Re: Kombinace článků
Řeší se to celkem běžně, nechá se udělat kapacitní zkouška a baterie se sekládá z článků mající podobné vlastnosti. Nejhorší článek vždy ovlivní celý řetěz - baterii. V rámci jedné baterie to nemá smysl přehazovat - za předpokladu, že není chyba na balanceru a je vše správně propojeno.
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kombinace článků
To: Franta2776 Dík za radu. Přešel jsem ty spojky a opravdu se zdá, že některé nebyly dotažené jak ostatní. Bohužel jsem to nezměřil před dotažením, ale nyní je to v 0,001. Tak uvidíme, jak se to bude chovat večer při vybíjení a hlavně zítra při nabíjení do plna.
To: bereda20 mám kombinaci 2P16S, proto to řeším.
To: bereda20 mám kombinaci 2P16S, proto to řeším.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Kombinace článků
On ten hliník teče a je potřeba hlídat a dotahovat pravidelně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kombinace článků
Bez grafu je to taky o ničem. Jsou místa v soc kdy mám diff 40mV a pak kdy 0. Nezáleží na proudu. Je to tak v různých zatizenich na stejné soc. Kouknout občas je hodně informativni
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kombinace článků
Hliník by tam nikde být neměl, jen pozink a měď.
Grafy bohužel dělat neumím.
Grafy bohužel dělat neumím.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Kombinace článků
Netuším ani nemusím. Ono to totiž má jisté samonivelační schopnosti. Horší článek si vezme míň, lepší víc.Neo píše: V průměru máš všechny seriové články poskládány na stejnou kapacitu, co se ale bude dít v jednotlivých paralelních větvích netušíš.
Poskládat a zapojit baterku růných kapacit a rozměrů nebude jednoduché.
Kombinovat paralelní zapojení článků různých kapacit a výrobců nebude nejvhodnější.
Pro komerční baterie se to samozřejmě nedělá, ale už "tady" na fóru by se jistě několik aplikací našlo.
A dokonce pro baterku "udělej si sám", jako sám pro sebe se mi takové postupy hodí.
-> https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=10828Čím chceš balancovat 1600Ah ?
Průměr v tomto případě naznačuje limes superior - teoretickou hranici které se můžeme přiblížit.Průměr je hezké číslo, ale někdy nic neříkající.
Když sežeru jedno celé kuře k obědu a ty jen olízneš kost,
tak jsme v průměru každej snědli 0,5 kuřete a jsme oba po obědě.
Je to ale celkem reálný benchmark který ukazuje jak daleko jsme od optima.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Kombinace článků
pěkné vlákno. Matematicky zajímavé to párování. Teď jsem si dopřál 48čl Winston 300Ah. Po životě v trakci mají již něco za sebou, ale v mé 60kWh baterii jim snad bude ještě chvíli dobře.
Zajímá mě ale, jak tedy můžu pomocí jednoduchého tabulkového procesoru udělat nejlepší párování. Něco programovat neumím a odkazy na teorii někde vysoko ve vlákně jsem se z časových důvodů nesnažil důkladně studovat.
Lze tedy nějak snadno párovat? Trochu mě to v celém vlákně zaniklo. Usiluji o co nejlepší poskládání 3 skupin po 16S. Udělal jsem nejslabší, proti ní nejsilnější a něco uprostřed zbylo. Dodělat bych to ale musel už jen ručně. Kdybych to měl dělat ručně, tak mě můj současný mezivýsledek stačí. Pokud někdo poradí, budu z toho mít radost.
Teď řeším jen 48 článků, ale již brzy bych rád spároval svých 230čl. po 40Ah. To už by se mě ručně dělat nechtělo.
Díky za podněty.
Zajímá mě ale, jak tedy můžu pomocí jednoduchého tabulkového procesoru udělat nejlepší párování. Něco programovat neumím a odkazy na teorii někde vysoko ve vlákně jsem se z časových důvodů nesnažil důkladně studovat.
Lze tedy nějak snadno párovat? Trochu mě to v celém vlákně zaniklo. Usiluji o co nejlepší poskládání 3 skupin po 16S. Udělal jsem nejslabší, proti ní nejsilnější a něco uprostřed zbylo. Dodělat bych to ale musel už jen ručně. Kdybych to měl dělat ručně, tak mě můj současný mezivýsledek stačí. Pokud někdo poradí, budu z toho mít radost.
Teď řeším jen 48 článků, ale již brzy bych rád spároval svých 230čl. po 40Ah. To už by se mě ručně dělat nechtělo.
Díky za podněty.
- Přílohy
-
- třídění článků LFP Winston 300Ah.xlsx
- (18.36 KiB) Staženo 126 x
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Kombinace článků
Po několikaletém provozu značně ojetých winstonů jsem pochopil, že je poměrně důležitý parametr těchto článků samovybíjení. V některých ohledech je i důležitější než několikaprocentní odchylka kapacity článků. Zejména v zimním období, kdy se články dostanou na 100 % SOC jen zřídka, se samovybíjení projeví velice významně.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Kombinace článků
Ahoj Kybosi, tomu rozumím. Pamatuji si tuto tvoji poznámku z jiného vlákna. Dokonce jsem pochopil tvoje připomínky k tématu výše. Mě to třídění baví spíš ideově a jako matematické cvičení.
Protože ale o článcích nevím nic jiného než jejich změřenou kapacitu, tak to je taky jediný parametr, který vidím jako možný do alespoň nějaké optimalizace. A jestli při skládání baterie vezmu do ruky článek ten nebo onen, je fakt jedno.
Abych měřil samovybíjení nebo vnitřní odpor, tak na to asi nemám čas a určitě na to nemám techniku. Jaké je samovybíjení, to uvidím v provozu podle pálení na jednotlivých kanálech balancéru. To mě v tuto chvíli připadá jako nejefektivnější měření.
Protože ale o článcích nevím nic jiného než jejich změřenou kapacitu, tak to je taky jediný parametr, který vidím jako možný do alespoň nějaké optimalizace. A jestli při skládání baterie vezmu do ruky článek ten nebo onen, je fakt jedno.
Abych měřil samovybíjení nebo vnitřní odpor, tak na to asi nemám čas a určitě na to nemám techniku. Jaké je samovybíjení, to uvidím v provozu podle pálení na jednotlivých kanálech balancéru. To mě v tuto chvíli připadá jako nejefektivnější měření.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Kombinace článků
umíš nějak odhadnout, jestli to je zákonitá vlastnost, nebo jestli je samovybíjení těchto článků z trakce spíše výjimečný jev "blbého" kusu?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Kombinace článků
Mám příliš málo kusů na to, abych našel nějakou korelaci mezi kapacitou a samovybíjením článku. Články, které používám, jsou bez známé historie vybírané na základě vnitřního odporu ze zhruba pětinásobného množství ojetých kusů. Rozptyl velikosti samovybíjení je ale dle mých pozorování větší než rozptyl kapacity článků a proto, pokud jsou k dispozici nějaké kusy navíc, bral bych v úvahu tento parametr s vyšší váhou. Beru to tak, že je rozhodující, co po cca dvou týdnech (obvyklá doba zimního temna) od plného nabití v článku zůstane k použití (bez ohledu na to, zda je to způsobeno sníženou kapacitou nebo samovybíjením). Rozhoduje o tom vždy ten nejhorší článek z celé sady.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kombinace článků
Já začal tak, že jsem vzal nejsilnější, nejslabší a třetí k nim vybral tak, aby byl celek co nejblíž teoretickému středu. Nebylo to nejlepší, ale bylo to celkem blízko. Když jsem zkoušel použít brutální sílu, tak mne překvapily ty potřebné miliony let. Nakonec jsem vygeneroval všechny možné trojice, z nich vybral jen úzký pás, co dal v součtu napětí kolem středu a brutálem vyzkoušel, zda z nich dokážu vybrat kombinace, kde je každá baterka jen jednou. Prostě jedna cesta horší než druhá, měl jsem z toho blbý pocit. Teorii kolem toho nedávám.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kombinace článků
Vzal jsem to jako cvičení. Seskupeno do trojic, vyšlo to až podezřele hezky. Jen doufám, že tam nemám chybu.
- Přílohy
-
- Sešit1.xlsx
- (16.06 KiB) Staženo 136 x
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kombinace článků
Vynechávám desetiné čárky, lépe se mi s tím pracovalo. Zkončil jsem na 1600.69 a 1600.70, dál nelze jít.
39479 39613 40702 40276 160070
40222 40761 39416 39670 160069
39537 40364 39998 40170 160069
39916 40057 40185 39911 160069
39918 39775 40093 40283 160069
39807 40886 39817 39559 160069
39844 39676 39980 40569 160069
40033 39545 40231 40260 160069
40099 40131 39652 40187 160069
40261 39791 39696 40321 160069
39975 40696 39863 39535 160069
39691 39740 39575 41063 160069
40103 39250 40089 40627 160069
39807 40336 40016 39910 160069
39841 40051 40272 39905 160069
41006 39666 39995 39402 160069
Snad tam nemám překlep...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 2102 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 2 Odpovědi
- 1311 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 100 Odpovědi
- 9770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 1 Odpovědi
- 817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
kombinace jističů a vyrážečů
od janek22 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
kombinace jističů a vyrážečů
- 3 Odpovědi
- 745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-