Stavba 5KW hybridnej el.
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Připojený výkon FV se zvyšuje až o 100% podobných výrobků
Nová topologie - lehké a kompaktní měniče
Extrémně přátelská služba
Hrozne kecy. Je to polský e-shop
A pokud je max výkon fv pole 1200wp pak je to k ničemu takový střídač. A nabíječka ze sítě 10a mi přijde taky dost zhovadikost u 48v verze
Nová topologie - lehké a kompaktní měniče
Extrémně přátelská služba
Hrozne kecy. Je to polský e-shop
A pokud je max výkon fv pole 1200wp pak je to k ničemu takový střídač. A nabíječka ze sítě 10a mi přijde taky dost zhovadikost u 48v verze
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Čistý blud... A tie keci... Žiaľ ľudia na to naletia.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Ahojte . nemáte niekto skúsenosť so SNMP Web box card pre Axpert VMIII ? ,potreboval by som ho dostať do domácej siete
Ďakujem
Ďakujem
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Ahojte konečne som nacpal na strechu 10ks poly Suntech 320Wp do serie ,ale mam problem s napetim ktore je na streche . klampiar išiel dole zo strech , chytil sa lešenie a dosltal kopanec , mam uzemnit aj mínus pol na PEN ?? Dakujem za radu.. Menič mam uzemnený
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Klampiar dostal kopanec od čoho?
Jestli od lešení tak spíše uzemnit to lešení, což se mělo udělat hned.
Než začneš bezmyšlenkovitě zemnit, změř si kde máš proti čemu napětí. Nejlépe vadaskou aby mělo měřidlo malý vstupní odpor, protože multimetr ti ukáže hausnumera různých zanedbatelných naindukovaných napětí.
Jestli od lešení tak spíše uzemnit to lešení, což se mělo udělat hned.
Než začneš bezmyšlenkovitě zemnit, změř si kde máš proti čemu napětí. Nejlépe vadaskou aby mělo měřidlo malý vstupní odpor, protože multimetr ti ukáže hausnumera různých zanedbatelných naindukovaných napětí.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Ještě upřesním tento chce klasickou mechanickou vadasku ty elektronické ukazují nesmysly stejně jako multimetry
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Místo klasické vadasky už existují i modernější náhrady
V kufru mám Fluke T150. Na rozdíl od bežného multimetru to právě umí i malou zátěž a vyruší se tak naindukovaná napětí
V kufru mám Fluke T150. Na rozdíl od bežného multimetru to právě umí i malou zátěž a vyruší se tak naindukovaná napětí
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nemůžu si pomoct, ale tohle není normální.
Poly panely mají plus, mínus, i rám navzájem izolované. Dokud vodivě nespojím mínus pól se zemí, tak se můžu plusu držet holou rukou a nekope. Jestli to spíš nebyl střídavý proud (fáze), který se do panelů dostal kvůli chybě v zapojení.
Slyšel jsem o případu, kdy někdo v přívodu do měniče prohodil svorky N a L, přičemž měnič byl schopen dál normálně fungovat, ale spotřebiče v baráku pak dávaly uživatelům kopance. A ještě se to měnilo podle toho, jestli byl měnič zrovna v bypassu, nebo jel z baterek.
Poly panely mají plus, mínus, i rám navzájem izolované. Dokud vodivě nespojím mínus pól se zemí, tak se můžu plusu držet holou rukou a nekope. Jestli to spíš nebyl střídavý proud (fáze), který se do panelů dostal kvůli chybě v zapojení.
Slyšel jsem o případu, kdy někdo v přívodu do měniče prohodil svorky N a L, přičemž měnič byl schopen dál normálně fungovat, ale spotřebiče v baráku pak dávaly uživatelům kopance. A ještě se to měnilo podle toho, jestli byl měnič zrovna v bypassu, nebo jel z baterek.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Sam tome nechapem lebo 2 mesiace som mal 6ks panelov pospajanych do serie na zemi provizorne pod 35 stup. uhlom ,Dnes som dal 10ks do serie na hlinikovu strechu a tvrdil že ho koplo .. Vadaskou som meral hned či nie je na konstrukci faza ale nebola ..
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
POsielam moje zapojenie
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Máš přehozené póly z panelů
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
sorry ale v rychlosti som to zle nakreslil to mam určite OK
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
to youda. Vcera som vsetko pomeral medzi plus kontaktom a konstrukciou nie je ziadne volty. Ale co ked bude prsat a panely budu chladnut uz teraz tam mam 404vdc . Niekto sa moze chytit ryne a 30cm mam kovovu branku. Mam s toho dost blbe pocity , ci to radsej neprerobit na paraler sposob...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Včera jsem si u mě doma všimnul něčeho podobnýho. Montoval jsem poslední 3 z 27 panelů na střechu, ty jsou uplně dole u okapu a lze na ně došáhnout z hliníkovýho žebříku. Konstrukci na panely ještě nemám uzemněnou.
Když jsem stál na žebříku s potenciálem nula, při doteku panely brněli (elektrárna vyráběla).
Seběhl jsem k měniči, odpojil panely od měniče a měřil multimetrem proti PE asi do 5 V. Pak jsem to zase zapojil a šel měřit proti hromosvodu. Konstrukce proti zemi má asi 160 VAC, ale vadaskou to nehne. Myslym, že za to můžou kapacity a indukce. Konstrukci opatrně přizemnim.
Když jsem stál na žebříku s potenciálem nula, při doteku panely brněli (elektrárna vyráběla).
Seběhl jsem k měniči, odpojil panely od měniče a měřil multimetrem proti PE asi do 5 V. Pak jsem to zase zapojil a šel měřit proti hromosvodu. Konstrukce proti zemi má asi 160 VAC, ale vadaskou to nehne. Myslym, že za to můžou kapacity a indukce. Konstrukci opatrně přizemnim.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Jen pro upresneni 160VAC? Tam máš střídavý?
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Ja to mam nejako takto konstrucia je neuzemnena a nemam ani hromozvod , Uzemnit aspon tie panely? ale ako kde to zviest
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Teď jsem tam byl vylezlej, ano, AC, ale neřeknu ti frekvenci ani průběh. Momentálně tam bylo 177 VAC. Propojil jsem to na hromosvod a proud tak do 1 mA. Ale když se chytim hromosvodu a přejedu po eloxovanym rámu panelu, tak to vrní, na konstrukci jsem nešahal (elox izoluje). Jak jsem psal, myslim, že jde o indukce a kapacity. Mam asi 4 m souběžně vedený vedení od springů a 230VAC, ale to se mi na souběh zdá málo.diablo007 píše:Jen pro upresneni 160VAC? Tam máš střídavý?
Naposledy upravil(a) lemra79 dne pát čer 14, 2019 5:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
macherko píše:Ja to mam nejako takto konstrucia je neuzemnena a nemam ani hromozvod , Uzemnit aspon tie panely? ale ako kde to zviest
aspoň s okapem, ale to už je loterie, na to se moc spolehnout nedá. Pokud se uzemní konstrukce na panely už by to chtělo řešit hromosvod.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
okap je medenýý ,
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Chalani prosim Vas možem to takto zapojit aby som zas neodpravil vstup PW na Axperte Zaujima ma hlavne to PW s prepetovkou .Dakujem pekne
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
od d.liska » » v Plánované elektrárny
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
- 9 Odpovědi
- 1278 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
- 203 Odpovědi
- 14301 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Forrest
-
- 24 Odpovědi
- 3089 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 50 Odpovědi
- 4903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hurvayz
-
- 3 Odpovědi
- 2227 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess