Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Haier monoblok 5kW, s barákem je to složitější, bavíme se o podkroví s plochou cca 120m2, přízemí s dalšími 100m2 si topí samo dalším plynovým kotlem. Dům zateplený 12cm EPS, okna 2sklo plast, šikmá střecha s vatou 10cm.Co mas za tepelko a jak velkej barak?
Ztrátu spočítanou nemám, ale zhruba byly původní spotřeby 4,5MWh el. (běžné spotřebiče) a plyn 18MWh (topení, něco málo vaření) za celý dům ročně.
Po topné sezóně TČ to je 6,5MWh el. a 11MWh plynu, tj. navíc 2MWh el. a o 7MWh plynu míň. Ale to už porovnáváme různé zimy.
V přepočtu na peníze to dělá úsporu cca 3000,- (hodně mrzlo jen pár dní), takže to tak tragické zase není, jen to chce doladit ovládání bivalence mezi plynem a TČ.
Holt tak nadšený, jako ze solárního ohřevu TUV, asi nebudu.
Ano, i radiátory lze zvětšit nebo přidat ventilátorky (taky jsem je zkusil, ale žena má uši jak netopír a protestovala )
-
- Příspěvky: 3289
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 3289
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ahá takže jen nějakej odhad kterej by nezohledňoval to že kombinuju FVE a TČ a plyn jen když to vyjde zrovna líp ale rozplyzli by se to i na dny kdy by byl výhodnější provoz TČ. tak toto ne. a zálohy už nebudu provozovat vůbec. Pěkně měsícní fakturace jak u el.jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 8:55 pmTakhle to nefunguje. Platíš měsíčně zálohy (mně je vypočetli minulé spotřeby), odebíráš plyn a jenom fakturace na konci se počítá z denních cen na burze+jejich marže.kdo to poskytuje? je tam i měsíční fakturace ? nechci zálohy. pěkně měsíčně fakturu za to co odeberu jako u elektřiny.
Jak se zjistí denní spotřeba? Existuje něco jako denní diagram (podle počasí, teplot, apod.) který by měl statisticky rozpočítat roční odečet plynoměru mezi dny v roce a tím i ceny. Smouvu mám s www.epet.cz, tehdy se to jmenovalo "SPOT100"
Tím pádem kondenzák bude spát dál a mám vyřešeno.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Můžeš prosím popsat blíž ty fancoily a velikost systému? Možná by to byla i pro mě schůdná cesta. Chtěl bych mj. rozjet i chlazení v létě. Mám zatím jen jeden nástěnný fancoil, který sice v zimě přitopí, ale moc toho neuchladí.
-
- Příspěvky: 1490
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To bys musel mít v soustavě i zdroj chladu, třeba reversibilní tepelné čerpadlo nebo výměník na studenou vodu ze studny, aby to dokázalo něco uchladit. Ovšem existují i ventilátory ke stávajícím radiátorům, od těch, co vypadají jako větráčky na procesor nabastlené na nějakém kusu plechu až po celkem profesionálně vypadající kousky.
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 6:41 pm Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
v url zustal aji link na forumElektroEzs píše: ↑stř srp 07, 2024 6:50 am Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 6:41 pm Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Nabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946Antrac1t píše: ↑stř srp 07, 2024 6:52 amv url zustal aji link na forumElektroEzs píše: ↑stř srp 07, 2024 6:50 am Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 6:41 pm Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Pozor na montážní rozteč a rozsahy měřených průtoků, může se to lišit. A některé modely jsou i pro chlazení, nejen topení.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mám TČ s reversem, už mám i jeden fancoil nástěnný, ale zbytek radiátory, které bych ev. nahradil. Zatím jsem ale viděl nabídky přes 10tis./ks, což by bylo na celý byt skoro další TČ, to nechci.unicast píše: ↑stř srp 07, 2024 5:33 am To bys musel mít v soustavě i zdroj chladu, třeba reversibilní tepelné čerpadlo nebo výměník na studenou vodu ze studny, aby to dokázalo něco uchladit. Ovšem existují i ventilátory ke stávajícím radiátorům, od těch, co vypadají jako větráčky na procesor nabastlené na nějakém kusu plechu až po celkem profesionálně vypadající kousky.
Ventilátory jsem si zbastlil sám, ale stejně to žena slyší a odmítá Profi fancoil bude asi trochu slyšet taky, ale když to nebude ode mě...
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tepelko ma pozadovany prutok 1,4m3/h tak to by ten DN15 mohl stacit, koukal jsem ze standartni prutok ma 1,5m3 a maximalni prutok ma 3m3/h budu vse tahat v 32x3 PEX nebo se radeji podivat po tom co ma prurok 2,5m3/h DN 20? Je lepsi ho dat co nejblize k tepelku nebo muzu az k akumulaci? Za tech 15E je to super.
Diky
Diky
jankre píše: ↑stř srp 07, 2024 8:46 amNabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946Antrac1t píše: ↑stř srp 07, 2024 6:52 amv url zustal aji link na forumElektroEzs píše: ↑stř srp 07, 2024 6:50 am Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 6:41 pm Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Pozor na montážní rozteč a rozsahy měřených průtoků, může se to lišit. A některé modely jsou i pro chlazení, nejen topení.
ebay.png
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já mám v okruhu čerpadla průtok kolem 1m3/h, tak jsem dal ten do 1,5. Dává se to na vratku a druhý teploměr na přívod.
Kam ho dáš, tam bude měřit. Já mám od monobloku cca 5m v plastu až do podkroví k nádrži, tak to měřím u ní. Co zůstalo venku radši nechci vědět
Tento model má i LEDky s impulsy, dá se to nástavcem snímat do regulace, ale já nemám jak, tak jsem to neřešil. Ale když vybíráš, tak si můžeš projít různé varianty. Dnes bych bral spíš ten s chlazením, což můj neumí. Mám to na svém sakra dlouhém seznamu, co vylepšit...
Kam ho dáš, tam bude měřit. Já mám od monobloku cca 5m v plastu až do podkroví k nádrži, tak to měřím u ní. Co zůstalo venku radši nechci vědět
Tento model má i LEDky s impulsy, dá se to nástavcem snímat do regulace, ale já nemám jak, tak jsem to neřešil. Ale když vybíráš, tak si můžeš projít různé varianty. Dnes bych bral spíš ten s chlazením, což můj neumí. Mám to na svém sakra dlouhém seznamu, co vylepšit...
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Vezmu ho taky za 15E nema cenu laborovat. Koukam ze tam mas ventil s jimkou ale asi tam staci i T-kus a jimka? Jde na tom display zobrazit i aktualni prutok? Me staci ten pro ohrev na chlazeni koupim primo klimu vzduch/vzduch protoze kdybych mel kupovat fancoil vyjde to drazs.
jankre píše: ↑stř srp 07, 2024 7:34 pm Já mám v okruhu čerpadla průtok kolem 1m3/h, tak jsem dal ten do 1,5. Dává se to na vratku a druhý teploměr na přívod.
Kam ho dáš, tam bude měřit. Já mám od monobloku cca 5m v plastu až do podkroví k nádrži, tak to měřím u ní. Co zůstalo venku radši nechci vědět
Tento model má i LEDky s impulsy, dá se to nástavcem snímat do regulace, ale já nemám jak, tak jsem to neřešil. Ale když vybíráš, tak si můžeš projít různé varianty. Dnes bych bral spíš ten s chlazením, což můj neumí. Mám to na svém sakra dlouhém seznamu, co vylepšit...
Qheat.png
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
- Lokalita: Zlín
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlín
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tkus určitě stačí,jenom trefit O kroužek, ať to neteče. Zobrazuje to milion věcí, akt. průtoky, deltu, akt. výkon, načítaný výkon...
Displej jde i oddělit od těla průtokoměru, ale jen asi 20-30cm, tak si to vyměř, ať u toho neležíš, jako já.
Tady je návod.
Displej jde i oddělit od těla průtokoměru, ale jen asi 20-30cm, tak si to vyměř, ať u toho neležíš, jako já.
Tady je návod.
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Diky za info:-)Nevis jestli v tom jde vymenit baterka? Koukal jsem ze na dost co jsou na ebay sviti uz batt takze baterky uz budou asi na konci zivotnosti.
jankre píše: ↑stř srp 07, 2024 10:19 pm Tkus určitě stačí,jenom trefit O kroužek, ať to neteče. Zobrazuje to milion věcí, akt. průtoky, deltu, akt. výkon, načítaný výkon...
Displej jde i oddělit od těla průtokoměru, ale jen asi 20-30cm, tak si to vyměř, ať u toho neležíš, jako já.
Tady je návod. Měřič tepla Q heat 5 montazni navod CZ.pdf
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mňa by celkom zaujímali reálne skúsenosti s TČ monoblokom takejto cenovej kategórie prevádzkované na kúrenie do podlahovky, ja osobne som 140 metrov nad morom, zimy mierne, hlavne hmly, inverzie a výraznejšie pod nulou len pár dní v roku - viem urobiť priemery za posledných 10 rokov z meteostanice. Hlavne cca aký COP sa dá očakávať. Žiaľ, nemám čidlo na výstupe a spiatočke z podlahovky, a teraz to nemám ako zmerať. Ale predpokladám, že to bude cca 30°C okolo 0°C vonku. Strop 25 cm vata, podlaha 9cm EPS, obvodové múry Ytong 250 + EPS 12cm.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taky me to zajima proto tam chci mereni tepla i spotreby tak behem zimy dam vedet jak se to chova a jaky ma COP.
TomHC píše: ↑čtv srp 08, 2024 7:41 am Mňa by celkom zaujímali reálne skúsenosti s TČ monoblokom takejto cenovej kategórie prevádzkované na kúrenie do podlahovky, ja osobne som 140 metrov nad morom, zimy mierne, hlavne hmly, inverzie a výraznejšie pod nulou len pár dní v roku - viem urobiť priemery za posledných 10 rokov z meteostanice. Hlavne cca aký COP sa dá očakávať. Žiaľ, nemám čidlo na výstupe a spiatočke z podlahovky, a teraz to nemám ako zmerať. Ale predpokladám, že to bude cca 30°C okolo 0°C vonku. Strop 25 cm vata, podlaha 9cm EPS, obvodové múry Ytong 250 + EPS 12cm.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kdyby nekdo chtel budu zitra objednavat muzu vzit navic a pak poslat tady treba zasilkovnou.
jankre píše: ↑stř srp 07, 2024 8:46 amNabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946Antrac1t píše: ↑stř srp 07, 2024 6:52 amv url zustal aji link na forumElektroEzs píše: ↑stř srp 07, 2024 6:50 am Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: ↑úte srp 06, 2024 6:41 pm Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Pozor na montážní rozteč a rozsahy měřených průtoků, může se to lišit. A některé modely jsou i pro chlazení, nejen topení.
ebay.png
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Z mojich skusenosti doporucujem si kupit kalorimeter s 1" pripojenim (neobmedzujete prietok) a MBUSom.
-
- Příspěvky: 838
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Však proto musí být zatížen plyn emisními povolenkami. Jinak kondenzační kotel topí za stejné nebo lepší peníze než tepelné čerpadlo vzduch/voda, je výrazně levnější a nemá tolik kompromisů (takový tlak na nízkou teplotu výstupní vody).
Samozřejmě ale to předpokládá mít plynovou přípojku.,
A pak poměry může dost ovlivnit velká FVE.
Když tu byla debata o měřičích tepla: ke svému kondenzačnímu kotli (instalovanému svépomocí) jsem si osadil běžný vodoměr s impulzním výstupem a teploměry na obou trubkách. Zbytek je pak práce pro nějaké Arduino, ESP a podobně.
Impulzní vodoměr se dá buď koupit, nebo použít běžný velmi levný normální, a osadit impulzní elektroniku místo původního strojku.
Dokonce by se to asi dalo dostat i dovnitř současně s původním strojkem, nebo snímat rotační terč opticky.
Samozřejmě ale to předpokládá mít plynovou přípojku.,
A pak poměry může dost ovlivnit velká FVE.
Když tu byla debata o měřičích tepla: ke svému kondenzačnímu kotli (instalovanému svépomocí) jsem si osadil běžný vodoměr s impulzním výstupem a teploměry na obou trubkách. Zbytek je pak práce pro nějaké Arduino, ESP a podobně.
Impulzní vodoměr se dá buď koupit, nebo použít běžný velmi levný normální, a osadit impulzní elektroniku místo původního strojku.
Dokonce by se to asi dalo dostat i dovnitř současně s původním strojkem, nebo snímat rotační terč opticky.
-
- Příspěvky: 1831
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uz je objednany tak snad to bude makatPisou maximalni prurok 3m3/h tak by to melo byt v pohode na tepelku je 1,4m3/h. Ty 1” moc nejsou
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2807 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR