Jištění stringů a svodu do regulatoru
Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
-
- Příspěvky: 511
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru
Svodič 63A?
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5630
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 699
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru
Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V