Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Diskuze o regulátorech Victron
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od glottis »

havran2 píše:
Marta_CZ píše:Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
No to je přesně ono, když jeden shunt potřebuju jako monitor baterie, tak bych musel asi doplnit ještě jeden jako ten DC meter a pak by asi fungovalo, ale nedává to logiku když je to prokomunikované a v zájemně to o sobě ví a data to má. A nechce se mi kupovat a vsazovat další shunt jen pro to, abych to vyzkoušel.
victroni jsou ulicnici. Bud to delaj schvalne a nebo tam maj chyby. shunt v tom lynx provedeni se chova zase jinak ve venus OS. Pritom neni duvod aby se to vsechno nechovalo tak jak by melo. Jsem na tom bohuzel stejne a pravdepodobne si budu muset koupit jeste jedne shunt a na ten napojit menice. Aby se to chovalo tak jak chceme.
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od havran2 »

A stejně to vyzkoušet rozumně nejde, cerbo má 3x VE.direct a všechny obsazeny. Tzn. musel by se ještě vypěnit MPPT za VE.BUS, aby bylo možné připojit 2. shunt.
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od glottis »

dobre je mit mppt s can bus - ve.can. Ale jde udelat dalsi ve.direct usb redukci. ve.bus snad mppt ani nemivaj
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od FRSO »

havran2 píše:A stejně to vyzkoušet rozumně nejde, cerbo má 3x VE.direct a všechny obsazeny. Tzn. musel by se ještě vypěnit MPPT za VE.BUS, aby bylo možné připojit 2. shunt.
I toto se dá použít když je málo VE.direct
https://eshop.neosolar.cz/userdata/cach ... o-usb.webp
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od havran2 »

Ještě jsem na to koukal a Cerbo GX má udávány 3 zařízení VE.direct vč. těch přes USB
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start#notes

tzn. k cerbu které má 3 porty na sobě to asi nemá smysl
perseval
Příspěvky: 4
Registrován: úte zář 28, 2021 9:50 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od perseval »

Taktéž se pokouším omezit nabíjecí proud do baterie, proto jsem si naivně koupil SmartShunt a že to přes DVCC krásně vyřeším. Ejhle, ono to tak nefunguje. Tak hledám proč a našel jsem tuhle stránku: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
Takže jestli to dobře chápu, tak podle 8.3, pokud nemám Inteligentní baterii, tak nemám šanci. Potom tedy postrádám smysl, k čemu je SmartShunt dobrý. Já čekal, že mi z "blbé" baterky udělá právě tu chytrou. Může mi někdo vysvětlit, k čemu je ten Shunt dobrý, když ne na tohle? Nějak mě to s tím Victronem přestává bavit :-(
SmartSolar150/35(1,7kWp) + 150/70(3,4kWp), Cerbo GX, MPII48/3000/35, SmartShunt 500A, Grid Meter ET340, LFP 200Ah 32čl. ELERIX, ESS.
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od glottis »

me to nakonec fungovalo. Pres dvcc jsem si nastavil kolik ma celkem proudu mppt pustit. Pokud pak chces, aby proud do baterie sel ikdyz jede menic, musi smit menice od victronu a nebo dalsi smartshunt.

bod 8.3 toho dokumentu resi nabijeci algoritmus a nikde tam nectu ze to nejde. Tim ze nemas inteligent bat dostanes internal algortmus a to je proste to co dela mppt. Kdy zbys mel inteligentni bateii, rekla by si to baterka
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od Diablo1st »

perseval píše:Taktéž se pokouším omezit nabíjecí proud do baterie, proto jsem si naivně koupil SmartShunt a že to přes DVCC krásně vyřeším. Ejhle, ono to tak nefunguje. Tak hledám proč a našel jsem tuhle stránku: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
Takže jestli to dobře chápu, tak podle 8.3, pokud nemám Inteligentní baterii, tak nemám šanci. Potom tedy postrádám smysl, k čemu je SmartShunt dobrý. Já čekal, že mi z "blbé" baterky udělá právě tu chytrou. Může mi někdo vysvětlit, k čemu je ten Shunt dobrý, když ne na tohle? Nějak mě to s tím Victronem přestává bavit :-(
Aké máš komponenty a ako systém používaš (Ignore AC, assistentov, ESS)?

DVCC hlavne pri ostrovnej prevádzke funguje bez problémov, pri spojení so sieťou je to už horšie a keď sú povolené pretoky z mppt tak DVCC nastavenie je ignorované úplne.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
perseval
Příspěvky: 4
Registrován: úte zář 28, 2021 9:50 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od perseval »

Mám SmartSolar 150/35 + SmartSolar 150/70, Cerbo GX, MP2 3000/35, SmartShunt 500A, Grid Meter ET340, ESS assistent bez přetoků. Se Shuntem to nejede, hrne to plný proud nastavený v MPPT, ignoruje to DVCC. Když tam připojím JBD BMS, tak to přes DVCC funguje. BMS ale nechci používat, protože se mi hádá s Grid metrem(obojí přes USB, buď jede to nebo ono).
SmartSolar150/35(1,7kWp) + 150/70(3,4kWp), Cerbo GX, MPII48/3000/35, SmartShunt 500A, Grid Meter ET340, LFP 200Ah 32čl. ELERIX, ESS.
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od Diablo1st »

Tuto nie je problém shunt, ale ESS. Nemáš zapnuté DC feed-in? Vtedy je max. charge current ignorovaný.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od xmasin »

Jestli dobře čtu manuál pro DVCC tak pro funkci "Shared Current Sense" je třeba mít v MPPT regulátoru firmware 1.47 nebo vyšší, pokud je nižší tak tohle nefunguje. https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 8554c9a12c. Potom by měl jít nastavit maximální proud pro nabíjení baterie a MPPT regulátor by měl udržovat proud tak, aby pokryl nabíjení baterie plus spotřebu.
perseval
Příspěvky: 4
Registrován: úte zář 28, 2021 9:50 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od perseval »

Jestli myslíte AC-coupled PV-feed in excess a DC-coupled PV-feed in excess, obojí mám vypnuté. Verze FW mám nejnovější, jeden regl v1.61, druhý regl v3.13. Ještě koukám, že mám zapnuto SCS-shared current sense a pod tím svítí SCS Status: Disabled(External control). Tak nevím co si o tom myslet, jestli by tam nemělo spíše svítit Enabled.
SmartSolar150/35(1,7kWp) + 150/70(3,4kWp), Cerbo GX, MPII48/3000/35, SmartShunt 500A, Grid Meter ET340, LFP 200Ah 32čl. ELERIX, ESS.
perseval
Příspěvky: 4
Registrován: úte zář 28, 2021 9:50 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od perseval »

Už to funguje!!! Přehrál jsem Shunt novým FW v4.13 a zdá se, že to začalo chodit. Tak nevím, jestli v té 4.12 byl nějaký zádrhel nebo se to potřebovalo nějak zresetovat.
Trochu se mi zdá ta odezva pomalá, když mi vypne trouba 2,5kW, tak cca 5s než to začne stahovat nabíjecí proud na 50A, ale to asi baterkám chvilku neublíží, když pojedou na 100A(0,5C). Takže konečně to můžu provozovat naplno. Už i v MPPT reglech konečně svítí ExternalControl.
SmartSolar150/35(1,7kWp) + 150/70(3,4kWp), Cerbo GX, MPII48/3000/35, SmartShunt 500A, Grid Meter ET340, LFP 200Ah 32čl. ELERIX, ESS.
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od havran2 »

Přehrál jsem FW shuntu na 4.13 a v kombinaci s phoenixem žádná korekce MPPT proudu lde spotřeby neprobíhá, ale teď když přepnu jako monitor baterie serial JKBMS tak to také kompenzaci neprovádí a Shunt ukazuje SOC. Nějak nemohu nikde najít popis co se v tom FW shuntu 4.13 změnilo?
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od Soban »

Jestli to nepotřebuje restart po přehrání FW.

Prostě to povypínej odpoj od napětí a pak zase vše zapni.

PS. Můj BMV 712 s novým FW si pamatuje poslední SOC, akorát se to musí nastavit, jinak ho to zapomíná.
PS2. Já tam mám FW 4.12
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Atman
Příspěvky: 357
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od Atman »

Máte niekto zapnuté obmedzenie nabíjacieho prúdu v kombinácii s DC spotrebou? V zime som DVCC so smartshuntom testoval, fungovalo to, ale teraz keď už funguje vyťažovanie, mám na DC pripojený 5kW Epewer na vyťažovanie, v menu zapnuté DC spotreba, ukazuje jeho (vypočítaný) odber ale prúd neobmedzuje ten čo meria smartshunt (priamo do aku) - ale celkový prúd čo dávajú mppt, takže mi DVCC obmedzuje vyťažovanie. Proste kašle na to, čo tečie cez smartshunt do aku.
Dalo by sa to dať vyriešiť pridaním ešte jedného smartshuntu na tú DC spotrebu do Epevera a nastaviť ho ako DC spotrebu?
Hlavne sa chcem opýtať, či to niekto má tak reálne nastavené a vie mi potvrdiť, že potom fakt mu to obmedzuje iba nabíjanie aku bez vplyvu aktuálnej ďalšej DC spotreby (odráta ju resp. bude si to riadiť iba na základe smrtshuntu na aku), nech nekupujem ďalší smartshunt a výsledok bude rovnaký - zapne vyťažovač a aku sa prestane nabíjať hoci na streche je prebytok.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od glottis »

Druhy smart shunt by to mel resit. Nekdo to tu o tom spal ale osobne to ozkousene nemam. Tenhle rok chci delat prekopani cele FVE a planuju ho taky pouzit, protoze mam nevictroni menice.

Ho kup, zkus a podel se :) Mas 14 dni na vraceni :)
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od havran2 »

Zatím co mám poznatek tak pokud je v sytému MPII tak korekce proudu MPPT podle spotřeby probíhá, ale pokud je tam i Phoenix tak už to nefunguje s tím Epewerem to bude asi stejné. Teď jsem zkušebně připojil 2. shunt jako DC spotřebu - okamžitě cerbo přestane DC spotřebu dopočítávat z rozdílu W z baterie a W z phoenixe. Zatím jsem jej připojil jen na odpor a přes VE.direct/USB kabel. Přesto, že cerbo má psáno 3 VE.direct zařízení zatím se to hned chytlo a komunikuje a zobrazuje na VRM. Zkoušku korekce nabíjecího proudu snad dovolí slunce zítra. Tak jsem zvědav?
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od havran2 »

Ještě zajímavost, update firmware shuntu přes victronConnect skončí na 4.12 a tváří se jako poslední verze.
Přes VRM a seznam zařízení nabídne 4.13.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Příspěvek od Soban »

Tak v BMV 712 mám taky 4.12.

Prostě přes VRM jste testovači ::rolleyes:: až když to projde OK tak to dojde nám ostatním :handshake2:
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek