Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Varistorová ochrana, ale nastavená tak, aby spolehlivě zafungovala při maximálním přípustném napětí FV vzstupu na regulátoru. 500V přepěťovka zafunguje, až v okamžiku, kdy už bude vstup měniče spolehlivě v křemíkovém nebi.
Pro pochopení funkce varistoru posílám odkaz na závislost proudu a napětí na varistoru. http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... s=varistor
Pro 4 panely budou, bych řekl, pro 150V vstup regulátoru příliš. Napětí naprázdno v zimě bude nad 150V a to bych neriskoval.
Počítám při -10C dá 60 článkový panel 36V(naprázdno) x 4 panely x teplotní koeficient cca 0,3% na C (35C rozdíl teplot +25C /-10C x 0,3% je 10%) = 36V x 4 x 10% = 158V !!!
Na fóru už bylo dokumentováno několik případů, kdy regulátor odešel při napětí blízkém uvedených 150V (které je stejné pro skoro všechny lepší solární regulátory).
Pojistky na 1000V jsou zbytečný luxus. Stačí obyčejné za 10Kč kus. Naopak pojistkový odpojovač je výborné zařízení, lepší a levnější než DC jistič.
Najdou se lidé, kteří budou tvrdit, že diody mezi stringy jsou zbytečné. Myslím si osobně, že je to další prvek, který se může rozbít.
JInak krásný návrh přeji hodně štěstí při realizaci.
Pro pochopení funkce varistoru posílám odkaz na závislost proudu a napětí na varistoru. http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... s=varistor
Pro 4 panely budou, bych řekl, pro 150V vstup regulátoru příliš. Napětí naprázdno v zimě bude nad 150V a to bych neriskoval.
Počítám při -10C dá 60 článkový panel 36V(naprázdno) x 4 panely x teplotní koeficient cca 0,3% na C (35C rozdíl teplot +25C /-10C x 0,3% je 10%) = 36V x 4 x 10% = 158V !!!
Na fóru už bylo dokumentováno několik případů, kdy regulátor odešel při napětí blízkém uvedených 150V (které je stejné pro skoro všechny lepší solární regulátory).
Pojistky na 1000V jsou zbytečný luxus. Stačí obyčejné za 10Kč kus. Naopak pojistkový odpojovač je výborné zařízení, lepší a levnější než DC jistič.
Najdou se lidé, kteří budou tvrdit, že diody mezi stringy jsou zbytečné. Myslím si osobně, že je to další prvek, který se může rozbít.
JInak krásný návrh přeji hodně štěstí při realizaci.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř lis 12, 2014 8:10 pm
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Čili abych to shrnul - navrhujete varistorovou ochranu, ale na nužší napětí. A místo třech stringů po čtyřech panelech udělat 4 stringy po třech.
-
- Příspěvky: 586
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Tři stringy po čtyřech FV panelech by bylo možné ponechat při použití regulátoru Midnite, který je na určité navýšení napětí z panelů (v zimě) konstruován - zvýšené napětí snese, ale nevyužije. Mimo verze 150V jsou nabízeny u verze Midnite 200V a 250V.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Jak se tedy zachová? A jak se chová verze 250V?SJM píše:.... zvýšené napětí snese, ale nevyužije. ...........
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
dle manuálu je max vstupní napětí u 150V verze Ubat+150V, 250V Ubat+250V, ale mppt rozsah je Ubat až 150V resp. 250V u 250V verze. Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. Raděj sem to nehrotil a mám jeno 3 panely 60článků v sérii. Je na to konfigurátor: http://www.midnitesolar.com/sizingTool/
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř lis 12, 2014 8:10 pm
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
To radši udělám 4 stringy po třech panelech. Nevidím v tom tak velký problém...
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
Omlouvám se za nechápavost - "nedělá nic" znamená, že "odepne"? Tedy úplně na výstupu přeruší nabíjení?kodl69 píše:......... Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. .............
p.s.: dík za odkaz, na něm je odkaz na .pdf (něco jako whyHyperVOC) a tam na straně 2 je graf, kterému nerozumím, proč po rozednění dokud napětí ještě není 150V je výstupní proud nulový? Jak regulátor pozná, že za hodinu napětí překročí 150V?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned lis 23, 2014 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu
ano, je to tak v manuálu, http://www.midnitesolar.com/pdfs/Classic1.pdf strana 8 je obrázek, já to asi nikdy se třemi panely v sérii neuvidím....
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 8 Odpovědi
- 334 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Konzultace FVE (přístup dodavatelů)
od Banaho » » v Plánované elektrárny
Konzultace FVE (přístup dodavatelů)
- 4 Odpovědi
- 336 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 5 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 0 Odpovědi
- 962 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zasilka