optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
vk_1
Příspěvky: 357
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od vk_1 »

Atman píše: čtv úno 08, 2024 5:51 pm mám spodok panelov 5cm nad strechou, ktorá je takmer plochá, takže sa to oprie a nič viac. Možno keby bol dolu priestor, by to išlo dolu. Ja aj tak ometám akonáhle je 1cm.
Přesně tak to je. Musíš pod tím mít místo.
Některé dny je sníh i na sklonu 55. Ale většinou to aspoň trochu sjede, když to má kam sjet.
V oblastech, kde moc sníh není, tak nižší sklon je celkem v pohodě. Méně materiálu, méně zátěže, levnější, menší problémy s větrem. Větší problémy s kroupami.
Ale natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

skybor píše: čtv úno 08, 2024 5:45 am "Voltáž" to dá skoro vždy, ale výkon na tom páru panelů zastíněných nebude, ale podle mne by to nijak nemělo vadit těm zbývajícím. Mám to podobně 2S6P a skoro ten úbytek výkonu nepoznám.
no prave ja mam ted dva stringy jeden 2s2p a druhy 2s1p a jelikoz su jinak orientovane plus voltaz vychadza 98,2V(11,5A) vs 89V (13,3A) tak se chci do budoucna vyvarovat "brzdeni" vykonu kdyz sviti :D
beru to tak ze v pripade ze pouziji rovnake panely a jedna dvojice ze 2S2P bude zastinena (ale ne ve tme :D) tak se nic nedeje :D vykon zbyvajicich nebude snizovan...

jo a s tim sklonem jak pise atman taky asi hodne zalezi od prostoru pod panelem...ja mam fakt 15 a 20cm...jenom obcas clovek musi nejdriv odhazet snih spod panelu a az pak zacit cistit :D


Ps nepite zacapu na lacno :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

vk_1 píše: čtv úno 08, 2024 6:23 pm Ale natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
...ja to prave na tom jrc zkousel u sklonu 7° a pak 15° s azimutem 40° a tech 15° docela narust...kdybych zitra mnel cas tak to prubnu co to udela pri vyssim sklone...ale zas na druhou stranu pocita to realne? :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

Atman píše: sob úno 03, 2024 5:36 pm ako to vyjde s naklonenými 4 radami oproti celej streche pekne naplocho. To zaujíma aj mňa.
J+JZ moje rozlozeni panelu :D * jo a ty minusy jsou rozdil medzi azimutem 0° (J) a 40° (JZ)
Screenshot 2024-02-09 at 22-01-06 Upravit příspěvek - Fórum MyPower.CZ.png
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

vk_1 píše: čtv úno 08, 2024 6:23 pm Ale natočit to na jih mi přijde pořád důležité, i když je sklon malý.
no prave naopak cim je sklon vetsi tim je dulezitejsi natoceni na jih :)
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

...oprasim trochu sve vlastni tema :)...

...stale mam 2S2P (4x330kw) + 2S1P (2x 370kw) a v lete jsem zjistil ze soucet na jednom regulatoru mi dela rozdil i 500W a tudiz mam dilemu jake regulatory pouzit u dvou stringu kdyz je rozdelim -

teda jestli to vyskladat z dvou co mam a to 150/35 + 150/100 nebo dokoupim jeste jednu 150/45 a udelal bych 150/35+150/45 - s ohledem na zimni vytezovani a snizeni ztrat...

kluci co by ste udelali Vy? :)

PS pokud rozdil v provozu 150/45 a 150/100 bude zanedbatelny tak budu spekulovat jak oba stringy refreshnut ve stavajici instalaci na silnejsi panely :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od rva »

Dokoupil bych další fv panely.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

rva...no tuto moznost budu mit az nekdy v budoucnu...az budu predelavat strechu tak tam udelam jinou konfiguraci ale ted do konstrukce a panelu moc nechci sahat...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Kostěj
Příspěvky: 668
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od Kostěj »

chalejkum píše: sob zář 14, 2024 2:47 pm teda jestli to vyskladat z dvou co mam a to 150/35 + 150/100 ... s ohledem na zimni vytezovani a snizeni ztrat...
Podle údajů výrobce má Victron 150/35 asi 0,5W a 150/100 asi 1W, to jsou minimální ztráty, šel bych do toho. Nevím jak Victron, můj Epever Tracer 8420AN při proudu pod 1.5A z panelů nevyjede do mppt, ale má panely do baterky připojené jakoby napřímo, panely dávají 1.5A/60V. Až při překročení proudu cca 2A to vyskočí do mppt 2A/110V (z panelů). Trochu to zamrzí, když málo svítí, každý watt by byl dobrý. Jak tohle má Victron v závislosti na modelové řadě netuším.
Přílohy
NajížděníEpeverTracer.png
NajížděníEpeverTracer3.png
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

KOSTEJi...
chalejkum píše: sob zář 14, 2024 2:47 pm PS pokud rozdil v provozu 150/45 a 150/100 bude zanedbatelny tak budu spekulovat jak oba stringy refreshnut ve stavajici instalaci na silnejsi panely :D
...tak uz merim a spekuluji jak tam dostat co nejvetsi panely :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: optimalizace - dostat co nejvic v zimnem obdobi 2S4P

Příspěvek od chalejkum »

...asi budu pokracovat v tomto tematu jelikoz rozsireni zacina od pripojeni druheho mppt regulatora - chystam se rovnou rozsirit zestavu tak aby bolo mozno pripojeni druheho mppt a i druheho menica (maleho cca 800va na lednici a sviceni cez zimu)...tak se nejvic libi reseni lynx dc distributora nebo power in...v podstate budu mit tuto sestavu...
battery_compatibility_ds_-_pylontech_-_managed_lithium_battery_-_2021-3-11.jpg
...ale je potrebne mit pri pouziti pylontech baterii us2200c zapojeni cez dc distributor a poistku? nebo muzou jit dva packy na dc power in a dva regulatory+dva menice na dc distributor? :)



diky za chvilku na debatu :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh