Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
marekjahoda
Příspěvky: 4
Registrován: čtv zář 19, 2024 1:23 pm
Lokalita: SK

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od marekjahoda »

Tiez som kupil tento Grundig, ale kedze TC pouzivam iba na chladenie a 8kw je vela tak som skoncil na 6kW Haier.
Predtym tam bola, tu uz spominana, LG Therma V 8kw u ktorej je ozaj hrozna ta modulacia - vedela mi pustit 13-16st. vodu do stropu a nedalo sa to nijako riadit. U vyhrievania neviem ale vraj (podla zahranicnych for) je to u kurenia lepsie.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mgx »

kalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja prave myslel ze kdyz se tam da nastavit jestli zpatecka nebo privod ze muze byt na obojim a jen se nastavi na ktere strane je. Trosku zklamani je ze tento kalorimeter pocita pouze na cele kwh ale aktualni vykon umi zobrazit presne na desetiny takze podle toho by mela jit ucinost spocitat taky? Mereni spotreby tam mam Shelly EM.
mgx píše: čtv zář 19, 2024 9:42 pm
kalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od jahodovák »

Samozřejmě se dá spočítat,jen je třeba počítat s tím,že měřič musí být nainstalován podle návodu a dodrženy podmínky zapojení a je třeba zohlednit i přesnost měření,ne každý měřič má vysokou přesnost,ta je navíc ještě znehodnocena špatnou instalací....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Koupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kybos »

Ten přístroj bude určitě velmi kvalitní, když měří i v teplotách pod absolutní nulou (do -50 K).
( měření chladu od -3 do -50 K )
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Se trosku sekli😂ale na mereni tepla asi uplne spatnej nebude kdyz na to delaj i klaibrace😂
kybos píše: pát zář 20, 2024 8:57 am
Ten přístroj bude určitě velmi kvalitní, když měří i v teplotách pod absolutní nulou (do -50 K).
( měření chladu od -3 do -50 K )
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od luky »

Kód: Vybrat vše

Rozsah teplotního rozdílu 3 - 100 K ( měření chladu od -3 do -50 K )
Hádám, že tím parametrem myslí rozdíl mezi těmi dvěma teploměry, že to umí měřit i "tok chladu". O absolutní hodnotu zde nejde.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak tu bylo psano nas display je uplny zaklad ktery umozni nastavit jen zakladni veci. Lze dokoupit display s wifi viz priloha ale musi se prehrat obe ridici desky pak lze parametry menit i dalkove. Uz ma i ekvitermni regulaci.
Přílohy
IMG_7209.jpeg
IMG_7208.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

hehe, a odkaz nam das az te poprosime? :D
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zjistuji vic info. Primo odkaz nemam resim to pres zastoupeni. Kazdopadne kdyby ta ekvitermni regulace za neco stala bylo by to super.
a1bert píše: pát zář 20, 2024 12:32 pm
hehe, a odkaz nam das az te poprosime? :D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

zastoupeni beka/grundigu ?
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pres Polaky co pro ne delaji zastoupeni. Jediny co normalne komunikujou:-)
a1bert píše: pát zář 20, 2024 12:45 pm
zastoupeni beka/grundigu ?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

no ja jsem jsem se pripojil na ty svorky modbusu (H1/H2) a nic :( snad to nema ten modbus disablovanej
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tady to by melo vychazet kolem 8000,- vcetne prehrani desek takze uplne nevim jestli do toho pujdu kdyz je to pulka ceny tepelka😂 Jediny co me na tom laka je ta ekvitermni regulace ale nevim jestli to za to stoji jak to bude odladeny, jeste pristup pres wifi by byl taky fajn:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
jankre
Příspěvky: 31
Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
Lokalita: Zlín
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlín

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od jankre »

ElektroEzs píše: pát zář 20, 2024 7:24 am
Koupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
Vypadá dobře, i to bezkontaktní měření (doppler) je snad lepší, než vrtulka. Protože koketuju i s chlazením, možná u něho taky skončím. Můj chlad neměří a navíc už taky signalizuje baterku, takže než se v něm hrabat, pořídím v budoucnu nový...
tRp
Příspěvky: 103
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od tRp »

Ted jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim. :roll:

Kód: Vybrat vše

Address: 251	
Function: 16 (0x10) - Write Multiple Registers	
    Starting Address: 2000	
    Quantity: 10	
    Byte Count: 20	
    Values: 00 02 00 00 00 00 00 08 00 19 00 28 00 1b 00 00 00 00 00 00 	
        Register2000: 2	
        Register2001: 0	
        Register2002: 0	
        Register2003: 8	
        Register2004: 25	
        Register2005: 40	
        Register2006: 27	
        Register2007: 0	
        Register2008: 0	
        Register2009: 0	
Checksum: 0x0872 - OK
camel1cz
Příspěvky: 806
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Lokalita: Lounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od camel1cz »

tRp píše: sob zář 21, 2024 12:00 pm
Ted jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim. :roll:
Mohl by ses podělit o HW/SW řešení toho "píchadla"? :)
Snažil jsem se v ESPHome i na arduino mega, ale zatím moc úspěchů není :(
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Novy vysel 69euro
jankre píše: sob zář 21, 2024 11:57 am
ElektroEzs píše: pát zář 20, 2024 7:24 am
Koupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
Vypadá dobře, i to bezkontaktní měření (doppler) je snad lepší, než vrtulka. Protože koketuju i s chlazením, možná u něho taky skončím. Můj chlad neměří a navíc už taky signalizuje baterku, takže než se v něm hrabat, pořídím v budoucnu nový...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

tRp píše: sob zář 21, 2024 12:00 pm
Ted jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim. :roll:

Kód: Vybrat vše

Address: 251	
Function: 16 (0x10) - Write Multiple Registers	
    Starting Address: 2000	
    Quantity: 10	
    Byte Count: 20	
    Values: 00 02 00 00 00 00 00 08 00 19 00 28 00 1b 00 00 00 00 00 00 	
        Register2000: 2	
        Register2001: 0	
        Register2002: 0	
        Register2003: 8	
        Register2004: 25	
        Register2005: 40	
        Register2006: 27	
        Register2007: 0	
        Register2008: 0	
        Register2009: 0	
Checksum: 0x0872 - OK
- 9600 8n1 ?
- co H1/H2 ?


BTW: kdo nechce bastlit draty k ovladaci je to vyvedene i na U19 (12V,G,L_A,L_B)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek