Moje malá uElektrárna (30Wp)
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Kdesi jsem našel starý drátový odpor 150R 50W s odbočkami, tak ho používám. Jeden pól připojím normálně a druhý nejdřív zapojím přes tento odpor a až po nějaké době v řádu desítek vteřin ho připojím také . Se stejným úspěchem se dá použít i obyčejná žárovka. Mohutné jiskření se změní na sotva znatelnou jiskřičku.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2023
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Já používám velice jednoduché řešení,připojím ho přez obyčejmou žárovku na 220v 100 a více watů,podle toho jakou mám zrovna k dispozici,takto to chvilku nechám a po připojení k baterkám vše proběhne bez jiskření...jinak ted jsou v prodeji pod názvem tepelné koule...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, jak by bylo možné propojit Regulátor a Měnič, aby "o sobě věděli".
Jde mi o to, že se mi zdá, že regulátor drží baterie dlouho v absorbci proto, protože měnič, který je přímo napojený na baterii, odebírá proud a to regl vidí jako velký absorbční proud a proto tam baterie drží.
Regulátor je: MPPT SmartSolar 100/20
Střídač je: Phoenix VE.Direct 375VA 12V
Lze je nějako propojit nebo se musí použít centrální jednotka jako např. Venus GX?
Chtěl bych se zeptat, jak by bylo možné propojit Regulátor a Měnič, aby "o sobě věděli".
Jde mi o to, že se mi zdá, že regulátor drží baterie dlouho v absorbci proto, protože měnič, který je přímo napojený na baterii, odebírá proud a to regl vidí jako velký absorbční proud a proto tam baterie drží.
Regulátor je: MPPT SmartSolar 100/20
Střídač je: Phoenix VE.Direct 375VA 12V
Lze je nějako propojit nebo se musí použít centrální jednotka jako např. Venus GX?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
A máš střídač připojen na svorky LOAD?
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Pokud je velký odběr z Aku když je to v ABS, tak on stále nabíjí až klesne nabíjecí proud do aku, ten se dá nastavit i včetně času ABS, pokud není odběr, tak se dokončí nabíjení a přejde to do float pokud je nastaven na jiné napětí než ABS.SlezY83 píše:Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, jak by bylo možné propojit Regulátor a Měnič, aby "o sobě věděli".
Jde mi o to, že se mi zdá, že regulátor drží baterie dlouho v absorbci proto, protože měnič, který je přímo napojený na baterii, odebírá proud a to regl vidí jako velký absorbční proud a proto tam baterie drží.
Regulátor je: MPPT SmartSolar 100/20
Střídač je: Phoenix VE.Direct 375VA 12V
Lze je nějako propojit nebo se musí použít centrální jednotka jako např. Venus GX?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Tak 30W panýlek s orientací na cca jih dostal dva 300W brášky - jeden na východ a jeden za západ...
Takže měnič a lednice už jedou i přes noc.
Bateriové pole se také trochu rozrostlo - použité staniční baterie s kapacitou mezi 30 - 50%. Ale budou makat, dokud drží napětí. Udržuji si přehled o tom, kolik jaká baterie má kapacitu a tím i celé bateriové pole.... A výroba i spotřeba šla nahoru. Přes noc je pod zátěží minimální napětí okolo 12,4V. Ta zátěž je cca 150W, když lednice spustí odmražování, jinak bere okolo 80W. Před 2 dny jsem to montoval, takže nebyla výroba , proto ten pokles
Dlouhou dobu byly na zahradě, kde byl osvit cca 5 hodin denně, ale teď jedou od 7 do 19 a v létě to bude ještě déle.Takže měnič a lednice už jedou i přes noc.
Bateriové pole se také trochu rozrostlo - použité staniční baterie s kapacitou mezi 30 - 50%. Ale budou makat, dokud drží napětí. Udržuji si přehled o tom, kolik jaká baterie má kapacitu a tím i celé bateriové pole.... A výroba i spotřeba šla nahoru. Přes noc je pod zátěží minimální napětí okolo 12,4V. Ta zátěž je cca 150W, když lednice spustí odmražování, jinak bere okolo 80W. Před 2 dny jsem to montoval, takže nebyla výroba , proto ten pokles
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Kdyby ti to pomohlo, mám tady 4ks 12V 18Ah olovo z UPS. Myslím, že ve slušném stavu. Bylo to v APC UPS a teď to co měsíc nabíjím. Rád ti to daruji.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 113 Odpovědi
- 7662 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mika
-
- 4 Odpovědi
- 852 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Goorath
-
- 81 Odpovědi
- 11045 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kamils
-
- 0 Odpovědi
- 731 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 25 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st