LiFePo4 nedrží napětí
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Dik za vysvetlenie to som nevedel. Niekto to z vas meral a pouziva? Pomohlo by to v mojom pripade?
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Já si myslím, že se zase povolil nějaký ten spoj.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Skusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Prostě je někde špatný spoj a nebo je baterka vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Očištěno lihem máme?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Očistim to drotenou kefou, potriem liehom , natriem vodivou pastou a prikrutim momentakom.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Vodivou pastou jsem kontakty nenatíral. Zajisté je méně vodivá než měď i hliník.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Jo někdy jsou problém mpc tlusté busbary a křivé kontakty. Pokud jsou aku volně, tak to jde, ale když je srovnáš podle šasi, tak kontakty třeba nebudou kolmé a pak nemusí moment stačit. Řešení jsou flexi busbar, nebo nějaký tenčí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 4 Odpovědi
- 939 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik
-
- 24 Odpovědi
- 849 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Závislost napětí a SOC u nabíjení LiFePo4 Winston 60Ah
od Ivo12s » » v LiFe*
Závislost napětí a SOC u nabíjení LiFePo4 Winston 60Ah
- 4 Odpovědi
- 823 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 3 Odpovědi
- 914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla