Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dobrá volba. Jen by to chtělo přejít na těch 48 V. Já na ně přešel z 24 V během jednoho roku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Je možné, že se tak stane i u mě, ale mám 2 ty musty na 24V a každý napájí jinou část domu, musel bych tedy jít buď do 2X 48V MUSTU a nebo to překopat na jeden MUST 48V. Uvidíme časem. Vím že by to u mě nedopadlo dobře, protože kdybych přešel na 48V MUSTY hned bych měl rezervu ve výkonu panelů a opět by mě svrběla ruka nad objednávkou dalších panelů
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Není 150A málo obzvláště jak máš 280Ah články?
Jinak ten must má 150A pojistku.
Takže tam může při špičce téct těch 150A či chvilkově i víc.... 6000W / 24V = 250A normální provoz 3000W -> 125A což je za mě na hraně tam mít pouze 150A BMS.
Já mám všude 200A BMS a počítám pro dva musty 3000+6000W nepočítám že by se oba naráz přetížily = 375A což 3 baterky dají mám tam 125A pojistky takže 3x 125A = 375A a při nejhorším ta pojistka krátkodobě vydrží víc takže 3x200A -> 600A
Jinak ten must má 150A pojistku.
Takže tam může při špičce téct těch 150A či chvilkově i víc.... 6000W / 24V = 250A normální provoz 3000W -> 125A což je za mě na hraně tam mít pouze 150A BMS.
Já mám všude 200A BMS a počítám pro dva musty 3000+6000W nepočítám že by se oba naráz přetížily = 375A což 3 baterky dají mám tam 125A pojistky takže 3x 125A = 375A a při nejhorším ta pojistka krátkodobě vydrží víc takže 3x200A -> 600A
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Není to málo protože ty packy budou celkem 3. tedy 3X BMS 150A. 2 packy budu skládat teď a články na třetí pack jsem objednal teprve nedávno. Samozřejmě na 2 měniče by 150A BMS bylo málo na jeden pack ale tím že budou 3 je to na pohodu
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Děkuji všem za co zde doporučovali lifepo4 z Nkonu. Dnes dorazily, vizuální kontrola článků vše naprosto ok, bez oděrek, nějakých známek deformace a pod. Nádherně rovné. QR kody všechny v pořádku, tak jsem je všechny naskenoval a články byly vyrobené některé 17.4.2024 a některé o den později. Jsem hodně spokojen za tu cenu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Zapojeno prvních 8 článků do serie a připojena BMS. jakou hladinu napětí doporučujete pro balancování? továrně tam mám od Číňana 3,000V jinak do nastavení ochran atd předpokládám šahat nemusím protože jsem nastavil přímo v BMS lifepo4. Je mi jasné, že nabíjecí napětí musím nastavit na měniči pak podle provozu v bezpečných hladinách.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Ja mám nastavené balancovanie po prekročení 3,45V. Na nižšom napätí to nemá zmysel.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Stručně, všechny ty hodnoty, co jsou od číňana výchozí, tak jsou více či méně blbě. Přenastavit tedy musíš všechno. Jak teploty, tak i limity napětí. Hodnota pro balancování musí být u LFP až za plochou napěťovou křivkou, když už napětí ke konci leze nahoru. Třeba já mám nastaveno nabíjení na 54.4V, což je 3.40 a balancování mám až od 3.43 Při běžném provozu balancovat netřeba, až když začne něco ujíždět. Pro ochrany, tak ty jsou až jako poslední záchrana, takže nesmí nikdy nastat a pokud nastanou, musím si toho všimnout. Proto ty ??R hodnoty (recover, kdy se funkce obnoví) mám nastaveny nesmyslně nízko/vysoko, abych nikdy nenastaly, tedy nahození BMS bude vyžadovat manuální zásah a tím i je zaručeno, že vím, že k tomu došlo. Druhá věc je, že měnič si při startu docela dost cucne a když jsou nějaké paralelně, tak ještě víc. Pokud bms přejde do stavu na hranici chyby a vypne počká zapne vypne počká zapne... tak ty nabíjející proudy jsou takové, že to dokáže bms odpálit.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Napětí pro balancování? No to máš těžké. Pokud mají články různý vnitřní odpor, tak se napětí na nich mění podle toho,jaký proud jde z/do baterie. A pak by to chtělo balancovat jen tehdy, když je proud nulový (a baterie nabitá, aby byl větší rozdíl v napětí). U JK-BMS by se toto dalo zautomatizovat.
Obvykle se nastavuje balancování při vyšším napětí a pak k balancování dochází jen při dobíjení baterie a tím se odebírá energie z článku s vyšším vnitřním odporem, který pak končí na nižším SOC.
Obvykle se nastavuje balancování při vyšším napětí a pak k balancování dochází jen při dobíjení baterie a tím se odebírá energie z článku s vyšším vnitřním odporem, který pak končí na nižším SOC.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tak koukám ono to není úplně jen tak . Každopádně díky za rady. vnitřní odpor ukazuje BMS v podstatě shodně u všech článků stejný, takže předpokládám, že by se měly chovat všechny dost podobně. kouknu ještě na youtube na off-grid garage ten tam má pěkný video ohledně těchto BMS.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1777
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Přijde mi že to moc řešíte...
Za mě novej článek na 3,2V už má asi jen 25% energie a vybíjet pod 3,1V je za mě zbytečné. Tzn střídač nastavený na 3,05V*počet článků je ok, BMS klidně na 2,7V (3V navrat)
Horní nabíjení nad 3,45V nemá smysl, za mě 3,4V stačí, opět tato hodnota musí být nastavena na nabíječi, na BMS nechám výchozí 3,65V (3,6V návrat), ale balancovat musím dřív. Balancování bych klidně nastavil někam nad 3,3V - je to sice brzy, ale balanční proud to není velký a je potřeba začít včas.
Prostě správně zacházení s baterkou začíná primárně na nabíječi / střídači.
BMS neslouží k odpínání baterky při vybití či nabití, ale jako poslední záchrana.... vlastně tam všechno může zůstat jak je. V BMS je to nastaveno na krajní hodnoty a ty to má hlídat.
Za mě novej článek na 3,2V už má asi jen 25% energie a vybíjet pod 3,1V je za mě zbytečné. Tzn střídač nastavený na 3,05V*počet článků je ok, BMS klidně na 2,7V (3V navrat)
Horní nabíjení nad 3,45V nemá smysl, za mě 3,4V stačí, opět tato hodnota musí být nastavena na nabíječi, na BMS nechám výchozí 3,65V (3,6V návrat), ale balancovat musím dřív. Balancování bych klidně nastavil někam nad 3,3V - je to sice brzy, ale balanční proud to není velký a je potřeba začít včas.
Prostě správně zacházení s baterkou začíná primárně na nabíječi / střídači.
BMS neslouží k odpínání baterky při vybití či nabití, ale jako poslední záchrana.... vlastně tam všechno může zůstat jak je. V BMS je to nastaveno na krajní hodnoty a ty to má hlídat.
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
No budu pokračovat zítra s nabíjením, dnes tam nateklo 100Ah a napětí článků se v podstatě nepohnulo... Docela mě zaujalo to měření vnitřního odporu článků, dá se na to spoléhat, nebo to je spíše orientační?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
To je právě lifepo4 kdy se napětí nehýbe pouze jak se blíží 100% tak vystřelí nahoru a jak se blíží 0% tak to zase vystřelí dolů....
Takže balancing mivvy u lifepo4 nastvuje od 3.36V čili aby se článek balacoval pouze při nabíjení, já to mám teď nastavené na 3.4V ono je něco jiného u liion kde napětí roste konstantně takže tam to zapnout klidně dříve.
Jinak nastavení vypnutí BMS mám na 3.6V zpět při 3.5V a dole teď z hlavy nevím myslím 2.7V zpět při 3V.
Jinak to měření odporu bych nebral vážně, když tak si půjči měřák a přeměř ty odpory a uvidíš jak se to rozchází.....
Takže balancing mivvy u lifepo4 nastvuje od 3.36V čili aby se článek balacoval pouze při nabíjení, já to mám teď nastavené na 3.4V ono je něco jiného u liion kde napětí roste konstantně takže tam to zapnout klidně dříve.
Jinak nastavení vypnutí BMS mám na 3.6V zpět při 3.5V a dole teď z hlavy nevím myslím 2.7V zpět při 3V.
Jinak to měření odporu bych nebral vážně, když tak si půjči měřák a přeměř ty odpory a uvidíš jak se to rozchází.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Jakou máš BMS? JK myslím měří akorát odpor snímacích vodičů k článkům.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
JJ máš pravdu to tak bude, Konečně jsem dosáhl omezení proudu na zdroji a BMS krásně balancuje. Do 3,40V nateklo do baterek přes 210Ah potom začalo pár článků vyjíždět k 3,5V a zdroj omezovat proud. Napětí mám nastaveno 28,40V nechám je tedy hezky dorovnat. V podstatě 7 článků se slušně kopíruje napěťově jen ten osmý malinko vybočuje o cca 20mV. Nechám to dojet tedy do nulového proudu a předpokládám, že BMS je hezky dorovná mezi s sebou. Jedu jen do napětí cca 3,525V na článek výš to nemá smysl.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Máte nějaký typ, co vložit mezi články jako izolaci a běžně to koupím někde v krámě?. Objednal jsem si u Mikela izolační proložky, to by bylo ok jenže mi nedošlo, že budu skládat čtverec, tedy proložky mezi články mám ale zapomněl jsem, že ty články je potřeba izolovat i mezi těmi 2mi řadami a na to už proložky nemám. Díky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 546
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Když chcete atypický rozměr desek na proložení zkuste vyplnit tento poptávkový formulář na přířezy desek na míru a oni vám pošlou cenovou nabídku. Posílají to na dobírku tady v ČR takže doma to můžete mít celkem rychle.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
já dycky koupím kus sklotextitu a nějak ho nadělím, třeba nůžkama nebo nechám vyfrézovat v reklamce na CNC frézce.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 130
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Mezi řadami můžeš nechat vzduchovou mezeru nebo použit vláknocementovou desku. Ze zbytku desky může být podložka pod celý pack.bokser01 píše: ↑stř črc 31, 2024 9:49 pmMáte nějaký typ, co vložit mezi články jako izolaci a běžně to koupím někde v krámě?. Objednal jsem si u Mikela izolační proložky, to by bylo ok jenže mi nedošlo, že budu skládat čtverec, tedy proložky mezi články mám ale zapomněl jsem, že ty články je potřeba izolovat i mezi těmi 2mi řadami a na to už proložky nemám. Díky
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
No musím spoléhat na vzduchovou mezeru cca 5mm. dál od sebe ty řady být nemohou protože by mi nedošáhla propojka od Mikela. Dnes jsem koupil pásoviny 5x50mm na stažení článků přes desku. Plán je použít dřevotřískové desky, na ně pásovinu a stáhnout klasicky závitovkama. Jo stále uvažuji i použít CETRIS desky pod ty pásoviny. ale na druhou stranu si říkám, když už by ty baterky měly iniciovat zapálení těch dřevotřískových desek, tak už to bude v takovém stádiu, že je asi jedno jestli jsou stažené nehořlavou deskou nebo hořlavou.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 526 Odpovědi
- 29230 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brin
-
- 19 Odpovědi
- 989 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1504 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3621 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 48 Odpovědi
- 4727 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho