Opravna Axpertů - kde?

Měniče Axpert
jumajazu
Příspěvky: 26
Registrován: ned kvě 08, 2022 10:34 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od jumajazu »

Tak WCCsolar v tom má zmätok, nakoniec ho neposlali ani mne, hoci som už mal od nich aj sledovacie číslo GLS, že sa niekde stratil. Ale peniaze mi sami od seba neposlali späť (ani som ich nepýtal), stále tvrdia, že na konci októbra budú mať Kinga znova a že pošlú potom, tak už skúsim počkať, či naozaj.

Ale keby som vedel, že ho majú niekde inde skladom, tak by som radšej kúpil hneď a od WCCsolar si nechal vrátiť peniaze, neviete poradiť, kde majú?

Viackrát sa tu objavil názor, že sa už King I nemá vyrábať, neviem, čo je na tom pravdy, ale minimálne tieto španielske obchody tvrdia, že ešte bude v ponuke.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od Plazivec »

WCCsolar mě nabídl počkat do 28.10. ale raději jsem si nechal poslat ty peníze zpátky a musím uznat, bylo to expresní. Tak ješte dva týdny počkám a jakmile je dostanou okamžitě ho vemu.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
mmv
Příspěvky: 225
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od mmv »

tak na WCCsolar u Axpert King bylo změněno datum naskladnění zboží z 28.10 na 28.11 :(
no holt počkám ... :roll:
https://www.wccsolar.net/inversor-solar?lang=en
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
jumajazu
Příspěvky: 26
Registrován: ned kvě 08, 2022 10:34 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od jumajazu »

Tu majú skladom https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... d/?lang=en

Bral som odtiaľ, jeden prišiel mechanicky poškodený, zabezpečili dopravu späť a vrátili peniaze, ďalší prišiel v poriadku.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
kuli
Příspěvky: 452
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od kuli »

Podarilo sa nám našróbovať kábel mínusový z PV na uzemnenie na na Kingovy 2. Pár dni to šlo, potom jednu noc mi ukazovalo výrobu z panelov
( kiežby vyrábal aj v noci ). Ráno som prišiel k nemu, bola vyhodená poistka 15 A z PV a bateriový Istič 125 A. Istič a poistku som nahodil a niečo buchlo v ňom.

Objednal som základovú dosku priamo od peggy z MPP Solar, ale príde až za mesiac. Vedel by mi niekto poradiť, alebo opraviť za nejaký peniaz ?
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
PetrDubi
Příspěvky: 1479
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od PetrDubi »

Jestliže bez zatížení panelů (v noci) vypadne pojistka, tak to asi nebude běžný stav a pokud vypadl i jistič od baterky 125A, tak je jasný, že je nějaký průser. Tím dalším nahozením bouchnuly na 99% další tranzistory v měniči a kdo ví co ještě,MPPT bude už taky K.O.

Ps: Správný elektrikář když zjistí, že vypadla pojistka a neví o tom, že by se dělo něco neobvyklého, co to způsobilo, tak jde nejdřív pátrat po příčině. Protože pokud to vypadlo kvůli nějaké poruše, tak dalším nahozením toho odpálím ještě víc. To samé když vypadává pojistka, tak tam dám silnější a začne ohňostroj..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 2870
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od Franta2776 »

kuli píše: pát kvě 17, 2024 8:37 am Podarilo sa nám našróbovať kábel mínusový z PV na uzemnenie na na Kingovy 2. Pár dni to šlo, potom jednu noc mi ukazovalo výrobu z panelov
( kiežby vyrábal aj v noci ). Ráno som prišiel k nemu, bola vyhodená poistka 15 A z PV a bateriový Istič 125 A. Istič a poistku som nahodil a niečo buchlo v ňom.

Objednal som základovú dosku priamo od peggy z MPP Solar, ale príde až za mesiac. Vedel by mi niekto poradiť, alebo opraviť za nejaký peniaz ?
JJ taky semi povedlo uzemnit -pol šroubovákem pojistka od baterky v měniči přepálená.Odneslo to cca 20výkonových tranzistorů,ale ani jeden budič.
Oprava byla pracná a za prachy bych to nedělal.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Paulob
Příspěvky: 234
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od Paulob »

Já myslím, že uvádí co udělali špatně.Takze příčina je jim asi jasná.

Edit: to je reakce na Petrdubi. Mezitím byl vložen jiný koment. 🙂
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
PetrDubi
Příspěvky: 1479
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od PetrDubi »

Paulob:
Ano, prvotní příčina je jim jasná, ale přesto to "dok..vili" ještě víc opětovným nahozením pojistky. A proto jsem to psal - aby si všichni co to budou číst uvědomili, že pokud nevypadl nějaký jistič proto, že je tam špatně navržená hodnota nebo proto, že došlo k provoznímu problému (připojení moc velkého výkonu najednou nebo zkratování výstupu poškozeným spotřebičem), tak tam nejspíš bude nějaký problém, který je dobré zkusit odhalit a odstranit dřív, než to budu znovu nahazovat. Pojistka od panelů se nemůže spálit v noci (pokud nedošlo k poruše), protože nadproudem z panelů to nebude a jistič od baterky vypne buď při delším přetížení měniče nebo když došlo ke zkratu v měniči - jiný důvod není.

A co se týká toho co s tím, tak jedině sehnat někoho, kdo to opraví. Ale u nás se na to takřka nikdo nespecializuje a opraváři od toho dávají ruce pryč. Na Youtube jsem viděl nějakého opraváře elektroniky, který pár těch měničů opravoval, něco se mu podařilo opravit, ale říkal že to nechce dělat, protože neví co přesně tam je a jak to funguje, je to hodně práce a časově náročné (a tím pádem lidé nechtějí zaplatit adekvátní cenu). Každopádně pokud to nebude opravovat kamarád za hubičku, tak oprava bude minimálně několik tisíc (viděl jsem párkrát ceny v rozmezí 4-10 tisíc). Pokud odejdou jenom některé tranzistory ve skupině, tak je nutné stejně vyměnit celou skupinu, jinak to po nějaké době odejde znova - zkušenosti ze zahraničí. Ta rána při zapnutí byly další tranzistory, takže výměna tranzistorů (teď už nejspíš všech) v invertoru na 230V je jistota. A je slušná šance, že odešlo i MPPT, takže případně i výměna toho (pokud nebude stačit jenom výměna spínacích prvnků v něm).

Každopádně já bych si ty tranzistory byl schopnej vyměnit, ale jenom pro sebe - pro nikoho jiného bych to nedělal ani za úplatu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 2870
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od Franta2776 »

Pro kontrolu před opětovným zapnutí stačí, použít obyčejný měřič odporu. Mezi + a- na svorkách měniče od baterie nusí být naměřena pouze kapacita ne trvalý zkrat.V případě proražení tranzistorů je tam zkrat. Uzemněním -polu se tranzistory otevřou čistě do zkratu baterie a prorazí se.
Já měnil všech 16ks tranzistorů výstupního měniče z Bus sběrnice na 230V a asi 4ks tranzistorů měniče ze 48V na Bus napětí.
Jinak cena 1ks byla v Čr cca 1ks/150Kč.Takže jenom toto u měniče zA 10000KČ je nesmysl.
Já objednal hrst za cca 800Kč na ALI a trnul co přijde.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2761
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od kybos »

Kupovat výkonové fety na ALI nemá smysl, zkoušel jsem to několikrát a vždy přišly přebroušené fake. Při osazení takových kousků do střídače potom při větším zatížení uhoří tenčí přebroušené nožky a zapálí se oblouk, který s sebou vezme i plošný spoj a potom je střídač téměř neopravitelný.
Obloukem upálené spoje
Obloukem upálené spoje
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
skybor
Příspěvky: 893
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od skybor »

Dva takové podobné "nemocné" kombiměniče mám doma a podle mne je to ekonomicky neřešitelný problém. Buď za pár kaček něco z Ali, což asi bude mít životnost v řádu hodin anebo něco pořádného, co bude stát víc než nový měnič. Takže z toho bude asi hromádka náhradních dílu,kdy nejhodnotnější bude ta bedna.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
rva
Příspěvky: 3869
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od rva »

Jedná se o klasickou výhodu hromadné výroby oproti ruční práci. Opravy téměř čehokoliv jsou pro toho, kdo to má jako koníček, ale jinak je jednodušší a i ekonomicky správné to nefunkční odevzdat do elektroodpadu a za pár korun si pořídit nový kus.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
skybor
Příspěvky: 893
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od skybor »

OT: JJ přesně, kde jsou ty doby, kdy sis něco kupoval na 20 let životnosti a když se to náhodu po 19 letech porouchalo, tak ti to někdo za 10% původní ceny opravil a fungovalo to dalších 20 let. Ale to ještě nebyla výrobna všeho tam kde je dnes. Trend dnešní doby - levně vyrábět - levně prodat/koupit a brzy vyhazovat a znovu dokola.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Franta2776
Příspěvky: 2870
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od Franta2776 »

Mě ten měnič po opravě vyrobil cca1,5MWh.Používám ho na prádelnu a ohřev TUV.Má 5,5kW a zatěžuji ho do 4,5kW.To abych se o něho bál:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
skybor
Příspěvky: 893
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od skybor »

Franta2776: Jo samozřejmě zkusím stejnou cestu. Asi mi to nedá. Oprava z ND z ALI za pár korun a zatížení max na 50 %. Ale momentálně ty měniče stejně nepotřebuju, takže asi někdy o dlouhých zimnícch večerech ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
kuli
Příspěvky: 452
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od kuli »

PetrDubi píše: pát kvě 17, 2024 9:28 am Jestliže bez zatížení panelů (v noci) vypadne pojistka, tak to asi nebude běžný stav a pokud vypadl i jistič od baterky 125A, tak je jasný, že je nějaký průser. Tím dalším nahozením bouchnuly na 99% další tranzistory v měniči a kdo ví co ještě,MPPT bude už taky K.O.

Ps: Správný elektrikář když zjistí, že vypadla pojistka a neví o tom, že by se dělo něco neobvyklého, co to způsobilo, tak jde nejdřív pátrat po příčině. Protože pokud to vypadlo kvůli nějaké poruše, tak dalším nahozením toho odpálím ještě víc. To samé když vypadává pojistka, tak tam dám silnější a začne ohňostroj..
Máš pravdu, preto som sa tu Vám priznal, že som urobil chybu a nešiel po príčine :wall:
Možno sa niekto poučí. Bolo dosť chladno a ostré slnko prekukovalo spod mrakov a myslel som si, že prekročilo povolené napätie z panelov.


Že ukazovalo výrobu z panelov v noci som nebral do úvahy, pretože na Kingovy 2 to ukazuje bludy.
Pri ukazovaní výrobi 400 W z panelov je výroba 0. Pri 1000 W , 600 W do batérií a pravdu začne ukazovať až od 3 kW.
Viem, že má aj vlastnú spotrebu, ale som z toho zmetený.

A chlapy tu na fóre písali, že nepomohol ani upgrad firmveru.

S Kingom 1 som spokojný, až na tú spotrebu
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
skybor
Příspěvky: 893
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Opravna Axpertů - kde?

Příspěvek od skybor »

Bohužel interní ochrana těchto kombi měničů je katastrofální. Viz ta interní pojistka, která snad přežje i 1000A mluví za vše. Myslím, že v té době, kdy zareaguje ona už musí být v plamenech vše okolo :? Proto je opravdu dobré reagovat na jakékoli nestandartní chování ... Hold chybama se člověk učí. Někdo cizíma a někdo hold vlastníma
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)