Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Ahoj, praveze takto mi to nefrcalo a stale sa to restartovalo dookola...Camel píše:3x Kinga doma mám a zapojovat na 3 faze teprve budu. Ale myslím si že by mělo být na první fázi na jednom 3P1 na druhém 3P2 a na třetím 3P3 a ten čtvrtý by měl být nastaven podle toho na jaké fázi bude 3p3 třeba. Ale pozor vstupy fázi do měničů musi mít stejný sled jako vystupy generované menici. V manuálu je to celkem jasné napsáno.JohnySK píše:Ahojte Axpertaci... tak uz mi prisiel aj 4ty King... zacalo peklo... pouzivam 3F system.. cize do teraz na kazdu fazu bol 1 King s nastavenim hodnoty v programe 28 bolo: 3F1, 3F2, 3F3.. = vsetko fungovalo ako ma....
Teraz potrebujem k jednej faze prihodit ten "4ty" King a nikde neviem najst, ako mam nastavit program 28, ci mam na tie 2, ktore maju spolocnu fazu nastavit PAL, alebo ci mam PAL nastavit na vsetky 4...
Prax:
ked som nastavil na vsetky 4 Kingy hodnutu PAL, tak to vyzeralo ze funguju ale neviem preco mi blikala ikona Verejnej siete a nejako sa mu nechcelo prepnut na verejnu siet...tak samozrejme ze v noci mi vycucal vsetkych 8 Pylonov (US3000C) pekne "do nuly"... ano, rano bol tma.. a krik manzelky, ze "zas nic nejde"....
ked som to prehodil na 1.faza)3P1, 3P1, 2.Faza): 3P2 a 3tia): 3P3, tak sa to restartovalo vsetko jak besne...a nic nefrcalo..
teraz som ten 4ty natvrdo odpojil od baterky a rozmyslam a hladam na weboch, ako to spravne nastavit, lebo vsade len kreslia schemy, ale nenapisu konkretne ako to nastavit... ono by mi asi aj nevadilo ak by to bolo vsetko na PAL, ale nechapem, preco sa nenabijali baterky z Verejnej (2A), ked to padlo pod 10%... ako dohlad pouzivam solar-assistant.io
ano paralelne kable mam zapojene podla schemy... cize len na "paralelnej faze" mam pripoejne aj tie cierno/cervene, na ostatne idu tie co vyzeraju ako VGA
Poradite mi prosim? Moc krat dakujem! A este taka haluz, najst na webe 3 rozne nastavenia ako maju byt nastavene Volty v programoch 02/12/13/26/27/29 = je tiez pekny bordel... Ak tu je niekto, kto pozna tieto Axperty a pomoze mi ich "spravne zapojit" a teda hlavne nastavit, tak mu poslem nejake vsimne na par kopcekov zmrzlin.. dikes
este otazka - ako myslis, "vystupy generovane menici? Ako nastavene to tak mam, ale ako bude vediet menic, ze na vstupe bol faza 1 a na vystupe je faza 3 ? podla mna nijako, pokial tam nepripojis 400V motor a neuvidis ci sa spravne toci...
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Ano máš pravdu poznal by to jen 3f motor. Když by měniče skočili do bypasu měli by prostě mít stejný sled vstupu jako výstupu. Jak máš propojené kabeli mezi menici mělo by to být jako na schéma. Ty malý kabely pouze mezi menici na stejné fázi.JohnySK píše:Ahoj, praveze takto mi to nefrcalo a stale sa to restartovalo dookola...Camel píše:3x Kinga doma mám a zapojovat na 3 faze teprve budu. Ale myslím si že by mělo být na první fázi na jednom 3P1 na druhém 3P2 a na třetím 3P3 a ten čtvrtý by měl být nastaven podle toho na jaké fázi bude 3p3 třeba. Ale pozor vstupy fázi do měničů musi mít stejný sled jako vystupy generované menici. V manuálu je to celkem jasné napsáno.JohnySK píše:Ahojte Axpertaci... tak uz mi prisiel aj 4ty King... zacalo peklo... pouzivam 3F system.. cize do teraz na kazdu fazu bol 1 King s nastavenim hodnoty v programe 28 bolo: 3F1, 3F2, 3F3.. = vsetko fungovalo ako ma....
Teraz potrebujem k jednej faze prihodit ten "4ty" King a nikde neviem najst, ako mam nastavit program 28, ci mam na tie 2, ktore maju spolocnu fazu nastavit PAL, alebo ci mam PAL nastavit na vsetky 4...
Prax:
ked som nastavil na vsetky 4 Kingy hodnutu PAL, tak to vyzeralo ze funguju ale neviem preco mi blikala ikona Verejnej siete a nejako sa mu nechcelo prepnut na verejnu siet...tak samozrejme ze v noci mi vycucal vsetkych 8 Pylonov (US3000C) pekne "do nuly"... ano, rano bol tma.. a krik manzelky, ze "zas nic nejde"....
ked som to prehodil na 1.faza)3P1, 3P1, 2.Faza): 3P2 a 3tia): 3P3, tak sa to restartovalo vsetko jak besne...a nic nefrcalo..
teraz som ten 4ty natvrdo odpojil od baterky a rozmyslam a hladam na weboch, ako to spravne nastavit, lebo vsade len kreslia schemy, ale nenapisu konkretne ako to nastavit... ono by mi asi aj nevadilo ak by to bolo vsetko na PAL, ale nechapem, preco sa nenabijali baterky z Verejnej (2A), ked to padlo pod 10%... ako dohlad pouzivam solar-assistant.io
ano paralelne kable mam zapojene podla schemy... cize len na "paralelnej faze" mam pripoejne aj tie cierno/cervene, na ostatne idu tie co vyzeraju ako VGA
Poradite mi prosim? Moc krat dakujem! A este taka haluz, najst na webe 3 rozne nastavenia ako maju byt nastavene Volty v programoch 02/12/13/26/27/29 = je tiez pekny bordel... Ak tu je niekto, kto pozna tieto Axperty a pomoze mi ich "spravne zapojit" a teda hlavne nastavit, tak mu poslem nejake vsimne na par kopcekov zmrzlin.. dikes
este otazka - ako myslis, "vystupy generovane menici? Ako nastavene to tak mam, ale ako bude vediet menic, ze na vstupe bol faza 1 a na vystupe je faza 3 ? podla mna nijako, pokial tam nepripojis 400V motor a neuvidis ci sa spravne toci...
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
inak teraz pozeram, ze tvoj navod je inak pisany nez mam ja... cize asi mame kazdy inu verziu.. Tvoj je tiez z ostrovnielektrarny? po pripade nemas ho nahodu elektronicky?
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
dnes to skusim este raz nastavit, a uvidim co to povie... vsetko vypnem a od "znova"... skusim ten rezim: 3P1+3P1+3P2+3P3
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
jj je to z ostrovnielektrarny.cz. zkusím to sem nahrát mam to i elektronicky.JohnySK píše:inak teraz pozeram, ze tvoj navod je inak pisany nez mam ja... cize asi mame kazdy inu verziu.. Tvoj je tiez z ostrovnielektrarny? po pripade nemas ho nahodu elektronicky?
- Přílohy
-
- Axpert-KING-3k_5k-manual_V1_5-CZ.pdf
- (7.76 MiB) Staženo 149 x
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
jj takhle by to mělo být a hlavně zapojit správně kabely dle schama mezi měniči. male kabliky jen mezi měniči na stejné fázi. A ty velká káble připominajici vga mezi všemi zase dle schematu.JohnySK píše:dnes to skusim este raz nastavit, a uvidim co to povie... vsetko vypnem a od "znova"... skusim ten rezim: 3P1+3P1+3P2+3P3
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
super!! vrela vdaka! Ja mam este nejaku starinuCamel píše:jj je to z ostrovnielektrarny.cz. zkusím to sem nahrát mam to i elektronicky.JohnySK píše:inak teraz pozeram, ze tvoj navod je inak pisany nez mam ja... cize asi mame kazdy inu verziu.. Tvoj je tiez z ostrovnielektrarny? po pripade nemas ho nahodu elektronicky?
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nepotřebuješ, k čemu taky. Kdysi jsem měl na dvou fázích nějaké Axperty a tu třetí z DS. Normálně na to 3f spotřebiče (cirkulárka, štípačka) běžely. Neměly důvod, proč by neměly.JohnySK píše:podla mna ten prepojovak, ktory komunikuje s ostatnymi menicmi sluzi na plnohodnotny 3F system, ak zapojis napriklad 400V miesacku ale ako pises ty, ze mas aj tak 3tiu fazu odpojenu, tak ano, vtedy nemusia o sebe vediet...
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Také jsem o tom uvažoval ale to znamená živit v zimě dva měniče a nebo přepínat.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Tak konecne NABEHLO. Nastavene ako som pisal (s mini upravou) a to: 3P1+3P2+3P2+3P3.
Po pozapajani a par restartov sa to chytilo. Posledny problem, ktory ma trapy je chyba 04. Ako som pisal.mam pripojene 8x Pylontech US3000C... doteraz to frcalo v poho, cez Solar Assistent ukazuje aktualne baterie v pohode 33% 49,5V. Ked pozeram cez WatchPower, natavenie mam USE...
Mam pocit, ze ked som pripajal ten 4ty Axpert, tak ta iskra po pripojeni akokeby vyresetovala nastavenia, tak som ich daval podla nejakeho webu "odporucanie".... no neviem... podla vas su nastavene hodnoty OK??
Po pozapajani a par restartov sa to chytilo. Posledny problem, ktory ma trapy je chyba 04. Ako som pisal.mam pripojene 8x Pylontech US3000C... doteraz to frcalo v poho, cez Solar Assistent ukazuje aktualne baterie v pohode 33% 49,5V. Ked pozeram cez WatchPower, natavenie mam USE...
Mam pocit, ze ked som pripajal ten 4ty Axpert, tak ta iskra po pripojeni akokeby vyresetovala nastavenia, tak som ich daval podla nejakeho webu "odporucanie".... no neviem... podla vas su nastavene hodnoty OK??
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Mám takovej dojem, že když nabiješ baterky tak ta chyba 04 zmizí. Jednou jsme to taky po zapinani a nějakym laborovaní s pylontechama řešili. Pak se ale baterky nabili a chyba zmizela a pak už se neoběvovala.JohnySK píše:Tak konecne NABEHLO. Nastavene ako som pisal (s mini upravou) a to: 3P1+3P2+3P2+3P3.
Po pozapajani a par restartov sa to chytilo. Posledny problem, ktory ma trapy je chyba 04. Ako som pisal.mam pripojene 8x Pylontech US3000C... doteraz to frcalo v poho, cez Solar Assistent ukazuje aktualne baterie v pohode 33% 49,5V. Ked pozeram cez WatchPower, natavenie mam USE...
Mam pocit, ze ked som pripajal ten 4ty Axpert, tak ta iskra po pripojeni akokeby vyresetovala nastavenia, tak som ich daval podla nejakeho webu "odporucanie".... no neviem... podla vas su nastavene hodnoty OK??
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Bude také záležet jestli jsou měniče připojeny správně dimenzovaným kabelem k baterkám.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Ok testnem, zatial dakujemCamel píše:Mám takovej dojem, že když nabiješ baterky tak ta chyba 04 zmizí. Jednou jsme to taky po zapinani a nějakym laborovaní s pylontechama řešili. Pak se ale baterky nabili a chyba zmizela a pak už se neoběvovala.JohnySK píše:Tak konecne NABEHLO. Nastavene ako som pisal (s mini upravou) a to: 3P1+3P2+3P2+3P3.
Po pozapajani a par restartov sa to chytilo. Posledny problem, ktory ma trapy je chyba 04. Ako som pisal.mam pripojene 8x Pylontech US3000C... doteraz to frcalo v poho, cez Solar Assistent ukazuje aktualne baterie v pohode 33% 49,5V. Ked pozeram cez WatchPower, natavenie mam USE...
Mam pocit, ze ked som pripajal ten 4ty Axpert, tak ta iskra po pripojeni akokeby vyresetovala nastavenia, tak som ich daval podla nejakeho webu "odporucanie".... no neviem... podla vas su nastavene hodnoty OK??
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Kazdy jeden axpert na zbernicu je 25tka a zo zbernice na baterku je 2x50tka... hadam staci...ci?Pawel píše:Bude také záležet jestli jsou měniče připojeny správně dimenzovaným kabelem k baterkám.
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Jestli jste koukal na ten návod co tu byl odkaž tak je ta 25 naprosto nevyhovující.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Tak mi teda prosim napis ze preco. Lebo tak mam uz 4ty rok a nic sa nehreje. V navode su pisane aj ine baterky, ktore odporucaju... ja vychadzam z toho, ze 1 Axpert dokaze davat maximalne 4kW z baterii, ak sa teda nemylim, je to cca 83A.
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
No nevím, já běžně tahám i lehce přes 5kW jen z baterek, a to i desítky minut. Ale mám LiFePO 18s, takže jedu na cca 59V.JohnySK píše:... ja vychadzam z toho, ze 1 Axpert dokaze davat maximalne 4kW z baterii, ak sa teda nemylim, je to cca 83A.
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Chce to změřit při zátěži měniče skutečné napětí na měniči.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon kvě 29, 2023 8:10 pm
- Lokalita: Hradec
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Věnoval jsem se poctivě hledání informací, nejen zde, rád bych se zkušenějších zeptal na dvě otázky, které mi před realizací zůstaly bez odpovědí...
1) při 3f provozu 3ks Axpert King II dokáží dle specifikace obsloužit 3 x 6 kWp - nenapadá mne žádný elegantní způsob pro případ, že bych v budoucnu chtěl více než 18kWp panelů... jedině zřejmě další střídač paralelně např. do 1.f tedy 2+1+1..
Pak ale nevyužiji zase oněch 10kW výkonu střídače, s tím bych se asi smířil.
Nějaký nápad?
2) víc mne trápí možnost dobíjení baterií ze sítě v plánovaném čase, tzn. s průběhovým měřením A + tarifem na spotovém trhu... to by byla alternativa k virtuálním bateriím, kterým stejně časem odzvoní umíráček.
Jedině zřejmě přepínat v naprogramovaném čase pomocí externího řízení - priority nastavení střídače. Nikde jsem nenašel, že by bylo možné povolit dobíjení jen v určitou dobu.
Nějaký nápad?
Děkuji za případné odpovědi.
ps: netuším proč mám vlevo "Chci prodávat energii a využít dotace: ANO" To právě nechci ale v nastavení jsem to nenašel...
1) při 3f provozu 3ks Axpert King II dokáží dle specifikace obsloužit 3 x 6 kWp - nenapadá mne žádný elegantní způsob pro případ, že bych v budoucnu chtěl více než 18kWp panelů... jedině zřejmě další střídač paralelně např. do 1.f tedy 2+1+1..
Pak ale nevyužiji zase oněch 10kW výkonu střídače, s tím bych se asi smířil.
Nějaký nápad?
2) víc mne trápí možnost dobíjení baterií ze sítě v plánovaném čase, tzn. s průběhovým měřením A + tarifem na spotovém trhu... to by byla alternativa k virtuálním bateriím, kterým stejně časem odzvoní umíráček.
Jedině zřejmě přepínat v naprogramovaném čase pomocí externího řízení - priority nastavení střídače. Nikde jsem nenašel, že by bylo možné povolit dobíjení jen v určitou dobu.
Nějaký nápad?
Děkuji za případné odpovědi.
ps: netuším proč mám vlevo "Chci prodávat energii a využít dotace: ANO" To právě nechci ale v nastavení jsem to nenašel...
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
1.) Nechápu? Prostě v krabicích je nějaký MPPT který zpracuje X kwp, pokud potřebuješ zpracovat víc proč potřebuješ další komplet krabici? (Pokud nepotřebuješ větší výkon na AC straně.)
Prostě pořídím samostatný MPPT ke kterému připojím panely a připojím baterku (která je společná pro vše).
2.) Axperti nemají žádné časování jak zapínat nabíjení v určitém čase, takže to musíš řešit externím ovládáním.
Prostě pořídím samostatný MPPT ke kterému připojím panely a připojím baterku (která je společná pro vše).
2.) Axperti nemají žádné časování jak zapínat nabíjení v určitém čase, takže to musíš řešit externím ovládáním.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
- 3 Odpovědi
- 2633 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 48 Odpovědi
- 6759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solárník
-
- 3 Odpovědi
- 968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od venapes