Must 3Kw 24v Problém
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Must 3Kw 24v Problém
Přesně stíny jsou potvora a pokud má stringy 2S a lítají tam prostě stíny ze stromů atd tak prostě mu to odpálí ty serie a vyrábí prd. Sám to vidím doma mám 2 stringy na JZ a jak už jsou kratší dny a slunce níž tak mi přechodně odpálí strom string co je níže na střeše. Zatím jen pravým spodním rohem na jednom panelu. Zvažuji taky přepojit panely aby to nebyly v serii 2 řady pod s sebou ale vždy 2 dolní + 3 horní a druhý string 3 dolní +2 horní jenže si říkám že u mě to zatím nemá smysl... těch 10 minut osvitu výkonu navíc co tím získám mě zatím netíží...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Sobane kolísání je při plném osvitu a nežatížených panelech.To se přijatelně spravilo tvou radou, jak jsem psal výše a bude to asi vlastnost toho nabíječe v měniči.U těch panelů jsem s výkonem spokojený (v tomto období) jedná se mi o zisk při špatném počasí.Jak píšeš o tom výkonu to chápu ale když vyrábí třeba 150W a měnič je neumí s seriovým zapojení dostat,ale po přepojení na paralel tam ty waty vytáhne.To že se někde objeví stín a výkon spadne s tím jsem smířený a nic s tím nenadělám (třeba ten dub bude teď jen horší a listí na něm drží kolikrát i v prosinci) a právě proto když slunce vykoukne tak chci ať to saje co nejvíc.Fotku zkusím,ale nevím jak ji tu dostanu
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
Vlastnost to kolísání není, nikomu to tady nekolísá.
Tady nejde o to zda ten měnič z toho ten výkon dostane, protože při 30V a 1S2P a nebo 60V 2S1P v tom zapojení 2S1P ten must určitě získá větší výkon z panelů.
A pokud ne tak je to tím že ten jeden panel z 2S bude zastíňen.
Ale je to tvůj boj.....rady jsi dostal.
Tady nejde o to zda ten měnič z toho ten výkon dostane, protože při 30V a 1S2P a nebo 60V 2S1P v tom zapojení 2S1P ten must určitě získá větší výkon z panelů.
A pokud ne tak je to tím že ten jeden panel z 2S bude zastíňen.
Ale je to tvůj boj.....rady jsi dostal.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Tak už ještě jedna možnost koupím druhy měnič od mikela a pokud nebude kolísat tak ten první budu reklamovat a pokud budou kolísat oba tak jsem osel a nechám ho jako náhradní.Pokud by nebyl rozdíl mezi tím FW tak bych si půjčil měnič od kolegy ale takto to nic neřeší.
Mikelovi jsem už psal a posílal video(taky to byl boj) a odkázal mě zde na forum.Tak ještě popřemýšlím a díky.
Mikelovi jsem už psal a posílal video(taky to byl boj) a odkázal mě zde na forum.Tak ještě popřemýšlím a díky.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Ještě jedna poznámka k těm panelům S tím řazením mate určitě pravdu,ale když je slabší osvit tak napětí sice vyleze na 75V ,když začne zatěžovat tak postupně klesne na 28V a příklad 0.5A .To v podstatě nepokryje ani tu spotřebu.To samé na další dvojici.Teprve kolem 1A začíná stoupat i napětí a začína se projevovat výhoda toho sériového zapojení.Tak pokud nemá dostatečný proud tak je výhoda pralelního zapojení protože tam se ty 0,5A sčítají podle počtu panelů.Tak to mám vysledované a řekl bych že proto se ve velkých řadí S+P dohromady. U méně panelu jde vždy o kompromis.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Must 3Kw 24v Problém
Právě že výhoda je v seriovém... ty MUSTY stejně jako hromada další klonů trpí tím, že při horším osvitu dlouho sedí s MPPT napětím kolem 30V a jakmilem proud do MPPT z panelů přesáhne kolem '1,5A odlepí se nahoru a tím se zvýší i zisk. Proto jsem přepaneloval a mám stringy u horní hranice MPPT protože zkrátka ho tím donutím držet napětí vysoko a tím zvýším zisk. Sám jsem testoval, když MUST seděl na 30V z panelů a dával z nich do 50w, mu odpojit panely jističem a zapnout znovu a zisk byl chvilkově při vyšším napětí až trojnásobný jenže zase sjel dolů a "přetížil" panely. Je to jejich vlastnost. Ale to kolísání co popisuješ nedělá mě ani sobanovi a to máme ty měniče oba 2ks. Prostě mě měniče nabijí baterku a když není odběr tak se jeden ujme šimrání ve float a druhý odepne panely relé. Když se sepne zátěž, tak připne panely a valí výkon nahoru. Nic takového, že by mi nabil baterku pak jí vybíjel a zase nabíjel to je blbost
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Tak jsem se rozhodl a koupím druhý a uvidím.Nic jiného mě nenapadá.Mám ho od února tak bych ho vyreklamoval a pokud budou oba dělat to samé tak budu mít dvě nepodary.Jinak dokud není nabitá baterie tak dělá co má.Uvidím.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Must 3Kw 24v Problém
Já mám jeden z července 2022 a jeden z letošního ledna a oba makají a nedělají nic neobvyklého...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
Já si pořád myslím že je to panely, prostě jak panely nedávají....
Prostě při nabyté baterce máš 27.6V a pokud mají panely 30V měnič je zatíží a napětí spadne na 28V tak se nabíjení vypne a mám dojem že tam je pak prodleva 5 minut minimálně než to skusí znovu.
Edit: A jenom taková poznámka u victronu aby mppt naběhnul musí mít z panelů napětí vbat + 5V takže 27.6 + 5 = 32.6V máš z panelů 33V?
Prostě při nabyté baterce máš 27.6V a pokud mají panely 30V měnič je zatíží a napětí spadne na 28V tak se nabíjení vypne a mám dojem že tam je pak prodleva 5 minut minimálně než to skusí znovu.
Edit: A jenom taková poznámka u victronu aby mppt naběhnul musí mít z panelů napětí vbat + 5V takže 27.6 + 5 = 32.6V máš z panelů 33V?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Já nemám 30V já mám 2 do serie a říkaám když vybíjí do zátěže tak ty panely nemá zatížené a je tam třeba 74v. Tak to panely není .Už jsem to psal 2x zátěž 250-300w a on vybijí.připnu ohřívač 1500W a on zatíží panely a v pohodě to dodá z panelů.To znamená že je to v měniči.Pokud nejsou baterky nabité tak dobíjí a kopíruje spotřebu i třeba do minusu ale okamžitě se vrací k nabíjení(třeba varná konvice dopoledne .to na ně ještě ůplně nesvítí)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
No tak je jeden panel ve stínu z tech dvou - kontrolovals to jak to kolísá?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Must 3Kw 24v Problém
Ty slovní popisy jsou naprd ...
Jak je nastavený ten epever? Máš tam USE konfiguraci nebo LiBattery? Jaké hodnoty?
Jak měří napětí, není o nějaké třeba dvě desetiny odjetý od toho mustu?
Co když se perou ty regly mezi sebou?
Standardně totiž USE dělá to, že jede na Boost charging, a až mu tam "nic" neteče anebo uplyne nastavená doba (default 120 min), tak se přepne na Float. A když se v ten okamžik zapne velká zátěž, tak naprosto logicky nepojede z panelů, protože regl udržuje Float. Takže vybije baterii do Floatu, pak se připnou panely, aby to dodávaly. A Boost se zapne, až když to nestíhají panely a klesne napětí na Boost Recon. Charg. Volt. A jestli je v Boost Duration nastaveno 5-10 minut, tak to celé takhle cykluje furt dokola.
V tohle funguje úplně jinak Victron, ten to tam prostě pere, dokud to opravdu není (dle jeho názoru) nabité. A aby Epevery stíhaly, tak jsem u některých nastavil Float na Boost. A pak teprve byla denní výtěžnost srovnatelná (viz. moje vlákno o porovnávání Epeverů a Victrona), ve škaredém počasí dokonce větší.
Takže než bych začal utrácet další peníze za krabice, tak bych všude nastavil Boost/Float/jak_se_to_jmenuje na stejné hodnoty, pokud je např. Epever ujetý v měření baterky o 200 mV, tak o tolik to v něm změnil, no a chvíli to tak nechal a zatěžoval a měřil atd. Resp. vzal svůj měřák, prohlásil ho jako zkalibrovaný, no a o odchylky měření mustu a epeveru v nich nastavil upravil hodnoty.
Ale chce to mít aspoň notes, převodníky usb/485 a nechat si kreslit kopečky v tom jejich software, aby se z toho dalo něco vykoumat.
Ad držení v PWM režimu a nízkém napětí na panelech - tohle zrovna 4210 nedělá. S oblibou to dělá 4415, tam částečně pomůže přepanelování na hranu prac. podmínek, ale i tak to není 100%. 6420/8420 mi to nedělá též. Evidentně u Epeveru je v tomto hvězda ta 4415.
Aktuálně jedna 4210 na jih má cca. 64 V/ 4,70 A (dva panely 340 Wp v sérii), druhá ty stejné panely na západ, kam ještě nesvítí, tak 28,68 V a proud 0,89 A. 4415 s jedním 450 Wp panelem na jih má 28,83 V/1,16 A, přitom na to už peče slunko, no, holt se ještě nepřepla potvora.
Jak je nastavený ten epever? Máš tam USE konfiguraci nebo LiBattery? Jaké hodnoty?
Jak měří napětí, není o nějaké třeba dvě desetiny odjetý od toho mustu?
Co když se perou ty regly mezi sebou?
Standardně totiž USE dělá to, že jede na Boost charging, a až mu tam "nic" neteče anebo uplyne nastavená doba (default 120 min), tak se přepne na Float. A když se v ten okamžik zapne velká zátěž, tak naprosto logicky nepojede z panelů, protože regl udržuje Float. Takže vybije baterii do Floatu, pak se připnou panely, aby to dodávaly. A Boost se zapne, až když to nestíhají panely a klesne napětí na Boost Recon. Charg. Volt. A jestli je v Boost Duration nastaveno 5-10 minut, tak to celé takhle cykluje furt dokola.
V tohle funguje úplně jinak Victron, ten to tam prostě pere, dokud to opravdu není (dle jeho názoru) nabité. A aby Epevery stíhaly, tak jsem u některých nastavil Float na Boost. A pak teprve byla denní výtěžnost srovnatelná (viz. moje vlákno o porovnávání Epeverů a Victrona), ve škaredém počasí dokonce větší.
Takže než bych začal utrácet další peníze za krabice, tak bych všude nastavil Boost/Float/jak_se_to_jmenuje na stejné hodnoty, pokud je např. Epever ujetý v měření baterky o 200 mV, tak o tolik to v něm změnil, no a chvíli to tak nechal a zatěžoval a měřil atd. Resp. vzal svůj měřák, prohlásil ho jako zkalibrovaný, no a o odchylky měření mustu a epeveru v nich nastavil upravil hodnoty.
Ale chce to mít aspoň notes, převodníky usb/485 a nechat si kreslit kopečky v tom jejich software, aby se z toho dalo něco vykoumat.
Ad držení v PWM režimu a nízkém napětí na panelech - tohle zrovna 4210 nedělá. S oblibou to dělá 4415, tam částečně pomůže přepanelování na hranu prac. podmínek, ale i tak to není 100%. 6420/8420 mi to nedělá též. Evidentně u Epeveru je v tomto hvězda ta 4415.
Aktuálně jedna 4210 na jih má cca. 64 V/ 4,70 A (dva panely 340 Wp v sérii), druhá ty stejné panely na západ, kam ještě nesvítí, tak 28,68 V a proud 0,89 A. 4415 s jedním 450 Wp panelem na jih má 28,83 V/1,16 A, přitom na to už peče slunko, no, holt se ještě nepřepla potvora.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
Já jsem nabyl dojmu že má ten epever odpojen?
Ale pokud ho tam má tak ať nastaví na něm float i boost na 27.6V a uvidíme co to bude dělat.
Prostě strašně zmatená komunikace
Ale pokud ho tam má tak ať nastaví na něm float i boost na 27.6V a uvidíme co to bude dělat.
Prostě strašně zmatená komunikace
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Ano ten Epever je odpojen a jede to na Musta. Na 10 panelu po 2 do serie.Když to začne cyklovat tak baterky jsou nabité a panely plný osvit ,žáden stín tam není .ten začíná až po 15hodině . Snažím se to vysvětlit jak umím.Prostě dokud se nenabijou baterky tak je v pohodě.Pak jako když se nabíječka vypne stoupne napětí na panelech a vybíjí, ale ted už neodpojuje to relé.Po chvíli 3 až 5 min není to stejné zase panely zatíží a cpe tam třeba 30A.Tak se to opakuje.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Pro cipis Epever je teď odpojen ,ale jinak je připojen k noťasu dobíjel jen ráno a je pravda že trochu uměřuje .Při východu začal a pak jak šlo slunce začal Must to asi hodinu spolu a pak Epever snižoval proud až na nulu.Tak když došlo na nabití baterek tak už nic nedával.TED JE ODPOJEN.Rok to jelo na 12V s GC1000.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
Podívej 10 panelů po 390wp je 3900wp a 24V must umí spracovat pouze 2000wp !!!!!!!!!!hoja1 píše:Ano ten Epever je odpojen a jede to na Musta. Na 10 panelu po 2 do serie.Když to začne cyklovat tak baterky jsou nabité a panely plný osvit ,žáden stín tam není .ten začíná až po 15hodině . Snažím se to vysvětlit jak umím.Prostě dokud se nenabijou baterky tak je v pohodě.Pak jako když se nabíječka vypne stoupne napětí na panelech a vybíjí, ale ted už neodpojuje to relé.Po chvíli 3 až 5 min není to stejné zase panely zatíží a cpe tam třeba 30A.Tak se to opakuje.
Viz: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Co jsi nepochopil na tomto řádku:
Připoj jenom 6 panelů k tomu mustu a uvidíš co to bude dělat to je 2340wp to by měl ustát 2S3P.Příkon FV: 2000 W
Taky jaká je teplota? Nepřehřívá se?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Must 3Kw 24v Problém
Vzhledem k tomu, že mu to nabije, tak se to asi nepřehřívá, zde problém nebude. Navíc kvůli umístění mu to ani ten nominální výkon nejspíš nedá.
Podle mne to jede úplně stejně, jak ten epever. Prostě to určitý čas nabíjí, pak přestane, protože už mu vypršel čas (anebo klesl proud do baterek). A pak to nechá klesnout na float napětí, takže logicky se baterka začne nejprve vybíjet. A jak to spadne na float napětí, tak teprve začne adekvátně zátěži zatěžovat panely. A když to nestihne, protože už je třeba po té 15. hodině stín, tak klesne až na tu hodnotu napětí, kdy začne zase boost, a v ten okamžik bere z panelů maximum, co to dá, jenže to asi moc nedá, když je to zastíněné.
Tím, že snížil rozdíl mezi float a boost, tak mu to logicky začalo "cyklovat" méně.
To není cyklování, to je prostě jiná fáze nabíjení.
Pokud nechce "cyklovat", tak se musí float a boost nastavit na stejnou (vhodnou) hodnotu, a regulátor bude napětí udržovat pořád na této hranici. A pokud ne, tak teprve dojde na to, že jsou zastíněné panely či jiný problém.
Já jsem dva nejsilnější regly (plus victron, které se s tím nemaže) nastavil na stejno, no a prostě jedu furt 28,8 V.
Podle mne to jede úplně stejně, jak ten epever. Prostě to určitý čas nabíjí, pak přestane, protože už mu vypršel čas (anebo klesl proud do baterek). A pak to nechá klesnout na float napětí, takže logicky se baterka začne nejprve vybíjet. A jak to spadne na float napětí, tak teprve začne adekvátně zátěži zatěžovat panely. A když to nestihne, protože už je třeba po té 15. hodině stín, tak klesne až na tu hodnotu napětí, kdy začne zase boost, a v ten okamžik bere z panelů maximum, co to dá, jenže to asi moc nedá, když je to zastíněné.
Tím, že snížil rozdíl mezi float a boost, tak mu to logicky začalo "cyklovat" méně.
To není cyklování, to je prostě jiná fáze nabíjení.
Pokud nechce "cyklovat", tak se musí float a boost nastavit na stejnou (vhodnou) hodnotu, a regulátor bude napětí udržovat pořád na této hranici. A pokud ne, tak teprve dojde na to, že jsou zastíněné panely či jiný problém.
Já jsem dva nejsilnější regly (plus victron, které se s tím nemaže) nastavil na stejno, no a prostě jedu furt 28,8 V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
- Lokalita: N.J
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Must 3Kw 24v Problém
Cipis má pravdu 4 panely na ležato 2 mirný sklon na balkoně a 4 kolmo na fasádě slunce skoro nejvýš na obloze teplota na nabíječi kolem 38 až43 C.Já nemám vytěžování ani nějaké mimořádné zátěže.Prostě stabilní odběr kom 250-350w.Nabité baterie a najednou začne vybíjet jak jsem psal výše až na 26,4V to už by dávno musel zapnou ten flouf či co.Ale jak říkám podmínka je nabitá baterie a dosažení těch 27,6V.Skusím tedy ještě nastavit oba na 27,6V a uvidím a dám vědět.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must 3Kw 24v Problém
No je to divné.
Ať napíše verze FW.
Já mám:
měnič Hardware version: 10101 -> 1.01.01
měnič Software version: 22535 -> 2.25.35
měnič Communication Protocal Edition: 10414 -> 1.04.14
mppt Hardware version: 10202 -> 1.02.02
mppt Software version: 11630 -> 1.16.30
Vyčtené z registrů, některé hodnoty zobrazuje i originál SW.
Edit: Jinak teď mi to drží 27.6V a baterka se dobíjí 1A (Napětí u baterie invertoru ukazuje víc jak skutečnost při nabíjení na baterce je skutečně 27.6V)
Ať napíše verze FW.
Já mám:
měnič Hardware version: 10101 -> 1.01.01
měnič Software version: 22535 -> 2.25.35
měnič Communication Protocal Edition: 10414 -> 1.04.14
mppt Hardware version: 10202 -> 1.02.02
mppt Software version: 11630 -> 1.16.30
Vyčtené z registrů, některé hodnoty zobrazuje i originál SW.
Edit: Jinak teď mi to drží 27.6V a baterka se dobíjí 1A (Napětí u baterie invertoru ukazuje víc jak skutečnost při nabíjení na baterce je skutečně 27.6V)
Naposledy upravil(a) Soban dne úte srp 22, 2023 4:27 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Must 3Kw 24v Problém
Já jsem teď schválně všechny regly, krom victrona, nastavil na 28,80 V.
No a proud z baterky z -10 A byl najednou -4 A, no a po krátkém deštíčku, tak +40 A, teď aktuálně nějaké zase mráčky a +10 A (jeden liion blok 3744 Wh, kde si vyčítám BMSku). A chudáček victron si ani neškrtne, ten dává nulu.
Všechny aktuálně špatně osvětlené panely (zejména východ) začaly dávat maximum, co akorát zvládnou (tj. změna z nuly či jednotek W na desítky až stovky).
Máš aspoň měřák? Na baterce? Myslím voltmetr. Protože to spíše vypadá, že je extra měkká baterie. Anebo je moc vysoké to boost.
Ony ty panýlky asi nedají ani ty 2 kW (plus těch 250-350 W trvale), tak je logické, že to cucne fest z baterky. Kolik jsou a jaké? Ty baterky ...
Jinak si klikni nahoře na uživatelský panel, druhý lísteček Profil a druhá položka je tam podpis, tak do něj napiš ty aspoň základní údaje. Mám asi krátkou paměť a nebaví mě furt klikat zpátky ve vláknu, co kde a jak máš. Ostatně asi ani ostatní. Leckdy to má za následek to, že se bavíme zase znovu o něčem, co se zmínilo už třeba stránku zpátky.
No a proud z baterky z -10 A byl najednou -4 A, no a po krátkém deštíčku, tak +40 A, teď aktuálně nějaké zase mráčky a +10 A (jeden liion blok 3744 Wh, kde si vyčítám BMSku). A chudáček victron si ani neškrtne, ten dává nulu.
Všechny aktuálně špatně osvětlené panely (zejména východ) začaly dávat maximum, co akorát zvládnou (tj. změna z nuly či jednotek W na desítky až stovky).
Máš aspoň měřák? Na baterce? Myslím voltmetr. Protože to spíše vypadá, že je extra měkká baterie. Anebo je moc vysoké to boost.
Ony ty panýlky asi nedají ani ty 2 kW (plus těch 250-350 W trvale), tak je logické, že to cucne fest z baterky. Kolik jsou a jaké? Ty baterky ...
Jinak si klikni nahoře na uživatelský panel, druhý lísteček Profil a druhá položka je tam podpis, tak do něj napiš ty aspoň základní údaje. Mám asi krátkou paměť a nebaví mě furt klikat zpátky ve vláknu, co kde a jak máš. Ostatně asi ani ostatní. Leckdy to má za následek to, že se bavíme zase znovu o něčem, co se zmínilo už třeba stránku zpátky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neuling16
-
- 5 Odpovědi
- 897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 5 Odpovědi
- 684 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 140 Odpovědi
- 12620 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 10 Odpovědi
- 1437 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz