Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Pokud přípravu máš, tak nekoumej a nech si ho dodělat. To bude jediné správné řešení.eman píše:Chlapi, myslíte, že je dobrý nápad přizemnit panely na extra zemnící tyč, pokud nemám hromosvod? Střecha je celoplech a bojím se, že tím přizemněním z nich udělám defakto "light" hromosvod.
Přípravu na hromosvod mám, ale zatím jsem se nedostal k realizaci...asi 10 let..
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Mám za to, že doděláním hromosvodu se problém vyřeší. Pokud má panely na plechové střeše se rám panelů přes ni územní do svodu od hromosvodů. Pak se napětí z rámu panelů vybije do země a kopanec by neměl hrozit.
Edit: oprava automatické opravy textu
Edit: oprava automatické opravy textu
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
No ale vstupní kabel musí mít svodič přepětí na vstupu do domu, bez toho to nelze na plechu provozovat s klidem.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Svodič mám připravený, ale firma co má dělat hromosvod je vytížená, takže jsem se domluvil na Září. Ale nechce se mi do té doby sušit panely v garáži.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Mám dojem, že konstrukce FVE nemá být spojena s hromosvodem, ale naopak mít odstup ne?Martin P píše:Mám za to, že doděláním hromosvodu se problém vyřeší. Pokud má panely na plechové střeše se rám panelů přes ni územní do svodu od hromosvodů. Pak se napětí z rámu panelů vybije do země a kopanec by neměl hrozit.
Edit: oprava automatické opravy textu
Nebo to myslíte tak, že od konstrukce má jít extra kabel na svod hromosvodu?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Pokud máš plech, tak se spojí vše a použijí jiný svodič. Na plechové střeše neuděláš odstup 50cm od jímače, protože je spojen s plechem, takže přístup po staru vše se vším spojit a svodič hned za vstupem do objektu. Však na to bude projekt.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
co furt máte s projektem....nepletete si forum?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-t ... ran-cast-8
stručně -
pokud mám panely v ochranné zóně jímačů a v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu tak konstrukci nepřipojuji k hromosvodu, uzemnění dělám 6 mědí na PE
pokud nemám panely v ochranné zóně jímačů nebo v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu, nebo mám elektricky vodivou střechu (plech) tak konstrukci připojuji k hromosvodu na několika místech (hlavně na okrajích)
Co se týká vodivosti a probíjení spojené s vlhkostí a špatným izolačním odporem...
tohle bylo podle mě špatně pochopeno. To probíjení je způsobeno tím že ta konstrukce se prostě chová jako anténa s kondenzátorem a indukuje se a nabíjí se a potom to kope. Proto je třeba to mít uzemněné.
Panely mají taky něco jako maximální systémové napětí - obvykle je to 1000V a to je právě to napětí které se bere proti nějakému pólu panelu a může se to chybně zaměňovat za maximální napětí v sérii spojených panelů. Je to napětí při kterém bude panel prudce degradovat a není dobré se k maximu přibližovat, ale do toho maxima se právě počítá i ten rozdíl proti potencionálnímu naindukovanému napětí.
Proto panely zemnit - jakýkoliv způsob je lepší jak nic - zvedne vám to životnost panelů.
Izolační odpor panelů může třeba vadou výroby, nebo špatným provozováním být časem horší a může se negativně projevovat na výkonu. A protože P=U*I a I=U/R tak nám vyjde že ztrátový výkon je P = U na druhou / R. Tzn klesající izolační odpor je problém a vyšší napětí je problém na kvadrát... To je ale něco co nás moc netrápí, protože to je problém hlavně pro vysokonapěťové stringy. Pokud mám MPPT napětí 200-600V zcela jistě bych na to nedával bazarové panely. Pokud mám 48V baterii volím 3 panely v sérii s napětím kolem 120V a mohu klidně použít starší panely, protože tam se zhoršený izolační odpor prostě neprojeví.
stručně -
pokud mám panely v ochranné zóně jímačů a v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu tak konstrukci nepřipojuji k hromosvodu, uzemnění dělám 6 mědí na PE
pokud nemám panely v ochranné zóně jímačů nebo v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu, nebo mám elektricky vodivou střechu (plech) tak konstrukci připojuji k hromosvodu na několika místech (hlavně na okrajích)
Co se týká vodivosti a probíjení spojené s vlhkostí a špatným izolačním odporem...
tohle bylo podle mě špatně pochopeno. To probíjení je způsobeno tím že ta konstrukce se prostě chová jako anténa s kondenzátorem a indukuje se a nabíjí se a potom to kope. Proto je třeba to mít uzemněné.
Panely mají taky něco jako maximální systémové napětí - obvykle je to 1000V a to je právě to napětí které se bere proti nějakému pólu panelu a může se to chybně zaměňovat za maximální napětí v sérii spojených panelů. Je to napětí při kterém bude panel prudce degradovat a není dobré se k maximu přibližovat, ale do toho maxima se právě počítá i ten rozdíl proti potencionálnímu naindukovanému napětí.
Proto panely zemnit - jakýkoliv způsob je lepší jak nic - zvedne vám to životnost panelů.
Izolační odpor panelů může třeba vadou výroby, nebo špatným provozováním být časem horší a může se negativně projevovat na výkonu. A protože P=U*I a I=U/R tak nám vyjde že ztrátový výkon je P = U na druhou / R. Tzn klesající izolační odpor je problém a vyšší napětí je problém na kvadrát... To je ale něco co nás moc netrápí, protože to je problém hlavně pro vysokonapěťové stringy. Pokud mám MPPT napětí 200-600V zcela jistě bych na to nedával bazarové panely. Pokud mám 48V baterii volím 3 panely v sérii s napětím kolem 120V a mohu klidně použít starší panely, protože tam se zhoršený izolační odpor prostě neprojeví.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Jediný, co bych rozporoval, je připojení konstrukce k PE pouze CY 6mm2 - V ČSN 62 305 je napsaný, že pokud tím "může procházet část bleskového proudu" což nepochybně může i v ochranném prostoru jímače, díky vedlejším větvím výboje a indukci, musí být vodič min CY 16mm2. což koresponduje i s požadovanými průřezy pro připojení přep. ochrany T1 příp propojení jednotlivých ekvipotenciálních přípojnic mezi sebou....
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
K té indukci na rámu panelu. Pokud to jde ,tak nezemnit.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=125642
2.2.1 Potenciální indukovaná degradace (PID)
Jedná se nežádoucí efekt některých solárních panelů (dle výrobce a kvality) nazývaný též jako
vysokonapěťový stres. K tomuto jevu dochází zejména u FV modulů, které jsou nejblíže
zápornému pólu stringu, a je způsoben vysokým negativním napětím mezi panely a zemí.
V závislosti na umístění panelu ve stringu, délkách jednotlivých stringů a typu použitého střídače
se potenciál napětí proti zemi může pohybovat mezi ±200 V a ±450V. Rám panelu má nulový
potenciál, protože by měl být z bezpečnostních důvodů uzemněn. Zmíněné negativní napětí může
způsobit uvolnění elektronů z materiálů FV panelu, jejich migraci do elektrického pole a následné
vybití přes rám do uzemnění, důsledkem je polarizace elektrického náboje, která ovlivňuje
výkonovou křivku FV panelu. Tento jev je závislý na kvalitě použitých materiálů, je urychlován
teplotou a vlhkostí celého systému a má za následek pokles výkonu panelu bez viditelné příčiny,
který může dosahovat až 70%. Princip a vliv LID jsou uvedeny na Obr. 2.2-1. Negativním vlivům
tohoto jevu lze předcházet uzemněním záporného pólu generátoru, což však s sebou přináší další
problémy, kterými jsou bezpečnostní rizika, nutnost měření izolací a galvanické oddělení DC a AC
strany, ovšem některé systémy nelze jako uzemněné provozovat vůbec. Dalším opatřením proti
PID, dokonce i jeho reverzí je speciální PID Doctor, který způsobí změnu polarity mezi panelem a
měničem, čímž by mělo dojít k obrácení jevu a během několika měsíců navrácení panelu do
původního stavu, avšak ani toto řešení nezajistí, že se PID po nějakém čase opět neprojeví.
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/13 ... odni-vykon
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=125642
2.2.1 Potenciální indukovaná degradace (PID)
Jedná se nežádoucí efekt některých solárních panelů (dle výrobce a kvality) nazývaný též jako
vysokonapěťový stres. K tomuto jevu dochází zejména u FV modulů, které jsou nejblíže
zápornému pólu stringu, a je způsoben vysokým negativním napětím mezi panely a zemí.
V závislosti na umístění panelu ve stringu, délkách jednotlivých stringů a typu použitého střídače
se potenciál napětí proti zemi může pohybovat mezi ±200 V a ±450V. Rám panelu má nulový
potenciál, protože by měl být z bezpečnostních důvodů uzemněn. Zmíněné negativní napětí může
způsobit uvolnění elektronů z materiálů FV panelu, jejich migraci do elektrického pole a následné
vybití přes rám do uzemnění, důsledkem je polarizace elektrického náboje, která ovlivňuje
výkonovou křivku FV panelu. Tento jev je závislý na kvalitě použitých materiálů, je urychlován
teplotou a vlhkostí celého systému a má za následek pokles výkonu panelu bez viditelné příčiny,
který může dosahovat až 70%. Princip a vliv LID jsou uvedeny na Obr. 2.2-1. Negativním vlivům
tohoto jevu lze předcházet uzemněním záporného pólu generátoru, což však s sebou přináší další
problémy, kterými jsou bezpečnostní rizika, nutnost měření izolací a galvanické oddělení DC a AC
strany, ovšem některé systémy nelze jako uzemněné provozovat vůbec. Dalším opatřením proti
PID, dokonce i jeho reverzí je speciální PID Doctor, který způsobí změnu polarity mezi panelem a
měničem, čímž by mělo dojít k obrácení jevu a během několika měsíců navrácení panelu do
původního stavu, avšak ani toto řešení nezajistí, že se PID po nějakém čase opět neprojeví.
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/13 ... odni-vykon
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Pozeram ze sa tu zacinaju riesit podruzne veci, ale zaklad - uzemnenie konstrukcie/ a panelov sa ignoruje.
Takmer vsetky tu spomenute otazky a odpovede su nacrtnute v http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 09&p=99585
Takmer vsetky tu spomenute otazky a odpovede su nacrtnute v http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 09&p=99585
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Já mám taky panely na plechové falcované střeše. Bleskosvod je, panely k němu NESMÉJÍ být přizeměné - je to v rozporu s normou. Ty se uzemňují do HUS. A přepěťovka je samozřejmostí, také uzeměná do HUS. Na tom není co....
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
co to je HUS?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 318
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Hlavná uzemňovacia prípojnica a hlavná uzemňovacia svorka
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
TO PROASNET: A JAK JAKO NA PLECHOVÉ STŘEŠE ZAJISTÍŠ, ŽE PANELY NEBUDOU SPOJENÝ S HROMOSVODEM? TJ BUDOU V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI S OD STŘECHY, COŽ OBVYKLE VYCHÁZÍ NA 20-30CM?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Poprosim komenty s capslockem neodesilat. Diky za pochopeni.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Oddialenym bleskozvodom, potom plech a aj panely na nom su na spolocnom uzemneni a vedenie bleskozvodu je bud izolovane, alebo oddialene nad plechom (vyzera to ako nizke zabradlie...).kodl69 píše:TO PROASNET: A JAK JAKO NA PLECHOVÉ STŘEŠE ZAJISTÍŠ, ŽE PANELY NEBUDOU SPOJENÝ S HROMOSVODEM? TJ BUDOU V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI S OD STŘECHY, COŽ OBVYKLE VYCHÁZÍ NA 20-30CM?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Omlouvám se, zapoměl jsem to zapnutý a už se mi to nechtělo přepisovat...
Na oddálenej hromosvod jsem zapoměl, ostatně není to u objektů s plechovou střechou běžný řešení.
Spíš se používá spojení všeho se vším a vyrovnání potenciálů přepěťovými ochranami, teda aspoň v našich končinách.
Na oddálenej hromosvod jsem zapoměl, ostatně není to u objektů s plechovou střechou běžný řešení.
Spíš se používá spojení všeho se vším a vyrovnání potenciálů přepěťovými ochranami, teda aspoň v našich končinách.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
musel jsem si hodit do googlu jak vypadá oddálený hromosvod na plechové střeše. Dobrá sranda. To jsem si docela jistý že jsem nikdy osobně na živo neviděl a že už jsem jako poskytovatel internetu prolezl hodně střech..
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 49 Odpovědi
- 6230 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 3 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LIX
-
- 19 Odpovědi
- 2180 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
- 7 Odpovědi
- 877 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
od mstritecky » » v Prodám
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
- 1 Odpovědi
- 666 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-