Axpert King pomoc s opravou

Měniče Axpert
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Ahoj mám obráceny problém, u mého Axperta (take ze spanělska) pro změnu nejde AC výstup.
Nefunguje to hnedle po vybaleni z krabice. (https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view)
Vše vypadá ok, ale výstup nic. Dokonce na výstupu není napětí ani tehdy, když je sepnuté bypass relé.

Zatím čekám co na to španěl, jinak taky budu hledat někoho tady kdo by mi to opravil.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od sisdale »

Solarnoob píše:Ahoj mám obráceny problém, u mého Axperta (take ze spanělska) pro změnu nejde AC výstup.
Nefunguje to hnedle po vybaleni z krabice. (https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view)
Vše vypadá ok, ale výstup nic. Dokonce na výstupu není napětí ani tehdy, když je sepnuté bypass relé.

Zatím čekám co na to španěl, jinak taky budu hledat někoho tady kdo by mi to opravil.
Pokud pri prepnuti na bypass jde slysel cvaknout bypass rele, tak to musi byt nejaka chyba velmi blizko vystupu. Bud je odpojeny vodic z desky na AC OUT svorku. Ten menic provozujes na baterii? Pokud ano, zobrazuje pritomnost AC IN napeti? Napadlo me ze by jeste mohl byt rozpojeny kabel z AC IN tak pak ani pri bypass by nebylo napeti na vystupu. V menicich byva na AC IN pripojeny jistic (nebo pojistka), takze ta by mohla byt take prerusena. Pokud menic najede bez baterie a bez PV, tak chyba musi byt jen na tom vystupu. Napajeni elektroniky z AC IN jde taky pres to jisteni.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od bokser01 »

Přikláním se k názoru kolegy předemnou. Chce to zkontrolovat káblíky, Ty propoje AC IN i AC out jsou přes káblíky a konektor zapojené v desce. Takže jít po trase vstupu jestli je vše zapojeno, případně zkontrolovat to jištění na vstupu. z AC in jde káblík na ten jistič/pojistku a z něj potom do desky. Pokud ti nejde AC výstup a přitom měnič normálně běží (dobíjí baterku) a podobně, tak bych tipoval že bude problém někde mezi deskou a AC OUT svorkovnicí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Diky. za typy.
Měnic jsem včera vybalil z krabice.
pripojil baterii, panely menic zacal nabijet baterku. Na display vše normalně ukazovalo . Pak PC pres USB, nastavil jsem to tak nejak, aby tam nebyly uplné blbosti.
Pak přívod z DS na displayi se opet vše ikazalo normálne.
Nasledně jsem zapnul invertor a opet vse normální. invertor bez chyby, display ukazuje co má. Grafika v PC správně reaguje .

Jen proste na výstních svorkách je NULA AC :-).

ještě chvilku počkám co na to spanele a když se to povlece tak se do toho kouknu.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od shuty »

a neni len zhodeny istic v menici? skusal si ho nahodit?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

shuty píše:a neni len zhodeny istic v menici? skusal si ho nahodit?
tuto alternativu bych vyloučil, neboť display napětí vstupu ukazuje.
bypass.jpg
Ale výstup je nula :-( , zde třeba chovaní jen na panely + baterky bez AC vstupu
inverter.jpg
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Franta2776 »

Zmáčkni tlačítko za spodu měničé vlevo dole,to je výstupní jistič za měničem.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Franta2776 píše:Zmáčkni tlačítko za spodu měničé vlevo dole,to je výstupní jistič za měničem.
to jsem zkoušel, je takové málo vystouplé s krátkým chodem a jde stisknout poměrně lehce , při stisknutí nic nevyskočilo , nic nezapadlo - po zmačknutí vypadá stejně jako před tím. Ale nic se nestalo.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Franta2776 »

No a není to tlačítko a jistící prvek přerušený??Změř
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Soban »

Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Ten jistič mohl otřesama odejít.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Soban píše:Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Ten jistič mohl otřesama odejít.
Asi hloupy dotaz, ale v manualu jsem to nenasel. kdy se to má zmáčknout? je to jedno ? nebo třeba musí být zapnuty invertor ?
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od sisdale »

Solarnoob píše:
Soban píše:Přesně pokud to výstupní napětí ukazuje, tak bych změřil kabely přímo na desce a ten jistič.
Ten jistič mohl otřesama odejít.
Asi hloupy dotaz, ale v manualu jsem to nenasel. kdy se to má zmáčknout? je to jedno ? nebo třeba musí být zapnuty invertor ?
Na tom nezalezi, po zmacknuti by mel byt zase normalne spojeny a pripraveny pri nadproudu vypnout. Takze kdyz si na multimetru das pipak, tak jeho 2 kontakty uvnitr musi byt propojene. Pokud nejsou, je to jisteni znicene (treba jak bylo zmineno vyse otresy).
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od wattman »

Od kterych spanelu mas Kinga?

Resil jsem uplne stejny problem, hodil jsem jim to na hlavu a pak z jich ctvrt roku pacil penize zpet.

Komunikace katastrofa, same vymluvy a lzi. Tvrdili, ze to co jsem jim poslal je plne funkcni. Nemeli zadneho technika, ktery by tomu rozumel a slo s nim komunikovat. Abych to usnadnil veskerou komunikaci jsem vedl prostrednictvim rodileho mluvciho ve spanelstine, stejne to k nicemu nepomohlo.

Refund jsem dostal az pres PayPal.
Kostěj
Příspěvky: 667
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Kostěj »

sisdale píše:Na tom nezalezi, po zmacknuti by mel byt zase normalne spojeny a pripraveny pri nadproudu vypnout. Takze kdyz si na multimetru das pipak, tak jeho 2 kontakty uvnitr musi byt propojene. Pokud nejsou, je to jisteni znicene (treba jak bylo zmineno vyse otresy).
Tak jsem nevydržel a kouknul se do svého Kinga. Tahle pojistka je na vstupu 230V, pokud to ale King dobíjí ze sítě, musí být O.K.
Výstupní svorky Kinga vidím, že jdou z odrušovacích toroidů a pak někam na desku k relátkům, tam ale přes toroidy nevidím.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Franta2776 »

Ukazuje to Output 230V takže AC měnič musí běžet.To musí být nějaká hňupina.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

wattman píše:Od kterych spanelu mas Kinga?

Resil jsem uplne stejny problem, hodil jsem jim to na hlavu a pak z jich ctvrt roku pacil penize zpet.

Komunikace katastrofa, same vymluvy a lzi. Tvrdili, ze to co jsem jim poslal je plne funkcni. Nemeli zadneho technika, ktery by tomu rozumel a slo s nim komunikovat. Abych to usnadnil veskerou komunikaci jsem vedl prostrednictvim rodileho mluvciho ve spanelstine, stejne to k nicemu nepomohlo.

Refund jsem dostal az pres PayPal.
WCC Solar (https://www.wccsolar.net/) . No uvidíme. Je rozhodnuto, jede zpět a necháme se překvapit.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od wattman »

Solarnoob píše:
wattman píše:Od kterych spanelu mas Kinga?

Resil jsem uplne stejny problem, hodil jsem jim to na hlavu a pak z jich ctvrt roku pacil penize zpet.

Komunikace katastrofa, same vymluvy a lzi. Tvrdili, ze to co jsem jim poslal je plne funkcni. Nemeli zadneho technika, ktery by tomu rozumel a slo s nim komunikovat. Abych to usnadnil veskerou komunikaci jsem vedl prostrednictvim rodileho mluvciho ve spanelstine, stejne to k nicemu nepomohlo.

Refund jsem dostal az pres PayPal.
WCC Solar (https://www.wccsolar.net/) . No uvidíme. Je rozhodnuto, jede zpět a necháme se překvapit.
To jsou oni. Nechtel jsem hned prijit o zaruku, tak ze at to poslu na servis zpatky. Od te doby skoda mluvit. Bud nejake shit serie nebo mas i ten stejny kus.

Dneska bych sel cestou opravy a na nejakou zaruku nezaruku se vykaslal. 50E byla doprava pri nakupu a dalsich 800 Czk doprava k nim, uplne zbytecne.
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Tak to nejsou povzbudivé zprávy. Ale zkusim to taky podstoupit. Uvidime jak budu rudej vzteky. Ale tak nějak vnitřně věřím, že by to mohlo dopadnout.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
wattman
Příspěvky: 58
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od wattman »

Solarnoob píše:Tak to nejsou povzbudivé zprávy. Ale zkusim to taky podstoupit. Uvidime jak budu rudej vzteky. Ale tak nějak vnitřně věřím, že by to mohlo dopadnout.
Tak hodne stesti, doufam to resi Sergio@ nebo Angela@ a ten vybourany technik na motorce po x mesicich zije a bude se tomu venovat.
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert King pomoc s opravou

Příspěvek od Solarnoob »

Jo tak to nevím, zatím jsem se dostal jen k Sergio@ a JunHao@ tak uvidime jak to bude dal
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL