Ochrana instalace proti požáru.
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Na elektrice jeden tvrdí, že to to je stejně na nic. Na ELEKTRICE.CZ! Spíš mne zajímá, proč se tak zdůrazňuje jištění přívodu od panelů, když ta pojistka nemůže nikdy vypadnout. Vždyť je to zdroj proudu. Je tam spíš jako odpojovač, ne.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Někdo má více stringů paralelně. A pokud u jednoho dojde třeba ke zkratu, tak proud z těch sousedních přepálí pojistku.
Jiný má regulátor, který nemá FV panely oddělené od sítě (např. vysokonapěťové "Axperty"). Pokud dojde při závadě k uzemění některého pólu, přepálí se pojistka.
Jiný má regulátor, který nemá FV panely oddělené od sítě (např. vysokonapěťové "Axperty"). Pokud dojde při závadě k uzemění některého pólu, přepálí se pojistka.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ochrana instalace proti požáru.
To jo. Ale jeden samotný string..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Dva paralelně nepotřebují pojistku - případně stačí jedna společná.
Víc jak dva stringy potřebují pojistky každý samostatně.
Jinak potřebuješ to odpojit, vytáhneš pojistku.......
Víc jak dva stringy potřebují pojistky každý samostatně.
Jinak potřebuješ to odpojit, vytáhneš pojistku.......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ochrana instalace proti požáru.
No, mám v jednom stringu + a - , OPV 10. Odpojit jen jeden pól a sahat na to se bojím.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Tak si odpoj oba když je tam máš a bojíš seACDC píše:No, mám v jednom stringu + a - , OPV 10. Odpojit jen jeden pól a sahat na to se bojím.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Mě by zajímalo kdyby hořelo někde v baráku mimo měnič... Jak by hasiči třeba věděli jak ho vypnout... Protože ten můj má sice tlačítko off JENŽE když je k dispozici síť = nevypne se, FV výkon jede = nevypne se. Jediná možnost je prostě nechat měnič měničem a mít někde vyrážeč AC za měničem. Kdyby hořelo u měniče tak je to horší... Já udělal raději komplet DC rozvod mimo barák z venku na nehořlavém podkladu a do místnosti vede pak už jen + a - z panelů. Baterky mají všechny pojistky takže kdyby něco blaflo v měniči tak pevně věřím že pojistky od baterky odhoří. Na problém narážím u panelů... Pokud dojde ke zkratu PV strany v měniči tak se domnívám že pojistky nepřehoří protože mám 10,5A nominál max a pojistky mám 12A protože 10A by bylo na hraně. stringy 4S4P. AC strana by se vyrazila to je ok. Jak máte vy pořešené kdyby se v bedně šlusnul PV vstup aby to odpojilo měnič od PV?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Co je to za blbost že se měnič nevypne?
Prostě zmáčknu tlačítko-vypínač a na výstupu AC napětí zmizí.
To že svítí displej a dobíjí baterky je OK.
Pokud to chceš vypnout tak zhodíš jistič co máš na přívodu no a odpojíš panely, a jako poslední odpojíš baterky.
Prostě zmáčknu tlačítko-vypínač a na výstupu AC napětí zmizí.
To že svítí displej a dobíjí baterky je OK.
Pokud to chceš vypnout tak zhodíš jistič co máš na přívodu no a odpojíš panely, a jako poslední odpojíš baterky.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Ochrana instalace proti požáru.
No odpojit AC stranu samozřejmě není problem.Ovšem hašení střechy se stringem 500V apod. který rozumně za osvitu nelze vypnout už problem je.Mám kamaráda hasiče.Proto upřednostnuji bezpečné napětí a na HDS tabulku,že je tam skutečně jen toto napětí.To je první co hasiči odpojují a uvidí ji.Myslím,že Kodl tady nějakou takovou publikoval.Toliko můj názor.Jsou to jen lidé.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana instalace proti požáru.
pozdě, ale reaguji na tohle:
Takže nebuďme blbci. Stačí se chovat "jako člověk" a není problém. V Mahenově divadle v Brně ještě poměrně nedávno byla v zázemí instalace 120V neizolovanými vodiči na izolátorech, v dosahu lidí, cca 2m vysoko, prostupy stěnami v keramických trubičkách, a ku podivu nikoho to nezabilo ani divadlo za těch skoro 100 let, co to tam bylo (původně na 110V DC z generátorů přes ulici, dnes zbořená EDISON GARDEN, pozděj 120V AC z trafa) nevyhořelo. Takže co? stačí se po té instalaci jednou za čas mrknout a používat komponenty tak jak se mají a je hotovo.
Citát od jinud: myslíte si, že každá další generace je chytřejší než předchozí? Já ne. V návodu pro uživatele š1000MB je napsaný, jak nastavit zapalování, ventilové vůle a regulátor dobíjení. V návodu pro moderní auta je napsaný, že nemáte pít chladicí kapalinu ani kyselinu z baterky...
Podle starších studií je energie oblouku potřebná na založení požáru cca 70W, proto se historicky používají Fi 300mA pro 230V. Pokud u těch 70W zůstaneme, tak pro 4A jištění a sériový výboj nám na energii výboje zbývá max. 50W pokud se ten výboj rozdělí rovnoměrně mezi spotřebič a výboj. Paralalelní výboj při 50V je sice možný, ale stačí dodržet izolační vzdálenost 0.1mm... Tj obloukové ochrany na 48V DC považuju za vyhazování peněz, pokud se nejedná o sklad výbušnin. Ostatně tam ani dřív nebylo Fi předepsáno... Dost často se pohybuji v zemědělství, kde ty instalace zrovna neoplývají udržovaností a perfektním stavem, ale funkční fI 300mA zatím vždy dokázalo zabránit požáru způsobeným el. instalací. Tj neznám případ, kdy by vznikl požár na instalaci za fi způsobený obloukem. Požáry od topidel a pod jsou samozřejmě jiná kategorie, ale na to oblouková ochrana stejně nefunguje.Ty obloukové ochrany AFDD od OEZ jsou i na DC napětí 24 až 72V
https://www.oez.cz/lma-16b-1n
Takže pro rozvody 48Vdc by to mohlo být použitelné.
Takže nebuďme blbci. Stačí se chovat "jako člověk" a není problém. V Mahenově divadle v Brně ještě poměrně nedávno byla v zázemí instalace 120V neizolovanými vodiči na izolátorech, v dosahu lidí, cca 2m vysoko, prostupy stěnami v keramických trubičkách, a ku podivu nikoho to nezabilo ani divadlo za těch skoro 100 let, co to tam bylo (původně na 110V DC z generátorů přes ulici, dnes zbořená EDISON GARDEN, pozděj 120V AC z trafa) nevyhořelo. Takže co? stačí se po té instalaci jednou za čas mrknout a používat komponenty tak jak se mají a je hotovo.
Citát od jinud: myslíte si, že každá další generace je chytřejší než předchozí? Já ne. V návodu pro uživatele š1000MB je napsaný, jak nastavit zapalování, ventilové vůle a regulátor dobíjení. V návodu pro moderní auta je napsaný, že nemáte pít chladicí kapalinu ani kyselinu z baterky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Ochrana instalace proti požáru.
No oheň je sice prevít, ale asi není potřeba být papežtějsí než papež.
Velký problém je ta infekční fotovoltaika, pojďme si stoupnout na izolační podložku než se o ní začneme bavit, aby nedošlo k přenosu potenciálu na síť přes zemnící vodič.........
FVE se využívají už dost dlouho na to aby bylo k dispozici jednoduché schéma obsahující předepsané potřebné ochranné prvky zaručující bezpečnou funkci dle napětí panelů/baterie, kdy dodržení schématu by zaručilo legitimitu instalace pro úřady či pojišťovnou.
Ale potom by asi nezbylo dost prostoru pro vnucování nepotřebného a možnost se napakovat za použití přídomku fotovoltaická/fotovoltaické.
Návody předpokládají uživatele blbce, kdy se v nich uvádí místo relevantních informací co proč a jak, pouze obecně známé zastrč to do zásuvky a hlavně to nejez. No pak se nelze divit že je nikdo nečte.
Velký problém je ta infekční fotovoltaika, pojďme si stoupnout na izolační podložku než se o ní začneme bavit, aby nedošlo k přenosu potenciálu na síť přes zemnící vodič.........
FVE se využívají už dost dlouho na to aby bylo k dispozici jednoduché schéma obsahující předepsané potřebné ochranné prvky zaručující bezpečnou funkci dle napětí panelů/baterie, kdy dodržení schématu by zaručilo legitimitu instalace pro úřady či pojišťovnou.
Ale potom by asi nezbylo dost prostoru pro vnucování nepotřebného a možnost se napakovat za použití přídomku fotovoltaická/fotovoltaické.
Návody předpokládají uživatele blbce, kdy se v nich uvádí místo relevantních informací co proč a jak, pouze obecně známé zastrč to do zásuvky a hlavně to nejez. No pak se nelze divit že je nikdo nečte.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vata
-
-
Elektrorozvody - ochrana proti rušení
od rva » » v Elektroporadna
Elektrorozvody - ochrana proti rušení
- 8 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
od emedium » » v Baterie, úložiště energie
Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
- 21 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
-
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
- 2 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dub042
-
-
- 95 Odpovědi
- 3417 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR