Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Aha, tak to vse mneni, zpatky na stromy, ja mel za to ze potrebuji invertor, protoze na Axpertu mi to fungovalo pouze s invertorem.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Pokud ti to na Axpertu fungovalo pouze s invertorem, tak to znamená, že už centrálu máš? Jak tam píšou, tak když nemáš žádnou, doporučují AVR, ale že taky je tam tolik nastavení, že i invertorové jde zprovoznit, pkud už je máš.
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Pokud ti to na Axpertu fungovalo pouze s invertorem, tak to znamená, že už centrálu máš? Jak tam píšou, tak když nemáš žádnou, doporučují AVR, ale že taky je tam tolik nastavení, že i invertorové jde zprovoznit, pkud už je máš.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Mam, ale s manualnim startem, ta by pak sla do sveta. Potrebji to udelat na automatiku, ted jsem vybral tuto
https://www.hahn-profi.cz/konner-sohnen ... 7000e-ats/
ma integrovany ats ktery ji zapne jakmile vypne dodavka El. proudu (funkce UPS). To by se dalo resit krasne be by byla napojena na sit a pres el. remote zasuvku a nebo wifi rele nebo pres to rele v multiplusu by se ovladala zapnuti vypnuti zasuvky, coz by zapinalo/vypinalo tu centralu. Slo by to?
https://www.hahn-profi.cz/konner-sohnen ... 7000e-ats/
ma integrovany ats ktery ji zapne jakmile vypne dodavka El. proudu (funkce UPS). To by se dalo resit krasne be by byla napojena na sit a pres el. remote zasuvku a nebo wifi rele nebo pres to rele v multiplusu by se ovladala zapnuti vypnuti zasuvky, coz by zapinalo/vypinalo tu centralu. Slo by to?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Pokud někdo interpretuje https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq, jako že Victron nedoporučuje Inverterové generátory či považuje AVR za "lepší řešení", tak bych doporučil jedno nebo více z následujících řešení:
1) si ten text ještě jednou pořádně přečíst a hlavně mu porozumět
2) pokud 1) nepomůže, naučit se lépe anglicky a vrátit se k 1)
... případně ...
3) uvědomit si, že provoz generátoru na Multiplusu funguje tak, že se generátor nechá běžet v optimálním zatížení které se nemění (t.j. Generátor dává - řekněme - 80% svého nominálního výkonu) a pokud přijde špička, tak to řeší Power Assist a ne generátor.
A vzhledem k tomu, že při provozu generátoru se Multiplus pouze nasynchronizuje tomu co dodává generátor, tak SAMOZŘEJMĚ, je lepší mít inverterový generátor, než nějakou pseudosinusovou sračku.
1) si ten text ještě jednou pořádně přečíst a hlavně mu porozumět
2) pokud 1) nepomůže, naučit se lépe anglicky a vrátit se k 1)
... případně ...
3) uvědomit si, že provoz generátoru na Multiplusu funguje tak, že se generátor nechá běžet v optimálním zatížení které se nemění (t.j. Generátor dává - řekněme - 80% svého nominálního výkonu) a pokud přijde špička, tak to řeší Power Assist a ne generátor.
A vzhledem k tomu, že při provozu generátoru se Multiplus pouze nasynchronizuje tomu co dodává generátor, tak SAMOZŘEJMĚ, je lepší mít inverterový generátor, než nějakou pseudosinusovou sračku.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Anglicky umím a rozumím tomu, pro mě použití ale potřebuji pouze jako zdroj pro nabíjecku která je v multiplusu. Co jsme zkoušel na starém axpertu, tak nabíjení bez digitálního invertoru nefungovalo. Proto jsem poridil invertor a v pohodě. Teď jsme jej zkoušel i na victronu a také ok, ale chci řešení co má i aut. start. Zda victronu to nevadí, že nebude unvertor tak klidně vezmu avr a ušetřím dost peněz.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Správně, ještě jednou přečíst a pokud stále dojde k chybnému závěru, tak si třeba přečíst i vyjádření Victronu a jejich techniků jinde, co je třeba citováno v druhém odkazovaném příspěvku
"""Selecting a generator: some things to look for when selecting a generator is a high quality alternator and AVR (auto voltage regulation)."""
A v druhém odkazovaném třeba věta "While we do not advise our Victron system customers to buy inverter-based generators – if they already own them, we are able to make them work" to říká docela jasně si myslím
"""Selecting a generator: some things to look for when selecting a generator is a high quality alternator and AVR (auto voltage regulation)."""
A v druhém odkazovaném třeba věta "While we do not advise our Victron system customers to buy inverter-based generators – if they already own them, we are able to make them work" to říká docela jasně si myslím
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
https://www.victronenergy.com/blog/2017 ... enerators/mihlit píše:A v druhém odkazovaném třeba věta "While we do not advise our Victron system customers to buy inverter-based generators – if they already own them, we are able to make them work" to říká docela jasně si myslím
To je perfektní. I zde bych doporučil si to znovu a opravdu pečlivě přečíst.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Trochu zde zahlcujete muj dotaz k tematu, ma to nekdo vyzkousene s tim avr, zda to te nabijecce vadi nebo ne? Vim co pisi, jedna se mi vlastni zkusenost. Pocita se ta nabijecka jako jemna elektronika ktera by mela mit cisty sinus? Potřebuji pouze jako zdroj pro nabíjecku která je v multiplusu. Co jsme zkoušel na starém axpertu, tak nabíjení bez digitálního invertoru nefungovalo. Proto jsem poridil invertor a v pohodě. Teď jsme jej zkoušel i na victronu a také ok, ale chci řešení co má i aut. start. Zda victronu to nevadí, že nebude unvertor tak klidně vezmu avr a ušetřím dost peněz.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Victron systémů s generátorem jsem nainstaloval asi 20.petr.truhlar píše:Trochu zde zahlcujete muj dotaz k tematu, ma to nekdo vyzkousene s tim avr, zda to te nabijecce vadi nebo ne?
Principielně nevadí, jenom tam nesmíš mít definovaný "country code" - což nemáš pokud jsi čiste off-grid na samotě.
Nepočítá. Ale Victron by nezačal nabíjet pokud se nesynchronizuje. A u hnusných generátorů synchronizaci dost často ztrácí. Ono nejde jen o sinusovku, ale také jak drží napětí a frekvenci.Pocita se ta nabijecka jako jemna elektronika ktera by mela mit cisty sinus?
O axpertu nevím nic. Pokud máš pouze 1-fázový ostrovní systém s Victronem, tak určitě inverter-generator. Je to dražší (proto to Victron nevyžaduje), ale dříve nebo později zjistíš, že se Ti to hodí nejen pro nabíječku.Potřebuji pouze jako zdroj pro nabíjecku která je v multiplusu. Co jsme zkoušel na starém axpertu, tak nabíjení bez digitálního invertoru nefungovalo. Proto jsem poridil invertor a v pohodě. Teď jsme jej zkoušel i na victronu a také ok, ale chci řešení co má i aut. start. Zda victronu to nevadí, že nebude unvertor tak klidně vezmu avr a ušetřím dost peněz.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Moj dekuji za odpoved, presne tohle jsem potreboval vedet. A nejake rady jaky generator zvolit? Jestli mate tolik instalaci za sebou, budete urcite vedet, budu za to moc rad.
Ten Könner & Söhnen Invertorová elektrocentrála KS 8100i E ATSR by byl vhodny?
Je to nemecka vyroba a pusobi docela solidne. V realu to pojete tak 20 hodin rocne.
Ten Könner & Söhnen Invertorová elektrocentrála KS 8100i E ATSR by byl vhodny?
Je to nemecka vyroba a pusobi docela solidne. V realu to pojete tak 20 hodin rocne.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Jeste otazka co znamena hnusny generator, ten Konner bez digitalniho invetoru je o 20 tisic levnejsi. Prezentuji se ze maji ALTERNÁTOR SE 100% MĚDĚNÝM VINUTÍM a Spolehlivé spínací stykače ze 100% mědi mají zvýšenou kapacitu 40 A, což zajišťuje dlouhodobý bezpečný výkon systému ATS. Treba by to stacilo, ale rad si necham doporucit i jine firmy.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Creme de la creme je samozřejmě Honda. To tedy pro 1-fázové instalace (EU 30iS)petr.truhlar píše:Moj dekuji za odpoved, presne tohle jsem potreboval vedet. A nejake rady jaky generator zvolit? Jestli mate tolik instalaci za sebou, budete urcite vedet, budu za to moc rad.
Ten Könner & Söhnen Invertorová elektrocentrála KS 8100i E ATSR by byl vhodny?
Je to nemecka vyroba a pusobi docela solidne. V realu to pojete tak 20 hodin rocne.
Pro 3-fázové instalace: Diesel
K&S je dobrá značka.
ITC Power je dostačující a levné.
FME je také asi na úrovni K&S.
Hnusné generátory jsou prakticky všechno co vidíte v Baumarktech.
S "hnusným generátorem" se dá pracovat daleko pod jeho marketingovými parametry.
Takže pokud v Baumarktu uvidíte ceduli "3 Kilowatty", tak možná bude ok při výkonu 1000VA.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Honda je uz pro me uz moc penez. Rozhoduji se mezi Könner & Söhnen Benzínová elektrocentrála KS 10000E ATS
a Könner & Söhnen Invertorová elektrocentrála KS 8100i E ATSR. Takze otazka, jak moc je potreba invertor vs. tento neinvertorovy model. Je to dost penez rozdil protoze k tomu invetoru bude potreba jeste modul za 5k.
Jde mi o tu synchronizaci s victronem. To ze to pojede 2 hodiny jednou za x mesicu, kdyz zrovna je tyden zatazeno a nebo panely zapadnou snehem. Je to chalupa s neprav. porvozem ale potrebuji aby tam jel alarm, kamery, plyn. topeni s el. termostatem atd.
a Könner & Söhnen Invertorová elektrocentrála KS 8100i E ATSR. Takze otazka, jak moc je potreba invertor vs. tento neinvertorovy model. Je to dost penez rozdil protoze k tomu invetoru bude potreba jeste modul za 5k.
Jde mi o tu synchronizaci s victronem. To ze to pojede 2 hodiny jednou za x mesicu, kdyz zrovna je tyden zatazeno a nebo panely zapadnou snehem. Je to chalupa s neprav. porvozem ale potrebuji aby tam jel alarm, kamery, plyn. topeni s el. termostatem atd.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Ta volba není úplně dobrá.
Tak za prvé je nutné si uvědomit co nabíječka v Multiplus-II 5kVA 48V vůbec zvládne.
70A, takže plusminus 3500W a to taky ne 24/7.
Za druhé je nutné si uvědomit v jaké oblasti je optimální provozovat generátor. Což je tak 75-80% jeho nominálního výkonu.
KS 10000E ATS má nominální výkon 7.5kW -> provoz při odběru 5.6 až 6kW, t.j. pro čisté nabíjení je naddimenzovaný.
KS 8100iE ATSR má 7.2kW ... taky dost velký. Pořídil bych něco menšího.
Co tenhle: https://koenner-soehnen.com/inverter-ge ... -5500ieg-s
Tak za prvé je nutné si uvědomit co nabíječka v Multiplus-II 5kVA 48V vůbec zvládne.
70A, takže plusminus 3500W a to taky ne 24/7.
Za druhé je nutné si uvědomit v jaké oblasti je optimální provozovat generátor. Což je tak 75-80% jeho nominálního výkonu.
KS 10000E ATS má nominální výkon 7.5kW -> provoz při odběru 5.6 až 6kW, t.j. pro čisté nabíjení je naddimenzovaný.
KS 8100iE ATSR má 7.2kW ... taky dost velký. Pořídil bych něco menšího.
Co tenhle: https://koenner-soehnen.com/inverter-ge ... -5500ieg-s
Naposledy upravil(a) PetaJoule dne čtv zář 29, 2022 2:15 pm, celkem upraveno 1 x.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Tak moje kapacita baterie je 180Ah 48V, takze kdzy bych nastavil nabijeni pri 30% kapacity, takze co je potreba tak max 2 hodiny na nabiti, takze to by asi pro nabijecku nebyl problem ne? Jeste je moznost Könner & Söhnen Benzínová elektrocentrála KS 7000E ATS coz je 4Kw pri 80% vytizeni. To by asi bylo idealni. Co myslite?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Jenom podotýkám, že ATS nepotřebujete. ATS už je ve Victronu.petr.truhlar píše:Tak moje kapacita baterie je 180Ah 48V, takze kdzy bych nastavil nabijeni pri 30% kapacity, takze co je potreba tak max 2 hodiny na nabiti, takze to by asi pro nabijecku nebyl problem ne? Jeste je moznost Könner & Söhnen Benzínová elektrocentrála KS 7000E ATS coz je 4Kw pri 80% vytizeni. To by asi bylo idealni. Co myslite?
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
No můj nápad je takový že bych to rildil přes relé co by ovládalo zásuvku která jde do centrály protože sehnat centrálu bez ATS co by měla aut start je problem.
Takže by to bylo tak, do centrály by šel vstup z měniče přes zásuvku s relé ktera by byla rizena victronem, ta by se pak pri malé kapacitě baterií vypnula tím by se nahodil centrála a začala dobíjet (AVR) . Po dokončení nabíjení by relé seplo a centrála by zaznamenala že je zase příjem ze sítě a vypla by se. Otázka je zds by ji to vadilo. To že by našla sama sebe na vstupu. Zda je to v centrále nějak oddělené. Půjde to a nebo jsem mimo?
Takže by to bylo tak, do centrály by šel vstup z měniče přes zásuvku s relé ktera by byla rizena victronem, ta by se pak pri malé kapacitě baterií vypnula tím by se nahodil centrála a začala dobíjet (AVR) . Po dokončení nabíjení by relé seplo a centrála by zaznamenala že je zase příjem ze sítě a vypla by se. Otázka je zds by ji to vadilo. To že by našla sama sebe na vstupu. Zda je to v centrále nějak oddělené. Půjde to a nebo jsem mimo?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Tak tohle: https://koenner-soehnen.com/inverter-ge ... 00ies-atsr
Ale stále nepotřebujete ATS, prostě jen do toho ATSR (Přípojka pro ATS) se dají vést signály pro remote start.
Cesta
* Generator + ATSR
* ATS Box
* Machinace s 230V relátkem
je tak trochu jako pozorovat Gorily v Pražské ZOO.
* Generátor + ATSR + Victron
stačí.
Mimochodem KS zakazuje provoz generátoru paralelně ke Grid-Tie Invertru, ale to předpokládám nemáte.
Můj Involar ma Hondu raději než Victrona samotného.
Ale stále nepotřebujete ATS, prostě jen do toho ATSR (Přípojka pro ATS) se dají vést signály pro remote start.
Cesta
* Generator + ATSR
* ATS Box
* Machinace s 230V relátkem
je tak trochu jako pozorovat Gorily v Pražské ZOO.
* Generátor + ATSR + Victron
stačí.
Mimochodem KS zakazuje provoz generátoru paralelně ke Grid-Tie Invertru, ale to předpokládám nemáte.
Můj Involar ma Hondu raději než Victrona samotného.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: úte říj 29, 2013 12:28 pm
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Ten vypadá dobře, ale nikde na ceskem trhu jsem ho nenašel. Vy máte nějakého distributora.?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
od Macek » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000
- 6 Odpovědi
- 177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Macek
-
-
- 6 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lubomirz
-
- 17 Odpovědi
- 3200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xhorak
-
- 3 Odpovědi
- 626 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 0 Odpovědi
- 639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DoDo