Ako detekovať chybu systému?

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
PeterBB
Příspěvky: 17
Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od PeterBB »

Rozumiem meraniu kliestovym ampermetrom, v podstate si takto porovnam hodnotu s tou ktoru ukazuje striedač.
Posledne to bolo okolo 11amper 3260w 303v co pisal striedac, realitu zameriam a porovnam.
Ak je to v poriadku, povedzme ze napatie stringu na prazdno nebude suhlasit zo stitkovym po scitani, kontrolovat panel za panelom a merat ho bez zataze?
Mam este par kusov nenamontovanych, zmeriam aj tie bez zataze ci udaj na stitku suhlasi s realitou.

Pre upresnenie merania luxmeter by stacil a zapisat udaj pri kazdom panely?
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od Soban »

No pokud máš panel na víc tak ho dáš do stejné polohy jako máš ty ostatní a změříš jaké má voc a vynásobíš počtem panelů na střeše a změříš - musí to být stejně +- nějaká drobná odchylka.

Dáš ten panel do skratu a změříš zkratový proud a pak toho stringu, mělo by to být stejné, pokud ne je něco špatně.

Pokud to nebude sedět tak musíš projít všechny spoje zda jsou OK, když nic nenajdeš tak jednotlivé panely, proměřit samostatně.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od cipis »

Ja myslim, ze to uz ani moc merit nemusis. Tim, ze jsi nemeril slunko, tak rovnake slniecko je jen tvuj subjektivni dojem, ktery bude tezce jiny od reality. Navic, jestli jsi to menil ted, v poslednim mesici, tak ta intenzita stala za pikacu, byt to vypadalo, ze se oskar muze zblaznit. Snizovani vykonu je v tomto obdobi dost vyrazne, jednak kvuli pocasi a jednak kvuli jine vysce slunce nad obzorem. Tj. se ti meni uhel.
K porovnani ti staci plesknout stary a novy panel vedle sebe na zem a zmerit je treba pomoci https://www.google.com/search?q=ws400a& ... e&ie=UTF-8
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PeterBB
Příspěvky: 17
Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od PeterBB »

Je mozne zmerat bezpecne skratovy prud celeho stringu? Dat jeden panel do skratu nemam strach a skusal som to na kliestovy ampermeter ale cely string to uz teda respekt mam a skusenost nie.
rva
Příspěvky: 3940
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od rva »

Do zkratu je dáš snadno. Ale rozpojit - to už tak snadno nejde. Jestli to budeš rozpojovat v konektoru, tak asi vytáhneš oblouk a konektor si zničíš.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 5185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od cipis »

Vsak spoji, no a v noci rozpoji. Vsechno by to melo ten zkratovy proud vydrzet.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od Soban »

No osobně bych to celý den ve zkratu nenechával - i když by to mělo vydržet......

A samozřejmě že si to v noci připravím abych neopaloval ty originál konektory a kabely.

Ale taky si myslím že neumí měřit a odhadovat že slunce svítí stejně jako před měsícem........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3940
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od rva »

Klidně si může připravit a správně zapojit 2-pólový DC jistič a zapínat a vypínat to přes něj. Ale tady je to asi zbytečné, protože tam závada nebude.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 5185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od cipis »

Slunce rozhodne nesviti jak pred mesicem, to je jeho zasadni chyba v uvahach ...
Ten DC jistic to bude chtit nejspis vicepolovy, aby se to zapojilo seriove kvuli tomu napeti.
Navic mi prijde zvlastni, narvat na strechu tolik drahych panelu, mit tam tri rady nosniku atd., no a nemit tam aspon pojistkovy odpinac za par stovek?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od Neo »

Před 1,5měsícem jsem dostal z panelů ( 12x 285wp Americansolar) 2,85kW při "ostrém" sluníčku. Dnes, z mého pohledu, při stejných podmínkách jen 1,66kW. Takže podmínky určitě nejsou stejné.
Na štítkové napětí VOC jsem se ještě nikdy nedostal, kdykoliv jsem jej namátkově měřil.
++
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od sisdale »

Soban píše: Jak se asi měří proud? No přece ampérmetrem. Pro velké proudy klešťovým. Třeba: https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.html

Mensi proudy das taky klestovym, jen si tam udelas nekolik ok toho vodice co tam davas a poctem ok pak vydelis zmerenou hodnotu.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
PeterBB
Příspěvky: 17
Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od PeterBB »

Mam pred striedačom tento model:

Fotovoltaický DC odpínač ETI 004660061 LS25 SMA A2 2 pólový

Pockam teda na slnecny den a spravim meranie alebo teda porovnanie...

Dakujem vsetkym za doterajsie navody a komenty, vysledok zverejnim na pripadnu dalsiu debatu.
Franta2776
Příspěvky: 3182
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od Franta2776 »

Pro srovnání dnes jasno panely 10,6kWp vyrobeno 24.5kWh
Přílohy
Screenshot_20221106-162753_WatchPower.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Ako detekovať chybu systému?

Příspěvek od shuty »

PeterBB píše:Mam pred striedačom tento model:

Fotovoltaický DC odpínač ETI 004660061 LS25 SMA A2 2 pólový

Pockam teda na slnecny den a spravim meranie alebo teda porovnanie...

Dakujem vsetkym za doterajsie navody a komenty, vysledok zverejnim na pripadnu dalsiu debatu.
počúvaj, nie je nič jednoduchšie ako odmerať tie "panely v zasobe

ak nameriam jeden ten panel na V a na A tak to vynasobim poctom panelov a mam jasno......
ale to uz tu bolo povedane...

najprv by someral V a ak by som nebol spokojny meral by som A ale velmi opatrne, ide o zivot!
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek