Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od cipis »

Konvice by se nemela nechavat na tom podstavci. Je to vyborny zdroj pozaru ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 97
Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava-město

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od dipos »

cipis píše: čtv črc 18, 2024 9:06 am
Konvice by se nemela nechavat na tom podstavci. Je to vyborny zdroj pozaru ...
Ale ten podstavec " gniazdko elektryčne " , nebude pod napětím.
Takže nula od nuly pojde.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od cipis »

Právě nepojde. Pak to někde jinde nesundá, když bude třeba v kuchyňce v práci, a něco se stane.
Tahle selektivní bezpečnost je k ničemu, dřív nebo později se udělá chyba.
Nadrilovaná bezpečnost "vždy sundat" bude fungovat vždy a všude. Vynechá se totiž z rozhodování mozek :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od glottis »

Půlka rodiny konvici nenechá vypnout a jen ji zvedne a před tím ani nevypne. Už jsem vyhrožoval že jim zlamu ruce. Jsou pak kusy, které se bez napětí/zvednutím vypnou a některé ne a po vrácení jedou dál.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

ATS - stykačomat
stykacomat.jpg
Tak nakonec jsem neodolal (jako velký fanda automatizace) a přece jen na instalaci jednoho automatického přepínače došlo, jako doplněk k několika ručním 1-0-2 (které samozřejmě přepínám jen vyjímečně, ale možnost tam je).

Můj "stykačomat" (z reverzního stykače) má trojí vzájemnou blokaci, tak doufám, že k nějakému problému nedojde.

1) logická blokace pomoci inverzní funkce v programu Loga (2 vzájemně inverzní výstupy)
2) elektrická blokace přes rozpínací kontakt druhého stykače
3) vzájemná mechanická blokace reverzního stykače

Zatím to bude sloužit jen k přepínání vodárny (denní -FVE/noční-DS provoz) v době kdy nejede "velký" měnič (22-05 hod).

PS: Druhá varianta o které uvažuji je přepínaní vodárny na denní-měnič1/noční-měnič2, ale nechce se mi zbytečně kvůli ušetřeným pár Wh moc přetěžovat "malý" (no váží cca 25kg) měnič, který jede nonstop.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od FRSO »

glottis píše: čtv črc 18, 2024 9:14 pm
Půlka rodiny konvici nenechá vypnout a jen ji zvedne a před tím ani nevypne. Už jsem vyhrožoval že jim zlamu ruce. Jsou pak kusy, které se bez napětí/zvednutím vypnou a některé ne a po vrácení jedou dál.
Pro bezpečnost jen tu konvici co se vypne při zvednutí, ale jinak i tak vytáhnu vidlici ze zásuvky, když se nepoužívá.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Mex
Příspěvky: 894
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od Mex »

Proč?
Přece stačí položit konvici mimo stojánek a ne ničit zásuvku zbytečně častým vytahováním/zasunováním.
Předpokládám tedy konvici se stojánkem, nikoli trvale připojenou do zásuvky.
Ale takové se snad už ani nedělají, nebo dělají jen jako minikonvičky.

Mám pocit, že to vypnutí pří zvednutí je povinné, aby výrobek mohl mít CE.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

Tak se mi po velkém boji a za podpory kolegů z fora přece jen ten HA nějak zprovoznit podařilo ;) No je to asi jen první krůček na dlouhé cestě ...,

Konečně mám trochu větší přehled o toku energie (ty běhající kuličky mezi kroužky jsem vždy uživatlům HA záviděl), ale hlavně mám detailní info o stavu těch mých baterek.
distriblok3.jpg
battery_info_X.jpg

Je zajímavé, že když jede ten můj vytěžovací regulátor, tak asi opravdu do a z baterek fakt nic neteče a celá "nadvýroba" jde přímo do bojleru.
battery_info_vytez.jpg

A ještě detailní info o baterkách:
LG_Chem_1.jpg

A práce FVE během dne:
grafy.jpg

Dneska to celkem šlo. Baterky se dobily skoro do plna a bojler je taky nahřátý na 70 st. Je třeba se připravit zase na pár slabších dnů ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od cipis »

Proc tam chybi "h" na tom prvnim obrazku?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

Já si říkal kdo si všimne :lol: Jsem testoval nějaký alternativní distribuční blok a nějak jsem jej ještě nedotáhl. V tom oficiálním to mám OK.
Přílohy
distr_ofi.png
distr_ofi.png (51.44 KiB) Zobrazeno 621 x
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od glottis »

Protoze ten doplnek bez "h" je pro aktualni pohled na vykon a ne energii. Ale asi jsi tam nastrkal entity s energii misto s vykonem.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

Aha, no já jsem momentálně ve stadiu, že jsem rád, že mi to vůbec něco zobrazuje a jednotky zatím moc neřeším. Prostě se jen učím a testuju možnosti HA.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
SJM1
Příspěvky: 34
Registrován: ned kvě 12, 2024 11:38 pm
Lokalita: Praha

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od SJM1 »

[/quote]
Pro bezpečnost jen tu konvici co se vypne při zvednutí, ale jinak i tak vytáhnu vidlici ze zásuvky, když se nepoužívá.
[/quote]

Mám info od hasičů, že jedině toto řešení je skutečně funkční, a doporučují ho.
ChlapeczDediny
Příspěvky: 294
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od ChlapeczDediny »

To automatické vypínání nebo vytahování ze zásuvky?

Protože já jako hasič jsem důrazně nedoporučoval vytahování přístrojů ze zásuvky, pár takových požárů jsem totiž šetřil a fotky to nebyly hezké.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
SJM1
Příspěvky: 34
Registrován: ned kvě 12, 2024 11:38 pm
Lokalita: Praha

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od SJM1 »

ChlapeczDediny píše: úte říj 01, 2024 10:45 pm
To automatické vypínání nebo vytahování ze zásuvky?

Protože já jako hasič jsem důrazně nedoporučoval vytahování přístrojů ze zásuvky, pár takových požárů jsem totiž šetřil a fotky to nebyly hezké.
Obojí.
BTW plamen vznikl z oblouku při vytahování vidlice ze zásuvky? Nebo potom? Jak je možné to zjistit?
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od pibi »

Tipnul bych si zlomený kabel od častého vytahování.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od cipis »

Vymackane dutinky v zasuvce, ulomeny drat ci svorka v zasuvce?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

Doplnil jsem nějaká letošní data do tabulky soutěže FVE vs DS. Druhý ročník s FVE se začína rozjíždět celkem slušně a DS dost za FVE proti minuým ročníkům pokulhává. Jsem hlavně hodně zvědavý na letošní zimní část soutěže. Právě se chystám na zimu na malé posílení FVE.

spotrebaDS.jpg
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od skybor »

Takže malé přilepšení na severní straně (přesně SSZ). Očekávám větší výkon v létě, kdy svítí ráno a večer částečně i od severu, ale hlavně posílení výroby v době temna, kdy je jedno kam jsou panely natočeny. Ale tedˇ když se na to dívám, tak by tam ještě nějaký panel vešel. No uvidíme ...
fve_sever.jpg
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Nový příspěvek od cipis »

To je asi styl "mam nejake panely, kam je narvu?" misto "mam strechu, kolik se jich tam vleze?" :⁠-⁠D
Tak supsup objednat a doplnit ;⁠-⁠)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek