Malá FVE na základné spotrebiče
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Ku baterke mám poistkový odpínač (22x58) + poistka 63A,
to isté dám na vstup meniča a na výstup reglu tiež akurát tam vložím 40A poistku
to isté dám na vstup meniča a na výstup reglu tiež akurát tam vložím 40A poistku
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Ten manuální dvojitý, ať si případně můžeš udělat nějakou signalizaci nebo tak něco. Ten ATS má asi také něco takového? To tam budeš dávat ten čínský?
Jen bych asi dal na výstup z měniče ipower také jistič/vypínač, aby sis to mohl pro potřeby údržby/montáže vypnout. Ten měnič má výstup na svorky a nejde vypnout "natvrdo", pokud mu teda nevypneš baterky (ta pojistka z +48V, jak píší kluci), či se spoléhat na vypínací čudlík na něm?
Jen bych asi dal na výstup z měniče ipower také jistič/vypínač, aby sis to mohl pro potřeby údržby/montáže vypnout. Ten měnič má výstup na svorky a nejde vypnout "natvrdo", pokud mu teda nevypneš baterky (ta pojistka z +48V, jak píší kluci), či se spoléhat na vypínací čudlík na něm?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Poistky asi dám, tak ako sa tu písalo ... potom môžem vypnúť menič úplne, keď ju vyberiem
ATS mám čínske ... toto
ATS mám čínske ... toto
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
U toho ATS pak můžeš vzájemným proklemováním R a N zdvojit kontakty.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Aktuálne to už mám nahodené na stene ...treba ešte prepojiť s DS.
Momentálne sa neviem napojiť na regulátor a nastaviť ho, cez originál kábel mi nekomunikuje, skúšal som všetko možné aj nemožné podľa príspevkov tu na fóre aj inde. Čakám na druhý kábel + WiFi modul pre istotu.
Dúfam, že nebude odpálený port na regulátore, ale keďže nejde ani komunikacia so striedačom,
tak verím, že kábel je na vine.
Momentálne sa neviem napojiť na regulátor a nastaviť ho, cez originál kábel mi nekomunikuje, skúšal som všetko možné aj nemožné podľa príspevkov tu na fóre aj inde. Čakám na druhý kábel + WiFi modul pre istotu.
Dúfam, že nebude odpálený port na regulátore, ale keďže nejde ani komunikacia so striedačom,
tak verím, že kábel je na vine.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Takže mám problém ...
Ani po výmene za druhý kábel, ani pomocou WiFi modulu (EPever modul WiFi 2.4G RJ45 D),
regulátor Epever XTRA4415-XDS2 nekomunikuje
Žiadne dáta nestiahnem ani nepošlem, pritom wifi modul sa tvári že je všetko ok. Napájanie dostáva a bliká rovnako ako keď ho pichnem do meniča. Menič Ipower+ komunikuje v pohode aj cez nový kábel, aj cez Wifi.
Regulátor nie je nový, kúpený ako plne funkčný z druhej ruky.
Skúsim ešte osloviť spätne predávajúceho, ako sa k tomu postaví.
Predpokladám odpálený RS485 port ? Dá sa to opraviť ? Nemá s tým niekto skúsenosti ?
Ďakujem vopred za prípadné rady ...
PS: Samotný regulátor funguje, baterku nabíja. Nastavenil som ho cez displej, ale on si tam hodí hodnoty, ktoré by som rád skorigoval.
Ani po výmene za druhý kábel, ani pomocou WiFi modulu (EPever modul WiFi 2.4G RJ45 D),
regulátor Epever XTRA4415-XDS2 nekomunikuje
Žiadne dáta nestiahnem ani nepošlem, pritom wifi modul sa tvári že je všetko ok. Napájanie dostáva a bliká rovnako ako keď ho pichnem do meniča. Menič Ipower+ komunikuje v pohode aj cez nový kábel, aj cez Wifi.
Regulátor nie je nový, kúpený ako plne funkčný z druhej ruky.
Skúsim ešte osloviť spätne predávajúceho, ako sa k tomu postaví.
Predpokladám odpálený RS485 port ? Dá sa to opraviť ? Nemá s tým niekto skúsenosti ?
Ďakujem vopred za prípadné rady ...
PS: Samotný regulátor funguje, baterku nabíja. Nastavenil som ho cez displej, ale on si tam hodí hodnoty, ktoré by som rád skorigoval.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Update ...
Po komunikácii s Epever podporou sme došli k záveru, že port je poškodený.
Poslali mi ešte linku na upgrade FW v regli, len ako ho upgradnem keď port nefunguje
Tak idem pohľadať nový regulátor na nete.
Po komunikácii s Epever podporou sme došli k záveru, že port je poškodený.
Poslali mi ešte linku na upgrade FW v regli, len ako ho upgradnem keď port nefunguje
Tak idem pohľadať nový regulátor na nete.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Tak většinou se FW dá nahrát přes interní konektor - pokud ho zařízení má.
Pokud odešel pouze ten převodník tak se to taky většinou dá opravit.
Prostě rozebrat a skontrolovat, nebude spíš poškozen pouze konektor, studený spoj - utržený kontakt?
Pokud odešel pouze ten převodník tak se to taky většinou dá opravit.
Prostě rozebrat a skontrolovat, nebude spíš poškozen pouze konektor, studený spoj - utržený kontakt?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Nad tým som rozmýšľal, veci a skúsenosti na to mám, trebárs aj samotný IO (asi nejaký MAX485) by som dokázal vymeniť.
Podarilo sa mi ale skontaktovať s predávajúcim a dohodli sme sa na vrátení tovaru a platby ...
Tak to vyriešim takto a kúpim fungel nový.
Podarilo sa mi ale skontaktovať s predávajúcim a dohodli sme sa na vrátení tovaru a platby ...
Tak to vyriešim takto a kúpim fungel nový.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Tak jasně vrátit to je nejednoduší než řešit opravu která se nemusí podařit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Konečne prišiel nový regulátor, komunikuje s PC cez kábel aj s mobilom cez wifi bez problémov
Mám 14S LiNMC ... nastavil som to podľa obr ... bude to OK, nemám tam nejakú zradu? Dikes ...
Mám 14S LiNMC ... nastavil som to podľa obr ... bude to OK, nemám tam nejakú zradu? Dikes ...
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Ježíši, zkus použít výstřižky ... Ta fotka kroutí očima jak blázen.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Sa opravedlňujem za prechádzajúcu nekvalitu (obr) ...
Tu je nový
Tu je nový
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Já mám pro 7 takto:
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
V blízkej dobe plánujem pripojiť ku mojej aktuálnej batérii 14S LiNMC ešte jednu identickú paralelne.
Obe majú svoje vlastné BMS-ko (80A) a obe pôjdu cez svoju samostatnú poistku (63A) na spoločnú zbernicu.
Články sú rovnaké.
Predpokladám, že asi by bolo najlepšie ich mať nabité na rovnaké napätie (alebo aspoň veľmi blízke).
Aby mi po ich spojení dokopy netiekol nejaký "šialený" prúd z jednej do druhej, kým sa zrovnajú.
Uvažujem správne? Je na to nejaká finta?
Ďakujem za rady.
Obe majú svoje vlastné BMS-ko (80A) a obe pôjdu cez svoju samostatnú poistku (63A) na spoločnú zbernicu.
Články sú rovnaké.
Predpokladám, že asi by bolo najlepšie ich mať nabité na rovnaké napätie (alebo aspoň veľmi blízke).
Aby mi po ich spojení dokopy netiekol nejaký "šialený" prúd z jednej do druhej, kým sa zrovnajú.
Uvažujem správne? Je na to nejaká finta?
Ďakujem za rady.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
1.) jak sám píšeš, voltmetr a nabíječka.
2.) pokud to zapojuješ "za živa" tak stačí nějaký desetinky ohmu na vyrovnání napětí celkem rozumným proudem, párkrát jsem to řešil cca 10m CY6mm pohozenýho po zemi, když nebylo čím nabíjet/ vybíjet. Ale to bylo napětí rozdílný o pár desetin voltu. Samozřejmě spojit uplně nabitou a uplně vybitou baterku je čirý nesmysl. To přepálí pojistky případně to vypne BMS, dle nastavení.
2.) pokud to zapojuješ "za živa" tak stačí nějaký desetinky ohmu na vyrovnání napětí celkem rozumným proudem, párkrát jsem to řešil cca 10m CY6mm pohozenýho po zemi, když nebylo čím nabíjet/ vybíjet. Ale to bylo napětí rozdílný o pár desetin voltu. Samozřejmě spojit uplně nabitou a uplně vybitou baterku je čirý nesmysl. To přepálí pojistky případně to vypne BMS, dle nastavení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Jasně napětí by měly být stejné pokud možno, ovšem já jsem spojoval teď novou baterku lifepo4 a rozdíl snad pomalu 1V a špičkový vyrovnávací proud mezi 230Ah a dvěmi 120Ah byl ze začátku 40A pak klesnul na asi 20A a ten se držel celkem dlouho a pak ke konci 9A.
Podle mě není co řešit pokud nebudeš spojovat že jedna bude na 100% a druhá na 5%.
Podle mě není co řešit pokud nebudeš spojovat že jedna bude na 100% a druhá na 5%.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Na lifepo4 ne, Andy přesně tenhle setup zkoušel. Jedna aku na 100% s 3.65V a druhá s 2.8V a nešlo to přes 100A. Jasný je to dané vnitřním odporem aku, odporem kabelů a celého systému, ale není to takové drama jak se zdá. Každopádně je to zbytečné, ale ne nemožné.kodl69 píše: ↑stř pro 13, 2023 10:32 pm 1.) jak sám píšeš, voltmetr a nabíječka.
2.) pokud to zapojuješ "za živa" tak stačí nějaký desetinky ohmu na vyrovnání napětí celkem rozumným proudem, párkrát jsem to řešil cca 10m CY6mm pohozenýho po zemi, když nebylo čím nabíjet/ vybíjet. Ale to bylo napětí rozdílný o pár desetin voltu. Samozřejmě spojit uplně nabitou a uplně vybitou baterku je čirý nesmysl. To přepálí pojistky případně to vypne BMS, dle nastavení.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Ďakujem za postrehy.
Určite nebudem dávať dokopy nabitú a vybitú batt.
Posledné dni nám počasie nepraje, často sneží, pod mrakom, hmla ... idem prakticky stále na DS, dobíjanie je max 1-3A ked slnko náhodou prekukne cez mraky.
Nabijem prvú, v noci ju odpojím a nahodím druhú baterku. Keď sa nabije na zhruba rovnaké napätie,
tak pripojím obe naraz. Ten nápad s káblom ako písal kodl69 sa mi pozdáva, použijem ho. Váľa sa mi niekde doma zopár metrov.
Určite nebudem dávať dokopy nabitú a vybitú batt.
Posledné dni nám počasie nepraje, často sneží, pod mrakom, hmla ... idem prakticky stále na DS, dobíjanie je max 1-3A ked slnko náhodou prekukne cez mraky.
Nabijem prvú, v noci ju odpojím a nahodím druhú baterku. Keď sa nabije na zhruba rovnaké napätie,
tak pripojím obe naraz. Ten nápad s káblom ako písal kodl69 sa mi pozdáva, použijem ho. Váľa sa mi niekde doma zopár metrov.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: čtv srp 25, 2022 12:38 pm
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Cez víkend upgrade baterky ... pridaný druhý LiNMC pack 14S/58Ah
Po pripojení vyrovnávací prúd cca 3A, za pol hodinku klesol skoro na 0,
rozdiel napätia medzi baterkami v momente pripojenia bol asi 0,2V.
BMSky ukazujú rozdielne napätia na baterkách cca 0,7V. Neviem čím to je, a či to môže byť problém.
Káble od zbernice ku baterkám sú zhruba rovnako dlhé (-+ 2cm)
Nechám tomu pár dní a uvidíme či sa nezrovnajú.
Po pripojení vyrovnávací prúd cca 3A, za pol hodinku klesol skoro na 0,
rozdiel napätia medzi baterkami v momente pripojenia bol asi 0,2V.
BMSky ukazujú rozdielne napätia na baterkách cca 0,7V. Neviem čím to je, a či to môže byť problém.
Káble od zbernice ku baterkám sú zhruba rovnako dlhé (-+ 2cm)
Nechám tomu pár dní a uvidíme či sa nezrovnajú.
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 2S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Základné elektrotechnické vzdelanie
od ixo » » v Semináře a přednášky
Základné elektrotechnické vzdelanie
- 14 Odpovědi
- 2476 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
- 8 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 22 Odpovědi
- 997 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 3 Odpovědi
- 449 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 10 Odpovědi
- 1566 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik