Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Ďakujem za informáciu. Takže takéto články (http://www.solartechnika.sk/solartechni ... rgie-.html) môžem brať ako prikrášľovanie skutočnosti?kodl69 píše:Já se taky přikláním k polykrystalům, mám na střeše oboje, a ta plocha zabraná amorfy je jaksi dvojnásobná, oproti polykrystalům na stejný výkon. A takový ty hlášky, že dávají víc když je pod mrakem, tak to vlastně není pravda, když se výkon přepočte na jednotku plochy, tak dávají stejně, ne-li míň než poly...

- tomas
- Příspěvky: 2581
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Je třeba ověřit jestli CYKY a AYKY je stavěný na 900V. Tuším že je mezi žílami pouze do 600V. Takže použít raději jiné, buď přímo solární, nebo sad 1-YY a 1-CYY.pezizka píše:To jsem ani nevěděl, že se dá jít s napětím až tak vysokoAle v tom případě, řekněme 800V, při ztrátě 1,6% CYKY 4x2,5 100m = 2600kč
Já ten hliník prostě nemusím
Ale komu nevadí tak AYKY 4x16 taky dobrá volba
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: pon zář 01, 2014 10:33 am
- Reputace: 11
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Tak tak, menovité napätie pre AYKY je Uo/U: 0,6KV/1kV..tomas píše:Je třeba ověřit jestli CYKY a AYKY je stavěný na 900V. Tuším že je mezi žílami pouze do 600V. Takže použít raději jiné, buď přímo solární, nebo sad 1-YY a 1-CYY.pezizka píše:To jsem ani nevěděl, že se dá jít s napětím až tak vysokoAle v tom případě, řekněme 800V, při ztrátě 1,6% CYKY 4x2,5 100m = 2600kč
Já ten hliník prostě nemusím
Ale komu nevadí tak AYKY 4x16 taky dobrá volba
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
No a nepřicházelo by tedy do úvahy dva samostatné kabely, když tedy Al, 4x4? Jeden kladný, druhý záporný 

-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Já volil amorf Schott ASI 103, kvůli zastínění. Na toto jsou asi lepší, ale je fakt že jsou to plachty jako blázenkodl69 píše:Já se taky přikláním k polykrystalům, mám na střeše oboje, a ta plocha zabraná amorfy je jaksi dvojnásobná, oproti polykrystalům na stejný výkon. A takový ty hlášky, že dávají víc když je pod mrakem, tak to vlastně není pravda, když se výkon přepočte na jednotku plochy, tak dávají stejně, ne-li míň než poly...




- tomas
- Příspěvky: 2581
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
CYKY-SUN je do 1kVdctomas píše:Je třeba ověřit jestli CYKY a AYKY je stavěný na 900V. Tuším že je mezi žílami pouze do 600V. Takže použít raději jiné, buď přímo solární, nebo sad 1-YY a 1-CYY.pezizka píše:To jsem ani nevěděl, že se dá jít s napětím až tak vysokoAle v tom případě, řekněme 800V, při ztrátě 1,6% CYKY 4x2,5 100m = 2600kč
Já ten hliník prostě nemusím
Ale komu nevadí tak AYKY 4x16 taky dobrá volba
http://www.vodice-kabely.cz/index.php?o ... 9&cf_id=50
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 1086
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 55
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Ted jsem dodělal domeček na panely. Je to na východ 14x Avancis 130. je to tak 20m od reglu tak tam mám bleskojistku a v chráničce potáhnu 1x16 zem a 2x10 do reglu. Vše CYA. Panely pospojované, ale ted váhám zda tam nedat hromosvod.....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 7842
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
AYKY a CYKY jsou na 450/750V, 1-AYKY na 600/1000V (je to proti zemi/mezi fázemi). Ale ještě nikdy se mi žádnej nepodařilo porazit při měření 1000V, ale to je jenom pár vteřin. Ale tyhle věci bych nechal na projektantovi, snad ví, co dělá a že nese odpovědnost za správnost a realizovatelnost projektu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
- Reputace: 14
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Všechno co je vodivý a je nad terénem bych uzemnil, i když kyby do to řízl blesk, tak si myslím, že je s několika panelama amen, včetně reglu, pokud není natvrdo odpojen, nějakým bleskovým svodičům nevím, jestli se dá věřit, je to výboj jako kráva
-
- Příspěvky: 7842
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
to Mopadzi: předpokládám, že fotka je z okna domu, a ten je výrazně vyšší než ten domeček s panely, takže hromosvod hlavně na dům. Spíš si říkám, jak bys chtěl dosáhnout dostatečné vzdálenosti hromosvodu od panelů, a zároveň toho, aby panely byly v ochranném úhlu, to by musely být 3ks 3m jímací tyče odhadem 0,5m za hřebenem domečku a vedení hromosvodu min. 0,5m od paanelů a přívodů. Potom samozřejmě uzemnění kolem domečku a spojit s uzeměním domu, nejlépe FeZn pásek 30x4 vedle chráničky s vodiči, a přepěťovky jak k panelům, tak k regulátoru, v tomhle případě by měly stačit přepěťovky T II, pokud bys hromosvod spojil s kostrou panelů, tak musí být přepěťovka T I a u regulátoru TII. A nebo nedělat nic a častěj chodit do kostela...
EDIT: dívám se fotce na oplechování stříšky, v tomhle případě oddálený hromosvod nejde jednoduše zbudovat, jedině by to byl stožár někde 1m od domečku aby celej domeček byl v ochranným úhlu jímače, a nebo svody vodiči HVI, metr od 700Kč bez dph s velkoobchodní slevou ...
EDIT: dívám se fotce na oplechování stříšky, v tomhle případě oddálený hromosvod nejde jednoduše zbudovat, jedině by to byl stožár někde 1m od domečku aby celej domeček byl v ochranným úhlu jímače, a nebo svody vodiči HVI, metr od 700Kč bez dph s velkoobchodní slevou ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- tomas
- Příspěvky: 2581
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Souhlas s kodl69
a jen dodám že hromosvod je povinný pouze na některých budovách (veřejné, energetické atd..) a nemá smysl dělat hromosvod pro objekt u kterého by případná škoda s přihlédnutím i na pravděpodobnost zásahu byla nižší než cena hromosvodu.
Každopádně udělat dobré pospojování a také pásek mezi domy pro vyrovnání zemních potenciálů. Je úplně jedno jestli udeří do domu nebo do domečku s panely (nebo někde v okolí) a mezi domy bude rozdíl zemních potenciálů. A tedy blesk "poteče" kabely z domu do domečku nebo v opačném směru a nezáleží také ani na tom jaký potenciál (kladný nebo záporný) bude mít blesk proti zemi, vždy se z toho bude "kouřit" úplně stejně.
a jen dodám že hromosvod je povinný pouze na některých budovách (veřejné, energetické atd..) a nemá smysl dělat hromosvod pro objekt u kterého by případná škoda s přihlédnutím i na pravděpodobnost zásahu byla nižší než cena hromosvodu.
Každopádně udělat dobré pospojování a také pásek mezi domy pro vyrovnání zemních potenciálů. Je úplně jedno jestli udeří do domu nebo do domečku s panely (nebo někde v okolí) a mezi domy bude rozdíl zemních potenciálů. A tedy blesk "poteče" kabely z domu do domečku nebo v opačném směru a nezáleží také ani na tom jaký potenciál (kladný nebo záporný) bude mít blesk proti zemi, vždy se z toho bude "kouřit" úplně stejně.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO