EPEVER XTRA 4415N
Zdravím příznivce ftv. Jednoduchý dotaz. Má cenu koupit tohle https://www.levne-baterky.cz/regulator- ... escription nebo něco podobného? Potřebuju využít západní slunce, čtyři panely 37,5V/13,8A/1640W v serii. Takže jenom dobít baterku večer. Napětí je na hraně, ale to je koukám vždy. Měnič mám AXPERT IV, 5,5kW. U něj AKU 48V, 14,4kWh. Ale píšou že ten epever má možnost zemnění na - pól. Což teda znamená že AKU je přímo spojen s minus a tudíž při zkratu některého pólu panelů (hodně nepravděpodobné) na zem se poškodí měnič? I když DC strana bude mít pojistku 10-16A, její vypnutí by ho stejně neochránila? Díky za radu
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Napeti neni na hrane, ale za ni. V tom jsou opravdu jen 150V kondenzatory na vstupu.
Pro slaby osvit nevhodne, leda ze bys to dal 2s2p ci 4p.
Pro slaby osvit nevhodne, leda ze bys to dal 2s2p ci 4p.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Dobrá, dám 2+2 paralelně. Není to vyloženě slabý osvit, hlavní panely mám JJV, takže je to přesněji odpolednonavečerní. A ta obava při proražení panelů na zem?
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Epevery maji spolecny minus pol. Jestli pripojujes minus na zem, tak to jde. Tim padem bude minus na zemi, no a pak hrozi akorat zkrat plus polu panelu, a to mas samozrejme jisteno, navic panely jsou na zkratovy proud delane. Na regulator to vliv nema, jen proste bude mit nulu na vstupu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Ale - pol AKU se u axperta nesmí spojit se zemí, nebo je to blbost? Je to přece izolovaná nabíječka, tak si to plave proti zemi.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Aku snad ano, jinak bys musel vsude davat dvojite pojistky.
To bylo myslim u minus panelu tech vysokonapetovych.
Epeveru je to jedno. Kdyz neuzemnis minus, musis vsude dvojite pojistky, kdyz uzemnis, tak jen na plusu. Resp. tom druhem, co neni uzemneny.
Epever ty minusove svorky ma propojene.
To bylo myslim u minus panelu tech vysokonapetovych.
Epeveru je to jedno. Kdyz neuzemnis minus, musis vsude dvojite pojistky, kdyz uzemnis, tak jen na plusu. Resp. tom druhem, co neni uzemneny.
Epever ty minusove svorky ma propojene.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Jasně, o pojistky nejde. Takže pouze 500V axpert se nesmí panel spojit se zemí, to je jasný. Ten mám. Mrzí mně těch pár voltů navíc v mrazech. Nemám rád velké proudy. A ta značka epever ujde? Asi jo. Takových to prcků je víc.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Tenhle občas při slabém osvětlení spadne zbytečně dolů s napětím. Proto radši paralelně.
Jestli se chceš plácnout přes kapsu, tak si vezmi odpovídající Victron, 150/45. Ten tím netrpí, že to padne nesmyslně dolů.
Jestli se chceš plácnout přes kapsu, tak si vezmi odpovídající Victron, 150/45. Ten tím netrpí, že to padne nesmyslně dolů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
OK, díky
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Tak jsem zjistil, že tenhle krám si sám zvedne max. napětí na AKU na 59V (vůbec celkově to posune vše nahoru) a mně se havarijně vypne FTV. Nedělá to někomu? Pracně to přenastavím, páč je tam tisíc píčovin a za pár dnů se to opakuje. Dík za reakce.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 2846
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 299
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: EPEVER XTRA 4415N
A mohla ta souslednost byt obracene? Nejdriv odpojeni BMS a tim zvednuti napeti na reglu? To totiz udela, kdyz mu vezmes baterku. Nerikam ze to tak bylo, jen ze by mi to davalo vetsi smysl
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Ne, Pb AKU, žádná BMS. Tohle hlídání je hardwarové, teplota, kouř a přepětí na AKU. Dělá to ten krám.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Nikomu epever neblbne?
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Nedal jsi sem svoje nastaveni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
To mi přijde zbytečné. Prostě nastavím nějaké normální hodnoty pro AKU. S tím, že nechci přesáhnout max 56V. Uložím všechno, vč pitomostí typu ekvalizace atd. ve správném napěťovém sledu. Pár dní to funguje OK. Potom se něco stane a skočí to na defaut. hodnoty, což je až 60V. To není vůbec dobře. 

5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 4222
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 702
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: EPEVER XTRA 4415N
To bude asi nějaká závada u tohoto kusu. Jsou dost rozšířené, sám mám předchozí generaci už přes 10 let a stále pracuje tak, jak má. Nastavení si pamatuje i při odpojení od baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
Dík. Tak abych to reklamoval. Zatracený křápy. Jak ale vůbec nějakýho trotla napadne hnát to až na 58-59V? Děs
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5643
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 700
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EPEVER XTRA 4415N
Predchozi generace je neco jineho ...
Tyhlety regly se obcas resetnou, kdyz se jim odpoji baterie. Nicmene v default jsou nastavene na olovo, tak by nemelo dojit ke katastrofe. 4x 14,4 je 57,6 V.
Je ten epever necim vycitany? Origo aplikaci? Nebo necim spesl?
Jeden pripad tu kdysi davno resil kolega, nakonec to tam pravidelne nahraval znovu pres neco - ne rucne.
Tyhlety regly se obcas resetnou, kdyz se jim odpoji baterie. Nicmene v default jsou nastavene na olovo, tak by nemelo dojit ke katastrofe. 4x 14,4 je 57,6 V.
Je ten epever necim vycitany? Origo aplikaci? Nebo necim spesl?
Jeden pripad tu kdysi davno resil kolega, nakonec to tam pravidelne nahraval znovu pres neco - ne rucne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
No jo, ale baterka nebyla vůbec odpojena, proč taky. Nastavení a čtení přes apku v mobilu, wifi.
Napětí 59V jako havarijní je nastaveno přesně.
Na druhou stranu 4x300Ah by ta chvíle snad nezk...
Ještě mne napadá zvednou snímáni teploty baterky fiktivně na třeba 50stC a potom by to mělo být méně.
Napětí 59V jako havarijní je nastaveno přesně.
Na druhou stranu 4x300Ah by ta chvíle snad nezk...
Ještě mne napadá zvednou snímáni teploty baterky fiktivně na třeba 50stC a potom by to mělo být méně.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 517
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EPEVER XTRA 4415N
To zvýšení teploty je blbost, jsou to desetinky voltu. A při asi 50 stC nastane alarm a vypne se. Asi dám do serie z baterkou diodu, stejně tam teče max 12A.
Jo, a po nějakém hledání nalezen emulátor androidu na win, aby se nemuselo matlat mobilem. Mu Mu player.
Jo, a po nějakém hledání nalezen emulátor androidu na win, aby se nemuselo matlat mobilem. Mu Mu player.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-