US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení

Ahoj,
chci dát 4x US3000C do nevytápěné dřevěné garáže venku, takže to plánuju dát do izolovaného boxu (v rackovém rámu).
Zajímaly by mě tepelné ztráty US3000C při nabíjení a vybíjení, abych navrhnul chlazení v létě a naopak topení v zimě.
V datasheetech nikde tyhle hodnoty nevidím - nemáte je někdo dispozici?
Díky
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Pylontech

Příspěvek od Majkl »

Ahoj, mám ve stodole baterku 200Ah / 10kWh zavřenou v hodně dobře zaizolovaným boxu a největší vliv na teplotu má nabíjení / vybíjení. Jakmile ale nějakou dobu nesvítí (nenabíjí se a není spotřeba), tak je rozhodně potřeba topení. V létě mám box otevřenej - vysadím dveře a na chlazení to stačí.
teplota_box_2.jpg
Těch proudů se neděs, nejde to jen do týhle batery, je tam ještě jedn box s 30kWh baterií, ale ten je izolovanej hůř.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
supec
Příspěvky: 11
Registrován: pon led 15, 2024 11:56 am
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od supec »

Pěknej graf. Ten nárůst teploty je markantní... Kolik tam máš izolace?

(Ale přeci jen bych rád viděl nějaký konkrétní čísla od Pylontechu)
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Pylontech

Příspěvek od Majkl »

Cca 25cm "něčeho" co se používá na průmyslový chlaďáky. Dělal mi to chlapík, co se stavěním těchto věcí živí a ze zbytků, co měl doma.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
lwj
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: Pylontech

Příspěvek od lwj »

supec píše: pon úno 19, 2024 9:29 am US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení

Ahoj,
chci dát 4x US3000C do nevytápěné dřevěné garáže venku, takže to plánuju dát do izolovaného boxu (v rackovém rámu).
Zajímaly by mě tepelné ztráty US3000C při nabíjení a vybíjení, abych navrhnul chlazení v létě a naopak topení v zimě.
V datasheetech nikde tyhle hodnoty nevidím - nemáte je někdo dispozici?
Díky
Ahoj!
Nevím, jestli někdo má... , ale nestačilo by dát do zateplený bedny (10 polystyren a víc) termostat a topení, nastavený na 20°C ? V létě to nechat otevřené ... Jinak, moje Pylontechy se nějak moc nehřejou, nevím jaký proudy do/z nich potečou, pokud to nebude hraniční, tak si myslím, že to nebude tak horký ;) S teplotou bych nešel pod 15°C.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
supec
Příspěvky: 11
Registrován: pon led 15, 2024 11:56 am
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od supec »

Majkl píše: pon úno 19, 2024 1:21 pm Cca 25cm "něčeho" co se používá na průmyslový chlaďáky. Dělal mi to chlapík, co se stavěním těchto věcí živí a ze zbytků, co měl doma.
A vnitřní rozměry boxu? A výkon topení je kolik?
supec
Příspěvky: 11
Registrován: pon led 15, 2024 11:56 am
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od supec »

lwj píše: pon úno 19, 2024 2:08 pm
ale nestačilo by dát do zateplený bedny (10 polystyren a víc) termostat a topení, nastavený na 20°C ? S teplotou bych nešel pod 15°C.
15 se mi zdá zbytečně moc. 10 bude snad stačit :) Majkl podle toho grafu jede taky na 10stC.
40W topení za 3 měsíce zimy spapá skoro 100kWh.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od kodl69 »

Ber to tak, že v zimě musíš komplet vyřešit tepelnou ztrátu toho boxu. Teď jsem se díval na 2ks US2000C, baterky mají 8°C, místnost má 7°C, je to zavřený v racku kterej nemá skoro žádný větrací díry. V téhle instalaci nemám celkem o baterky strach, protože se nabíjí fakt malejma proudama dnes max 4A chvilku), a když se mají nabíjet (vybíjet) rychlej, tak je tam teplej, protože si návštěvnící zatopí. Spíš mě děsí vlastní spotřeba skoro 0.5kWh denně, a to ani není zapnutej měnič...
Když zkusím propočet na 1m2, zateplení 10cm polystyrén, 15°C uvnitř -15°C okolo boxu, 0.023W/K/m, pro 10cm 0.23W/K/m2 tj pro 30°C rozdílu potřebuješ
6.9W na každej metr čtvereční bedny. A to nemáš započtenu ztrátu větráním (nebude to jistě hermetický) ani ztrátu sáláním - to bych asi při těchto teplotách zanedbal :) Spíš bude problém rovnoměrnost teploty v malé bedně bez nucené cirkulace...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Pylontech

Příspěvek od Majkl »

Já mám na sepnutí nastaveno 7°. Čidlo ale leží na dně boxu pod bednou s baterkama. Ta je na nožičkách. Takže těch 10 asi uvnitř u baterek bude. Vyhřívání jsem si původně myslel, že vyřeším jen 2kW nabíječkou z DS umístěnou uvnitř boxu. Zamýšlená logika byla, že když je dlouho hnusně, tak stejně bude potřeba baterky občas dokrmit, tak proč nepoužít odpadní teplo, které při tom vzniká na vytápění boxu. Praxe ale ukázala, že s tím co mám na střeše a zautomatizovaným přepínáním domácích okruhů na DS není potřeba dobíjet tak často, jak to vyžadovala teplota v boxu. Mnohdy jsem nabíjel (samozřejmě za nízkého tarifu ;) ) i v situaci, kdy to SOC baterky nevyžadovalo. Doplnil jsem tedy vytápění topným kabelem, kterým jsem tak nějak omotal bednu s baterkama. Při 230V má kabel 50W. Dal jsem ho na DC sběrnu od baterek --> 12W(?). No a při -8° okolní teploty to bylo málo i když běžel 24hod v kuse.... Takže to ještě budu muset přepojit na 230V výstup z měniče :evil:

Box změřím až dojedu domu. Z hlavy nevím.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Pylontech

Příspěvek od Majkl »

Vnější rozměry - šířka 80, výška 125, hloubka 70cm. Jo a tloušťka stěny je 15 a né 25cm, jak jsem si myslel.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
supec
Příspěvky: 11
Registrován: pon led 15, 2024 11:56 am
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od supec »

Díky, to tak nějak odpovídá předpokladům... 40W si myslím, že to sežere. Dám tam dvě 25W žárovky paralelně na termostatu (na 10stC asi. Když vysvitne slunko, tak to teplo baterek vyšvihne výš snad) a budu mít i záskok pro případ poruchy topení/žárovky. (a vzdálený alarm na nízkou teplotu samozřejmě)
lwj
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: Pylontech

Příspěvek od lwj »

supec píše: úte úno 20, 2024 1:36 pm Díky, to tak nějak odpovídá předpokladům... 40W si myslím, že to sežere. Dám tam dvě 25W žárovky paralelně na termostatu (na 10stC asi. Když vysvitne slunko, tak to teplo baterek vyšvihne výš snad) a budu mít i záskok pro případ poruchy topení/žárovky. (a vzdálený alarm na nízkou teplotu samozřejmě)
No, já nevím, není 10°C málo?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
supec
Příspěvky: 11
Registrován: pon led 15, 2024 11:56 am
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od supec »

Pylontech udává
Rechargeable Li-ion Battery - US3000C Operation Manual
"The optimal temperature range for the battery pack to operate is 10°C to 40°C"

Ale někde jsem četl, že data životnosti jsou měřená při 25stC.

Víc by bylo lepší samozřejmě. Uvidíme, jak moc dobře se mi ten box podaří izolovat. (prostor, tepelné mosty atd)

Každopádně bych rád dimenzoval správně letní chlazení (udělal jen tak malou díru, jak musím)
Dveře boxu bych otevřené nechat nechtěl - k baterii bude mít přístup pes, kočka, myši, mravenci v kredenci a podobná havěť :)
Asi udělám díru pro 12cm větrák/mřížku nahoře a dole a uvidíme...
mila
Příspěvky: 3
Registrován: stř bře 03, 2021 12:00 pm

Re: Pylontech

Příspěvek od mila »

Měl bych dotaz na Pylontech. Mám už pár let 3ks US2000. Mají asi 500 cyklů, každá trochu jinak. Rád bych úložiště navýšil. Jen nevím, jak je to s kompatibilitou těch novějších typů a jak se to bude chovat nové-staré baterie. Díky.
Zajoch
Příspěvky: 56
Registrován: stř čer 29, 2016 12:04 am
Lokalita: podhůří Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Pylontech

Příspěvek od Zajoch »

Chovat se to bude úplně v pohodě :D Vždy je třeba dodržet posloupnost FW od nejnovějšího po nejstarší. Hlavně aby master věděl jak komunikovat se staršíma baterkama.
Pokud budou všechny stejné řady, je lepší dát si tu práci a udělat update FW a sjednotit tak FW napříč baterkama.

Jinak provozujeme kombinaci 6*us2000C s 2*US2000A (0 a 6 let) a fungují parádně. US2000A mají dokonce skoro 1500 cyklů. V tomto případě musí být "Cčko" vždy jako master.
Druhá kombinace jsou po dvou kusech různě staré us2000A v cyklech od 500 po skoro 2000 a fungují taky parádně. U těchto ovšem proběhl update a sjednocení FW protože kousky se starším FW se chovaly podivně. Od té doby OK.

A ještě jedna drobnost, není problém dokonce kombinovat s vyššími kapacitami. US3k fungují s US2k určitě, pětky by měly taky, ale tam už to nemám vyzkoušené.
frenky6
Příspěvky: 17
Registrován: stř črc 15, 2020 11:30 am

Re: Pylontech

Příspěvek od frenky6 »

ahojte , neviem či mal uz niekdo podobny problem , ale skusim. mam 4x pylon US 2000 Plus a pred mesiacom sa mi jedna baterka hodila do modu ochrany, čiže svieti červena a je to bez bzučaku. cez baterry view som si pozrel tu baterku a zistil som ze teploty v člankoch 6 az 10 maju hodnotu minus 31 C. som v kontakte s pylonetch podporou kde som im zaslal celey event aj historiu barerky z baterry view, prišla mi odpoved ze baterka nie je pokodena len je v ochrannom mode a po prehodnoteni mi polu stanovisko ako to napravit , pravdepodobne mi pošlku novši fmw. nemal uz niekdo z vas niečo podobne a ak ano ako ste to riešili. prikladam screen uvedenej baterie
konečne pylon.png
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od chalejkum »

...kluci rychla odpoved...
...pokud mam 5* us2000c v jednom packu a jedna baterka ma vybijeci proud 25A je to tak ze z packu vim dostat teoreticky 5x25A vybijeciho proude nebo ne?...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
MartinF
Příspěvky: 77
Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm

Re: Pylontech

Příspěvek od MartinF »

Ahoj vybijeci tem je az 100A na pack.
Na 5 baterii je lepsi dat jiz dva pary napajecich kabelu. ( flame neresesim .. at ma na to kazdy svuj nazor :-) )
Ano 5x 25A je spravne .. ale i 5X100A po dobu 1 min coz je take spravne.


"Each US2000B Plus battery module is approximately 50Ah at 48V, can provide 25A continuous charge
and discharge and 100A peak for 1 minute."
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od chalejkum »

martinF...jo diky moc...ja sem to potreboval potvrdit jelikoz jedu ostrov a jednu ta indukcna platna jede furt a vecir se proste vypina a hazi chybu...
...momentalne 5x v packu ale jenom cez MP3000 tak to tolik nevezme :D...az bude pro druhy pack aspon 2 baterky tak samostanym kablem...bezpecnost predevsim :)