Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od youda »

Ano, musí se to hlásit. I blbá UPS.
- Dělá to někdo? Nedělá.
- Ani nemocnice a fabriky kolikrát nehlásí své záložní diesel-agregáty.
- UPSky v datových centrech nehlásí nikdo.
Nechápu, jak taková zhovadilost mohla projít...vlastně chápu...kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. Společné zadání, které dostali provozovatelé distribučních sítí a ERÚ prostě znělo: maximálně občanům znepříjemnit jakýkoliv pokus o soběstačnost.

Se divím, že nám už dávno nemontují vodoměry na studny a ho*noměry pod zadky :(
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od diablo007 »

No jde mi o to že to popravdě hlásit moc neplánují. Jaké tam jsou postihy? Ono co si budeme nalhávat jednoho krásného dne se po tom půjde už teď chtějí vědět kdo má.na zahradě ovci kdo chová prase vše se musí hlasit
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od NOPARasito »

Sorry je jim po tom "kozi bobek". Dnes mi došlo od E-on sranda. Probehne instalace kamery a alarmu, at vim jakej fiskus se mi bude hrabat v soukromem rozvadeci.
Ps.:Statem podporovani prizivnici
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od dumi »

Neco konkretnejsiho co prislo?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

youda píše:Já bych podal novou žádost: jednoduchý ongrid s několika panely. Pak bych na to nechal udělat také revizi, jelikož ta bude potřeba v dalším kroku. Stejně jsi zamlčel ten hybrid, tak už to máš fuk, jestli zamlčíš i dalších 100m2 panelů ;)

No a po vyřízení formalit, revizi a spuštění už ti do baráku nikdo nepoleze, aby zjišťoval jestli tam máš skutečně ongrida, nebo jsi po pár měsích zapojil 50kW bestii i s baterkou z Tesly.

A už vůbec bych se tím netrápil, pokud nechceš EE prodávat, ale jde ti opravdu jen o možnost mixovat DS+PV a mít legalizované přetoky, které budeš stejně hlídat limiterem.
Obávám se, že tenhle postup může mít neblahé následky i pouhá výměna panelu za výkonější je navýšení instalovaného výkonu a tím pádem nové schvalování. Pokud to uděláš bez ohlášení a provozovat DS na to přijde, tak riskuješ mastnou pokutu.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

diablo007 píše:Ano že se to musí hlásit?
Pokud je proud větší něž 16A/fáze tak se připojení musí konzultovat s provozovatelem DS viz strana 14 dokumentu https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-6.pdf
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od tomas »

Vždyť ten spor o ten instalovaný výkon a jednofázové připojení také nemá žádné rozumné technické zdůvodnění. Tam jde ve skutečnosti jen o to, aby si lidé s elektrárnami nesnižovali poplatky za jističe. Tak bude mít každý stále 3x25A i když by mu s elektrárnou a akumulací stačila třeba jen jedna fáze pro nouzové dobíjení a tři fáze by mu udělal střídač pokud by je potřeboval. S 3,7kW to na zrušení dvou fází moc není, ale nad 5kW už by to bylo zajímavější. V zahraničí takové omezení nemají (vyrábějí se jednofázové střídače i 6kW) a ty PPDS se dělají podle zahraničích a musí být kompatibilní, takže to tu distributoři prosazují společně s ERÚ takovou lží jako že tím fázovým výkonem v přípojném místě se myslí instalovaný výkon.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od diablo007 »

xmasin píše:
diablo007 píše:Ano že se to musí hlásit?
Pokud je proud větší něž 16A/fáze tak se připojení musí konzultovat s provozovatelem DS viz strana 14 dokumentu https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-6.pdf
Nebudu mít výkon na fázi větší než 16a a navíc nebudu mít ani přetoky u kombinovaného měniče
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od tomas »

youda píše: Se divím, že nám už dávno nemontují vodoměry na studny
Zaplombovaný vodoměr na studni už jsem v některých obcích viděl, dokonce i moji známí ho mají.
Mají na výběr, buď platit šílený paušál za stočné, nebo dle skutečné spotřeby co natočí vodoměr.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

tomas píše:Já bych nijak neustupoval a dotáhl to do konce (i s odškodněním) a odvolal se na to že je v PPDS je jasně uvedený fázový výkon v přípojném bodě a instalovaný není nijak omezen. A fázový výkon není instalovaný výkon, je to tam jasně napsáno. Pokud vynechají "3,7 kVA/fázi v přípojném bodě" jak je uvedeno v PPDS, tak to jejich vyjádření dostává jiný význam a je nepravdivé. A takové překrucování je v právním státě nepřípustné a od kontrolního úřadu který si říká nezávislý dost šokující.
A že jste v dobré víře postavil elektrárnu v souladu s PPDS které schválil ERÚ a trváte na připojení a pohrozil bych jim ušlou výrobou energie kterou jste musel koupit z distribuční sítě a znehodnocenou investicí.
Problém je, že výkon FVE se počítá dle instalovaných panelů, je to tak definováno v PPDS:
Součet jmenovitých výkonů všech generátorů (výrobních modulů); v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů
A v tom je jádro pudla, ČEZ DS i ERÚ argumentují tím, že pokud je nainstalován určitý výkon v panelech tak ten samý výkon může být dodáván do DS, neuznali argumentaci, že výkon je limitován střídačem (lze jej vyměnit) ani orientací FV polí (lze je namontovat jinak - trochu absurdní, kvůli tomu, abych změnil orientaci panelů budu přestavovat barák), takže pokud jim tohle někdo nevyvrátí, tak s nimi nehneme. Prostě máš x kWp v panelech a ten samý výkon jsi schopen dodávat do DS i když to fyzikální zákony vylučují, my jsme to tak stanovili.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

NOPARasito píše:Sorry je jim po tom "kozi bobek". Dnes mi došlo od E-on sranda. Probehne instalace kamery a alarmu, at vim jakej fiskus se mi bude hrabat v soukromem rozvadeci.
Ps.:Statem podporovani prizivnici
To máš rozvaděč pro barák přístupný? Provozovatel DS může do elektroměrového rozvaděče a jeho pravomoc končí drátama z elektroměru a HDO, dál bych ho nepustil ani omylem.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od diablo007 »

Tam kde je ČOV a máš jako zdroj jen studnu a nebo kombinaci studna řád máš na výběr ze ti stočné budou účtovat paušálně co je nějaký vypočteny průměr v republice nebo budeš mít hold vodoměr i že studne já bych řekl že v tomto to má opodstatnění. Jo to že se jinde měří voda ze studny kterou dáváš užitkovým zvířatům už je jen klasické spoplatneni toho co nám příroda dává zadarmo a přece na tom nemůžeš jen tak zbohatnout. To samé voda z řek na zasněžování sjezdovek popřípadě zalévání plodin
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

tomas píše: Zaplombovaný vodoměr na studni už jsem v některých obcích viděl, dokonce i moji známí ho mají.
Mají na výběr, buď platit šílený paušál za stočné, nebo dle skutečné spotřeby co natočí vodoměr.
To bych se asi dost hádal, dle vyhlášky platí pokud není dům připojen na vodovod tak se stočné určuje směrnými čísly, které vydává pro každý rok ministerstvo (nejsem si jistý zda obchodu nebo životního prostředí).
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od diablo007 »

U nás je ten výběr taky. Nevím proč by mi měl někdo nařizovat platit imaginární odběr místo realneho
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od tomas »

xmasin píše: Problém je, že výkon FVE se počítá dle instalovaných panelů, je to tak definováno v PPDS:
Součet jmenovitých výkonů všech generátorů (výrobních modulů); v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů
A v tom je jádro pudla, ČEZ DS i ERÚ argumentují tím, že pokud je nainstalován určitý výkon v panelech tak ten samý výkon může být dodáván do DS, neuznali argumentaci, že výkon je limitován střídačem (lze jej vyměnit) ani orientací FV polí (lze je namontovat jinak - trochu absurdní, kvůli tomu, abych změnil orientaci panelů budu přestavovat barák), takže pokud jim tohle někdo nevyvrátí, tak s nimi nehneme. Prostě máš x kWp v panelech a ten samý výkon jsi schopen dodávat do DS i když to fyzikální zákony vylučují, my jsme to tak stanovili.
To ano, ale v tomto případě PPDS jasně píše o fázovém výkon a fázové nesouměrnosti v místě připojení. Ten výkon je tam přesně definovaný jako fázový, není to tedy jakýkoliv jiný výkon ani instalovaný.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

tomas píše: To ano, ale v tomto případě PPDS jasně píše o fázovém výkon a fázové nesouměrnosti v místě připojení. Ten výkon je tam přesně definovaný jako fázový, není to tedy jakýkoliv jiný výkon ani instalovaný.
To je jasné, teď zbývá jak jim to dokázat. Prostě počítají instalovaný výkon jako fázový a nazdar. Poslal jsem na ERÚ i grafy maximální možné výroby spočítané dle stránek PV estimate, ani to nestačilo. Za vrchol absurdity považuji následující tvrzení:
Pokud navrhovatel argumentoval specifickými okolnostmi ohledně svého připojovaného zařízení (orientace FVE panelů a velikostí rezervovaného příkonu v připojovacím místě), nepovažuje správní orgán tyto námitky za důvodné. Orientace FVE panelů v zásadě není skutečností, která by byla zohledňována v procesu připojování výroben typu FVE k distribuční soustavě. Tato skutečnost je natolik proměnlivou, že není možné stanovit obecná a objektivní pravidla pro posouzení vlivu orientace FVE výrobny na výkon výrobny a provoz distribuční soustavy.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od youda »

Problém je, že výkon FVE se počítá dle instalovaných panelů, je to tak definováno v PPDS: Součet jmenovitých výkonů všech generátorů (výrobních modulů); v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů.
Tak se mi zdá, že si asi brzy otevřu novou živnost: budu prodávat solární panely se jmenovitým výkonem 5 Wp. Takových si můžeš na střechu namontovat 600ks a pořád budeš v pohodě. Možná budou ty moje panely dávat v ideálních podmínkách trochu víc...Asi tak 280Wp / panel, ale to nemůžu garantovat - na štítku prostě bude uvedeno 5 Wp :lol:

PPDS příloha 4 je prostě trapná šaškárna kterou si distributoři napsali sami pro sebe a ERÚ jim to jen posvětil, protože taková byla vládní objednávka.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

5 Wp by bylo trochu podezřelý, ale 220Wp místo 300Wp by už takový rozruch nezpůsobilo.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od youda »

Xmasin,

sám vidíš, že si s tebou vytírají..... V tomto státě, ale ostatně i ve zbytku EU, nejde o logiku ani zdravý rozum. Lpí se na úpěnlivém dodržování procesních a formálních postupů, jakkoliv to může být absurdní.

Proč tedy nebojuješ jejich zbraněmi?

Nikdo ti nemůže dát pokutu za to, že si na střechu přidáš další pole panelů pro bojler. A nikdo nemá nárok zjišťovat, jestli ty druhé panely opravdu posíláš do bojleru, nebo je přes samostatný regl připojíš do baterky. A nikdo ti nemůže nařizovat, že z té centrální baterky nemůžeš přes DC napájet třeba osvětlení akvária.

Nebo nám chceš říct, že pokud bys povolení k připojení FVE k DS dostal, tak už na ni ani nesáhneš a necháš tam ten samý měnič, panely i baterku bez jakýchkoliv úprav až do své smrti? To asi ne ;)

PS: Je úplně jedno, jestli by 5Wp panel byl podezřelý nebo ne. Důležitý je štítkový výkon. Jsou to panely určené pro ranní a večerní výrobu. V poledne mohou pracovat mimo svůj optimální rozsah. Tečka.
Naposledy upravil(a) youda dne úte úno 26, 2019 8:57 pm, celkem upraveno 2 x.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od NOPARasito »

Sorry je jim po tom "kozi bobek". Dnes mi došlo od E-on sranda. Probehne instalace kamery a alarmu, at vim jakej fiskus se mi bude hrabat v soukromem rozvadeci.
Ps.:Statem podporovani prizivnici[/quote]
To máš rozvaděč pro barák přístupný? Provozovatel DS může do elektroměrového rozvaděče a jeho pravomoc končí drátama z elektroměru a HDO, dál bych ho nepustil ani omylem.[/quote]
Rozvadec jsem udelal pred 2 rokama pristupny, ale je to muj majetek a pres to nejede vlak, jejich je jen elektromer. Takze oteviraji soukromou krabici kvuli svemu zarizeni. Tak to je. Uvidime. Chteji si prekalibrovat merak ;-).
IMG_20190226_210541.jpg
Protoze prisli o cca 4MW ;-))))))

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek