Re: Axpert VM III DYSPLEI
Ahoj fotaci. Neskúšal niekdo z vás náhodou cez vhodný kábel RJ45 presunúť si dysplei napr. Z technickej miestnosti trebárs do vedľajšej izby kôli sledovaniu stavu? Zaujíma ma to hlavne kôli tým vetrakom. Ak to niekdo skúšal a funguje to poprosím aký vhodný kominikacny kábel by som potreboval , aby som si mohol presnut dysplei vedľa do miestnosti. Vďaka .
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř čer 27, 2012 3:39 pm
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ja som to spravil normálnym priamym káblom, pričom nejaké žily (aké to už neviem) idú do vypínača meniča. Mal som tuú ovládaciu skrinku rozobratú.
https://photos.app.goo.gl/8i3m7saExEmmBmNq5
https://photos.app.goo.gl/8i3m7saExEmmBmNq5
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát dub 18, 2014 7:39 pm
- Lokalita: Banská Bystrica
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 18,4
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ahoj chcel by som sa opytat po case, vyriesil si ten problem natrvalo alebo dodnes ten menic resetujes? MAm tiez vmIII ale mam mozno podobny problem s MPPT regulatorom, ktory ma axpert v sebe. V case obeda by tam malo byt cca 2kWp, baterie mam olovo ale teda su nabite a odber je tam zavesenych cca 130W server,switch a pod. A mppt na axperte si robi co chce. Raz udava ze si taha 208W o par sekund 58W potom zrazu 8W a takto nezmyselne skace, pritom na paneloch by malo byt vykonu dost na pokrytie takej malej spotreby. A sucasne stale preblikava ze si dotahuje z baterky 1-3A. Zatial len vycitavam jeho hodnoty cize nemusi to byt uplne presne ale ten odber tam mam zamerany.frenky6 píše:problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
Dakujem za info.
- Přílohy
-
- axpert.PNG (33.33 KiB) Zobrazeno 1390 x
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Zdravím!
Před nedávnem jsme zakoupili 6 solárních panelů, měnič (Axper VM III) a baterie. Vše jsme zapojili podle příslušného manuálu. Ovšem, jak tomu tak bývá, objevil se menší problém. Relé na měniči se každých 10 vteřin spouští a vypíná. Napětí vzroste na 110V a poté klesne na 24V. Solární panely jsou zapojeny správně. Problém není závíslý na odběru energie z baterie nebo zda na panely svítí.
Hledali jsme různě v manuálu a na internetu, ale nebyli jsme schopni najít žádnou odpověď, tudíž se obracím na vás s prosbou o pomoc...
Před nedávnem jsme zakoupili 6 solárních panelů, měnič (Axper VM III) a baterie. Vše jsme zapojili podle příslušného manuálu. Ovšem, jak tomu tak bývá, objevil se menší problém. Relé na měniči se každých 10 vteřin spouští a vypíná. Napětí vzroste na 110V a poté klesne na 24V. Solární panely jsou zapojeny správně. Problém není závíslý na odběru energie z baterie nebo zda na panely svítí.
Hledali jsme různě v manuálu a na internetu, ale nebyli jsme schopni najít žádnou odpověď, tudíž se obracím na vás s prosbou o pomoc...
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert VM III PROBLÉM
6 panelů jakých?? jaké je napětí panelu Voc. Píšete o napětí 110V ale optimalní napětí MPPT je 120V az 450V.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Asi ty panely moc správně zapojené nebudou.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Jedná se o polykrystalické panely. Každý z nich má napětí 31,7V.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM III PROBLÉM
No a dohromady na nich je kolem těch 6x31= 180 V? Tedy když jsou odpojeny od od Axpertu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ano, zhruba...
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ale pořád nemohu přijít na to, proč se to relé každých 10 vteřin spustí a vypne...
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Malo panelů. Jak to menic připojí zatizi se to a naprti spadne. Tím pádem odpojí. Jak odpojí napětí vzroste a tak zase připojí a pořád dokola. Přidat panely. Na prázdno by to u vysokonapetoveho vstupu mělo být alespoň 260V.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Nebo málo slunce. Nebo zastínění nějakého panelu. Nebo vada některého panelu. Kdoví, jaký je proud, když to napětí klesne, ale to chce klešťák na DC.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
Pán, co nám to prodal, tak říkal, ať panely zapojíme po 3, aby se to nepřetížilo, tudíž zkusíme zapojit všech 6 najednou.
Pán, co nám to prodal, tak říkal, ať panely zapojíme po 3, aby se to nepřetížilo, tudíž zkusíme zapojit všech 6 najednou.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Kolik má Wp jeden ten panel ?JiriM píše:Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
Pán, co nám to prodal, tak říkal, ať panely zapojíme po 3, aby se to nepřetížilo, tudíž zkusíme zapojit všech 6 najednou.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob říj 01, 2022 9:46 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
285Wp má jeden panel...
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Jj,1710 Wp, a to aku olovo ?, systém asi 24V, aku kolik Ah, stejný počet panelů jsem dělal na jednom mobilheimuJiriM píše:285Wp má jeden panel...
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob říj 01, 2022 3:25 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM III PROBLÉM
To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Jj, chyběl podrobnější popis komponentů a vlastně co s tím chce provozovat.rva píše:To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Tazatel něco naznačil že to měl zapojené jak píše po třech, prodejce mu poradil????? tak že asi to měl 3S2P a mělo by to být 6S.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Jo. Tazatel nic neví, což je pochopitelné pokud začíná, ale ani není schopen napsat jak to má zmaštěné, což je už pochopitelné méně. Asi předpokládá, že jsou tady věštci.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1150 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 4 Odpovědi
- 1103 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jumajazu
-
- 11 Odpovědi
- 1253 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 18 Odpovědi
- 1876 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lukinon
-
-
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
- 23 Odpovědi
- 2177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mira_CZ
-