Jaké rozvadeče na 3F Victron

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Dagus
Příspěvky: 2040
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 213
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Dagus »

Radar píše: pon bře 31, 2025 12:45 pm
pibi: díky za doporučení a typ, mrknu ...
dagus: jo, s tím počítám, tu pásovinu teda zvětším na 8x20, s dalšími pozicemi počítám, i to byl důvod, že 4 pozice LYNX je omezení :-(

pokud jste někdo z Olomoucka, příp. Brno, pokud máte nějak typ kde Cu pás koupím cca metr, a ne 4m tyč, budu rád :-)

díky
To není problém, dáš další vedle toho a máš další 4ks, osobně si svého času vážím víc než ceny za ten lynx.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Radar
Příspěvky: 390
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

Kdyby někdo řešil potřebu Cu pásovin na míru ...
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
Radar
Příspěvky: 390
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

Tak mi z Allegra přišel na doporučení plechový box z této nabídky...
https://allegro.cz/kategorie/bezpecnost ... ring=sibox

Provedení solidní, je ale s podivem, že na tom není žádný výrobní štítek s údaji. Podivné...
Soban
Příspěvky: 4119
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 251
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Soban »

Štítek musíš dodat ty jako výrobce střev - vnitřku.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Radar
Příspěvky: 390
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

Na tu vnitřní výstroj jasně, ale štítek dává i výrobce bedny. Jsou tam, tuším, max. napětí a proud, stupeň krytí rozvaděče, apod. ...
skybor
Příspěvky: 1312
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 148
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od skybor »

Však zkus napsat dodavateli. Zrovna Allegro apod. asi nejsou ideální dodavatele elektromateriálu, pokud ti jde o kvalitu a nějaké dodržování norem. Samozřejmě i ta bedna by výrobní štítek mít měla. Navíc pokud si chceš vytvořit dokumentaci k vlastnoručně vyrobenému rozvaděči sám pomoci některého z generátorů dokumentace, tak bys měl používat jen výrobky, které ti ten generátor nabízí (včetně té bedny) a mimo jiné mít ještě kvalifikaci, která tě k výrobě rozvaděče opravňuje.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Radar
Příspěvky: 390
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

skybor: doporučíš některý z generátorů..?
Je mi jasné, že to nakonec bude muset vygenerovat oficiálně někdo s kvalifikací.
Zkoušel jsem ten online konfigurátor www.navrh-rozvadece.cz, ale vůbec z toho nejsem moudrý :-(
Všechny komponenty dovnitř jsem našel, polskou bednu tam samozřejmě nenajdu, ale zkusil bych to na něco jiného,
i když vidím, že oceloplechy SIBOX prodává pod stejným označením i SEZ :-o :-). Tyto bedny ale ani on v konfigurátoru nemá..
Dále jsem zjistil, že je potřeba si dávat pozor na max proud rozvaděče. Předpokládám, že u panelů se počítá toto maximum z Isc, nikoliv Imp...
S běžnými 13-14A panely, dva v serii, mi to vychází na max 8 stringů v bedně.
Spousta plastových beden na zeď je jen do 63A, některé do 125A a toto je potřeba taky hlídat a nepřekročit.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů