Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od kodl69 »

Dneska jsem zrovna řešil to, že smartshunt ukazoval 90%, do baterky teklo 5A při 54.7V (3.41V na článek) tak jsem to doladil ručně na 100%, tohle se stalo po cca roce provozu. Nějak jsem u toho smartshuntu nepřišel na to, čím a kde je nastavený automatický resetování na 100%.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Toto ani ja neviem podla coho to berie...ale mozno ma niekto opravy ked sa mylym, ale moja myslienka o tom ako to funguje je asi tak, ze ak je cely system victron- menice,regulatory, shunt,,cerbo a neviem co vsetko...tak to jednoducho spolu inak komunikuje a teda podla obmedzenia prudu z regulatorov ked sa prepnu do floatu tak podla toho to vyhodnoti ze je naplno nabite a shunt zresetuje soc.Vravym, neviem to na sto percent, len si to myslym-nemam regulator od victronu(a ani ho tusim nechcem😀😅)
Ale aj tak mi to v hlave vrta ze ked ma nastavene ze ked dosiahne tu napetovu hranicu tak preco sa sam nezresetuje kurnik..
Neska som nabil na sto pero a zresetol tak uvidim zase po akej dobe sa to rozhodi...
Chcelo by to niekoho kto ma vsetko od victronu ale s liionkami (nie lfp) a teda nejaky cas nenabit na 100% soc ale vsetko spotrebovavat a po case nechat pozvolna nabit ci sa same zresetuje alebo ci zostane rozdielne soc voci napetiu...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Aby se victron resetoval musí být splněné všechny 3 podmínky!

Napětí větší nebo stejné co nastavíš, proud menší jak nastavíš (udává se v % z kapacity v Ah) a vše musí trvat po dobu co máš nastavenou...
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1920
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od TomHC »

Soban píše: stř říj 16, 2024 6:09 pm
Aby se victron resetoval musí být splněné všechny 3 podmínky!

Napětí větší nebo stejné co nastavíš, proud menší jak nastavíš (udává se v % z kapacity v Ah) a vše musí trvat po dobu co máš nastavenou...
Presne tak to robí aj diybms CurrentShunt. Dosiahnuté napätie, prúd pod určitou hranicou za nejaký čas.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Lenze ked sa baterka nenabije dlhsie na sto percent tak to ukazuje somariny...nerozumiem tomu preco sa to tak rozhodi..mam lion tak sa to da postrazit podla napetia, ale neviem si predstavit lfp.....
A nerobi to dobre ani automatizacii co je zavisla na soc...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Atman »

Ja to pravidelné kalibrovanie vôbec tak nehrotím, pol roka od jari do jesene som mal nastavený len float bez abs lebo svetla bolo dosť a nebolo treba hrotiť 100% aku a úplne bez kalibrácie sa mi smartshunt rozišiel s realitou za 6 mesiacovo o 20% čo sa mi zdá super stabilné (posunul sa dohora - ukazoval 80% keď bolo 60%) Akurát sa chystám na pravidelné raz ročné predzimné horné vyrovnanie aku, ale stále je prebytok svetla tak to počká ... :D
Naposledy upravil(a) Atman dne stř říj 16, 2024 8:37 pm, celkem upraveno 1 x.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Tak tam musíš mít taky nastavené správné parametry baterky.

U liion je to ještě jednoduší když tam je závislost na napětí.......

Proč sem nedáš nastavení, možná někdo najde kde máš chybu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Soban píše: stř říj 16, 2024 8:37 pm
Tak tam musíš mít taky nastavené správné parametry baterky.

U liion je to ještě jednoduší když tam je závislost na napětí.......

Proč sem nedáš nastavení, možná někdo najde kde máš chybu.
Vcera som tu dal ako je nastaveny shunt...
Jednoducho ked sa nabije na 100% tak to meria cca 10dni dobre...ale potom to ukazuje zle
Teraz bude prva zima s victronom tak som zvedavy cez zimu ake tam budu rozdiely, kedze baterka bude permanentne daleko pod 100%.
Migel píše: úte říj 15, 2024 5:52 pm
Chlapy...podla coho meria bmv712 soc baterie konkretne na liionkach?
Ide mi oto, ze uz sa mi to stalo moc krat, ze ked sa bateria nenabije na 100% za nejaku dobu, tak jednoducho sa ten shunt rozkalibruje, a to az tak ze tam je rozdiel aj 20% soc!
Co je teda uz dost rozdiel...
Napriklad neska ked mala baterka realne cca80% tak uz ukazovalo ze je naplno nabite.
Teraz musim pockat kym sa nenabije na plno (podla napetia) a resetovat soc cez apku v bmv712..
Ale teda toto musim robit zakazdym ked sa to rozbabre a ide to dost na nervy lebo je to skoro kazdy mesiac!teda cakal som trochu viac od victronu.....
(stary dobry junctek...)
Ukazuje 100% ale vskutocnosti to je asi 80
Ukazuje 100% ale vskutocnosti to je asi 80
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od FRSO »

Migel píše: stř říj 16, 2024 8:58 pm
Soban píše: stř říj 16, 2024 8:37 pm
Tak tam musíš mít taky nastavené správné parametry baterky.

U liion je to ještě jednoduší když tam je závislost na napětí.......

Proč sem nedáš nastavení, možná někdo najde kde máš chybu.
Vcera som tu dal ako je nastaveny shunt...
Jednoducho ked sa nabije na 100% tak to meria cca 10dni dobre...ale potom to ukazuje zle
Teraz bude prva zima s victronom tak som zvedavy cez zimu ake tam budu rozdiely, kedze baterka bude permanentne daleko pod 100%.
Migel píše: úte říj 15, 2024 5:52 pm
Chlapy...podla coho meria bmv712 soc baterie konkretne na liionkach?
Ide mi oto, ze uz sa mi to stalo moc krat, ze ked sa bateria nenabije na 100% za nejaku dobu, tak jednoducho sa ten shunt rozkalibruje, a to az tak ze tam je rozdiel aj 20% soc!
Co je teda uz dost rozdiel...
Napriklad neska ked mala baterka realne cca80% tak uz ukazovalo ze je naplno nabite.
Teraz musim pockat kym sa nenabije na plno (podla napetia) a resetovat soc cez apku v bmv712..
Ale teda toto musim robit zakazdym ked sa to rozbabre a ide to dost na nervy lebo je to skoro kazdy mesiac!teda cakal som trochu viac od victronu.....
(stary dobry junctek...)
IMG_7097.png
Mi se to nestalo ani jednou za skoro 3 roky, vždy tak je 100% každý den, kromě dnů kdy ne špatné počasí, ale další dny se to zase srovná. Nemáš něco mimo to měření ?? jednou se mi to stalo jak jsem zapojoval, že jsem to dal na - bat a pak to neměřilo zcela správně.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Však ten shunt se dává na - od baterky.

Jinak to co píše nějaký portál co tu dával je irelevantní, důležité je co píše přímo shunt když se na něj připojíš......

A když tu dáš nastavení tak to někdo může skouknout.

Pro liion tam nastav napětí na které nabíjíš -0.1V proud 5%, čas 5minut, peukert 1.01, eficienci faktor 98% a samozřejmě kapacitu baterky.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Nech to meriam ako kolvek tak s rozmermi panelov co uz mam nic nenarobim...A chcel by som poradit ako ich zapojit co najvyhodnejsie..
Panely maju tieto hodnoty:
Voc: 41,40V
Vmp: 34,70V
Isc: 13,68A
Imp: 12,96A

1: Na najvacsiu plochu sa mi zmesti 6 panelov (vid nakres) a potom do toho uzlabu jeden panel na kazdu stranu.A ostatne tri panely sa krasne zmestia nad to prestresenie tych schodov ale to je uz orientacia tak SV.
ide mi o to ze ked zapojim tych 6 panelov plus stymi co su v uzlabe tak by to bolo 2S4P 82,80V 54,72A, co by bolo na jeden regulator.Tie tri samostatne panely by boli potom 3S na samostatny regulator.

2: Tych 6 panelov zapojit spolu stymy tromy nad schodiskom teda na 3S3P co by bolo 124,2V 41,04A na jeden regulator.A tie dva v tom uzlabe 2S na druhy regl.

Pri tom 3S3P zapojeni my vychadza vyzsy vykon z tych panelov ale teda neviem sa rozhodnut...
Přílohy
cervena plechova strecha je nad schodami kam sa zmestia 3 panely vedla seba
cervena plechova strecha je nad schodami kam sa zmestia 3 panely vedla seba
rozlozenie na streche
rozlozenie na streche
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od bol-St »

když se dívám na ten tvůj nákres rozmístění panelů, tak se chci zeptat. Proč nemáš panely na jihozápadní straně, nejste odpoledne doma ?
Já bych je raději dal jen na ten jihovýchod 6 ks a jihozápad ideálně také 6 ks, ale máš jen 5 ks pokud tomu správně rozumím.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od glottis »

taky by me to zajimalo. Naopak ten severo-vychod jeden panel mi pridjde hodne prace na to co to pak da
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Glottis aky jeden panel na SV?Tak ono mam 11panelov tak mi to inak nevychadza ze dva budu tak v uzlabe (radsej vyuzit uz to miesto ako tam nedat nic) a mozno by to slo aj tak zapojit tie dva z toho uzlabu ze by som ich dal do paralelu s tymy co MAM TERAZ NA JZ (vid podpis) a usetril by som na regulatore.Teda JZ strana by potom bola aj stymto uzlabom 2S6P na ten epever co mam teraz.A teda ostatne panely by potom boli v zapojeni 3S3P
tu je foto stitkov co mam uz na streche "davno namontovane" na JZ (Ja solar) a Leaptony co budem teraz estelen montovat
Přílohy
tieto mam zapojene na JZ 2S5P
tieto mam zapojene na JZ 2S5P
PHOTO-2024-10-21-10-14-40 (1).jpg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Malicky update troska😅
Teraz len nejak rozchodit modbus komunikaciu medzi eastronom a victronom bud napojenim do cerba a potom do nodered alebo napojenim na esp a potom do nodered...Uvidim na ktoru variantu budu dostatocne moje neschopnosti🫣😅
Přílohy
IMG_7341.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Migel píše: stř říj 16, 2024 5:35 pm
Toto ani ja neviem podla coho to berie...ale mozno ma niekto opravy ked sa mylym, ale moja myslienka o tom ako to funguje je asi tak, ze ak je cely system victron- menice,regulatory, shunt,,cerbo a neviem co vsetko...tak to jednoducho spolu inak komunikuje a teda podla obmedzenia prudu z regulatorov ked sa prepnu do floatu tak podla toho to vyhodnoti ze je naplno nabite a shunt zresetuje soc.Vravym, neviem to na sto percent, len si to myslym-nemam regulator od victronu(a ani ho tusim nechcem😀😅)
Ale aj tak mi to v hlave vrta ze ked ma nastavene ze ked dosiahne tu napetovu hranicu tak preco sa sam nezresetuje kurnik..
Neska som nabil na sto pero a zresetol tak uvidim zase po akej dobe sa to rozhodi...
Chcelo by to niekoho kto ma vsetko od victronu ale s liionkami (nie lfp) a teda nejaky cas nenabit na 100% soc ale vsetko spotrebovavat a po case nechat pozvolna nabit ci sa same zresetuje alebo ci zostane rozdielne soc voci napetiu...
Takze tunak 16.10. som baterky nabil na 100%. Dnes mame 30.10. A uz to neukazuje dobre ! Cize za dva tyzdne ukazuje shunt ohladom SoC nezmysly!dnes nabijam zasa na sto percent a uz teraz je tam rozdiel viac ako 10% SoC!samozrejme este nieje nabite doplna len co som vypocital ukazuje 99% a realne ma cca85)
Teraz pani otazka predtym nez mi tu zacnete davat odpovede typu ze to mam brat orientacne alebo moc to hrotim stym sledovanim stavu nabitia a podobne..Tak sa spytam mate stakymto chovanim BMV712 skusenosti alebo som jediny ktoremu to vadi ze to SoC nesedi podla mna za taky relativne kratky cas od plneho nabitia?
Akoze nesralo by ma to pri nejakej cine za 25€ ale teda victron stoji nasobne viacej ako cina a aby som zakazdym kontroloval ze ci to soc ukazuje spravne tak akoze pardon!Moze byt aj to ze je nieco spatne na tom bocniku aleboco a teda tym padom by som asi napisal na victron ze co stakym meranim soc navrhuju..
Ale najskor sa spytam tunak nez budem pisat mail na podporu...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1920
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od TomHC »

Ja ti neviem. Ale mne dyiBMS-CurrentShunt tiež oddriftoval za týždeň o pár percent. Ale nepozeral som presne. Dám ti vedieť keď sa pokazí počasie :mrgreen:

Tu je porovnanie JBD BMS a dyiBMS-CurrentShunt, vidieť že JBD hlásilo plné nabitie o niečo skôr. Včera sa skalibrovalo na 100%, zatiaľ to je OK, JBD začne klamať pri prúde pod 1A (oboma smermi), takže pri bypasse nemeria vlastnú spotrebu meniča a pri slabom dobíjaní tiež nič nemeria - tak vzniká offset.
Přílohy
ina228_vs_JBD.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Spotreby, spotreby ach tie spotreby....
Za minuly mesiac 40kwh zo siete.Cakal som viacej lebo som nechal kuchynu prepnutu na DS...
Ale teda nebol zly mesiac tak ako vravel Skybor vo svojom vlakne.
Edit:
Zabudol som pridat percentualne porovnanie zavislosti DS a FV za 8 mesiacov prevadzky.Necelych 14% spotreby domu tvori DS. Oproti minulemu roku za to iste obdobie je to pokles spotreby o polovicu lebo minuly rok to bolo 28,52% a teda k dnesnemu dnu je to 13,92%.
A teda FV pokryva velku cast spotreby co je tych 86,08%.
450kwh-DS, 2782kwh-FV
Přílohy
IMG_7384.png
image.jpg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Tak, kedze som prepol na DS v pondelok lebo hlasili vietor a som chcel nechat nieco v baterkach keby nahodou...No a patrilo by sa teda tento cas vyuzit na vacsiu udrzbu systemu: kontrola-dotiahnutie spojov, vyfukanie menicov, kontrola baterií, rozvadzace na povale a v technickej, atd, atd...
Ako som ocakaval tak zo stovky spojov kablov boli zasa 3 volne aj napriek tomu ze su tam perovky podlozky.Ale teda ak to clovek nezanedbava a pravidelne to kontroluje tak je to safe.Hlavne nezaskodi takato vacsia udrzba raz za rok aj ked je to na pol dna roboty...Ktovie ci ludia co si daju namontovat fve sa zaujimaju aj o udrzbu alebo ci to tie firmy chodia pravidelne revizovat automaticky 🧐..

Pokrocil som aj s modbus komunikaciou medzi elektormerom eastron sdm230 modbus a nodered, kde to komunikuje cez mqtt tasmotu.Cize elmer. je napojeny cez prevodnik do tasmoty (ta podporuje priamo tento elmer.) nevyhoda trochu 10sekundovych intervaloch nacitania dat do nodered, ale to nevadi na statistiky realnej spotreby domacnosti kdezto vrm v tomto keca a zapocitava do spotreby aj menice...Cez web tasmoty to ukazuje aktualne/realne sa meniacie hodnoty elmera.

V najblizsich dnoch ocakavam prichod 7palvovej dotykovej obrazovky z aliexpresu a teda pojde napojit priamo na cerbo aby bol system a jeho kontrola zasa o nieco nezavislejsi na mobile a sieti/internete...

Tak idem vyfukovat a dotahovat 😀... Slnka je sice malo ale to sa moze zmenit😉..

Este mensi EDIT: dakujem TomHC za firmware do tej tasmoty..zase som sa naucil nove veci.
Přílohy
image.jpg
image.jpg
Tento mp2 je made in china a tam uz pasta nieje...
Tento mp2 je made in china a tam uz pasta nieje...
Tento mp2 je made in india a je vidiet ze pouzivaju pastu na spoje..
Tento mp2 je made in india a je vidiet ze pouzivaju pastu na spoje..
IMG_7519.jpeg
IMG_7518.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
gupa
Příspěvky: 2614
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od gupa »

No a jaký je verdikt co se týká povolených závitů? Hodně povolený, jen tak o šestinu (dráha jedné hrany)přetáhnout a stačí, nebo víc jak polovinu závitu nutné dotáhnout. ... Byl i momenťák? Ano? Kolik nastaveno.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT