Pozri, ja mám 1840 Wp na čistý východ a 3680 Wp na čistý juh, na 25° streche, v lete keď je slnko vysoko tak to dá toľko, že to musí MUST limitovať, jar/jeseň je taká, že niečo to robí hneď od rána, cez deň fajn, poobede už juh slabšie a na fajront už takmer nič. Ale išiel som do toho s tým, že viem čo očakváť. A MPPT to dáva v pohode, dva samostatné by dali možno niečo viac, ale vôbec ma to netrápi. Za investíciu do ďalšieho MPPT, následne nastavenie, dorobiť nejaký monitoring, za tých par kWh mi to nestojí.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

mne to prave vychadza, ze 3 stringy budu (uz vlastne su) na Jv 142st. tam bude vykon 2300Wp, k tomu sa da lahko pripojit na druhej casti strechy 2x string pod rovnakym azimutom s vykonom 2460Wp.
lenze tam uz aj tak bude musiet ist solo mppt, lebo budu ine prudy a napatia z panelov.
no a siesty planovany string by sa zmestil na juznu stranu a ten by mal vykon 1320wp a opat svoj mppt.
ale to je hudba buducnosti, kedze este len hladam menic a vsetky komponenty.

takze king je zatial na rozbeh, jeho vykon mi bude stacit (za 16 rokov ani raz nepadol 25A istic) a minimalne dva mppt budem musiet casom aj tak riesit.
tolko moje myslienky a prepocty. ak sa mylim, tak ma skus kopnut spravnym smerom.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

Ake je Vmp tych panelov?
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

37,8 Voc maju Vmp, takze by sa aj v mraze mali zmestit do 145V, ktore pozaduje King
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

ale ktore? pises pole 2300 a 2460, ake su rozdiely v paneloch? ak nieje velky rozdiel vmp, stale to moze ist ma jeden mppt regl, dolezity je prud, ten sa paralelne scitava, rozdielny prud v stringoch.teda nevadi... vadí v serii
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

ty si sa tiez nepytal na konkretne pole, tak som ti napisal hodnoty toho existujuceho :D
2300W pole ma 260w panely, Vmp maju dakych 31.8V a Voc maju 37,8V.
druhe planovane pole 2460w bude zo 410W panelov (rozmerove obmedzenie) a tie maju tusim Vmp 41V a Voc 48V, ale nepamatam si presne.

edit: to je ten problem, ze maju rozdielne Vmp o 10V a aj prudy su ine.
260W polykrystal dava cca 8A, tie buduce su uz mono a davaju 11 alebo 13A, takze regulator by skakal z jednoho hrbu na druhy.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

A tie stare si neuvazoval strelit na bazare a nove mat vsetky rovnake? Ved to beztak su uz nejake vyzite hajtry, nie?
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

maju 5 rokov, takze vyzite hajtry zostavaju na streche altanku a navyse to neriesi volbu menica a dalsich poli. tieto su na mieste, kde uz o 16hod zacina tienit stit strechy, takze by bolo neefektivne davat tam drahe nove panely (aj tak by som napr 550w panely zmestil iba 4ks = 2200wp, 410wp by som mozno,ale fakt len mozno zmestil 6ks = 2400wp), ked aj tak budu poobede v tieni. druhe pole bude rovnakym smerom, ale tie budu oslnene do cca 18hod (cez leto) a posledny najmensi string planujem dat na juzny kusok strechy. budu zaroven aj najvyssie, takze budu oslnene skoro az do zapadu slnka.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, mam na vas otazocku...
podla výpočtov, ked budem mat panely 3s3p (cca 95Vmpp 27A) pustenych do CYA6, tak by mal byt na 10m trase ubytok napatia 0,65V.
tolko matematická teória.
a otazka znie, ci mate niekto takto stiahnute stringy, aky je realne ubytok napatia a oteplenie kablov ak su spolocne v jednej chranicke?
je to v praxi mozne takto pouzit?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

6mm2 ma ubytok 7,3mV/A/m, cize v Tvojom pripade 7,3*27*10 = 1,971V co su straty 5,3217W/m.
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

dikes, uz som aj nasiel vypocet, ktory mi to potvrdil a odporučil 10mm2.
50W prekurenie na kabloch je moc.

ta predchadzajuca kalkulacka asi stala za prd.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, zacinam to dako davat na jednu kopu a nasiel som panely Tongwei TW 410 za dobry peniaz (0.14€/Wp), ale ten vyrobca mi nevravi absolutne nic.
mate niekto skusenosti, recenzie co je to zac?
podla googlu je to velky vyrobca, ale google neprezradil ako je to s kvalitou...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od Diablo1st »

Nie je lepšie troška priplatiť a zobrať panely overenej značky? Napr. 580W Longi viem zohnať za 120€/ks + doprava, čo vychádza bez dopravy na 0,20€/Wp. Ale viem zohnať aj od iných výrobcov: Canadian solar, Jinko solar, JaSolar, Phono Solar či Q.Cells ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

diabo, leaptony viem mat za cca 110€ , v-tac za 90€.
tu ma zaujala cena a este viac to, ze ten vyrobca je pre mna neznamy, aj ked internety tvrdia, ze rocne vyrobia strasne vela GWp panelov a patria medzi velkych vyrobcov od roku 2006. ale v zivote som od nich nevidel ani snuru na zehlicku, preto ten dotaz...
btw, 580Wp nemôžem davat, pripravil by som sa o miesto na dalsie 2 stringy, vdaka ich 2m dlzke (vyske). musim zostat pri paneloch 1700mm vysokych, takze niekde do 450Wp.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od kodl69 »

450Wp 1700mm výšky? kde? jaký? v tomhle rozměru byly onehdy ještě max. 370Wp, a ty jsem letos dával na střechu, z podobnýho důvodu, protože jsem je dával na místo původních 250-280Wp polykrystalů.
Ještě k těm ztrátám na vedení: pokud to není 10% výkonu, tak ot není potřeba řešit. 1.) když svítí lsunko, není co řešit, protože máš přebytky se kterejma si nebudeš vědět rady. Když nesvítí, jako teď, tak i těch 6mm2 je až moc na těch pár watt, co z toho dostaneš... Nakonec zjistíš, že jsou jiný ztráty, a řádově vyšší, než na vedení, třeba vlastní spotřeba měniče, účinnost nabíjení/vybíjení baterek, účinnost mppt...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

v-tac 410Wp - 1724mm
leapton 400Wp - 1724mm
dotazovane tongwei 420Wp - 1724mm

v-tac 545Wp - 2274mm
longi 580Wp - 2278mm

preto pisem, ze mozem ist max do 450Wp.

a k tym stratam teda, kedze DC sa chova inac ako AC.
ak stiahnem 3s3p 100V, 39A stringy cez 6mm, nebude ho piect stratami, kedze cya6 ma trvale zatazenie 40A, ale v AC sustave?
ja viem, max napatie a prud tadial nebudu tiect stale, ale obcas sa vyskytnu...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od Diablo1st »

Čo mám tak odsledované panely okolo 1720mm sa robia do tých 425W.
Pri výkone okolo 460W sú výšky od 1,9m po 2,1m
Pri výkone okolo 550W už sú výšky 2278mm
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani ahoj.
prichadzam s ďalšou otazkou.
ma zmysel teraz kupit lifepo clanky 105Ah na 48V system a v priebehu roka postupne rozsirovat bateriu podla dostupnych financii?
vyslo by to na 4,8kWh. priemerna spotreba domu je denne 4-6kWh (spicky cez vikend letia k 15kWh - pracka, susicka atd).
samotny okamžitý odber domu je do 150W, spickove odbery skacu k 5,5kW co na 4,8kWh bateriu znamena odber kusok cez 1C.
sitona by som zatial nechal, dokupil panely co by krmili tuto bateriu a elektrarne by frcali vedla seba do chvile rozsirovania.

alebo radsej posunut prestavbu o 1/2 az 3/4 roka a potom rovno kupit vacsiu bateriu?

je to taka ta klasická choroba, ze chcem to co najskor, ale rozum sepka radšej počkaj.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od rva »

Přes zimu FV moc nepracuje, tak z tohoto pohledu je lepší počkat a koupit rovnou články vyšší kapacity.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

to mi je jasne, kde nie je slnko nie je elektrina a ani zeny v bikinach...
kazdopadne nemam ani chut lozit po mokrej a zamrznutej sedlovej streche, ale marec je za tretou zákrutou a dovtedy by bolo fajn mat vsetky komponenty doma aby sa postupne dalo montovat.
jar a leto uz tolko casu nebudem mat, to uz budem lozit po cudzich strechach s izolovanym AlMgSi dratom v rukach.
islo mi viac o samotnu bateriu v realnej prevádzke z uzivatelskych skusenosti.
4,8kWh z toho si tak 1,2kWh ukusne samotny menic, 3,5kWh zostanu na dom to znamena ze by bola kazdy den cyklovana podla mnozstva slnka.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo