Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 582
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Ano, je to velmi zanedbatelný výdaj.FRSO píše: Taky mi lisují kleště z Hadexu stejně jako tobě, je to solární kabel 6 mm2.
Já tím chtěl říct, že těch spojů je mnoho a stále se najdou kaskadéři kteří to zmáčknou starými kombinačkami a ,,dobrý"
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
OT, ale k pojisteni a ta nabourana stena manzelkou, tak presne tyhle pripady byvaji vyjmute z plneni. Stejne tak, kdyz se stane nehoda, kdy do sebe narazi manzele, resp. dve auta jednoho pojistnika, tak pojistovna nic neplati, z havarijky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
JirkaE píše:Ano, je to velmi zanedbatelný výdaj.FRSO píše: Taky mi lisují kleště z Hadexu stejně jako tobě, je to solární kabel 6 mm2.
Já tím chtěl říct, že těch spojů je mnoho a stále se najdou kaskadéři kteří to zmáčknou starými kombinačkami a ,,dobrý"
Jo tak to jsem byl ze začátku přesně já... dělal jsem to malými štípačkami a v konektoru 3X zmáčkl aby na plíšku byly 3 drážky držet to drželo dost. Ale stejně jsem si časem pořídil kleště na to určené včetně kleští na lisování dutinek za pomalu 2tis.
Stačí vidět odstrašující případy viz třeba toto...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
no jestli to byl opravdu odpojovač a dotyčný se snažil odpojit panely dodávající proud, tak výsledek je zcela dle očekávání ...
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Mě se párkrát stalo, že se ulomila část toho křidýlka po nalisování - pozor na nejlevnější MC4 z aliexpresu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1314
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Proto je dobré po zalisování spoj propájet olovnatým cínem a pak očistit. Po 12 letech takový spoj rozděláte
a vše je elektricky naprosto v pořádku , bez vady . Olovnatý cín je stabilní za horka i v mrazu.
a vše je elektricky naprosto v pořádku , bez vady . Olovnatý cín je stabilní za horka i v mrazu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 582
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Ano, doma asi jde udělat víc, sám pro sebe...kyocera píše:Proto je dobré po zalisování spoj propájet olovnatým cínem a pak očistit. Po 12 letech takový spoj rozděláte
a vše je elektricky naprosto v pořádku , bez vady . Olovnatý cín je stabilní za horka i v mrazu.
U některých realizací nelze dělat nic - co není považované za standart.
Na stavbě je 10 lidí fotovoltaické firmy, z toho jeden šéf, který na střechu ani nevleze, pak jsou 2 učni, kteří lisovali pouze jednou na dílně a 2 pomocníci z Ukrajiny nebo Afriky... Kteří vidí kleště poprvé v životě a doposud řešili maximálně ,,kombinačkama"
Na střeše je 180 panelů = 360 lisovaných spojů jen u panelů = většina z výroby, tedy nelze zkontrolovat, natož prolít cínem.
Z mého pohledu je spíš zázrak, že těch požárů není víc.
A v mém případě se jedná vždy ,,JEN" o výkon max 2,3kWp a ,,JEN" DC 12A.
90% evropského trhu je zaplaveno MC4 z Aliexpressu...kodl69 píše:Mě se párkrát stalo, že se ulomila část toho křidýlka po nalisování - pozor na nejlevnější MC4 z aliexpresu.
.
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Když t y odpínače jsou tak drahý že
Stačí vidět odstrašující případy viz třeba toto... [/quote]
Stačí vidět odstrašující případy viz třeba toto... [/quote]
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
rozdíl je odpínač a odpojovač, dále se na tom taky píše manipulujte rázně
Vypínat stringy opévéčkem nepovažuju za moudrej postup vzhledem k trendu zvyšujícího se napětí. Bežně instalujeme stringy 900V na prázdno už 600V string dokáže udělat oblouk pomalu 10cm.
Lepší je vypnout střídači rozpadový bod - AC stranu a pak manipulovat DC.
Vypínat stringy opévéčkem nepovažuju za moudrej postup vzhledem k trendu zvyšujícího se napětí. Bežně instalujeme stringy 900V na prázdno už 600V string dokáže udělat oblouk pomalu 10cm.
Lepší je vypnout střídači rozpadový bod - AC stranu a pak manipulovat DC.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
A taky se třeba podívat na jaké DC napětí jsou......PavelR píše:rozdíl je odpínač a odpojovač, dále se na tom taky píše manipulujte rázně
Vypínat stringy opévéčkem nepovažuju za moudrej postup vzhledem k trendu zvyšujícího se napětí. Bežně instalujeme stringy 900V na prázdno už 600V string dokáže udělat oblouk pomalu 10cm.
Lepší je vypnout střídači rozpadový bod - AC stranu a pak manipulovat DC.
OPVP10-1 je třeba do 440V DC takže pro naše účely většinou stačí pokud nemáš vysokonapěťový string přes 400V.
A za další pokud si tam někdo dá OPVF10 který je pro fotovoltaiku přímo určený tak to je pouze držák pojistky!!!!!
A tam je DC 1000V.
Jenom by mě zajímalo jaký je mezi nimi rozdíl? Podle mě žádný pouze když je tam 1000V tak by to při vypínání tahalo oblouk a proto je to už jenom držák pojistky......
Podle mě když tam bude do 400V tak se taky nic nestane.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Rozdíl mezi OPVP10-2 a OPVF10-2 ve VO cenách je celých 8,- takže technologický rozdíl tam asi nebude.
Ono i 440V DC dokáže tahat pěkný oblouky. Vypneš to tím, napálíš kontakty a pak ti zhoří rozvaděč nebo barák jen kvůli komponentu za 2 stovky a proto že seš línej vypnout rozpadový místo? To je nerozum.
A hlavně používat správný pojistky. Na vyšší napětí gPV který už jsou sice drahý ale ...
Ono i 440V DC dokáže tahat pěkný oblouky. Vypneš to tím, napálíš kontakty a pak ti zhoří rozvaděč nebo barák jen kvůli komponentu za 2 stovky a proto že seš línej vypnout rozpadový místo? To je nerozum.
A hlavně používat správný pojistky. Na vyšší napětí gPV který už jsou sice drahý ale ...
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Proč bych tam měl cpát předražené pojistky??????
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
I ta pojistka PV10-16a gG je do 250V DC takže mě stačí
Jinak samozřejmě i na pojistku musím koukat na jaké je napětí......
Rozpadový bod? Co to je co je to za sprosté slovo? Já nic takového u své FVE nemám.......
A nechápu jak by to odpojilo panely?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Přátelé, možná takový blbý dotaz. Nejsem si jist, tak se ptám. Když se nechtěně dotknu jednoho fousu od panelů, dostanu ránu? Podle mě bych neměl. Nespojím přece okruh, druhý fous není uzemněn. Ale jist si nejsem, a zkoušet to nehodlám.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
pokud je vse v poradku tak nedostanes. Sam jsem "za ziva" delal konektory. Ale druhej pol jsem si vzdycky poctive zaizolovala, panely byly nove a bylo to jen 110V. S kazdym rokem navic bych si uz tak jistej nebyl a u delsich stringu bych na to nesahl ani nasadou od kostete ikdyz to je nove Predelavku rozvadece na pude delam ted zasadne v noci
V pripade nejakeho zkratu na ram panelu to pak muze byt dost problem a smrdi to shozenim ze zebriku Proto se maj ramy pospojit se zemi a nejlepsi pouzit i hlidac izolacniho stavu a nebo si to aspon obcas premerit.
Ale i tak to asi nedoporucuju
V pripade nejakeho zkratu na ram panelu to pak muze byt dost problem a smrdi to shozenim ze zebriku Proto se maj ramy pospojit se zemi a nejlepsi pouzit i hlidac izolacniho stavu a nebo si to aspon obcas premerit.
Ale i tak to asi nedoporucuju
-
- Příspěvky: 2023
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Tak to záleží od napětí pole...a na tom zda je jedna strana uzeměna nebo není,mě například nedá ránu ani když si sáhnu na oba fousy...a ještě podle dalších okolností,samozřejmě je lepší se tomu vyhnout....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Nic na tom není. 400V, v pohodě. Co se týká měření iz. stavu, přišel jsem k němu tak nějak bez většího úsilí. Přepěťovky u střídače, třída 3 mají zelené LED ke kontrole funkce. A když ty dvě LED svítí, je jasné, že póly nejsou spojené se zemí.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Axpert a jeho klony nejsou vnitrne izolovne a na obou vstupech z panelu je cca 110V. To znamena, ze kdyz se to slusne na zem, tak shori doufejme jen pojistka.
Rekl bych tedy, ze je zde kontrola izolacniho stavu
ktera se projevuje nefunkcosti )).
Rekl bych tedy, ze je zde kontrola izolacniho stavu
ktera se projevuje nefunkcosti )).
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
chatař píše:Přátelé, možná takový blbý dotaz. Nejsem si jist, tak se ptám. Když se nechtěně dotknu jednoho fousu od panelů, dostanu ránu? Podle mě bych neměl. Nespojím přece okruh, druhý fous není uzemněn. Ale jist si nejsem, a zkoušet to nehodlám.
Když je vše ok nic se ti nestane/neucejtíš... Sám jsem dělal DC rozvodnici a neměl to nikde rozpojené a dráty měl "živé" Normálně jsem dával dutinky a šahal na každý pol zvlášť. co byl ale průser tak jsem se nechtěně dotknul loktem - polu když jsem dával dutinku na + pol. cca 110V DC do mě šlo. Bylo to okolo 9h dopoledne a bylo ten den dost zataženo. No i tak mi to pořádně zaškubalo rukou a zabrnělo. Kdyby se mi tohle povedlo na stringu okolo 400V nechci moc domýšlet... Od té doby, když hrabu něco v rozvaděči je jedno jestli AC nebo DC radši mám dlouhý rukáv a rukavice
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Před montáží panelů jsem si raději zapojil komplet kombiboxy a přívody do regulátorů, až pak montoval a připojoval panely, nerad dělám pod napětím.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Děkuji všem za sdělené zkušenosti. Já mám právě 11 panelů v sérii, napětí naprázdno běžně 400V, v zimě ještě víc. Když do něčeho hrabu, všechno vypínám, panely odpínám, ale tak mě napadlo, co by se stalo, kdybych jednou zapomněl, a sáhl si. Rámy panelů mám vodivě pospojované, a celé je to uzemněné.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 688 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JNDEJ
-
-
Přepínání fotovoltaických panelů
od Denis30 » » v Fotovoltaické panely
Přepínání fotovoltaických panelů
- 39 Odpovědi
- 4028 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
-
-
- 10 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marty
-
- 18 Odpovědi
- 4301 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Peter elektro
-
- 30 Odpovědi
- 4501 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiříK