Zadost o radu s jistenim
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
Ahojte: Chcem sa informovat mam panely nahodene no streche 280Wp 10 ks v serii . Prosim Vas ake istenie dat ked budem tahat kabel pre FT 6mm prierez zo strechy domu cez poval cca 12metrov. Dakujem Vam . 2x/10Amper AC istic sa mi zda velmi malo ... Aby nenastal pri odpojovani obluk ...
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
Ach jo, zase líně nečetl a nevzdělal se, tudíž nepochopil. Jeden panel, případně deset v sérii se nedá jistit, neb bude dosaženo jen zkratového proudu. Jistí se jen a jen vedení k tomuto panelu pokud by nastal zkrat na vedení a nějakým nedopatřením a se z baterky dostával proud zpět po tomto vedení k místě zkratu. 16A jistič by plně vyhovoval, leč na SS proud jsou jističe jen do 250V (z fyzikálně konstrukčních důvodů), tudíž jen a jen pojistky.macherko píše:Ahojte: Chcem sa informovat mam panely nahodene no streche 280Wp 10 ks v serii . Prosim Vas ake istenie dat ked budem tahat kabel pre FT 6mm prierez zo strechy domu cez poval cca 12metrov. Dakujem Vam . 2x/10Amper AC istic sa mi zda velmi malo ... Aby nenastal pri odpojovani obluk ...
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zadost o radu s jistenim
Dal bych pojistkový odpojovač,né jistič. https://www.obchodsolar.cz/fotky13919/f ... lar-cz.jpg
Keramická pojistka pak lze snadno zaměnit,možná by to snesla i 10A.
Keramická pojistka pak lze snadno zaměnit,možná by to snesla i 10A.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zadost o radu s jistenim
Dal bych DC jistič dvoupólový kvůli omezení opalování kontaktů - tedy na + i - https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 52587.html.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
ahoj, muže mi někdo říct proč jsou pojistky na solarní aplikace 10x dražší než normalní ?
včem je takový rozdíl ?
třeba u pojistek 10x38 pro všeobecne použití je za cca 10-15kč
pro FV je 120-300kč za kus někde dokonce 450 kč , to už je asi na palici....
Amperáž je jedno jaka...
nelze použít ty všeobecne ?
včem je takový rozdíl ?
třeba u pojistek 10x38 pro všeobecne použití je za cca 10-15kč
pro FV je 120-300kč za kus někde dokonce 450 kč , to už je asi na palici....
Amperáž je jedno jaka...
nelze použít ty všeobecne ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
Jestli myslíš válcové pojistky, tak podle mě jsou stejné, pouze marketing, je kupuju v elektru za normální ceny
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zadost o radu s jistenim
Solarni pojistky vetsinou maji odpojovaci schopnost do 1000V DC coz normalni pojistky nemaji. Na FVE kde napeti stringu se pohybuje i kolem 800V to ma odpodstatneni. Na tyto aplikace jsou i jine odpinace - samozrejme drazsi do 1000V
Podivej se na katalog pojitek oez. U beznych jak valcovych pv10 - 22 a i nozovych pojistek uvadeji vypinaci schopnost 250VDC 50kA. Pri AC je to 120kA.
Takze pokud se pohybujeme v techto parametrech neni jediny duvod je nepouzit.
Jde o to ze pokud pojistka v pripade potreby nedokaze v sobe zhasnou oblouk tak to muze mit drazsi nasledky nez nejaky stokoruny za par jisticich prvku.
Pozor na DC jistice ty maji i predepsanou polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
nevim, kde jsi byl na tech cenach co uvadis
Podivej se na katalog pojitek oez. U beznych jak valcovych pv10 - 22 a i nozovych pojistek uvadeji vypinaci schopnost 250VDC 50kA. Pri AC je to 120kA.
Takze pokud se pohybujeme v techto parametrech neni jediny duvod je nepouzit.
Jde o to ze pokud pojistka v pripade potreby nedokaze v sobe zhasnou oblouk tak to muze mit drazsi nasledky nez nejaky stokoruny za par jisticich prvku.
Pozor na DC jistice ty maji i predepsanou polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
nevim, kde jsi byl na tech cenach co uvadis
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
hledal jsem na netu.
třeba i ten odkaz co jsi sem dal je pořádný rozdíl 12kč proti 92 kč
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
je to stejně velke pouzdro , proto se mi to nezdá ten rozdíl ceny.
připadá mi to pravě jako marketing..
třeba i ten odkaz co jsi sem dal je pořádný rozdíl 12kč proti 92 kč
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
je to stejně velke pouzdro , proto se mi to nezdá ten rozdíl ceny.
připadá mi to pravě jako marketing..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zadost o radu s jistenim
Nene cetl jsi celej muj prispevek? Odpinaci schopnost 1000V 30kA. a Pozor odpinace na FVE tedy na 1000V DC jsou taky drazsi.
Jestli je ta cena oduvodnena to nevim a je me to jedno.
Vzdycky zalezi na napeti a zkratovych proudech jaky se ve tvem zapojeni vyskytuji. Pokud pouzivas napeti do 250V DC tak se podivej treba do katalogu oezu a uvidis ze muzes pouzit beznou radu pojistek.
Pojistky jsou jeste sranda. Vem si takovy jistice na DC napr oez LTN-UC za 2pol 16A das skoro 8 kil a kdybys chtel nejakou 4A na ovladacku tak klidne litr....
Samozrejme si pouzivej co chces ... vsechno ma svoje ale
Jestli je ta cena oduvodnena to nevim a je me to jedno.
Vzdycky zalezi na napeti a zkratovych proudech jaky se ve tvem zapojeni vyskytuji. Pokud pouzivas napeti do 250V DC tak se podivej treba do katalogu oezu a uvidis ze muzes pouzit beznou radu pojistek.
Pojistky jsou jeste sranda. Vem si takovy jistice na DC napr oez LTN-UC za 2pol 16A das skoro 8 kil a kdybys chtel nejakou 4A na ovladacku tak klidne litr....
Samozrejme si pouzivej co chces ... vsechno ma svoje ale
-
- Příspěvky: 42
- Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
Ahoj.
také bych potřeboval radu jak jistit malý ostrov bez 220v.
Už vše nainstalováno jen dopojit jističe.
Baterie zatím 2x olovo 74Ah zapojeno na 24V.
do měsíce dodělám Li-ion 24V/126Ah
Potřebuji vědět kde a co dát aby to šlapalo.
1..Panely -- regulátor
2..Regulátor -- baterie
3..Panely -- baterie ??
Panely 2x paralelně Jinko 225wp ty co tady všichni prodávaj.
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
regulátor Axpert 24V/2000w
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
Budu rád za každou radu--kamarád mi doporučil 2 x DC-20A
https://www.solar-eshop.cz/p/dc-jistic-20a/
také bych potřeboval radu jak jistit malý ostrov bez 220v.
Už vše nainstalováno jen dopojit jističe.
Baterie zatím 2x olovo 74Ah zapojeno na 24V.
do měsíce dodělám Li-ion 24V/126Ah
Potřebuji vědět kde a co dát aby to šlapalo.
1..Panely -- regulátor
2..Regulátor -- baterie
3..Panely -- baterie ??
Panely 2x paralelně Jinko 225wp ty co tady všichni prodávaj.
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
regulátor Axpert 24V/2000w
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
Budu rád za každou radu--kamarád mi doporučil 2 x DC-20A
https://www.solar-eshop.cz/p/dc-jistic-20a/
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
od panelů k regulátoru kamarád doporučil správné jištění. Axpert však při 2kW bude brát z akumulátoru 24V nějakých skoro 90A. Takže tam s 20A jističem moc slávy nesklidíš. Ten spolehlivě vypne už při zátěži 650W či vyšší. Použil bych pojistky alespoň 125A
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 42
- Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 42
- Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
aha super,nevšiml jsem si že je tam linkbrumlaj píše:Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Zadost o radu s jistenim
Jen podotknu, že tyto pojistky jsou sice levné ale nevydrží ten trvalý proud , navíc je na nich velký úbytek napětí, doporučuji dát aspoň o jeden řád silnější, nebo tyhle já používám, jsou super ale dražší:ranemec píše:aha super,nevšiml jsem si že je tam linkbrumlaj píše:Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
https://eshop.neosolar.cz/pojistky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Zadost o radu s jistenim
A ešte tie autopoistky prskajú.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 42
- Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm
Re: Zadost o radu s jistenim
tak to je pořád ještě dobrá cena proti DC jističům.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Zadost o radu s jistenim
Prostě nebrat, raději ty pojistky Victron, ty jsou o něčem jiném.rottenkiwi píše:A ešte tie autopoistky prskajú.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zadost o radu s jistenim
To je celkem palba za ty victron pojistky.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Zadost o radu s jistenim
Tak ty na 32V je cena v pohodě, já systémy na 48V nedělám na chatě.PavelR píše:To je celkem palba za ty victron pojistky.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Pomoc s jištěním ostrovního systému
od Linspir » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Pomoc s jištěním ostrovního systému
- 16 Odpovědi
- 3489 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
-
- 1 Odpovědi
- 659 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 416 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Geofil
-
-
SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
od proasnet » » v Legislativa a právo
SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
- 34 Odpovědi
- 3102 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 7 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa