EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Diskuze o regulátorech EP Solar
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od antoni_sk »

Ak nechceš zničiť regulátor tak 2 panely sériovo, nie 3.
Dôležité je Voc, nie Vmp
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od rva »

BigSandy píše:Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V je naprazno, to mně nezajima.
1. Regulátor občas hledá mppt bod (bod maximálního výkonu) a při tom třeba projíždí celou charakteristiku stringu - tedy napěťově od Voc
2. Když jsou nabité baterie, tak regulátor přestane dodávat a napětí stringu opět stoupne na Voc.
Proto nesmí Voc překročit dovolené napětí regulátoru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od cipis »

To ano, klidně maximum, ale v povolených pracovních podmínkách.
A ne, nemůžeš tři. Regulátor vydrží max. 100 V, při 20°C, a v zimě panely dají víc, takže musíš počítat i s rezervou, podle datasheetu panelů. To, co píšeš, bude tak akorát na dva panely.

Jak píšeš, kde nic není, tak ani smrt nebere. Takže když elektronika je schopná poslat jen 40 A, tak ikdyž přepaneluješ 100x, tak stejně nic víc nepošle.
Jak jsem psal, je to uváděné kvůli odolnosti vstupu, aby to zvládlo nějakou špičku při poruše, není to rozhodně pro práci.

BigSandy píše: Bych řek, že je lepši dat na střechu max, co ten EPsolar snese.

Ja mam na panelech napsane Maximum Power Voltage (Vmp) 31.7V.
Takže mužu připojit 3 panely, ne?. Mam 2.
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V je naprazno, to mně nezajima.

Ale ty ampery mně zajimaji.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
BigSandy
Příspěvky: 118
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od BigSandy »

Tak jsme probrali napěti a ted proud ;)
https://mowgli-adventures.com/wiring-so ... -parallel/
Solar Panels Wired In A Combination Of Series And Parallel

Na panelech je napisane
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Short Circuit Current (Isc) 9.09A
Mně zajima?
Kolik jich tedy mužů pod sebe dat při tom serio- paralelním zapojení, aby to ten regulátor přežil.?
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od Soban »

Koukneš do návodu a tam máš napsané kolik Wp panelů na to můžeš pověsit.

Takže 4210N při 12V systému 780Wp při 24V systému 1560Wp.

Tak si to na počet panelů přepočítej, nevím jaké máš a nebudu to hledat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od rva »

Můj EPsolar (jiný typ než ten u tebe) se chová tak, že při přetížení se odpojí kvůli vysoké teplotě. Proto na něm mám tolik panelů, aby k přetížení nedocházelo (60A * 50V = 3000 W).
To ty moje další regulátory se přetížit nenechají a odebírají si z panelů jen tolik, kolik mohou zvládnout. A na nich mám fv panelů podstatně více.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
BigSandy
Příspěvky: 118
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od BigSandy »

Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
38.8 + 38.8 8.52 = 77,6 V 8.52 A
38.8 + 38.8 8.52 = 77,6 V 8.52 A
77,6 V x 17,04 A 1 322,304 W
Takže mi těch 238W moc nepomuže :(
Děkují moc za rady a zitra brobereme kable :lol:
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od brven »

Mel jsem stejný regl xtra 4210n, pole 2000Wp, na 24V. Nejvíc co jsem zaznamenal bylo 1300W. Po výměně za tracer 60A ze stejného pole bylo o 500W vic. Jak psal cipis, 40A do baterky je limit, ostatni vykon zůstal na střeše. Regl se nepřehřal ani jednou. Ale měl jsem ho v provozu pouze dva měsíce.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
BigSandy
Příspěvky: 118
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od BigSandy »

brven píše:Mel jsem stejný regl xtra 4210n, pole 2000Wp, na 24V. Nejvíc co jsem zaznamenal bylo 1300W.
A o to mi tu jde.
Když to zapojím tak, jak jsem to spočítal, budu mít na střeše 1 322 W. Ale při ideálních podmínkách.
Když už třeba nebude prát slunko na panely nebo bude pod mrakem, budu tam mít třeba jen 800 W.

Když tu MOD cipis napsal.
A "do něj" nic nepouštíš, on si bere z panelů, co zvládne. A zvládne ekvivalent 40 A na výstupu, víc ne.
Tak proč nedat na střechu vice. At si vezme co potřebuje.
Když bude ideální počasí, zbytek zůstane na střeše, ale když bude zamračeno dostane víc.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od Soban »

Co nechápeš na návodu že tam jde připojit maximálně.....
Takže 4210N při 12V systému 780Wp při 24V systému 1560Wp.
To je spočítané i s tím víc - do baterky toho tolik nedostaneš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od cipis »

To neni tak docela pravda.
U Epeveru muzes bezpecne dat 1,5x vic.
Vic uz pri poruse nemusi ustat.
Jde o to, ze kdyz se neco stane, tak tam muze jit zkratovy proud tech panelu, no a v hodnotach vyssich, nez je dimenzovano.
Takze na 1kW verzi dat tecg 1.5 kWp max.

Dalsi problem je v tom, ze je to stejne k nicemu, protoze aby ti to dalo neco rozumneho i pri skaredem pocasi, tak potrebujes 10-20x tolik, tech 1.5x ti vubec nic skoro neprida. Z te 0.5 kWp mas tak 25-50 W navic ...

Jednim nebo dvema panely navic vubec nezachranis. To chce dalsi pole.
Tak proc zbytecne trapit regulator, co ma povoleny jen 1.5 nasobek. Ona ta hodnota je tam spise kvuli tomu, aby se uzivatel nebal pripojit panely, co mu v souctu vyjdou o desitky az nizsi stovky Wp vice nez nominal.
BigSandy píše: Tak proč nedat na střechu vice. At si vezme co potřebuje.
Když bude ideální počasí, zbytek zůstane na střeše, ale když bude zamračeno dostane víc.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
BigSandy
Příspěvky: 118
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od BigSandy »

Zdar.
Zatím jedu ve zkušebním režimu a mám to pospojovane kabely, ktere jsem našel v praci.
V manualu je XTRA4210N 40A 16mm2 což je pro 12V.
Takže ve 24V režinu by mi mělo stačit 10mm2.
Pochopil jsem to spravně?
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od mikiki »

Chci se zeptat "solárníků" kteří používají regulátory Epsolary, zda se jim po odpojení taky ztratí/vynuluje denní statistika?
Musel jsem na cca 15 min. vypnout FE kvůli akuboxu a denní statistika je fuč.
Vím, že se mi to už kdysi stalo ale to bylo delší dobu odpojené a tam se mi vynulovala i celková statistika.
Jsem si myslel že je v regulátoru nějaká možnost zálohování - CMOS/baterie ....
Po zapnutí mi regulátor ukáže celkový stav, tak jej musí mít někde uložený ale denní ne.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
kiksa
Příspěvky: 81
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od kiksa »

Mám jich několik a ano, děje se to u všech. Stačí odpojit jen na chvilku.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Leo
Příspěvky: 66
Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od Leo »

Dobrý den.
Bych chtěl poprosit o radu.
https://www.epever.com/support/softwares/
Je jich tam na mně moc.
Ten Charge Controller V1.95 Windows 7/10.zip nainstalovat?
Když mam tyto baterky. Co nastavit?
https://www.battery-expert.cz/stand-by- ... 200ah--6v/
Děkují.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od cipis »

Ty baterky vrať, totálně nevhodné pro FVE ...

Ano, 1.95 je, zdá se, zatím poslední verze sw pro win.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Leo
Příspěvky: 66
Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od Leo »

cipis píše:Ty baterky vrať, totálně nevhodné pro FVE ...
To co je zdarma se nevraci.Nějakou dobu to vydrži a pak přejdu na LiFePO4.
U te 1.95 je manual a ovladače XR21B1411.
Ja když strčim ten kabl do počitače tak tam mam CH343.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od cipis »

Ovladače jsou pro kabel, to si musíš nainstalovat ty, co konkrétně máš, nebo si to zvládnou win nastavit samy. U některých je potřeba zaškrtnout políčko RS485 v ovladači.
Ale to je ovladač, ne program.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skopec
Příspěvky: 137
Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od skopec »

mikiki píše:Chci se zeptat "solárníků" kteří používají regulátory Epsolary, zda se jim po odpojení taky ztratí/vynuluje denní statistika?
Musel jsem na cca 15 min. vypnout FE kvůli akuboxu a denní statistika je fuč.
Vím, že se mi to už kdysi stalo ale to bylo delší dobu odpojené a tam se mi vynulovala i celková statistika.
Jsem si myslel že je v regulátoru nějaká možnost zálohování - CMOS/baterie ....
Po zapnutí mi regulátor ukáže celkový stav, tak jej musí mít někde uložený ale denní ne.
podle mne je problém v datumu a času, on denní statistiku počítá pro ten den, jenže vypnutím mu změníš datum na default.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy

Příspěvek od mikiki »

To asi ano, já pak nastavím aktuální datum i čas ale data se už nevrátí, nevrátí se mršky jedny :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)