Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kuzmod
Příspěvky: 27
Registrován: úte kvě 02, 2023 8:58 am
Lokalita: Babice nad Svitavou

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od kuzmod »

Díky, asi do 8kW taky půjdu.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od rva »

Pokud 8 kW stačí, je to dobrá volba. Pokud ne, bude potřeba to řešit - přepnutím na DS a rozpadem na 3f (protože 8 kW z jedné fáze u obvyklého jističe 3x25 A nepůjde), popřípadě přednostním relé nebo přepnutím žravého spotřebniče na DS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od PetrDubi »

Jo, mě právě 8 kW stačí, za rok a půl provozu ho manželka nedokázala shodit na přetížení - a že se někdy snaží ;)
Přepínání mám externí pomocí stykačů, protože stejně potřebuju přepínat dům 1F/3F a ještě tam mám na zimu přepínání TČ na síť, takže když je málo slunce, tak jede TČ na síť a zbytek domu jede třeba přes den na FV. Když je slunce dost a je i docela nabitá baterka, tak se TČ přepne taky na měnič a když je baterka z půlky vybitá, tak se přepne zpátky na síť.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kuzmod
Příspěvky: 27
Registrován: úte kvě 02, 2023 8:58 am
Lokalita: Babice nad Svitavou

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od kuzmod »

Díky za odpovědi. Easun SMW 8kW objednáno na easunpower.com, cena 20129 Kč.
Tak jdu dál - LiFePo články, BMS, balancér - o tom jak to vybrat jsem zatím moc nenačetl.
Chápu, že články asi radši koupit v ČR, ale jak se liší značky abych nekupoval jen dle ceny?
BMS potřebuju, abych měl přehled o stavu jednotlivých článků, ale nevím jak funguje komunikace se střídačem. Řízení přes arduino se nebráním.
Když BMS odpojí baterii, tak to může zničit celý střídač - to nechci a vyhořet taky ne.
Poradíte prosím jakou BMS a balancér vybrat.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od TomHC »

JK BMS alebo JBD BMS. Obe majú fajn podporu zo strany komunity (ESPhome), vedia komunikovať cez RS485 alebo bluetooth. ESPhome myslím že vie komunikovať aj s Easun-mi, ale väčšina ľudí si vystačí aj bez komunikácie menič - batéria.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od PetrDubi »

Pokud budeš kupovat JBD BMS, tak nekupuj tu 200A se stykačem, ale kup bez stykače. Když jsem kupoval v prosinci další články a BMS u Mivvy, tak jsem bral tu 150A a funguje fajn a měří proud i pod 2A. Napojit se na ESPhome dá, stejně jako ten měnič (tam je akorát potreba zvolit verzi pro pip8048).
Jinak tenhle měnič zvládne i krátký provoz bez naterky, já mám pro jistotu u měniče připojené relé finder na 48V které při odpojení baterky shodí jističe od panelů přes napěťové spouště.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kuzmod
Příspěvky: 27
Registrován: úte kvě 02, 2023 8:58 am
Lokalita: Babice nad Svitavou

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od kuzmod »

Snažím se orientovat v BMS a balancérech. Když koupím JK BMS 200A, tak už nepotřebuju zvlášť externí balancér a v případě budoucího rozšíření o 2. sadu článků, tak nebudu mít problémy s paralelním zapojením více BMS. Zapojení BMS tak aby odpojila baterku od střídače je obecně riziko poškození MPPT regulátoru, ale u mé Easun 8kW by to nemělo vadit. Nicméně i tak je dobré udělat dynamicky měnící se omezení proudu podle SOC a napětí baterii - to nejlépe pomocí ESPHome, které bude načítat hodnoty z JK BMS a nějak nastavovat max. nabíjecí proud v Easun. Obecně mít 2 baterky paralelně má svoje výhody - odpojení jedné BMS nezničí střídač, možnost odpojení jedné baterii za provozu, .. - ale pro mou konkrétní situaci bude stačit jedna cca 240-280Ah a o druhé budu přemýšlet až po instalaci všech sol. panelů. Někdo možná navrhne rovnou postavit co největší baterku - aspoň 340Ah, ale dvě tak velké baterky bych asi ani v budoucnu rozumně nevyužil.
K problematice rizika zničení MPPT regulátoru při odpojení baterky BMS-kou mě napadla myšlenka - mít k BMS paralelně připojenou vhodnou zátěž - ta by snížila nabíjecí proud baterkou (takže by nehrozilo poškození baterie) a zároveň zabránila přepětí na MPPT regulátoru které by ho mohlo poškodit. Aby se zabránilo riziku úplného vybití baterie, tak seriově se zátěží zapojit diodu, aby přes zátěž mohl jít pouze nabíjecí proud.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od cipis »

Jednodušší řešení je tam prdnout olověné baterky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kuzmod
Příspěvky: 27
Registrován: úte kvě 02, 2023 8:58 am
Lokalita: Babice nad Svitavou

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od kuzmod »

cipis píše:
Jednodušší řešení je tam prdnout olověné baterky ...
Opravdu doporučíte do nové ostrovní sol. instalace s potřebou cca 15kWh olověné baterky?
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od glottis »

ja bych to zapojil jak to je a pouzival. Jestli s ebojis zniceni mppt, vyber si takove kteremu to nehrozi. Victron to treba dava. Podle me to daj i dalsi
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od cipis »

Samozřejmě, však to tak má spoustu lidí, jako ochranu.
Místo všelijakých komplikovaných systémů, co by zvládly odpojit baterky tak, aby to přežil regulátor, tak stačí prdnout paralelně šrotové olovo. Nač vymýšlet nějakou umělou zátěž, když to udělají ty baterky, za cenu šrotu.

Samozřejmě správný postup je ten, že BMSka dá prvně povel k odpojení panelů a až pak teprve odpojí baterku. Anebo, pokud je komunikace s regulátorem, tak mu řekne, aby se vypl a až pak odpojí baterku.

Anebo si připlatit za lepší regulátor, který s tím problém nemá.
kuzmod píše:
cipis píše:
Jednodušší řešení je tam prdnout olověné baterky ...
Opravdu doporučíte do nové ostrovní sol. instalace s potřebou cca 15kWh olověné baterky?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od Vitek »

Olovo neni pro každého. Olovo potrebuje specificke zachazeni. Olovo pry potrebuje super servis.
Olovo je potreba vetrat a pozor na dlouhodobe vybiti. Cas od casu dle cetnosti je treba na olovu udelat ekvalizaci. Kdyz se pouziva rozumne tim myslim trakcni olovo vybijet do 50 procent soc tak nic extra nehrozi.

Doporucim ti jako velky uzivatel velkeho olova jit radsi do stredniho lithia coz vpodstate koupis za stejne prachy.
Velke olovo je nad 50 kwh ulozene energie. Dnes koupis 36 kwh ca za 40 tisic ojeteho olova. Da se rict ze do 100 tisic koupis kolem 80 kwh.

No a za 100 tisic poskladas daleko lepsi baterku z lithia napr 10 a vic kwh.zalezi na porizovaci cene clanku plus bms.

Ja doporucim at si kazdy projde vsem baterkami a pak soudi. Ale je treba je pouzivat tak jak jsou dimenzovane.. pokud nekdo koupi baterku z ups napriklad 50 kusu za srotovou cenu a pak zde bude plakat ze se to sere ma to sve opodstatneni. Ty baterky z ups nejsou na tebto styl pouzivani urceny.
Obdobne jako par paralelne zarazenych 18650 clanku....


Je treba na zacatku dat jasny cil a info o tom jak se vse bude provozovat a jaky je cil udrzby a co od systemu vlastne chci.


Preju stastny vyber.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od cipis »

Já ale nemyslel mít tu hlavní baterku nové olovo, ale prdnout tam "něco", místo té zátěže.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PavelR
Příspěvky: 3343
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od PavelR »

Vitek píše:
Olovo neni pro každého. Olovo potrebuje specificke zachazeni. Olovo pry potrebuje super servis.
Olovo je potreba vetrat a pozor na dlouhodobe vybiti. Cas od casu dle cetnosti je treba na olovu udelat ekvalizaci. Kdyz se pouziva rozumne tim myslim trakcni olovo vybijet do 50 procent soc tak nic extra nehrozi.

Doporucim ti jako velky uzivatel velkeho olova jit radsi do stredniho lithia coz vpodstate koupis za stejne prachy.
Velke olovo je nad 50 kwh ulozene energie. Dnes koupis 36 kwh ca za 40 tisic ojeteho olova. Da se rict ze do 100 tisic koupis kolem 80 kwh.

No a za 100 tisic poskladas daleko lepsi baterku z lithia napr 10 a vic kwh.zalezi na porizovaci cene clanku plus bms.

Ja doporucim at si kazdy projde vsem baterkami a pak soudi. Ale je treba je pouzivat tak jak jsou dimenzovane.. pokud nekdo koupi baterku z ups napriklad 50 kusu za srotovou cenu a pak zde bude plakat ze se to sere ma to sve opodstatneni. Ty baterky z ups nejsou na tebto styl pouzivani urceny.
Obdobne jako par paralelne zarazenych 18650 clanku....


Je treba na zacatku dat jasny cil a info o tom jak se vse bude provozovat a jaky je cil udrzby a co od systemu vlastne chci.


Preju stastny vyber.
nedoporučoval bych prošlapávat více cest než je nutné je to neekonomický. skládat aku proč ne ale litium.
v hladině 100k se dá sehnat 10kwh litia. i míň. teď jsem viděl pylontechy za cenu 8000kč/kwh hotový řešení. zapojit a používat. k tomu victron systém a robustní základ je na světě. Taková cena byla nemyslitelná velkoobchodně.
Kde je ta loňská doba ksy se nedal sehnat HW, baterky ani 25tky jističe nebyly a bralo se všecko co bylo. Obchoďákovi jsem plakal do telefonu o tři měniče ... Využil bych právě upadajícího boomu malých instalací než se to rozjede nanovo.
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od pibi »

16 ks 280 Ah LiFePO4 z nkonu asi za necelých 50k (nevím, kolik stojí doprava).
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
k tomu JK 200A 2A za 4-5k, trochu práce a 14kWh za cca 60k (+regál, nebo skříň)
Takže kdo je trochu šikovný, tak 10kWh poskládá mnohem levněji, než za 100k.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od rva »

Doprava jednou 30 jindy 60 EUR (asi dle hmotnosti).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od jahodovák »

nebo tady na mivvy 11,7kw komplet v boxu za necelých 79k a bez starostí....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od Vitek »

Kolegove zase jste to nepochopili. Pokud stavi ostrov tak nemuze mit baterku 10 kwh. To proste uznejte. Ani sebeuspornejsi menic co bude na noc vypinat nebude stacit.

Potrebuje lithium na cyklovani a zalezi kolik chce utratit.

Za me 750 Ah. Olovo jako rezerva a nahore lithium. Ale ja sem zustal u olova a na lithium sem nikdy nenasetril. Az se mi olovo za min 10 az 15 let pokazi tak popremyslim o necem jinem.

Autore kup si tedy za 200 tisic 20 az 30 kwh lithia jak radi ostatni. Evidentne to je ta nejlepsi cesta.

Asi jste zapomneli na uzivatele velkych lithiovych packu kdy neni problem to vybit ale je problem to v zime i nabit. A to i s 20 kwp. Vse zalezi na odberu behem 3 zimnich mesicu.... .. A na chovani jednotlivce rodiny atp.....
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od pibi »

Podle mě to má být ostrov s podporou DS, na zimu část domu přepne na DS, střídač použije jako UPS pro světla, TV, internet, vodárnu. Když koupí 2x16 ks 280 Ah, poskládá z toho cca 28kWh úložiště ( za cca 120kkč), což by mohlo stačit na 24h pro komplet dům, pokud bude zálohovat jen část domu, tak to utáhne pár dní. V případě totálního blackoutu vytáhne z garáže malou benzínovou centrálu, dobije aku a na přežití se sníženým komfortem to bude dostačující. Samozřejmě ne v případě, že jediný zdroj pro vytápění je tepelné čerpadlo.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
kuzmod
Příspěvky: 27
Registrován: úte kvě 02, 2023 8:58 am
Lokalita: Babice nad Svitavou

Re: Solár pro RD 6,5 MWh, 3 stringy, max 10kWp

Nový příspěvek od kuzmod »

Díky za reakce. Baterii budu mít ve sklepě v místnůstce pod schodami bez větrání, tak když je potřeba olovo větrat, tak o něm nebudu uvažovat ani jako ochranu před zničením regulátoru. Navíc u mého Easun SMW 8kW ta ochrana ani není nutně potřeba jak tady zaznělo.
Jen se pro jistotu ještě jednou zeptám - extra aktivní balancér (s kondíkama) skutečně nepotřebuji, když koupím 200A JK BMS? U JK BMS žádný kondíky nejsou vidět, tak tam se balancuje jen odporově? Nehřeje se to pak?
V 1.fázi (2750Wp) tedy sada 16ks LiFePo článků, box si udělám sám. Články 280Ah by snad měli stačit. V další fázi po přídání panelů asi to samé ještě jednou, ale to už budu mít reálné zkušenosti s provozem.
Líbil se mi odkaz od pibi - z nkon - REPT 280P Prismatic 280Ah - LiFePO4 - 3.2V B-grade za 114,85EUR - i s dopravou 46 tis. Kč - jen nevím jak moc je velké riziko grade B?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek