Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Lenže v kontexte tohto vlákna má byť rada tomu, kto sa pýta na konfiguráciu. A práve že je to za tých deformovaných podmienok, ktoré dotácie prinášajú, je dôvod kúpiť si Rolls-Royce za polovicu. Obyčajný sa cítim aj ja a mám čínu tam, kde je to na mieste.
Rottenkiwi má v tom jasno, čo sa oplatí, všetko sa dá spočítať.
Rottenkiwi má v tom jasno, čo sa oplatí, všetko sa dá spočítať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Jé já měl napsaný dlouhý příspěvek a zmizel mi..
ve zkratce: dej PJ 8.6Kw a usmaží si obvody. Ty drátečky včetně pojistkových pouzder je výsměch od Čínanů směrem do světa.
Stejně se mi nikdy takový odběr nepotká. Tvale jsem kolem max 4Kw a to na pár minut.
Nemyslím si, že modrák je značka snobů. Spíš značka kvality.
Můj systém se mi nevrátí ani za sto let, s tím počítám nejsem naivní tupec. Mám kalkulačku a umím počítat. Až budu měnit další komponenty systému, které odešly nekvalitním provedením nebo stářím tak zjistím, že toho bůra za kw od eonu bych si předplatil na dýl než bude opět nákup nových komponentů. Nic není navěky a DS nelze konkurovat. Rád bych se ale mýlil.
Vidím to tak trochu jako Dacia Logan a A3. Ano poř. ceny jsou velmi rozdílné. Dacia 100000Km- výfuk již třetí, ložiska kol, čepy druhé, spojka již klouže a tak dále.. Audi 400000 vše originál- začíná klepat stabilizátor. Mluvím z vlastní zkušenosti.
ve zkratce: dej PJ 8.6Kw a usmaží si obvody. Ty drátečky včetně pojistkových pouzder je výsměch od Čínanů směrem do světa.
Stejně se mi nikdy takový odběr nepotká. Tvale jsem kolem max 4Kw a to na pár minut.
Nemyslím si, že modrák je značka snobů. Spíš značka kvality.
Můj systém se mi nevrátí ani za sto let, s tím počítám nejsem naivní tupec. Mám kalkulačku a umím počítat. Až budu měnit další komponenty systému, které odešly nekvalitním provedením nebo stářím tak zjistím, že toho bůra za kw od eonu bych si předplatil na dýl než bude opět nákup nových komponentů. Nic není navěky a DS nelze konkurovat. Rád bych se ale mýlil.
Vidím to tak trochu jako Dacia Logan a A3. Ano poř. ceny jsou velmi rozdílné. Dacia 100000Km- výfuk již třetí, ložiska kol, čepy druhé, spojka již klouže a tak dále.. Audi 400000 vše originál- začíná klepat stabilizátor. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
On sa neinformuje na konfiguráciu,ale kam s panely? Ty už nakoupil kamarát Takže má aexperta 48V/3000(snad MPPT a kaskádový pro budoucí rozšíření) co veme z panelů max 105VDC a k tomu deset panelů,což nevychází napěťově na string po čtyřech a po dvou to bude zase blbě nabíjet ,takže ideál po třech a jako zásobárnu pitomé baterky o malé kapacitě 4x 12V/120Ah. A chce to dát na přístřešek pod domem zastíněným okolím.
A na standby režim měničů a jejich reálný život v domě založme téma,určitě dospějem k zajímavým informacím,tady to jen zaserem.
A na standby režim měničů a jejich reálný život v domě založme téma,určitě dospějem k zajímavým informacím,tady to jen zaserem.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
a na co záložní ,když máš DS-hehe
protože sem byl mega nasraný když peklo slunko a jezdil z meničem jednou týdně do opravy do Blanska 140km.
To byla nejlepší varianta, protože byl za 4 dny doma. Pak se tam ten stejně opravil celou novou deskou, defakto oběma.
Zničilo se asi 90 fetů jen pokusnýma oprava k ničemu.
protože sem byl mega nasraný když peklo slunko a jezdil z meničem jednou týdně do opravy do Blanska 140km.
To byla nejlepší varianta, protože byl za 4 dny doma. Pak se tam ten stejně opravil celou novou deskou, defakto oběma.
Zničilo se asi 90 fetů jen pokusnýma oprava k ničemu.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Takže má Axperta, panely, nešťastný 48 V koncept a tiež kamaráta, ktorý mu už dávno najlepšie poradil a v rozmiestnení panelov mal jasno už v prvých vstupoch ..... Baby, som fešák, ale už ženatý !!!!!!!!!! Načo to ohlasovať na fóre ?
Zmarený čas, poďme spať !
Zmarený čas, poďme spať !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Ja sa len čudujem, že na žiadnej stránke predajcov/inštalátorov FVE, som nenašiel komplexný porovnávací
test komponentov/technológií, ktoré predávajú. To mi pripadá, ako nekompetentní obchodníci, predávajúci
výpočtovú techniku, ktorí na otázku o RAM a CPU odpopvedajú, že CPU je výkonný a úsporný,
a RAM je dostatočne veľa a je rýchla a lacná.
Ani tu na fóre, ktoré už viem skoro spamati, sa nikde nedočkám napr. 365 dní trvajúceho testu,
od popredných výrobcov panelov, regulátorov, istenia, invertorov a bateriek.
Tak potom ako sa má človek zorientovať, keď každý predajca chváli to, čo má na sklade ?
test komponentov/technológií, ktoré predávajú. To mi pripadá, ako nekompetentní obchodníci, predávajúci
výpočtovú techniku, ktorí na otázku o RAM a CPU odpopvedajú, že CPU je výkonný a úsporný,
a RAM je dostatočne veľa a je rýchla a lacná.
Ani tu na fóre, ktoré už viem skoro spamati, sa nikde nedočkám napr. 365 dní trvajúceho testu,
od popredných výrobcov panelov, regulátorov, istenia, invertorov a bateriek.
Tak potom ako sa má človek zorientovať, keď každý predajca chváli to, čo má na sklade ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
A kdo Ti vnutil informaci, že bys měl být orientován? Celý dnešní světový systém je o tom abys věděl pokud možno co nejméně. Potom budeš ta správná hmota - budeš kupovat věci co nepotřebuješ za peníze které nemáš. A hlavně Ti bude jedno co bude zítra. Žije se přeci dnes.rottenkiwi píše:.....Tak potom ako sa má človek zorientovať, keď každý predajca chváli to, čo má na sklade ?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: úte úno 02, 2016 6:37 pm
- Lokalita: Námestovo
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Zdravím, áno je pravda čo hovorí "vlkazajac", že som tu prišiel neskoro a už mám všetko vybraté, ale ako som písal, nevyberal som to ja, takže ďakujem za všetky Vaše príspevky, pretože ma dostávajú na pevnú zem, ktorá sa mi až tak nepáči, ale to dnes už tak býva.
Môj reálny rozpočet na elektráreň je 1500€ (+ dotácia), ktoré som mohol do nej vložiť a do ktorej sa musel môj kamarát zmestiť. Píšem to tu aby som ukončil nejaké zbytočné debaty o tom ako som to preplatil a čo som si za to mohol kúpiť. Hovoríme teda o 5050€. Samozrejme sa za to dalo kúpiť niečo iné, ja sa však do tejto doby veci nerozumiem natoľko aby som človeku (kamarátovi), ktorý sa tomu nejaké tie roky venuje radil ako to má robiť z rozumami ktoré si prečítam na fóre. Mám na neho (vďaka vám) však už logickejšie otázky oproti tým, čo som mu dával pred mesiacom a ja už aspoň viem (tuším) čo v dome budem mať.
marko250 - ďakujem za rozumné návrhy. Áno ten smrek na ľavo budem musieť odstrániť, ten na pravo dúfam nie, to zhodnotím už pri spustenej elektrárni. Panely by mali ísť na ležato, nie stojato. Dôvod je ušetriť za hliník v konštrukcii a v poslednej dobe silných búrok sa dosť bojím aj silného nárazového vetra z Juhu, preto si myslím, že na ležato to bude lepšie. Tá pultová strecha zadných stavov (alebo prístavby ako ste ich označili) má slušnú rozlohu a neviem či to tam dať teda na uhlopriečku alebo zarovno z okrajom. Susedov - ružový dom je dosť vysoký, ale už okolo 10:00 (teraz v zime) na tú pultovú strechu svieti slnko.
Ďakujem za všetky príspevky, naozaj si cením Vášho času strávenom na tomto vlákne.
Môj reálny rozpočet na elektráreň je 1500€ (+ dotácia), ktoré som mohol do nej vložiť a do ktorej sa musel môj kamarát zmestiť. Píšem to tu aby som ukončil nejaké zbytočné debaty o tom ako som to preplatil a čo som si za to mohol kúpiť. Hovoríme teda o 5050€. Samozrejme sa za to dalo kúpiť niečo iné, ja sa však do tejto doby veci nerozumiem natoľko aby som človeku (kamarátovi), ktorý sa tomu nejaké tie roky venuje radil ako to má robiť z rozumami ktoré si prečítam na fóre. Mám na neho (vďaka vám) však už logickejšie otázky oproti tým, čo som mu dával pred mesiacom a ja už aspoň viem (tuším) čo v dome budem mať.
marko250 - ďakujem za rozumné návrhy. Áno ten smrek na ľavo budem musieť odstrániť, ten na pravo dúfam nie, to zhodnotím už pri spustenej elektrárni. Panely by mali ísť na ležato, nie stojato. Dôvod je ušetriť za hliník v konštrukcii a v poslednej dobe silných búrok sa dosť bojím aj silného nárazového vetra z Juhu, preto si myslím, že na ležato to bude lepšie. Tá pultová strecha zadných stavov (alebo prístavby ako ste ich označili) má slušnú rozlohu a neviem či to tam dať teda na uhlopriečku alebo zarovno z okrajom. Susedov - ružový dom je dosť vysoký, ale už okolo 10:00 (teraz v zime) na tú pultovú strechu svieti slnko.
Ďakujem za všetky príspevky, naozaj si cením Vášho času strávenom na tomto vlákne.
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Mohl byste zvážit otočení sklonu té pultové střechy na přístavku ze SZ na JZ, tedy pokud je to možné. Pokud né hned, tak třeba časem.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Tak velmi pekná poloha JV/JZ na střeše domu,jen pořešit to stínění.Nekoukej na stínění teĎ ,ale před měsícem kdy bylo nejníž slunce.Dále zvaž délky kabeláží,které budeš muset tahat a dostatečně dimenzovat jak ze střechy toho přístřešku ,anebo rodinného domu.Servisně se lépe chodí k panelům na ten přístřešek(sníh,kontrola,čištění).A určitě nezůstaneš jen u současné konfigurace,ale budeš rozšiřovat.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: úte úno 02, 2016 6:37 pm
- Lokalita: Námestovo
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Pre Marka: No tak v to dúfam, práve pre jednoduchý servis sme sa rozhodli pre plochú strechu. Kabeláž by vyšla asi na rovnako.
pre SJM: A strecha na "přístavku" ma naozaj mrzí, bola to valbová strecha (SZ-JV), ale svokor ju stihol znížiť na túto pultovú, čo mi nevyhovuje aj z dôvodu, že teraz nemám kde uskladňovať seno pre statok. Takže je možné, že časom sa orientácia strechy zmení. Teraz je však ešte nová, takže tomu musím dať čas a improvizovať.
pre SJM: A strecha na "přístavku" ma naozaj mrzí, bola to valbová strecha (SZ-JV), ale svokor ju stihol znížiť na túto pultovú, čo mi nevyhovuje aj z dôvodu, že teraz nemám kde uskladňovať seno pre statok. Takže je možné, že časom sa orientácia strechy zmení. Teraz je však ešte nová, takže tomu musím dať čas a improvizovať.
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: úte úno 02, 2016 6:37 pm
- Lokalita: Námestovo
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Zdravím, tak to nakoniec dopadlo presne tak ako ste viacerý písali. Panele sa museli dokúpiť aby sa dalo spustiť tých 10 museli sa dokúpiť ďalšie dva (4x3). Efekta je na reklamácii, v podstate sa ju ani nepodarilo spustiť. Vykazovala nejakú chybu. Sám tomu nerozumiem, ale pri spustení mi to odpálilo plošák na pračke. Rád by som Vám tu popísal niečo viac. Ale nevidím do toho. Ak budem mať niečo nové tak napíšem.
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Zdravím, no já si myslím že to nebude pravda že se dají zapojit paralelně všechny Phoenix měniče, ale až verze Compact a výše !!rottenkiwi píše:Napíšem aj ja svoju skúsenosť, lebo som si myslel, že 1300 W Victron je drahý a dá len 1300.
Ale včera som som náhodou nechal na ňom 1855 W a nevypol.
Cena s ešte 4 ročnou zárukou 550 € + 8 € spotreba,ergo celkové náklady za 10 r. 630 €.
Keby som kúpil Axperta, cena 450/750/1200 €, hučí to,/ Victron je úplne tichý /, vlastná spotreba 40/80/120 €,
záruka 2 roky. Takže v tom mojom prípade by Axpert vyšiel na 450+40x10 = 850 €. To je za 10 rokov prevádzky.
Keď sa pozriete na ten toroid vo Victrone, tak niet o čom....
Ešte u Victronu je výhoda, že všetky Phoenixy aj C, všetky Multi+ zapojíte buď paralelne, alebo do 2 a viac fáz.
To sa u Axpertu pri 1600/2400 W verziách nedá. / zatiaľ /
A těch 1855W výkonu z měniče pravda bude u verze 1600VA, u odporové zátěže není problém, mám taky doma Multiplus 1600VA
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Nebolo na tom axperte nastavenych 60Hz a nepreskočilo akurad na DS,alebo na opak? Inak nechapem,lebo axpert teda ta efecta ma display de ukazuje potrebne informacie a to do detajlu.Inak vidim to celkovo na nie predraženu investiciu,ak chalanisko nema možnosti a skusenosti de zhanať komponentyza neporovnatelnu cenu.Ma to potencial,len to bude treba vedieť použivať,ako Ja teraz učim celu rodinu.(funguje to,učia sa )Ivan.S píše:Zdravím, tak to nakoniec dopadlo presne tak ako ste viacerý písali. Panele sa museli dokúpiť aby sa dalo spustiť tých 10 museli sa dokúpiť ďalšie dva (4x3). Efekta je na reklamácii, v podstate sa ju ani nepodarilo spustiť. Vykazovala nejakú chybu. Sám tomu nerozumiem, ale pri spustení mi to odpálilo plošák na pračke. Rád by som Vám tu popísal niečo viac. Ale nevidím do toho. Ak budem mať niečo nové tak napíšem.
Solarko to je taka zabava,hobi a fajn pocit.Navratnosť je iba vo vinimočnom pripade,ak vie človek ako sa ma spravať a prispôsobovať podla svetelnej situacie.
Tak lovu zdar a nenechaj sa odradiť ak si sa do toho už pustil.Ono skusenosti ta naučia a verim,že ta choroba prepukne do poriadnej solaromanie.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 268 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Horvi
-
- 10 Odpovědi
- 808 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bbriso
-
- 1 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
- 7 Odpovědi
- 1378 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 10 Odpovědi
- 1475 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa