů, tzn. nic už s tím neudělám. Pokud je to nad 89% poznám to podle vzrůstajícího napětí, od kterého dokážu usoudit jestli se to blíží je 100% okolo 50V ještě bída a jak se to blíží k 52 a výš už bude nabito. Je to škoda, že to nejede kontinuálně.
Už je to dost dlouho po dodání dalších kusů, tzn. nic už s tím neudělám. Pokud je to nad 89% poznám to podle vzrůstajícího napětí, od kterého dokážu usoudit jestli se to blíží je 100% okolo 50V ještě bída a jak se to blíží k 52 a výš už bude nabito. Je to škoda, že to nejede kontinuálně.
FVE
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: ned črc 09, 2023 4:57 pm
- Lokalita: Celakovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: GoodWe 3648
Panove, zacinam rozbihat GW3648EM + 2 x 5 panelu = 5kWp a zatim bez baterky - chata. Nikde jsem nenasel co znamenaji jednotlive mody menice. Rizeni mam pres Home Assistant. Volitelne mody jsou General, Off grid, Backup a Eco. Off grid je jasny - bez baterky bych teda cekal ze pojede aspon ze slunicka - ale co jsou ty ostatni ? V manualu jsou mody oznacene rimskymi cislicemi ale zda se mi ze to neni totez, protoze jednotlive situace bych cekal ze si menic vybere sam. Dnes jsme zkusil zapnout backup vuystup na bojlery ale z FV to nebralo nic jen ze site. Je nejaky popis i anglicky ? Dotaz na vyrobce jsem udelal (nemecke zastoupeni) a oznamili mi ze maji jen ty manualy na webu goodwe ale tam to neni. Dik.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát pro 08, 2023 10:10 am
- Lokalita: Děčín
Re: GoodWe 3648
Pánové, mám GW3648ES a PV 8x450Wp v hybrid režimu a zkoušel jste už někdo jeho overclocking? Plánuji na jaře dodat ještě 2 panely, tedy 2x450Wp na celkové pole 4500Wp. V datasheetu měniče je max DC 4600W, takže by to mělo být ok. V datasheetu se píše, že nominál AC výkon je 3680W a max výkon 3680W (u CEI 0-21 4050 - to znamená co?) Už teď, když je chladno a jasno, tak střídač občas dává AC výkon 3800-4000W.
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: GoodWe 3648
Jeden string?
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát pro 08, 2023 10:10 am
- Lokalita: Děčín
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: GoodWe 3648
Přes vánoce jsem vyměnil na OFF Gridu 3648 EM (makalo u mne celý rok v pohodě) za 5048 DS . Jen pár postřehu 5048 DS žere v klidu více a píská když jede z baterek , ale jde uspat .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm
Re: GoodWe 3648
Zdravím kluci. Mám jeden problém. Od doby instalace mě trápí výpadky spojení s FVE. Jedná se o to, že čas od času vypadne spojení se střídačem a data z měniče nelezou. Přestane svítit, nebo blikat dioda WIFI na měniči a můžu s routerem na střídačí dělat co chci a nejde nic. Vždy pomůže jen restart celé FVE. Koupil jsem i LAN router adaptér, ale ten mi nejde zvolit do módu LAn, pouze WIFI. Ale myslím si že tam bude něco jiného, nevím ale co. Data netečou jak do HA tak ani do SEMS portálu.
3648D-ES
Nesetkal se s tím někdo?
3648D-ES
Nesetkal se s tím někdo?
FVE
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: GoodWe 3648
Mám GW3648D-ES dva roky a GW5048D-ES jeden rok. Problémy s připojením jsem nikdy neměl.acer píše: ↑sob dub 27, 2024 8:16 pm Zdravím kluci. Mám jeden problém. Od doby instalace mě trápí výpadky spojení s FVE. Jedná se o to, že čas od času vypadne spojení se střídačem a data z měniče nelezou. Přestane svítit, nebo blikat dioda WIFI na měniči a můžu s routerem na střídačí dělat co chci a nejde nic. Vždy pomůže jen restart celé FVE. Koupil jsem i LAN router adaptér, ale ten mi nejde zvolit do módu LAn, pouze WIFI. Ale myslím si že tam bude něco jiného, nevím ale co. Data netečou jak do HA tak ani do SEMS portálu.
3648D-ES
Nesetkal se s tím někdo?
Jakou máš verzi SW?
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: GoodWe 3648
Na 3648 mám verzi 2525, na 5048 mám verzi 2323.
Oba měniče jsou v síti O2 (Smart Box).
Oba měniče jsou v síti O2 (Smart Box).
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pát srp 23, 2024 6:59 pm
- Lokalita: Opava
Re: GoodWe 3648
Pomoc s implementací: Dynamické řízení přetoků energie pomocí Loxone a GoodWe invertoru při záporných spotových cenách
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit s implementací zajímavého řešení, které by mohlo být užitečné pro každého, kdo používá GoodWe GW3648D-ES hybridní invertor a Loxone v kombinaci se spotovými cenami elektřiny.
Co potřebuji dosáhnout:
Chci, aby můj systém automaticky zakázal přetoky energie do sítě, když jsou ceny elektřiny záporné (například -0,365 Kč/kWh). Když se cena vrátí zpět na kladné hodnoty, například 0,365 Kč/kWh, potřebuji, aby se střídač přepnul zpět do běžného režimu a přetoky energie do sítě byly opět povoleny.
Co mám zatím:
• GoodWe invertor, který je již připojený k Loxone přes Modbus.
• Informace o registru 0x52F (Grid in-out flag),
S čím potřebuji pomoci:
1. Nastavení logiky v Loxone Configu: Jak správně nastavit Loxone, aby automaticky monitoroval aktuální spotové ceny elektřiny a při záporné ceně změnil hodnotu registru 0x52F tak, aby zakázal přetoky do sítě? A následně, když cena stoupne zpět na kladné hodnoty (například 0,365 Kč/kWh), aby se střídač přepnul zpět do běžného režimu?
2. Zápis do Modbus registru: Jak správně nastavit Modbus komunikaci v Loxone tak, aby mohl zapisovat hodnoty do registru 0x52F?
Budu vděčný za jakékoliv rady, návody nebo zkušenosti, jak toto nastavení správně provést. Myslím si, že by to mohla být užitečná funkce pro mnoho z nás, kteří pracují s obnovitelnými zdroji energie a spotovými cenami elektřiny.
Díky předem za jakoukoli pomoc!
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit s implementací zajímavého řešení, které by mohlo být užitečné pro každého, kdo používá GoodWe GW3648D-ES hybridní invertor a Loxone v kombinaci se spotovými cenami elektřiny.
Co potřebuji dosáhnout:
Chci, aby můj systém automaticky zakázal přetoky energie do sítě, když jsou ceny elektřiny záporné (například -0,365 Kč/kWh). Když se cena vrátí zpět na kladné hodnoty, například 0,365 Kč/kWh, potřebuji, aby se střídač přepnul zpět do běžného režimu a přetoky energie do sítě byly opět povoleny.
Co mám zatím:
• GoodWe invertor, který je již připojený k Loxone přes Modbus.
• Informace o registru 0x52F (Grid in-out flag),
S čím potřebuji pomoci:
1. Nastavení logiky v Loxone Configu: Jak správně nastavit Loxone, aby automaticky monitoroval aktuální spotové ceny elektřiny a při záporné ceně změnil hodnotu registru 0x52F tak, aby zakázal přetoky do sítě? A následně, když cena stoupne zpět na kladné hodnoty (například 0,365 Kč/kWh), aby se střídač přepnul zpět do běžného režimu?
2. Zápis do Modbus registru: Jak správně nastavit Modbus komunikaci v Loxone tak, aby mohl zapisovat hodnoty do registru 0x52F?
Budu vděčný za jakékoliv rady, návody nebo zkušenosti, jak toto nastavení správně provést. Myslím si, že by to mohla být užitečná funkce pro mnoho z nás, kteří pracují s obnovitelnými zdroji energie a spotovými cenami elektřiny.
Díky předem za jakoukoli pomoc!
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
od martinkubanek » » v Ostrovní elektrárny
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
- 6 Odpovědi
- 5011 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
-
- 0 Odpovědi
- 546 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od koka
-
- 0 Odpovědi
- 1013 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petrz114
-
- 31 Odpovědi
- 26899 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Favi
-
- 1 Odpovědi
- 885 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od paja-fve