Jak svest kabelaz od panelu?

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Nový příspěvek od Karlik73 »

Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Nový příspěvek od kybos »

kabeláž k panelům krytá hliníkovým profilem
kabeláž k panelům krytá hliníkovým profilem
Já jsem kabeláž ukryl do hliníkového profilu. Je to sice dražší řešení, ale snad bude mít minimálně takovou životnost jako zbytek konstrukce.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Nový příspěvek od Dagus »

Karlik73 píše:
Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Nový příspěvek od sitra »

Dagus píše:
Karlik73 píše:
Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.
Podle čeho soudíš, že má být propoj 16mm2? Ono, to nejde tak jednoznačně říci, záleží zda jsou součástí ochrany proti blesku nebo ne. Pokud je dodržená vzdálenost od hromosvodu tak 6mm2 pro vyrovnání potenciálů je k připojení na MET dostačující.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...