3f hybrid na moravě

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rha
Příspěvky: 36
Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od rha »

Zdravim,

mam opet jednu otazku. Provozuje nekdo dva Axperty King v paralelnim provozu, ale jen na dve faze. V manualu je to vzdy popisovano , ze se predpokladaji vsechny tri faze, z duvodu omezeneho rozpoctu, tak ze zacatku bych zapojil jen dva na dve faze, az budou zdroje bude i treti faze. Na jednu fazi to zapojit nechci z duvodu pretizeni dane faze. Takze mate to nekdo takto ? viz schema... popripade nevite zda to bude slapat ?
menic-dve-faze.jpg
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od Dagus »

Myslím si že na tohle nepotřebuješ ani paralelní karty. Jsou to prakticky dva nezávislé obvody.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 53
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od macherko1 »

Ahoj ja to mám tak isto akurát mam separe baterie a meniče mam PIP5048GK , tretiu fazu používam na wallbox pre dobijanie elektromobilu na NT
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
rha
Příspěvky: 36
Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od rha »

Nezavisly obvody to nejsou, maji spolecnou baterku, takze musi o sobe vedet pres ty paralelni karty.
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
rha
Příspěvky: 36
Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od rha »

macherko1 píše:Ahoj ja to mám tak isto akurát mam separe baterie a meniče mam PIP5048GK , tretiu fazu používam na wallbox pre dobijanie elektromobilu na NT
ja bohuzel mam jen jednu baterku, takze baterie bude spolecna, ale jinak tedy stejny zpusob zapojeni. Treti fazi chci mit na jiny vyhrazeny vyuziti a mas ty menice propojeny pres ty paralelni karty ?
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od marko250 »

Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
rha
Příspěvky: 36
Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od rha »

marko250 píše:Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
3f zapojeni chapu, ovsem tedy jak to udelat, kdyz mam jenom jednu baterku a dva menice a chci aby kazdej menic jel na jine fazi, je to tedy mozny ? propojim menice pres paralelni karty datove a bude to OK nebo je jednodussi sehnat druhou baterku ?
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od marko250 »

rha píše:
marko250 píše:Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
3f zapojeni chapu, ovsem tedy jak to udelat, kdyz mam jenom jednu baterku a dva menice a chci aby kazdej menic jel na jine fazi, je to tedy mozny ? propojim menice pres paralelni karty datove a bude to OK nebo je jednodussi sehnat druhou baterku ?
Ano jde to přesně tak,jen nepropojuj ty silové propojovací kabely do karet.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
rha
Příspěvky: 36
Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm

Re: 3f hybrid na moravě

Příspěvek od rha »

super dekuju za odpoved, hodne me toto zapojeni na dve faze pomuze...
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek