zapojenie 2 bojlerov do serie
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Tak já mám bojlery 3 x 125L ale ohřívají se jen 2 a do 3 to jen prochází... ale mám 2000Wp.FRSO píše:Tak siton 210 jsem poradil kolegovi v práci. Má na tom zapojené 2 bojlery 150 lt 2,4 kW, přepíná to jen časovým relé a nemůže si to vynachválit jak dobře to funguje. Má tam 8 panelů 330Wp Halfcut 8S1P.
Pokud má kolega 2640Wp a má ideální umístění panelů, musí mít hodně velké nevyužité přebytky cca 4 měsíce...
Nebo jak to má ?
Protože nám to vychází akorát, přebytků není moc, jen pár dní a pokud jsou tak až kolem 15-17h a jedeme i pračku už od začátku dubna.
Včerejšek byl zrovna extrémní, neprali jsme a intenzita taková, že vše bylo plné již ve 14h a přebytek větší.
SITON jsem sledoval na webu výrobce v zimě (celou zimu)
Každý den jsem porovnával Siton s Logitex.
Kombinace s tím velkým zásobníkem je/byla celou zimu naprostý propadák proti našemu řešení.
Počet dnů, kdy se dalo osprchovat vodou z fotovoltaiky, by se dalo spočítat na prstech.
Za mě, naprosto špatné řešení. Problém není ale asi regulátor ale ta velká nádrž.
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Fotky vnitřku přepínací krabice s výstupem DC JirkaE klidně mohl udělat. Zařízení má už 20 roků a tak je dávno po záruce.
Myslel jsem, že nikdo na foru výstup DC do spirály nemá, ale pokud se objevil Jirka E s řešením jako ze skanzenu, z
minulého století ,mohl sem pár fotek vnitřku krabice opravdu dát.
Ostatně i většina tuší, že bud je tam stykač jako řešení ala ampérák nebo polovodičový spínač tranzistor.
Řešení s výstupem DC mělo význam před 20 roky, když nic nebylo. Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru. I v zimě to nějaký stupeň udělá pokud panely nejsou zrovna pod 20cm sněhu. Ale sněhu v zimě už bývá velice málo.
Myslel jsem, že nikdo na foru výstup DC do spirály nemá, ale pokud se objevil Jirka E s řešením jako ze skanzenu, z
minulého století ,mohl sem pár fotek vnitřku krabice opravdu dát.
Ostatně i většina tuší, že bud je tam stykač jako řešení ala ampérák nebo polovodičový spínač tranzistor.
Řešení s výstupem DC mělo význam před 20 roky, když nic nebylo. Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru. I v zimě to nějaký stupeň udělá pokud panely nejsou zrovna pod 20cm sněhu. Ale sněhu v zimě už bývá velice málo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Nemám to 20 roků, opět dezinformace.kyocera píše:Fotky vnitřku přepínací krabice s výstupem DC JirkaE klidně mohl udělat.
Zařízení má už 20 roků a tak je dávno po záruce.
Myslel jsem, že nikdo na foru výstup DC do spirály nemá, ale pokud se objevil Jirka E s řešením jako ze skanzenu, z
minulého století ,mohl sem pár fotek vnitřku krabice opravdu dát.
Ostatně i většina tuší, že bud je tam stykač jako řešení ala ampérák nebo polovodičový spínač tranzistor.
Řešení s výstupem DC mělo význam před 20 roky, když nic nebylo. Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem.
DC ohřevu vody se věnuji 20 roků jako hobby a svoje domácí řešení..
S příchodem Logitex řešení jsem jen přestal se svými pokusy v plastovém boxu, s různými spirálami s různými proudy a napětím... Protože vyrobili přesně to, co jsem chtěl.
Z hobby se pak stala práce a já partnerem Logitex.
I ten nejnatvrdlejší snad již pochopil, proč nemohu fotky tohoto druhu udělat.
Urážejte klidně dál, jak je libo
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Já jsem Vás osobně nijak žádným slovem neurazil.
Že jste vyjímka a máte řešení jako ze skanzemu není osobní úrážka. Tak budˇte v klidu.
Je jedno jak máte zařízení dlouho, ale asi je už po záruce. Ale když nechcete fotky dát tak nedávejte.
Jen jsem chtěl ukázat trend A ten trend je AC výstup. Rojí se další noví výrobci s AC výstupem.
Ostatně i většina tuší, že bud je tam stykač jako řešení ala ampérák nebo polovodičový spínač tranzistor.
Řešení s výstupem DC mělo význam před 20 roky, když nic nebylo. Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru.
Že jste vyjímka a máte řešení jako ze skanzemu není osobní úrážka. Tak budˇte v klidu.
Je jedno jak máte zařízení dlouho, ale asi je už po záruce. Ale když nechcete fotky dát tak nedávejte.
Jen jsem chtěl ukázat trend A ten trend je AC výstup. Rojí se další noví výrobci s AC výstupem.
Ostatně i většina tuší, že bud je tam stykač jako řešení ala ampérák nebo polovodičový spínač tranzistor.
Řešení s výstupem DC mělo význam před 20 roky, když nic nebylo. Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Ne nedám, nemůžu. I když to není recept na Becherovku, jsem vázaný jistými etickými a lidskými hodnotami.kyocera píše:Já jsem Vás osobně nijak žádným slovem neurazil.
Že jste vyjímka a máte řešení jako ze skanzemu není osobní úrážka. Tak budˇte v klidu.
Je jedno jak máte zařízení dlouho, ale asi je už po záruce. Ale když nechcete fotky dát tak nedávejte.
Jen jsem chtěl ukázat trend A ten trend je AC výstup.
Navíc mám majitele patentu rád jako dobrého charakterního člověka ze staré školy, pro kterého podání ruky znamená víc než nějaké bezcharakterní vydírací smlouvy a podmínky velkých koncernů.
Já Vám Váš osobní názor nijak nevyvracím, ačkoliv s ním nesouhlasím.
A evidentně nejsem jediný.
Viz předchozí příspěvek od SKYBOR.
A nesouhlasím ani s tím trendem, což potvrzuje zvyšování prodeje v Česku i jinde - zařízení Logitex.
V Česku nárust prodeje za 6 měsíců cca 270% oproti loňskému roku.
V Německu 150%.
Tedy nejsem jediný, kdo s Vámi nesouhlasí, to je jasné, proč by si to jinak kupovali
A taky nestavím svojí argumentaci na negativní kampani ve stylu - co je z minulého století, nebo zastaralé a nebezpečné a hoří...
Myslím že 8000 bojlerů a asi 12000 topných jednotek od Logitex po celé Evropě je velmi hezké číslo.
Dnes vše funguje 2-4 roky a pak se vyhazuje a kupuje nové, skoro nikdo nedokáže opravit složité elektronické zařízení, i když se jedná jen o diodu nebo kondík.
Jak je možné že jsou české weby s inzeráty plné regulátoru Siton, když je tak úžasný ?
Proč to ty lidi prodávají ?
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1250
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Asi na zaciatku zacinali len s ohrevom vody a presli na iny system...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Ale už toho s fotkami nechte. Je to zastaralé řešení a nový trend je AC výstup.
Řešení s AC výstupem mohou být stovky tisíc po celé evropě.. Volně přístupný SW je na Siton a mnoho lidi si Siton postavilo pro sebe či rodinného
příslušníka, a kdy lidi staví, jako že hodně staví , viz skupiny na F zaměřené stavbu, tak postavili něco navíc a levně pak na bazoši dalším nabízí. Tak se řešení AC výstupem se Sitonem dostává do povědomí mnoha lidí a podněcuje další konstruktéry k řešení s AC výstupem . I to je vidět. A i k řešení AC sinus výstup pro další běžné spotřebiče.
Nebo začne ohřevem a pak přejde na krabici 5kW z číny vše v jednom, zjistí další problémy s karbicí 5kW vše v jednom z číny a pak zase prodává krabici z číny 5kW vše v jednom.
Výhoda AC řešení oproti DC je zřejmá z videa zde, pokud to někdo neviděl
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
A tak je trend AC řešení.
Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru
Řešení s AC výstupem mohou být stovky tisíc po celé evropě.. Volně přístupný SW je na Siton a mnoho lidi si Siton postavilo pro sebe či rodinného
příslušníka, a kdy lidi staví, jako že hodně staví , viz skupiny na F zaměřené stavbu, tak postavili něco navíc a levně pak na bazoši dalším nabízí. Tak se řešení AC výstupem se Sitonem dostává do povědomí mnoha lidí a podněcuje další konstruktéry k řešení s AC výstupem . I to je vidět. A i k řešení AC sinus výstup pro další běžné spotřebiče.
Nebo začne ohřevem a pak přejde na krabici 5kW z číny vše v jednom, zjistí další problémy s karbicí 5kW vše v jednom z číny a pak zase prodává krabici z číny 5kW vše v jednom.
Výhoda AC řešení oproti DC je zřejmá z videa zde, pokud to někdo neviděl
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
A tak je trend AC řešení.
Dnes už je takové řešení DC překonané
a je spousta nových výrobců, výhradně s AC výstupem. Jsou to BEl, Oplocký , Siton, dále polský výrobce jehož název
jsem si nezapamatoval, stejně tak další AC řešení od dalšího výrobce regulátorů nabízí i Elkov, opět
název výrobce jsem si nezapamatoval. Trend je jasný regulátory s MPPT na ohřev vody mají AC výstup 50Hz, jen ten BEL má 122 Hz. Trend je tedy AC výstup a nový trend i sinus výstup pro další běžné spotřebiče. Ztráty H můstku, který vytváří 50Hz
jsou zanedbatelné a i pár watů vyzářených do chladiče přispěje k oteplení objektu. Ty přepínací ztráty v H můstku
na 50Hz jsou menší jak 1% abychom se o tom reálně bavili. Tedy pro spirálu 2kw je ztráta na chladiči v můstku méně jak 20W.
Důvod používání regulátorů s AC výstupem je aby šly používat levné běžné bojlery s jednou spirálou a jedním termostatem.
Pokud někdo chce dohřát vodu z DS snadno využije přepínací relé, nepotřebuje bojler 2 spirály. BEL to nabízí
už v sestavě. Dohřívat vodu z DS je v zimě drahé. Pokud někdo topí v zimě ty 3 měsíce plynem jako já, je výhodné
z okruhu ohřáté vody mít bojler kombinovaný, tedy had s horkou vodou ohřívá bojler 3 měsíce v zimě na 35°C.
Zbytek nad 35°C udělají i v zimě panely. Někdy má voda jen 39°C Někdy jen 41°C. To ale nevadí, elektřinu z DS
pak celoročně nikdy nepotřebuji a plyn byl v minulosti 2,5x levnější a i dnes je plyn 2 x levnější ve srovnání s elektřinou.
Pro přepočet ceny plynu a elektřiny využívejte jednoduchou pomůcku, že 1m3 plynu má energetickou výhřevnost 10,5kWh. Pokud tedy topíte 3 měsíce v roce plynem, tak levnější je předehřev vody z plynu jako elektřina z DS.
Není důvod používat bojler se 2mi spirálami ani pro dohřev z DS . Fotovoltaické
panely jsou celoročně s regulátorem MPPT a AC výstupem zapojené na bojleru
Naposledy upravil(a) kyocera dne ned črc 16, 2023 9:16 am, celkem upraveno 1 x.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Presne tak, ohrev vody je pre mnohých len fajn štart.
-
- Příspěvky: 3386
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
DC ohřev bych naopak řekl že je ideální pro ostrovníky s bateriemi v případě, že tuv dělají přes zimu jinak. Já dokud jsem byl v ostrovu - teď už jsem ofic na DS - používal do akunádoby tři suchý tělěsa, 3 SSR a arduino. Naprostá pecka - plynule, netřeba dimenzovat střídač na 2+kw pro tuv a souběh dalších dvou 2+kw spotřebičů (můj požadavek). Teď se situace změnila jsem na DS, mám AC+DC coupling vetšinu výkonu v AC couplingu takže už stykče a AC tělěsa 3+3kw a není důvod řešit DC.
To dražický řešení je super DC do bojleru, nějaké té podlahy a hlavně do meziobvodu fm klimy je super nápad. Pokud to je klima co zatopí, nachladí i udělá TUV tak ještě lepší a netřeba samostatný bojler. Tuším dražice sežralo nibe tak by to tak mohlo být.
V těch jejich blackboxech mají předpokládám nějaký mppt, řízení. Snad i komunikaci na net. Nevím nějak jsem to nesledoval. Obecně proč střídat když to vlastně není potřeba.
Druhá stránka věci je cena. Pokud si to objednám a vyjde mi to na podobnou cenu jako obyčejnej ongrid + wattrouter tak si to můžou strčit zpátky do skladu bo je to o ničem ale to by nám tady JirkaE mohl říct jak to je pro zajímavost.
Siton považuji za fajn jednoduchý a velmi jednoduše opravitelný výrobek bo je k tomu komplet dokumentace i kód. Zprovoznil jsem dva - pro lidi co chtějí jen TUV pěkný řešení za pár korun taky. Funguje bez závad. Ono totiž většina lidí zjistí že mají nahřáto v poledne a pak to stojí. Tak chodí kolem toho, sem tam upustí teplé vody a špekulují co s tím dál a vznikne z toho prostě FVE. Naprosto běžnej proces. Přijde je to dráž než kdyby rovnou otočili účet naruby a nechali si udlělat FVE ale běžně se tak děje.
To dražický řešení je super DC do bojleru, nějaké té podlahy a hlavně do meziobvodu fm klimy je super nápad. Pokud to je klima co zatopí, nachladí i udělá TUV tak ještě lepší a netřeba samostatný bojler. Tuším dražice sežralo nibe tak by to tak mohlo být.
V těch jejich blackboxech mají předpokládám nějaký mppt, řízení. Snad i komunikaci na net. Nevím nějak jsem to nesledoval. Obecně proč střídat když to vlastně není potřeba.
Druhá stránka věci je cena. Pokud si to objednám a vyjde mi to na podobnou cenu jako obyčejnej ongrid + wattrouter tak si to můžou strčit zpátky do skladu bo je to o ničem ale to by nám tady JirkaE mohl říct jak to je pro zajímavost.
Siton považuji za fajn jednoduchý a velmi jednoduše opravitelný výrobek bo je k tomu komplet dokumentace i kód. Zprovoznil jsem dva - pro lidi co chtějí jen TUV pěkný řešení za pár korun taky. Funguje bez závad. Ono totiž většina lidí zjistí že mají nahřáto v poledne a pak to stojí. Tak chodí kolem toho, sem tam upustí teplé vody a špekulují co s tím dál a vznikne z toho prostě FVE. Naprosto běžnej proces. Přijde je to dráž než kdyby rovnou otočili účet naruby a nechali si udlělat FVE ale běžně se tak děje.
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Asi...Migel píše:Asi na zaciatku zacinali len s ohrevom vody a presli na iny system...
Tak to si může pan Kyocera koupit v bazaru třeba i LXDC BOX a ,, kuchnout " ho a nafotit když po tom tak touží.
Téma se velmi vzdálilo od 2 bojlerů do serie
Měří někdo JEN ohřev vody ? A s jakým regulátorem ?
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Já jsem udělal Sitony , na to navazuji nyní malý měnič Victron sinus do 1kW s vysokonapětovým nabiječem aku.
Ale když tak jednou ročně kouknu na elektroměr ale že bych sledoval denní data tak ani náhodou.
Stačí mně, že došlo k poklesu plynu na polovinu. A přitom ani nemusím používat 2 bojlery ani bojler se 2mi spirálami.
A jinak někdo začne ohřevem a pak přejde na krabici sinus 5kW z číny vše v jednom, zjistí další problémy s krabicí 5kW vše v jednom z číny a pak zase prodává krabici z číny 5kW vše v jednom. Takže je to takový koloběh. Stačí se podívat na místní bazar. A že bych stál o to kupovat zastaralé řešení abych mohl se podívat dovnitř tak ne děkuji pane Jirko E nemám zájem.
Ale když tak jednou ročně kouknu na elektroměr ale že bych sledoval denní data tak ani náhodou.
Stačí mně, že došlo k poklesu plynu na polovinu. A přitom ani nemusím používat 2 bojlery ani bojler se 2mi spirálami.
A jinak někdo začne ohřevem a pak přejde na krabici sinus 5kW z číny vše v jednom, zjistí další problémy s krabicí 5kW vše v jednom z číny a pak zase prodává krabici z číny 5kW vše v jednom. Takže je to takový koloběh. Stačí se podívat na místní bazar. A že bych stál o to kupovat zastaralé řešení abych mohl se podívat dovnitř tak ne děkuji pane Jirko E nemám zájem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Dražice se částečně oddělili a již cca 4 roky jedou vlastní fotovoltaický program, tak teď netuším, je-li řeč o novém Dražickém řešení, nebo o původním Logitex řešení.PavelR píše:
To dražický řešení je super DC do bojleru, nějaké té podlahy a hlavně do meziobvodu fm klimy je super nápad. Pokud to je klima co zatopí, nachladí i udělá TUV tak ještě lepší a netřeba samostatný bojler.
Zmínka o podlahovce by spíš nasvědšovala o Logitex.
Klima ? Ano, je drahá. Ano hybrid-klima má vlastní MPPT Regulátor a koncovky MC-4 na kabely přímo z fv-panelů, přes pojistkovou skříňku.
Cena v Česku pro LX-35 s wifi - 30t Kč
https://www.logitex.cz/user/documents/u ... tizace.pdf
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 3386
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
jako tak to není tak zlý 30k. To ja nevím jak se dělili nebo nedělili. Škoda že dělají jen klimu nebo mají aji topný/chladivý/tuv vyrábějící TČ? - ale třeba by to šlo naroubovat na výměník chladivo voda a bylo by to paráda. Ségra má takto překoplou fujitsu klimu a šlape to pěkně.
A ty bojlery a podlahy atp nemají mppt a nějakou komunikaci na portál?
A ty bojlery a podlahy atp nemají mppt a nějakou komunikaci na portál?
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Já se ale koukal denně - proto abych to mohl porovnat.kyocera píše:Já jsem udělal Sitony , na to navazuji nyní malý měnič Victron sinus do 1kW s vysokonapětovým nabiječem aku.
Ale když tak jednou ročně kouknu na elektroměr ale že bych sledoval denní data tak ani náhodou.
Stačí mně, že došlo k poklesu plynu na polovinu. A přitom ani nemusím používat 2 bojlery ani bojler se 2mi spirálami.
A jinak někdo začne ohřevem a pak přejde na krabici sinus 5kW z číny vše v jednom, zjistí další problémy s krabicí 5kW vše v jednom z číny a pak zase prodává krabici z číny 5kW vše v jednom. Takže je to takový koloběh. Stačí se podívat na místní bazar. A že bych stál o to kupovat zastaralé řešení abych mohl se podívat dovnitř tak ne děkuji pane Jirko E nemám zájem.
To byl vtip pane Kyocera, ani ve skutečnosti by mě nenapadlo, že by jste to zastaralé řešení kupoval
A propos - protože jste se vložil špatný manuál z webu Logitex, tedy jste psal o voze a vložil manuál o koze...
Už v tom máte alespoň jasno ? Co je co, mezi těmi zastaralými nemoderními boxy z minulého století...
Co přepíná energii a je součástí každého zařízení Logitex ? Z těch zastaralých nemoderních boxů z minulého století...
A co je MPPT regulátor na který jsem Vám dal to .pdf z nezávislých testů při naší privátní komunikaci ?
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
ne
Naposledy upravil(a) kyocera dne ned črc 16, 2023 9:46 am, celkem upraveno 2 x.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Klima topí i chladí, při rozumném nastavení jede jen z panelů a na jeden set panelů zvládá obojí, ohřeje bojler i vychladí obyvák a přepíná jak je třeba. Pokud teplota v obyváku stoupne, odpojí bojler a připojí klimu. A naopak.PavelR píše:jako tak to není tak zlý 30k. To ja nevím jak se dělili nebo nedělili. Škoda že dělají jen klimu nebo mají aji topný/chladivý/tuv vyrábějící TČ? - ale třeba by to šlo naroubovat na výměník chladivo voda a bylo by to paráda. Ségra má takto překoplou fujitsu klimu a šlape to pěkně.
A ty bojlery a podlahy atp nemají mppt a nějakou komunikaci na portál?
Pokud někdo ždíme maximum s otevřenými okny, samozřejmě nemusí panely stačit a přicucává i ze sítě.
TČ:
Je to běh na velmi dlouhou trať, která stojí cestou desetitisíce Euro.
Přestavba, certifikáty, překlady, to všechno stojí strašné prachy, každý úřad má pak 30dní a než se dostane první kus k zákazníkovi trvá pak 1-1,5roku.
Ano, chystá se TČ bude za nějaký čas také.
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
jeden známý arch. byl nadšenec pro moderní technologie. Tak si pořídil tepelné čerpadlo. Ale když
se něco točí a má velké tlaky, tak to má omezenou životnost. Po 4 letech arch. selhalo tepelné čerpadlo.
Firma řekla, je nutné doplnit chladivo zaplatil 6tis.Kč Zaplatil, pak mu řekli, je nutné zaplatit 8tis.Kč za novou řidící
jednotku . Ale ani to nepomohlo. Pak dostal 3 dny na rozmyšlení zda zaplatí 50tis.Kč za nový kompresor.
Rozhodl se už druhý den a koupil za 30 tis. Kč kamna na dřevo. Od té dony už o tepelném čerpadle nemluví.
V roce 2005 jsem zakoupil za 16tis. Kč 2ks reverzibilní klimatizační jednotku topí
chladí a k tomu získal sazbu 0,7Kč / 1kWh a měsíční paušál 133Kč jako podporovaný
program od distributora DS. V roce 2015 distributoři DS tento program ukončili s tím, že po 10 letech
se to už všem zaplatilo. Jedna revezibilní klimatizační jednotka sloužila 1 rok a vrátili mně peníze v záruce.
Druhá s pomocí vlastních oprav jede dodnes. Ale už jen visí na zdi a nepoužívám ji.
Každý ale ví, že kde jsou tlaky a něco se točí, má to omezenou životnost.
A pokud zase píšete o svém řešení regulátorů a srovnáváte to s něčím jiný, tak jste mně zahltil SZ, že už jsem to
už ani nečetl.
se něco točí a má velké tlaky, tak to má omezenou životnost. Po 4 letech arch. selhalo tepelné čerpadlo.
Firma řekla, je nutné doplnit chladivo zaplatil 6tis.Kč Zaplatil, pak mu řekli, je nutné zaplatit 8tis.Kč za novou řidící
jednotku . Ale ani to nepomohlo. Pak dostal 3 dny na rozmyšlení zda zaplatí 50tis.Kč za nový kompresor.
Rozhodl se už druhý den a koupil za 30 tis. Kč kamna na dřevo. Od té dony už o tepelném čerpadle nemluví.
V roce 2005 jsem zakoupil za 16tis. Kč 2ks reverzibilní klimatizační jednotku topí
chladí a k tomu získal sazbu 0,7Kč / 1kWh a měsíční paušál 133Kč jako podporovaný
program od distributora DS. V roce 2015 distributoři DS tento program ukončili s tím, že po 10 letech
se to už všem zaplatilo. Jedna revezibilní klimatizační jednotka sloužila 1 rok a vrátili mně peníze v záruce.
Druhá s pomocí vlastních oprav jede dodnes. Ale už jen visí na zdi a nepoužívám ji.
Každý ale ví, že kde jsou tlaky a něco se točí, má to omezenou životnost.
A pokud zase píšete o svém řešení regulátorů a srovnáváte to s něčím jiný, tak jste mně zahltil SZ, že už jsem to
už ani nečetl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Ne SZ jste začal Vy a já jen odpovídalkyocera píše:A pokud zase píšete o svém řešení regulátorů a srovnáváte to s něčím jiný, tak jste mně zahltil SZ, že už jsem to už ani nečetl.
V ten moment jsem ale netušil o čem píšete.
Protože věci na Vašem domovském tématu - mě trošku připomínají smeťák u Ampéráka na zahradě...
Myslím toto co jste poslal : viewtopic.php?f=3&t=2309&start=40#p83482
Ale že fungují věřím, to Ampérákovi taky.
Ovšem pokud jste tohle chtěl prodávat přes nás do Německa, velmi slušně bych to nemohl přijmout.
I když bych rád...
Tohle by neprošlo ani přes vrátnici Elektrotechnického zkušebního ústavu.
Ne, píšu o tom, co jste psal Vy a tady...
A přitom jste k tomu použil manuál z webu Logitex - od něčeho jiného
Panu Kyocera děkuji za zajímavou diskusi a všem přeji hezkou neděli
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned črc 16, 2023 10:08 am, celkem upraveno 1 x.
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1322
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Je sice pravda, že jsem měl na Vás dotaz, zajímalo mně zda máte kamenný obchod v Německu
nebo jen přes internet, částečně jste mně odpověděl, ale nic jsem v plánu přes Vás prodávat nechtěl a nic jsem
Vám ani nenabízel.
Jen jsem zdvořilostně napsal, že když tak někdy v budoucnu bych se ozval. To se tak píše na závěr komunikace
aby se někdo neurazil, když není zájem a neměl jsem zájem o Vaše zprostředkovatelské služby . Ale je pravda, že v Německu občané platí, jednou tady se někdo chlubil, jak Helmut zaplatil za elektrárnu co si tady sami stavíme i 3M.
nebo jen přes internet, částečně jste mně odpověděl, ale nic jsem v plánu přes Vás prodávat nechtěl a nic jsem
Vám ani nenabízel.
Jen jsem zdvořilostně napsal, že když tak někdy v budoucnu bych se ozval. To se tak píše na závěr komunikace
aby se někdo neurazil, když není zájem a neměl jsem zájem o Vaše zprostředkovatelské služby . Ale je pravda, že v Německu občané platí, jednou tady se někdo chlubil, jak Helmut zaplatil za elektrárnu co si tady sami stavíme i 3M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Dobře asi jsem si to špatně vyložil, v té zprávě ,, na závěr komunikace " která byla, ale druhá ze šesti...kyocera píše:Je sice pravda, že jsem měl na Vás dotaz, zajímalo mně zda máte kamenný obchod v Německu
nebo jen přes internet, částečně jste mně odpověděl, ale nic jsem v plánu přes Vás prodávat nechtěl a nic jsem
Vám ani nenabízel.
Jen jsem zdvořilostně napsal, že když tak někdy v budoucnu bych se ozval. To se tak píše na závěr komunikace
aby se někdo neurazil, když není zájem . Ale je pravda, že v Německu občané platí, jednou tady se někdo chlubil, jak
Helmut zaplatil za elektrárnu co si tady sami stavíme i 3M.
Já tedy osobně ve zprávě na závěr žádné otazníky nedělám a natož si říkat o email...
Ale nic ve zlém, pokecal jsem k tématu rád.
Celý život se učím... I o lidech = vždy mě znova a znova překvapují
Cipis: snimek jsem smazal!
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1451 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od misa84
-
- 15 Odpovědi
- 1926 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
-
Goodwe ET série integrace s HA
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
Goodwe ET série integrace s HA
- 3 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
-
- 270 Odpovědi
- 64796 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vader
-
- 10 Odpovědi
- 2888 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chatař