Hybridni FVE Rosice

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

redcrown píše:Ahoj, co čínský měnič se švýcarským srdcem i myslí, chová se mravně? Nenarazil jsi na nějaké další neduhy?
Čínský měnič se švýcarským srdcem zatím pracuje. Je provirozně připojený na topení a jede z něj ohřev vody a tepelko. (naběhal už asi 200kWh)
Po Amperu plánuju zapojit jako paralelní k originálu. Jen mám pocit že čínan protože mé novější SN bude primární.
Jen jsem se ještě nerozhodl jak jej jistit. (jestli jen vstup, nebo i výstup).
Při přestavbě počítám že vypnu i origo, nafotím jaké jsou tam tranzistory, relátka a možná udělám upgrade.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od hurvayz »

Ahoj. Ty máš jednofázové TČ?
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

jo jo, Sinclair ASGE-12BI, je to jedna z mala venkovnich jednotek ke kterym jde koupit externi rizeni.
Jedu vzduch/vzduch s tim ze vyparnik je v Atrei RK2.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od hurvayz »

Jo tak.. ja mám voda/voda tam výrobce nenabízel 1f při mém výkonu.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

willcz: čím že to řídíš ten invertor? myslím nadřazený mozek.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

k tomu invertoru primo Sinclair dela modul na DIN jmenuje se to SCMI01.4.
Ma to x ruznych vstupu, pripojeni na cidlo, atd..
Nad tim vsim je pak TECO Foxtrot. RK2 jsem koupil bez regulace a dal do ni dva Invertek menice a ridim si to vse sam.
Jinak ten Sinclair mam teprve prvni sezonu a zatim spokojenost. Stal i s tim SCMI 27k s dani.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Do systému jsem dnes přidal druhy XTM 4000, je to čínský brách to ho švýcara :-)
Teď už není moc místa na upgrade, jedine koupit rack jako ma youda, dát vedle a nacpat až po strop baterkama.

Čínský klon má vyšší SN, takže se teď orignál fláká, po 2 letech protlačil něco kolem 4MWh.

Jinak v systému je i Batrium, což díky připojení na CAN považuju za největší skok vůči cellogum. Je možné pěkne z počítače nastavit chováni celého packu. Když se balancují baterky, tak měnič dostane nařízeno snížit nabíjecí proud, hlídají se stavy článků, počítá reálná energie v úložišti. tzn mít baterky s komunikací v tomto případě považuju za super bonus.

Na fotce je to komplet.
Od vrchu:
- rozvaděč s hlavním přívodem, podružným elektroměrem, jištěním, přepínač GRID-0-SOLAR
- VT65, VT80, Studer, čínan, RCC
- DC jištění, pojistky na 48V, DC jističe s vyhazováním na stringy, XCOM-LAN + XCOM-232
- baterky:
- nahoře 2P8S, Balancery 10A (nastavené na 3,6V)
- dole 2P8S, Bočník, XCOM-CAN, Batrium, Balancery 10A
2019-03-29-062.jpg
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Prostě paráda. Jsem zvědav na ten měnič.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Tak musim rict ze mi kombinace dvou Studeru a Batria lehce zlobi.
Zatim ale nemuzu prijit na pravou pricinu.

Menic spadne do stavu kdy prestane fungovat smartboost. na panelu blika zelena, sviti ACIN+ACOUT.
v logu neni zadny zaznam a jen se rozepne AUX2 (ktere je nastavene v default)

Pomuze jen vypnout uplne DC stranu menice a zapnout. pak se opet smartboost rozjede a vse funguje.

Pokud zakazu transfer rele, tak vypadne i vystup, na menici blika zelena a na vystupu ani volt.
hadal bych to na problem s poctem autorestartu, tzn batrium par krat zahlasi nejaky spatny stav a menic vycerpa pocet autorestartu. ale to je jen dohad.
Nejvic me stve ze nejde nahodit do funkcniho stavu bez odpojeni dc strany.

Nenapada nekoho ze studeristu co by to mohlo delat? a jak z toho divneho stavu?
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Umíš vyloučit, že to nedělá ten čínský bratr?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od FRSO »

Já si myslím, že nemají mezi sebou správnou komunikaci, ten levný to shazuje, není asi dobře okopírovaný soft.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Zrusit ten paralelni provoz jsem planoval zkusit, abych vyradil jednu z moznych pricin.
Udelal jsem totiz pri instalaci cinana dve zmenu, tzn dal Batrium a dal cinan. Priste to chce po jednom :-)

Nejhorsi je ze neni uplne videt do te komunikace mezi Batriem a menicem.
Taky aktualni fw v batriu ma par much, obcas spadne, ale vcera kdyz vypadl ten smartboost, tak batrium bezelo bez problemu, hlasi to cas bootu a ten byl cca dva dny zpet.

Nejzajimavejsi je ze v 0:22 sepnuly obe AUX2 na obou menicich.
AUX2 reaguje na:
Xtender is OFF, Overvoltage, Undervoltage, Smartboost overload, Overtemperature.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

FRSO píše:Já si myslím, že nemají mezi sebou správnou komunikaci, ten levný to shazuje, není asi dobře okopírovaný soft.
Ad Soft, flashoval jsem tam originalni, takze toto by melo byt OK. Navic bych cekal nejakou chybovou hlasku.
Pise to vsechno mozne, ale ze to najednou vypne bez zadneho hlaseni nechapu.

Pokud napriklad vypnu hlavni jistic a vypnu batrium, tak se vypne i menic, je to logicke, prestane mit info ze muze odebirat proud a tak neodebira z baterky nic.
toto je zase nevyhoda moc chytre baterky :-)
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Nějaké nové poznatky s Bateriemi?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Poznatek je že problém není s čínským měničem byl vypnuty a žádný rozdíl.

Další dva poznatky jsou ale následující - když se to dostane do toho podivného stavu, tak pomůže zajít do nastavené XCOM-CAN a dát reset do defaultu. Sice to přenastaví SOC for Backup, ale pak vše zase běhá.

Je celkem náhoda že Studer vydal aktualizaci FW a tam právě řeší nějaký problém s XCOM-CAN a baterkama.
Zítra až bude světlo tak to tam hodím.

samotný fw od Batria verzi 2.0.9 který mám nasazený má taky malinký problém, když přijde o wifi tak se občas restartne. Je to ale dle Batria Afla verze ... ale je to zase jediná verze která reportu správně směr proudu z baterie po CANu
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Update FW zatim zda se zabral, uz to dva dny jede bez jedine chybove hlasky na strane XTM.
v menu pro XCOM-CAN jsou navic polozky na minimalni SOC pro vybyjeni, atd. tzn relativne dobry krok.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Priznam se ze jeste lehce bojuju s nastaveni Studeru s BMSkou
Mozna pomuze nekdo kdo ma baterku na CANu a pouziva ostrovni rezim pomoci AUX1

Stalo se mi ze jsem velkou spotrebou a nizkym SOC dosel do stavu kdy Batrium zakazalo odebirat proud, SOC bylo stale nad limit pro sepnuti Transfer rele a tak se menic proste prepnul do stavu kdy nemenil a v dome tma :-)

Jak resi majitele Studeru a baterky stav kdy baterka po CANu bud vypne, nebo prejde do rezimu kdy nepovoli odber?
v nastaveni AUX bohuzel neni mozne jej aktivovat napriklad vypadkem BMSky.

Jinak protoze jsem to tak nejak ruzne ladil cca mesic jsem jel prifazovany, opravdu v Hybridnim rezimu, tak jsem dnes pro jistotu kontroloval elektromer a neni tam ani jedna kWh pretoku. tzn ani kdyz je origo a cinan v paralelnim rezimu (a master je cinan) tak stale NEDOCHAZI K PRETOKUM. Tady musim Studer fakt pochvalit.

Co me aktulne stve je nastaveni tech rezimu v ramci BMSky, mozna jsem ale neco prehledl.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Ahoj, jak se má nevlastní bratr Švýcara? Nějaké nové poznatky? A co Batrium, už vše šlape na 100%?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Ahoj,

menic beha bez jedineho problemu, tady zatim spokojenost, jede jako primar.
Nabehano ma cca 800kWh. v datech je dokonce spickovy dodany vykon toho paru 9.9kW :-) a kupodivu to nevystrilelo fety :-)

Batrium + studer ma jeste par much, neco na strane batria, neco na strane studeru.
Batrium: - stale je slabinou dokumentace a podpora, moc nereaguji, pripadne na primou otazku neodpovi uplne konkretne. flashnul jsem tam fw co je realeasnuty, protoze beta obcas padala a tim dochazelo i k vypinani studeru.

Studer:
- ani po komunikaci s podporou mi nedokazali napsat jak nastavit system aby pri vypadku BMSky presel menic z ostrovu do hybridu. Zkusim je nejak dokopat at doplni do udalosti na ktere reaguje AUX byl i stav kdy je prerusena komunikace s BMS, protoze kdyz napriklad odpojim kabel CANu, nebo upravuju nektere parametry v Batriu tak na chvilku vypne komunikaci a tim spadne i menic (batrium zahlasi ze neni mozne odebirat proud z baterky)
- stejne tak se studer obcas neumi dobre probrat z toho kdyz mu XCOM CAN zakaze odebirat proud z baterie, tim dojde do stavu kdy jede v hybridu, je aktivni smartboost, ale vse jede ze site. Pomuze bud dat reset menice, obcas reset XCOM-CAN. Je to podle me chyba v fw Studeru, protoze stavovy automat co to ridi spadne do nejakeho blbeho stavu.

Zatim mi studer moc neveri ze je problem na jejich strane, prijde mi ze instalaci kde se prave jede v rezimu ostrov asi moc nebude.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Chápu to správně, že když to jede v hybridním režimu, tak to šlape správně?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek