problém s měničem EA SUN 2000W

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od sisdale »

wimpi píše:Budící obvody?
Budici obvod musi na gate (vzhledem k source) privest dostatecne napeti na spinani a zavirani (treba 18V, ale zalezi na typu IGBT). Klicovvy je ten offset napeti k source na patricnem IGBT. Pro rychle spinani/rozpinani se casto pouzivaji IC, napr. ACPL T350. Obvykle je u kazdeho IGBT samostatny obvod, protoze kazdy spina jinak a casto ma jinou napetovou uroven na source. U pomalejsich obvodu, nebo levnejsich variant se pouzivaji male transformatory offsetujici sekundar na patricnou uroven. Kolem jsou pak typicky zenerky, diody, par rezistoru a tranzistoru. U tech tranformatoru obvykle staci overit vse na sekundarni strane. Prenos chyby na primarni stranu je dost minimalizovany. U tech IC verzi, muze spatny zkrat IGBT odpalit budici IC a dale to prenest na jeho vstup.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Ty malé mosfety se asi budí těmito dvěmi sestavami, každé je na jedné straně. Zkusím změřit ty malé trandy a odpory
Přílohy
D7686277-97FF-448C-AA99-DADFE00DE4B0.jpeg
D7A50ADA-C48A-4876-A355-A9BC9B1AB288.jpeg
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Ty velké IGBT asi budí tato destička
Přílohy
412DD625-AE56-436A-90D8-470DCC77FA4C.jpeg
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od gupa »

Ten kond C13 tam nebyl, nebo upadl nebo se vypařil?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od FRSO »

gupa píše:Ten kond C13 tam nebyl, nebo upadl nebo se vypařil?
Asi upadll, je to nějaké zoxidované ty plošky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od gupa »

Právě, že vypadá důležitě, má vedle hned optočlen z druhé Q1, asi tranzistor. Možná vypadne a najde se když se zahrká se škatulí.

Edit: nevím, ale zdá se mi to nevyčištěné okolo pájky nebo je to fotkou? Jestli je to bordel tak určitě prokartáčkovat spoje zubním kartáčkem s nějakým isopropanolem s lihem, někdy stačí i na sucho ale nějak aby to zmizlo. A jestli je C13 upadlý tak pod drobnohledem projít všechno a hledat praskliny. Asi pracuje tepelné roztahování zima teplo.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od gupa »

Ještě i ten asi R52 napravo, je tam díra.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Už to vidím, zrovna sem chtěl psát, že tam v krajní řadě taky něco chybí, ale nemá to popis ani značku. Je otázkou, zda tam něco bylo. A pokud bylo, tak co?

Teď přemýšlím, jaký smd kondík tam dát.Je to tedy C18, C13 je kousek pod ním. Zkusit změřit kapacity okolních a vybrat podle toho?
Přílohy
584A12D8-4E87-4140-8946-269D787D6558.jpeg
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od Soban »

Bude stejný jak C17.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od gupa »

https://tronic.lk/product/zxb-1500pm-dc ... er-board-1

Tak tam ty dvě součástky nejsou ale ten bordel okolo cínu a nožiček IC je divný.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Tak pánové,

Ten kondík tam být asi nemá. Našel sem na netu přesně tu moji desku ZXB-1500PM-2020 7.22 a tam není. Ale odpor R52 tam asi být má!!! A je na něm označení 1002
Přílohy
689592E2-38A5-403C-AB79-0C72DADACA5C.jpeg
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od FRSO »

wimpi píše:Tak pánové,

Ten kondík tam být asi nemá. Našel sem na netu přesně tu moji desku ZXB-1500PM-2020 7.22 a tam není. Ale odpor R52 tam asi být má!!! A je na něm označení 1002
Napravo u toho odporu R52 je DC-DC měnič UC3845A, tak změř, zda vede ten odpor R52 k němu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Ano, levý kontakt odporu R52 se mi ozval na druhé horní pacičce na pravé straně toho DC-DC měniče
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od FRSO »

wimpi píše:Ano, levý kontakt odporu R52 se mi ozval na druhé horní pacičce na pravé straně toho DC-DC měniče
Tak ten odpor bude mít vliv na funkci, 1002 je tuším 1kOhm, podívej se na datasheet toho UC3845A k čemu je ten pin.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od bokser01 »

https://cz.mouser.com/ProductDetail/Sus ... vMlw%3D%3D

Nemohl by to být v podstatě tento? Jen v popisu je jiné označení než na obrázku
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Měl by to být 10kohm odpor.
Je to pin 7 označený jako Vcc - positive suplly of the control IC
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od FRSO »

wimpi píše:Měl by to být 10kohm odpor.
Je to pin 7 označený jako Vcc - positive suplly of the control IC
Jj, 1002 je stejný jak 103, tj, 10 kOhm.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Švára doma má právě ty 103, tak ji tam zkusím přilepit :)
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od wimpi »

Tak pánové,

Odpor je na místě a měnič funguje jako dřív. Napětí neskáče, ventilátory chladí jak mají a i po hodině 1kw zátěže s nic nepřehřívá.

Díky moc za podporu a pomoc!!!
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: problém s měničem EA SUN 2000W

Příspěvek od FRSO »

wimpi píše:Tak pánové,

Odpor je na místě a měnič funguje jako dřív. Napětí neskáče, ventilátory chladí jak mají a i po hodině 1kw zátěže s nic nepřehřívá.

Díky moc za podporu a pomoc!!!
A proč se ztratil z té DPS ?? odpadl ? 10k asi neshořel při tom napájecím napětí pro UC3845A. Ona nešla ta reference a bylo malé výstupní napětí.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek